附近卸料平台预埋件在哪里买?

关于悬挑卸料平台预埋件的疑问——各位老师帮忙:在顶板钢筋验收时,发现固定悬挑式卸料平台预埋件的预埋件U型环底部无加强筋我看到过悬挑架的U型预埋件有相關规定,板厚不小于120mm对U型环间距也有规定,并且要求底部要加筋以防板裂就是没看到卸料平台预埋件的,不知有相...

各位老师帮忙:在頂板验收时发现固定悬挑式卸料平台预埋件的预埋件U型环底部无加强筋。我看到过悬挑架的U型预埋件有相关规定板厚不小于120mm,对U型环間距也有规定并且要求底部要加筋以防板裂。就是没看到卸料平台预埋件的不知有相关规定吗?两者有多大区别而且这层板只有100mm厚。望各位老师能给予解答
请看一下附录里有要求的,一般只要能通过板底有正常板筋就行了,要增加的一般多为板面的负弯矩筋
谢谢樓上提示!我查下!
高处作业的这个好使唤吗
  • 发表于      悬挑卸料平台预埋件由于有荷载限制(通常为800kg左右),且荷载主要靠钢丝绳承受的------與脚手架计算模型不同------另外高规给出的是固结(与预埋件焊接)的例子大量实践证明只要做好了与建筑物的连接,和钢丝绳的吊拉

晚上玩老虎 发表于 22:13 高处作业的这个好使唤吗...
悬挑卸料平台预埋件由于有荷载限制(通常为800kg左右),且荷载主要靠钢丝绳承受的------与计算模型不哃------另外高规给出的是固结(与预埋件焊接)的例子大量实践证明只要做好了与建筑物的连接,和钢丝绳的吊拉一般是不会出问题的,當然以后新规范出台了又如何是另当别论了
《高处作业安全技术规范》(JGJ80-1991)。
建议采用预留孔洞的方式施工安全性较高,预埋钢筋按預留孔相关规定施工总说明里就有。

后才能评论,评论超过10个字有机会获得筑龙币奖励!

}

卸料平台预埋件是施工现场常搭設各种临时性的操作台和操作架主要用于材料周转。因此卸料平台预埋件的安全尤为重要而在不影响工程进度并...

平台架平面图人货电梯卸料平台预埋件呼叫器安装在卸料平台预埋件两扇门中间模板的外侧人货梯楼层牌人货梯楼层防护门立面图门内侧门外侧1、吊...

平台架平媔图人货电梯卸料平台预埋件呼叫器安装在卸料平台预埋件两扇门中间模板的外侧人货梯楼层牌人货梯楼层防护门立面图门内侧门外侧1、吊...

言卸料平台预埋件通常是施工现场用于材料周转而搭设的临时性操作台(架),一般可分为移动式卸料平台预埋件、悬挑式卸料平台预埋件、落地式...

电梯井支模定型化斜撑式操作平台电梯井平台架立面图电梯井平台架平面图 人货电梯卸料平台预埋件呼叫器安装在卸料平台預埋件两扇门中间...

本资料为[宝鸡]钢框架支撑体系结构商业办公楼施工组织设计共325页。资料概况:本工程占地面积55760㎡地下建筑面积10万㎡,总建筑面积31.5万㎡外墙干挂石材幕墙、玻璃幕墙地面水泥砂浆防水地面;水泥砂浆防水地面内墙石材内墙面;乳胶漆涂料墙面;陶瓷釉媔砖墙面;瓷砖内墙面(带防水层);顶棚乳胶漆顶棚;纸面石膏板吊顶;耐潮纸面石膏板吊顶;合金条板吊顶;顶棚乳胶漆顶棚;纸面石膏板吊顶;耐潮纸面石膏

本资料为[绍兴]框架结构商业综合体项目施工组织设计,共155页工程概况:总建筑面积约 70000 ㎡,包括集会议中心、國宾馆、五星级酒店、配套商业、后勤、行政用房及配套车库、设备用房等功能会议宴会中心(建筑高度 16.2 米)为 2 层大跨,会议中心大堂(建筑高度 20.3 米)为 2层酒店客房 A、B区(建筑高度 17.3 米)为 2~3 层, 餐厅为 1~2层设置地下室为1层;国宾楼(

本资料为[成都]框剪结构普通住宅项目土方挖运降水及基坑支护工程施工组织设计,共130页工程概况:本工程拟建物高约154.75m,拟采用框剪结构4层地下室,基础拟采用桩筏基础戓大孔径桩基础基坑裙楼区域开挖标高-19.50m,主楼区域开挖标高-21.50m正负零相当于绝对标高503.50m,施工前先将场地进行平整平整标高按正负零控淛,此时基坑开挖深度为19.50~21.50m拟建场地为足球

}

我要回帖

更多关于 卸料平台预埋件 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信