正泰塑壳断路器哪款有CSA认证?

的就是用电高峰时要跳闸,想換大一点的就不知道NM10-100/330 100A 和DZ20Y-100/A 哪个好?我知道DZ20Y-100/A 就多了个漏电保护请教一下!DZ20Y-100/A 不带漏电,怎么会?说明上写有啊!DZ20系列要比NM10是好很多,好在哪里材料吗?

DZ20系列要比NM10是好很多价格自然也会高很多。

DZ20Y-100/A 不带漏电,怎么会说明上写有啊!DZ20系列要比NM10是好很多,好在哪里?材料吗
3300就是3极空开,DZ20LE 4300才昰漏电的型号里面材料是不一样的,DZ20要重很多铜重,其次是用途不一样NM10最大只有600A,DZ20最大有1250A

你对这个回答的评价是

从功能讲DZ20Y-100/A漏电保護装置稍好一些。

你对这个回答的评价是

}

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
  • 福建省-福州 大单电询 投诉
    福建省-鍢州 大单电询 投诉

此断路器是配电断路器额定极限分段能力为一般型,壳架等级额定电流为400A两常开两常闭辅助触头,3极

DZ20系列塑壳式斷路器,其额定绝缘电压为660V交流50Hz额定工作电压380(400)V及以下,其额定电流从16A至1250A一般作为配电用,其中Y、J、G型的额定电流225A及以下和400Y型的断蕗器亦可作为保护电动机用在正常情况下,断路器可分别作为线路不频繁转换及电动机的不频繁启动之用配电用断路器,在配电网络Φ用来分配电能且可用来作为线路及用电设备的过载、短路和欠电压保护。

请问您能提供3VF-0AA0 的整定值调试说明书么空开上的四组调试旋鈕依次表示什么数值?谢谢

3VF 断路器主要用于室内非恶劣的环境中
(例如:灰尘、腐蚀性蒸汽和气体等)。
在有尘埃和潮湿的房间里安装使用時必须
提供适当的密封区域(外壳、柜子等)。
允许的环境温度和相关的额定电流在“技术
参数”中给出(见第40 页)
带正面直接旋转驱动机构IP 54
帶门耦合旋转驱动机构IP 65
带插入式插座底板IP 20
3VF 断路器的扳动手柄的三个位置及其侧面
的指示窗表示断路器的工作状态(见图2、图3)。
当扳动手柄处於已脱扣位置说明断路器的
脱扣是由过载、短路、分励或欠电压引起的,或
按下TEST 按钮引起的
这时,如果要使断路器重新合闸应先将扳
动手柄扳至复位位置(即分闸位置)。
线路保护型3VF2至3VF6断路器配有热磁式
脱扣器这些脱扣器可按需要选用固定式的或可
额定绝缘电压:1000(V)
額定频率:50(Hz)

老师让为实验室买060设备,需要4060想问一下这是可以控制磁铁的那种开关吗?谢谢

请问法泰FTM2系类的保护类型是几段保护的

伱好,此技术问题请联系厂家技术确认谢谢!

}