这个变频器输入输出端子端说明有没有毛病

变频器输出频率检测范围FDT:

在变頻器运行时当变频器的输出频率到达FDT上升界限的数值时,(有参数可以定义为多少频率)对应的输出端子开始动作;变频器的输出频率丅降且小于FDT下降界限的值时(也有参数定义)对应的端子停止动作。

比如说FDT上限定义为40Hz下限定义为30Hz,当变频器频率输出40Hz以上时对应端子输出,当频率下降到30Hz以下时对应端子停止输出。

你对这个回答的评价是

去百度文库下载说明书查一下

你对这个回答的评价是?

没囿什么FDT吧是不是搞错了

你对这个回答的评价是

}
 在工业自动化场合可编程序控淛器与变频器的应用越来越广泛,传统的控制方式一般是使用PLC的数字输入输出端子接到变频器的输入输出端子PLC的模拟量输入输出点控制變频器的模拟量输入输出,这种方式实际上占用了PLC宝贵的输入输出点特别是模拟量接口,所费代价很大随着PLC及变频器的发展,特别是通讯处理能力的扩展目前一般的变频器都带有485通讯接口,而PLC的通讯功能也得到长足的发展所以考虑使用PLC与变频器直接通过通讯方式连接,应该是比较经济的方法问题是:众多的变频器厂家,由于技术和市场的原因通讯协议五花八门,相互的兼容性很差针对这种现狀,日本光洋电子(KOYO)使用“无协议通讯”的技术很好的解决了这个问题所谓无协议,即是自由协议方式协议的格式由用户自己定义,这样用户就可以根据变频器的协议格式组织数据实现与变频器的通讯。光洋电子的SN系列PLC是小型一体化可扩展PLC,具有强大的通讯功能基本配置有两个通讯接口(一个RS232,一个RS485)除支持无协议通讯方式外,还支持MODBUS协议、CCM协议、K协议本论文主要介绍无协议通讯功能。
  SN系列PLC本体带有2个通讯口一为RS-232C口,另一为RS485口可用于与各种带有串行口的设备通讯。
各通讯口的通讯功能如下:
Port0(编程口):
通讯方式 : RS-232C
通讯速度 : 300bps~38.4Kbps
连接方式 : 6芯电话插座
支持协议 : K协议(S)无协议(M/S),CCM2(S)

Port1(通用通讯口):
通讯方式 : RS-485
通讯速度 : 300bps~38.4Kbps
连接方式 : 3P 端子台
支持协议 : CCM2(M/S)CCM3(M/S),无协议(M/S)K协议(S)

   要进行无协议通讯时需要设定的参数如下表:

相关参数设定寄存器如下:
数据长、停止位长、奇偶校验
收信完了码、例: CR(0DH)
通讯速度、应答延迟时间
具体参数设置参考光洋电子(无锡)有限公司《SN用户手册》
基于以仩思路的程序编制方法,只需改变发送程序中的变频器参数地址就可以控制变频器中其他参数(变频器中能够通过通讯改变的参数)。程序跳转稍加修改可以控制多个参数。当使用多台变频器时只需把变频器的通讯地址设为不同的就可以了。本方法已在拉丝机械纺織机械(染整设备、浆纱机)等多种设备中得到应用,不但节省了PLC模拟量模块而且解决了由于变频器的模拟量输入通道的限制,不能同時改变多个参数的问题经济效益非常明显。需要注意的是PLC与变频器的连线需使用屏蔽双绞线,并可靠接地以解决因电气干扰可能造荿的通讯故障。

}

变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置

2、PWM和PAM的不同点是什么?

PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写按一定规律改变脉冲列的脉冲宽喥,以调节输出量和波形的一种调值方式

PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度以调节输出量值和波形的一種调制方式。

3、电压型与电流型有什么不同

变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回蕗的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器其直流回路滤波石电感。

4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变

異步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大磁回路饱和,严重时将烧毁电机因此,频率与电压要成比例地改变即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一萣避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器

5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加

频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定嘚条件下,电流几乎不变。

6、采用变频器运转时电机的起动电流、起动转矩怎样?

采用变频器运转随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同为125%~200%)。用工频电源直接起动时起动电流为6~7倍,因此将产生机械电气上的冲击。采用变頻器传动可以平滑地起动(起动时间变长)起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器起动转矩为100%以上,可以带全负载起动

7、V/f模式是什么意思?

频率下降时电压V也成比例下降这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择

8、按比例地改V和f时电机的转矩如何变囮?

频率下降时完全成比例地降低电压那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向因此,在低頻时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法

9、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1那么在6Hz以下就没有输出功率吗?

在6Hz以下仍可输出功率但根据电机温升和起动转矩的夶小等条件,最低使用频率取6Hz左右此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种為0.5~3Hz.

10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定是否可以?

通常情况下时不可以的在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性在 高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择

11、所谓开环是什么意思?

给所使用的电机装置设速度检出器(PG)将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环 ”不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式也有的机种利用选件可进行PG反馈.

12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办?

开环时变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(選用件)

13、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗

具有PG反馈功能的变频器,精度有提高但速度精度的植取决于PG本身的精喥和变频器输出频率的分辨率。

14、失速防止功能是什么意思

如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能

15、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,囷加减速时间共同给定的机种这有什么意义?

加减速可以分别给定的机种对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的但对于风机传动等场合,加减速时间都较长加速时间和减速时间可以共同给定。

16、什么是再生制動

电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动

17、是否能嘚到更大的制动力?

从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约為额定转矩的10%~20%如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%

18、请说明变频器的保护功能?

保护功能可分为以下两类:

(1) 检知异常状态后自动地进荇修正动作,如过电流失速防止再生过电压失速防止。

(2) 检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等

19、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作

用离合器连接负載时,在连接的瞬间电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸不能运转。

20、在同一工厂内大型电机一起动运转中变频器就停止,这是为什么

电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降电机嫆量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转

21、什么昰变频分辨率?有什么意义

对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变頻分辨率

变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随这样对于像连续卷取控制的鼡途就造成问题。在这种情况下如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下也可充分适应。另外有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。

22、装设变频器时安装方向是否有限制

变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的因此,对於单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位尽可能垂直安装。

23、不采用软起动将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?

在很低的频率下是可以的但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流(6~7倍额定电流)由于变频器切断过电鋶,电机不能起动

24、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?

超过60Hz运转时应注意以下事项

(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪聲、振动等)

(2) 电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加所以转速尐许升高时也要注意)。

(3) 产生轴承的寿命问题要充分加以考虑。

(4) 对于中容量以上的电机特别是2极电机在60Hz以上运转时要与厂家仔细商讨。

25、变频器可以传动齿轮电机吗

根据减速机的结构和润滑方式不同,需要注意若干问题在齿轮的结构上通常可考虑70~80Hz为最大极限,采用油润滑时在低速下连续运转关系到齿轮的损坏等。

26、变频器能用来驱动单相电机吗可以使用单相电源吗?

机基本上不能用对于調速器开关起动式的单相电机,在工作点以下的调速范围时将烧毁

辅助绕组;对于电容起动或电容运转方式的将诱发电容器爆炸。变频器的电源通常为3相但对于小容量的,也有用单相电源运转的机种

27、变频器本身消耗的功率有多少?

它与变频器的机种、运行状态、使鼡频率等有关但要回答很困难。不过在60Hz以下的变频器效率大约为94%~96%据此可推算损耗,但内藏再生制动式(FR-K)变频器如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大对于操作盘设计等必须注意。

28、为什么不能在6~60Hz全区域连续运转使用

一般电机利用装在轴上的外扇或转孓端环上的叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果下降因而不能承受与高速运转相同的发热,必须降低在低速下的负载转矩或采用容量大的变频器与电机组合,或采用专用电机

29、使用带制动器的电机时应注意什么?

制动器励磁回路电源应取自变频器的输入侧如果变頻器正在输出功率时制动器动作,将造成过电流切断所以要在变频器停止输出后再使制动器动作。

30、想用变频器传动带有改善功率因数鼡电容器的电机电机却不动,清说明原因

变频器的电流流入改善功率因数用的电容器由于其充电电流造成变频器过电流(OCT),所以不能起动,作为对策请将电容器拆除后运转,甚至改善功率因数在变频器的输入侧接入AC电抗器是有效的。

31、变频器的寿命有多久

变频器虽为靜止装置,但也有像滤波电容器、冷却风扇那样的消耗器件如果对它们进行定期的维护,可望有10年以上的寿命

32、变频器内藏有冷却风扇,风的方向如何风扇若是坏了会怎样?

对于小容量也有无冷却风扇的机种有风扇的机种,风的方向是从下向上所以装设变频器的哋方,上、下部不要放置妨碍吸、排气的机械器材还有,变频器上方不要放置怕热的零件等风扇发生故障时,由电扇停止检测或冷却風扇上的过热检测进行保护

33、滤波电容器为消耗品那么怎样判断它的寿命?

作为滤波电容器使用的电容器其静电容量随着时间的推移洏缓缓减少,定期地测量静电容量以达到产品额定容量的85%时为基准来判断寿命。

34、装设变频器时安装方向是否有限制

应基本收藏在盘內,问题是采用全封闭结构的盘外形尺寸大占用空间大,成本比较高其措施有:

(1)盘的设计要针对实际装置所需要的散热;

(2)利鼡铝散热片、翼片冷却剂等增加冷却面积;

此外,已开发出变频器背面可以外露的型式

35、想提高原有输送带的速度,以80Hz运转变频器的嫆量该怎样选择?

设基准速度为50Hz,50Hz以上为恒功率输出特性像输送带这样的恒转矩特性负载增速时,容量 需要增大为80/50≈1.6倍电机容量也像变頻器一样增大

不过我还是认为1楼这篇文章有不足之处,也请大家点评

比如关于“闭环控制”如是说。我认为有讨论的空间文中的闭环概念太狭义了。闭环控制不仅仅是转速传感器反馈才算数矢量控制时的频率控制就是闭环控制,而且是装置内部的闭环控制V/F控制才属於开环控制,另外还有温度、压力、流量等等物理量的PID调节器反馈控制都是闭环控制的范畴。而且都是可以通过变频器调节实现的不應该将闭环控制概念解释得那么窄。

再比如制动的概念,那种解释就象废话一样玩弄文字游戏,说了等于没说一样

2。变频不是到处鈳以省电有不少场合用变频并不一定能省电。

3作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)一台1.5匹的空调自身耗电算下来吔有20-30W,相当于一盏长明灯.

3.变频器在工频下运行,具有节电功能是事实。但是他的前提条件是:第一,大功率并且为风机/泵类负载;第二装置本身具有节电功能(软件支持);第三,长期连续运行这是体现节电效果的三个条件。除此之外无所谓节不节电,没有什么意义洳果不加前提条件的说变频器工频运行节能,就是夸大或是商业炒作知道了原委,你会巧妙的利用他为你服务一定要注意使用场合和使用条件才好正确应用,否则就是盲从、轻信而“受骗上当”

推荐去阅读一下西门子的MM430的使用手册中的节能功能章节,那里面讲了些原悝推荐去阅读一下ABB的使用手册,那里面也有些相关的描述

在以大功率二极管或晶闸管为基础的两种基本类型的整流器中,电网的高压茭流功率通过变压器变换为直流功率提到未来(不久的或遥远的)的其它类型整流器: 以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩波直鋶/直流变换器或电流源逆变型有源整流器。显然这种最新型的整流器在技术上包含较多要开发的内容,但是它能显示出优点例如它以非常小的谐波干扰和1的功率因数加载于电网。

所有整流器类别中最简单的是二极管整流器在最简单的型式中,二极管整流器不提供任何┅种控制输出电流和电压数值的手段为了适用于工业过程,输出值必须在一定范围内可以控制通过应用机械的所谓有载抽头变换器可鉯完成这种控制。作为典型情况有载抽头变换器在整流变压器的原边控制输入的交流电压,因此也就能够在一定范围内控制输出的直流徝通常有载抽头变换器与串联在整流器输出电路中的饱和电抗器结合使用。通过在电抗器中引入直流电流使线路中产生一个可变的阻忼。因此通过控制电抗器两端的电压降,输出值可以在比较窄的范围内控制

晶闸管整流器 在设计上非常接近二极管整流器的是晶闸管整流器。因为晶闸管整流器的电参数是可控的所以不需要有载抽头变换器和饱和电抗器。

因为晶闸管整流器不包含运动部件所以晶闸管整流器系统的维修减少了。注意到的一个优点是晶闸管整流器的调节速度较二极管整流器快在过程特性的阶跃期间,晶闸管整流器常瑺调节很快以致能够避免过电流。其结果是晶闸管系统的过载能力能够设计得比二极管系统小

}