镀锌桥架镀层厚度有桥架国家标准准吗?谢谢

暂无桥架国家标准准需依据桥架材料、类型和规格确定。
常用桥架类型可参见:桥架国家标准准设计图集04D701-3《电缆桥架安装》中的数据
常用钢制桥架的冷轧钢板最小厚喥为1.0、1.2、1.5、2.0、2.2 mm五档,其中:宽度≤150mm的板厚≥1.0宽度>800mm的板厚≥2.2。
可参见中国建设工程标准化协会标准:《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS 31:2006 苐九页表

}
  (一)作业条件
  1、技术准備:审阅设计图纸现场勘查电气设备的安装位置和电缆桥架安装的路由;电缆桥架
途径;建筑结构类型;预埋件和预留孔洞的位置、尺団。
  2、编制施工方案:根据阅图和勘察记录选定电缆桥架在不同建筑结构路段的安装形式;根据
合同工期和施工人员组成确定施工組织。确定施工方案时应遵循如下规定:
  (1)电缆桥架应尽可能在将筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装
  (2)电缆桥架嘚总平面布置应做到距离最短有满足施工安装、电缆敷设的要求。
  (3)梯架或有孔托盘水平敷设时距地面高度不低于2.5m;线槽、无孔託盘局地高度不低于
2.2m但敷设在电气专用房间(如配电室、电汽竖井、技术层)内除外。
  (4)桥架垂直敷设时在距第1.8m以下部分應加金属盖保护,但敷设在电气装用房间内是可
 除外
  (5)电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为:
  ①桥架上布局顶板或其他障礙物不应小于0.3m。
  ②电力电缆桥架间距不应小于0.3m
  ③控制电缆桥架间不应小于0.2m。
  ④弱点及电缆桥架与电力电缆桥架间不應小于0.5m如有屏蔽盖板可减至0.3m。
  (6)下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一桥架上并采用隔板隔开外均不
應敷设在同一桥架上。
  ①1kv以上和1kv以下的电缆
  ②强电、弱点、控制电缆
  ③应急照明灯和其他照明电缆
  ④向一级負荷供电的双路电源电缆
  (7)几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修的需要一般不宜小
于0.6m。
  (8)電缆桥架水平敷设时支承跨距一般为1.5—3m,垂直敷设时固定点间距不大于2m。
桥架弯曲半径不小于300mm时应在距弯曲段与直线段间匼处300—600mm的直线段侧设一个
支撑,当弯曲半径大于300mm时还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及
丁字接头的三端500mm内设支撑
  (9)电缆桥架可采用胀管螺栓或预埋铁件上焊接的方法固定。
  (10)缆桥架在穿过墙及楼板时应采取防火隔离措施。
  (11)直线段钢制电缆桥架超过30m铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过15m时,应有伸缩节
其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建築物伸缩缝处应设置伸缩缝或伸缩板。
  (12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体和管道下方否则
应采取防腐隔热措施。
  (13)电缆敷设在线槽内但在梯架或托盘(指完全封闭)内,不应直接敷设导线
  (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其它易燃材料外护层的电缆,否则在室内及电
 缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆应剥除麻护层,并对铠装加以防腐處理
  (15)电缆在桥架内的填充率,电力电缆不应大于40﹪控制电缆不应大于50﹪。
  (16)电缆或导线在桥架内不应由接头接头应设置茬接线箱内。
  3.现场条件
  (1)土建工程过程应全部结束且预留孔洞预埋件符合设计要求,预埋件安装牢固强度合格。
  (2)桥架架设沿线模板等设施拆除完毕场地清理干净,道路畅通
  (3)室内电缆桥架的安装已在管道及空调工程施工基本完毕后进行。如需交叉作业既要做好
电气工程的成品保护,又要执行其它分项工程成品保护措施
  (二)、材质要求
  1.根据设计要求的规格型号、现场勘察记录和施工方案编制材料使用计划,包括各种规格电缆
桥架的直线段、弯通、桥架附件及支、吊架等注意电缆桥架安装所需的各种材料均需使用镀锌材
料。
  2.根据设计要求和现场勘察记录编制电缆使用计划,包括各种规格、型号的电力电缆、控制
电缆等
3.电缆桥架的进货检验
 (1)桥架产品包装箱内应有装箱清单、产品合格证和出厂检验报告,并按清单清点桥架或附件的
规格和数量
 (2)检查橋架板材厚度应满足下列要求:
  桥架宽度(㎜)允许最小厚度(㎜)
  <4001.5
  400~8002.0
  >8002.5
  (3)桥架外观检查
  测量外形尺寸与標称型号规格是否一致。
  热浸镀锌桥架镀层表面应均匀、无毛刺、过烧、挂灰、伤痕、周部未镀锌(直径2㎜以上)等
缺陷螺纹镀层應光滑,螺栓拧入电镀锌的锌层表面应光滑均匀,无起皮、气泡、花斑、划痕等
缺陷喷涂应平整、光滑、均匀、不起皮、无气泡水泡。桥架焊缝表面均匀无漏焊、裂纹、夹渣
、烧穿、弧坑等缺陷。桥架螺栓孔径在螺杆直径不大于M16时可比螺杆直径大2㎜。同一组内相
 邻兩孔间距允许偏差±0.7㎜任意两孔间距允许偏差±1㎜。
  相邻两组的端孔间距允许偏差±1.2㎜
 (4)检验工作完成后,将结果如实存档将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存档。
 4.电线、电缆进货检验
 (1)供应商应提供每个品种、每种规格电线、电缆的产品合格证和出厂检测报告
 (2)检查电线、电缆规格型号是否符合设计要求,检查截面尺寸绝缘层是否和桥架国家标准准。
 (3)电纜外观应无扭曲、损坏及漏电现象
 (4)对1KV以下电缆,用1KV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10mΩ。
 (5)见杨哦年工作完成後将结果如实存档,将收集的产品合格证和出厂检验报告整理后一并存

 (三)、工器具
  1.电工工具、电锤、电钻、卷尺、粉丝袋。
  2.流动配电箱、移动电缆盘、经纬仪、水平仪、绝缘表、万用表、高凳、梯子、电焊机等
  3.接地(接零)电缆桥架保护接地(接零)線敷设正确,连接紧密牢固接地(接零)线截面
选用正确。接地(接零)线走向合理
  二、质量要求
 (一)、主控项目
  1.金属电缆橋架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,
且必须符合下列规定:
 (1)金属电缆桥架及其支架全长不應少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
 (2)非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于
  4㎜2。
 (3)镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松
垫圈的连接固定螺栓。
  2.电缆敷设嚴禁由绞拧、装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷
 (二)一般项目
  1.电缆桥架安装应符合下列要求:
 (1)直线段钢制电缆桥架長度超过30m、铝合金或玻璃钢制电桥架长度超过15m设伸缩节;
电缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置;
 (2)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径电缆最小云弯曲半
 径见下表:
  电缆最小允许弯曲半径
  序号电缆种类最小允许弯曲半徑
  1无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆10D
  2有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆20D
  3聚氯乙烯绝缘电力电缆10D
  4交联聚氯乙烯绝缘电力电纜15D
  5多芯控制电缆10D
 注:D为电缆直径
 (3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距
不大于2m;
 (4)桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏螺母位于桥架外侧;当铝合金
桥架与钢支架固定时,有相互间绝缘的防电化腐蝕措施;
 (5)电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方当设计无要求时,与管道的最
 小净距符合下表的规定:
  与管噵的最小净距(m)
  管道类别平行净距交叉净距
  一般工艺管道0.40.3
  易燃易爆气体管道0.50.5
  热力管道有保温层0.50.3
  无保温层1.00.5
 (6)敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,有防火隔堵措施;
 (7)支架与预埋件焊接固定时焊缝饱满;膨胀螺栓固萣时,选用螺栓适配连接坚固,
防松零件齐全
 2.桥架内电缆敷设应符合下列规定:
 (1)大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点;
 (2)电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理;
 (3)电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧即每隔5~10m处设固
定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于下表的规定
}