接入三相电源电缆用4芯铜电缆(10平方×3+6平方×1),想在网吧用网吧共计80台机器,每台大约120W外加一个3相5匹空调,能否安全使用谢谢!... 接入三相电源,电缆用4芯铜電缆(10平方×3+6平方×1)想在网吧用,网吧共计80台机器每台大约120W,外加一个3相5匹空调能否安全使用?

4芯铜电缆(10平方×3+6平方×1)嘚安全流量为50A

80台机器,每台大约120W共计9.6KW,三相供电的情况下的电流是I=P/(根号3)*U=.5454A3相5匹空调电流估计为10A,合计电流为24.54A加上照明电路在30A左右4芯铜電缆(10平方×3+6平方×1)完全足够。