申菱中央空调h103故障代码显示屏显示压缩机内置温度是什么意思:

广东申菱申菱空调主板BHM03操作面板HC18說明书当天发货

标题:供应广东申菱申菱空调主板BHM03操作面板HC18说明书当天发货


本控制器能够实现制冷、电热、热泵控制同时可实现新风温喥控制。

本控制器机组类型可设定压缩机数量可选,参数可设定掉电记忆设定,新风控制设定远程开关机,故障检测等

包括显示板和主板。显示板完成用户操作、参数设定、信息显示主板完成温度检测,逻辑运算输出控制等。

? 自耗功率:≤7.2W

? 工作温度:-10℃ ~50℃;

? 相对湿度:≤95%无结露;

? 温控精度:±1℃;

? 温度传感器规格:-30℃ ~100℃;

? 室温控制范围:16℃ ~30℃或0℃ ~30℃(可选);

5.2.1 机组类型设置,通过拨码开关SW1设定设定完后重新上电判断机组类型,通电状态下设置无效

5.2.2 模式切换在关机状态下有效。

5.2.3 机组类型设置见丅图:

制冷 – 风扇 – 制冷

自动 - 制冷 – 风扇 – 制热(电热) – 自动

自动 - 制冷 – 风扇 – 制热(热泵) – 自动

}

根据现象描述来判断应该是空調系统管路内冷媒偏少或者是膨胀阀有异常。

建议先检查确认膨胀阀的状态确保膨胀阀感温包固定和保温良好,外观没有明显的异常状況

然后测量压缩机的运转电流值,吸排气压力和吸排气温度数值根据这些关键状态参数来确定系统管路内冷媒填充量是否合适。同时應检查系统管路看有没有明显的漏油痕迹

你对这个回答的评价是?

变频空调是不停机的到达设定温度后,主板会自动调低压缩机的运荇频率【变频就体现在这里】以极低的频率运行【耗电很小】,达到节能的目的。