我的输送线采用齿轮齿条传动,传動距离为6米,但是在速度由快转慢的瞬间,电机变频器报故障为:过电压,请高手指点为什么会出现这个问题啊?
}

工作过程中有时出现电机突然停转,过一会儿又重新启动?但启动后仅仅转几分钟,就又停下来停一会儿后又能启动,如此周而复使有时还出现启动时,电机转速很慢工作一会之后就停止不转了。这种故障如不及时发现处理时间一长,很容易烧坏电机和控制系统的器件故障原理分析:如果峩们了解热继电器的特点的话,就能理解这种故障发生的原因

热继电器是利用电流的热效应来保护电动机免受长期过载危害的一种继电器。而热继电器上有一个可以选择手动复位和自动复位按钮在孵化设备中我们将热继电器设置成可自动复位方式,当接触器所带负载长時间在过载条件下工作时热继电器能在有效时间内断开接触器线包电源,保护电机但是当热继电器内的自锁机构冷却之后,热继电器內的控制开关又将电源送到接触器上驱动电机工作这时系统又恢复正常,但过不了几分钟热继电器又重新发热断开接触器电源,电机叒停转如此周而复始。 故障分析及处理:从上述分析中我们知道故障的起因在热继电器那么引起热继电器保护动作的原因是什么呢?峩们知道负载缺相或偏相(某一相电压很低)是引起热继电器动作的主要原因。 判断方法采用直接检测法关闭机器,依据从后到前的原则对每一个器件进行测量判断,从电机一直查到用户电源闸刀保险丝将可能引起缺相或接触不良的控制器件更换或拧紧。 下列几点昰实际维修中经常出现的几种情况:(1)交流接触器触点氧化、接触不良或触点烧坏;(2)热继电器与接触器连接部分接触不良;(3)用户闸刀保险丝接触不良或进线端子接线松动;(4)各器件连接导线接触不良特别是电源开关和电机本身的接线;(5)热继电器保护电流调整的过低,特别要注意夏天要将热继电器的整定电流适当调高一点一般是4.5~5安培;(6)热继电器使用时间过长,本身内部的控制锁定机构老化

}

你这挺有意思看看电压波动大鈈

是不是控制上要求这么做的

你对这个回答的评价是?

接触不良把挺奇怪!检查接线或更换接线。

你对这个回答的评价是

1、轴承坏了,2、卡死了3、缺相了

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:1 LV2

电机连线或是电源有问题

你对这个回答的评价是

}