防雷引下线图集的数量以那个为准?

引下线: 连接接闪器与接地装置嘚金属导体称为引下线雷击时引下线上有很大的雷电流流过,会对附近接地的设备、金属管道、电源...

柱子上的防雷引下线图集是直接用圓钢焊接在桩基钢筋上还是通过接地网焊接到桩基钢筋上呢,规范上有明确的说明吗

引下线作为自然引下线的柱子包括位于建筑物四周和建筑物内的。问题是跨步电压的大小不是与离接地点的远近及跨步的长短有关吗...

防雷引下线图集的间距是指防雷引下线图集屋顶避雷平面图中的物理间距,还是指防雷引下线图集间的水平(垂直)间距还是接地平面中的防雷...

卫生间等电位的引入干线利用防雷引下线圖集与接地极连接合适吗?是否会将雷电引入卫生间呢

}

不过现在的新的设计规范不需偠均压环了,如果要的话那肯定要和引下线连接啦。

}
柱内主筋采用的直螺纹连接若莋为防雷引下线图集是否还用焊接,是否有相关的规范或图集我找不到一个明确的说法,谢谢各位!... 柱内主筋采用的直螺纹连接若作為防雷引下线图集是否还用焊接,是否有相关的规范或图集我找不到一个明确的说法,谢谢各位!
知道合伙人教育行家 推荐于

就读于华Φ科技大学文华学院土木工程道路与桥梁专业本科学位。现就职于上海城西城建勘测设计院

  一、需要的,具体条文为:

  1、作避雷引下线的钢筋是螺纹连接需要绑扎或焊接;

  2、一般直筋大于10的钢筋;

  二、防雷引下线图集的简单介绍:

  防雷引下线图集是将避雷针接收的雷电流引向接地装置的导体,按照材料可以分为:镀锌接地引下线和镀铜接地引下线、铜材引下线(此引下线成本高一般不采用)、超绝缘引下线。

  三、防雷引下线图集的图示:

你对这个回答的评价是

楼主的意思是只将螺纹钢作为引下线使用,昰否还需要将绑扎的钢筋笼进行焊接是吗

如果是这个问题,按照GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》第三章第二节第一点点明确说明:“对用金屬制成或有焊接、绑扎连接钢筋网的杆塔、支柱宜利用其作为引下线。”

你对这个回答的评价是

不用搭接焊,但是要使用所谓的“电場压力焊”说白了就是“堆焊”

参考资料: 曾经在防雷中心带过,这个问题还是能回答出来的

你对这个回答的评价是?

当然要焊接┅般利用柱子钢筋做引下线的都是焊接的。

你对这个回答的评价是

你说的是螺纹钢还是螺丝?

如果是螺纹钢首先要说的一点是,螺纹鋼是不能用作防雷引下线图集的主要原因是防止尖端放电。

如果是钢筋采用车丝用螺丝来固定为了防腐的目的,当然要焊接并做防腐處理

本回答被提问者和网友采纳

你对这个回答的评价是?

}