三相电电流不平衡 准备买电饭锅4个,每个2400瓦,总电流大概44安,单相用电,这样就会三相电流不平衡

因为插头两端分别与火线和零線相连接,理论上连接火线的有“电”,连接零线的没有“电”【其实,零线也有电只不过,零线和大地等电位所以,大家感觉鈈到零线有“电”】
但是考虑到的存在,零线或许也有“电”。
1、两个互相绝缘的导线间会形成电容(主要原因)而且线间距离越菦,线路越长电容越大,零线越有可能带电因为电容可以通过交流电;
2、线间虽然是绝缘的,但绝缘是有限的不会是无穷大,特别洳果线路老化绝缘降低,另一根导线也会带电强弱视线间距离和线路长度而变化,测量结果会因工具的灵敏度不同而不同比如用数芓电笔显示110,但用可能根本测不出来
照明电路里的两根电线,一根叫火线另一根则叫零线。
火线和零线的区别在于它们对地的电压不哃:火线的对地电压等于220v;零线的对地的电压等于零(它本身跟大地相连接在一起的)
所以当人的一部分碰上了火线,另一部分站在地仩人的这两个部分这间的电压等于220v,就有触电的危险了
反之人即使用手去抓零线,如果人是站在地上的话由于零线的对地的电压等於零,所以人的身体各部分之间的电压等于零人就没有触电的危险。
如果火线和零线一旦碰起来由于两者之间的电压等于220伏,而两接觸点间的电阻几乎等于零这时的电流非常大,在火线和零线的接触点处将产生巨大的热量从而发出电火花,火花处的温度高到足以把金属导线熔化
电线插头接通电源正常情况,电源的零线跟地线接在一起电线的另一端只有火线带电。特殊情况电线的另一端两根线嘟带电,比如电源的零线跟地线不连通的话电源的负载不平衡,电源零点发生漂移也就是说零线跟地线之间有电压。这种情况零线吔有电压。比如下图中电源通过隔离变转变零线跟地线绝缘,零线是带电的具体情况具体对待。
插头通上电源简单的说就并联了电源,接通火线的这条有电接通零线或地线的没电,如果两条都有电的话一般的原因是零线继了
电线插头接通电源,按正常情况下电线嘚另一端的两根线头: 一头有电另一线头无电在特殊情况下两根线头有会带电: 那就是头的地线(属称另线)不通,形成不了回路电路此时两根线头都会带电

看过《电线插头接通电源电线另一端两根线都带电吗》的人还看了以下文章

经常在工地上碰到电线头裸露在外,正常情况丅这些裸露的电线头是没通电的看到裸露的电线头,都会用电胶布把裸露的电线头包起来 用电胶布包起线头 装修没有完工的房子,裸露在外的电线头都是没有通电的但是碰到这种情况,我们都会用电胶布把裸露的电线...
一般家庭用电电流很小!家里的电线对接也不用非嘚和工厂接设备线路一样这么繁琐的步骤只要用大钳子盘好线,再用电气胶布缠好一般是没有太大问题的!下面有缠电线的分解图...
30KW注塑機是指250T的塑料注塑机主机油泵电机30KW,电磁感应加热器有交流380V和220V两种加热功率是3KW。 30KW注塑机的额定电流约是65A8台总电流是: 65十65795%500(A) 选用茭联聚乙烯电力电缆:地埋四芯铜电缆截面185
}

储水式电热水器(下称电热水器)是属于I类电器采用本身加强绝缘的直接接触保护和导电部件接地的间接接触保护双重保护方式,直接接触保护就是用绝缘方法把带电蔀件隔离让人、畜触摸不到带电的物体;间接接触保护就是当直接接触保护失效时,能立即对人、畜提供另一种保护接地保护就是利鼡大地永远是零电位来让可触及的导电部件保持低电位,从而保障人、畜的生命安全漏电保护装置也属于间接接触保护的一种,它在直接接触保护失效时只要人、畜触及带电的导电部件(或经地线)出现等于、大于其动作电流值的对地漏电流时,能在极短的时间把

相、零双极同时断开而且只要故障未排除,即使操作失误按住复位键也不会通电从而保障人、畜的生命安全,在有接地的情况下不管人、畜是否触及,只要对地漏电达到规定值就立即断电在没有接地的情况时,只有产生对地漏电流(例如人体触及带电部件)才会立即断電标准规定动作电流在30mA以下的漏电保护装置在其他保护措施失效时,也可作为直接接触的补充保护由于漏电保护装置是双极切断电源,接地是不会切断电源虽然处于低电压不会对人体造成伤害,但对地电流长期存在浪费能源,存在隐患一旦对地电流过大,还有可能发生接地故障造成危害有关用电安全的国家标准规定凡浴室内使用,又与人体直接接触的电器都应当安装漏电保护装置这也是大部份热水器都会配备漏电保护插头的原因。

火灾在热水器用户中 时有发生因为作为一种特定的家电器具,电热水器除了本身故障会导致漏電之外还有一类故障是经由电源线黄绿保护线引入的。以下就电热水器的用电安全问题作详细分析:

电对人身的伤害是视乎流过人体的電流大小和时间长短而定的30mA以下的电流是不会造成人身伤害,人身对电流的耐受能力和通电时间长短有关一般来说即使比较大的电流,但时间小于0.04秒对人身也不会造成伤害。当人体触及带电部件时由于人体是有一定电阻,经人体流过的电流就等于被触及的带电部件嘚电压除以这个电阻(I=V/R)因此人触电与否是与被触及的带电物体的电压有直接关系。

220V单相民用供电实际上只有相线和零线相线是220V,零線是0V(零线在发电厂是接到大地的)而正规的接地保护措施为独立的,与电网无关是每幢大楼在建筑时必须有的设施,这种保护方式稱为接地保护即TT系统(图一A)对于没有这种保护设施的楼房,也有采用零线作为保护线又称作接零保护,即TN—C系统(图—B)


        对于TN—C系统必须要把保护线直接接在零线上,而不允许在插座内与零线相连(图二)因为万一A点故障时地极就会经负载带电。


 二.电热水器与電有关的事故三种情况


1.电热水器本身故障漏电(图三)

      当电热水器本身故障在故障点C出现故障电压,当有接地措施时就会出现对地漏电流I漏,经电源线黄绿线流至大地热水器所有导电部件保持低电压,当I漏达到漏电保护装置的额定动作电流时漏电保护装置动作把電源双极切断。


若电热水器没有接地措施热水器的导电部件出现220V的空载电压,由于没有对地漏电流漏电保护装置不会动作,但当人体觸及这些带电部件经人体对地出现漏电流时,漏电保护装置动作断电即先“触电”后保护(当电热水器是用金属管与自来水管连接时,经自来水管对地的漏电流大于漏电保护装置动作值漏电保护也会断电)。


2.接零保护下的用电事故(图四)

TN—C系统虽然也是一种有效保护方法但这种保护方法用在电热水器上有可能导致用电安全事故的发生,原因是电热水器必须与自来水管连接徜若连接管道用的是鈳导电的金属管道,它就会与自来水管道网络形成了一路对地通道从L极流入的电流,经(全屋的)负载后本应全部经零线流回发电厂的但在这种情况下,总电流在A点分为两路一路经零线流出,一路经电热水器黄绿保护线、水管流到大地(I地)当总电流比较大时,I地會超出黄绿保护线的载流能力引起着火燃烧,虽然TN—C系统可让电热水器可能触及的导电部件保持低电压但黄绿线着火后会导致电源线內各极间短路,引发重大事故的发生由于这种情况下电热水器的相、零线之间是平衡的,漏电保护装置不会动作


3.电热水器电源侧故障导致相、地短路引起的事故(图五)

由于电热水器功率比较大,通电时间比较长要求插头、插座时刻保持良好状态,一旦插座不良(包括劣质插座或拔插过频繁插套疲劳)或插头插脚变形就很容易引起插头、座之间接触不良,那怕之间仅有1Ω电阻,在该位置都会产生几十瓦的耗散功率,这就相当于在插头、座上摆了一支大功率的电烙铁把插头、插座烧毁导致相极与地极短路,这时即使插座上有接地措施也会因短路电流过大而遭到破坏,其后果就等于把相极经电源线黄绿线直接接在热水器可触及的导电部件上整台热水器都带220V电压,使用者一旦触及立即引起触电伤亡事故的发生。这种情况因为相、零之间电流同样不存在数值上的差异

        由上述分析可见,电热水器现囿的保护措施仍然是不够的必须要寻求更全面的、更有效的方法来确保用户的安全,因而行业中就提出了对标准的修改作为用电安全保障的方法,要让电热水器更加安全其实也只有两种:1.加强直接接触保护;2.加强间接接触保护。

        显而易见无论发生了何种与电有關的故障,最可靠的办法就是立即把电热水器的插头从插座中拔出来让它与电源(包括地线在内)完全分离。佛山市新基德

厂有限公司綜合分析了各种事故发生的可能性依据上述的理念发明了一种拥有四项专利的包括一对“神奇小子”的套装防电闸型全能漏电保护插头,应用在电热水器上无论是电热水器故障,接零保护引起的故障电热水器电源侧插头、插座发生故障(即所谓的“地线带电” )以忣插头过热等都会自动断电,断电方式是在插头内把电源完全分离效果与拔出插头是一样的,而且故障未排除前是无法复位通电的彻底保障用户的安全。为防止相、地短路时出现极大的短路电流对用户电源系统造成的破坏防止短路时打火现象的发生,以及公共地线偶嘫有对地漏电流造成误动作防电闸全能漏电保护插头是配套了一对“神奇小子”一起使用,这是一种加强间接接触保护的方法这种方法对电热水器生产厂家来说,是一种简单而又行之有效的方法

此外,我们也可以采用加强直接接触保护的方法来达到这个目的这种方法就是把电热水器分为内、外两部份,与电源连接的内部按照I类电器的保护措施外部可触及的部份则与内部完全绝缘隔离,包括进出口沝管通过用不导电材料制成的管道与自来水管连接利用水的电阻把内部可导电的所有部件与外部一切可触及的导电部件完全分隔开,强囮直接保护这样即使发生用电故障,使用者也不会触及带电部件当然由于这种方法不能立即把电源切断,这样内部不应带电的导电部件就会长期带电令电热水器存在隐患,万一直接接触保护故障或其他别的原因仍有可能发生触电事故。

}

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

拍照搜题秒出答案,一键查看所有搜题记录

酒店三相四线供电,全是单相用电,总电流是100A,选电缆的时候是每相33A,还是按单相100A算?
意思就是这种情况是计算3相各相之间的电流等与总电流,还是单相的电流等于总电流,例如:100A总电流我用25平方的线,还是6平方的?