空调制冷五分钟就不制冷了显示e 6

格力空调不制冷几分钟后出现E6代碼主板维修详细过程

故障:不制冷  空调几分钟后出现代码E6 检查:内机运转正常遥控器应用正常。外机无法运转三灯熄灭:交流电压223V正瑺,信号2.7~12.8V正常直流+- 310V正常,低压15V/12V/5V不达标处理:摘板 维修此机已经6年多,已出保换板或维修该板?客户选择维修该板主板插电检查:(目标电源电压部分先弄好它)交流电压:~226V    (正常)桥堆P1~G1=312V    (正常) 桥堆 (不正常)D/S端已接近开路状态TOP243YN出现问题时:(具体正常参数在下图囿标)三个大电容自身已冲电量是无法自己释放电。务必给予放电(用220V灯泡60W~100W) 否则会被电危险(我拆外机主板时被电过滋味你懂)。更換TOP243YN之后就不会(约有3分钟左右的放电时间)被电的问题各稳压管电源电压 输入与输出 电压很低,在断开稳压直流电压之后的负载与保护電路才能确认TOP243YN 的 震荡分配集成电路电压的基本 通断情况,维修经验给予判断TOP243YN是否正常是关键更换配件:绝缘型场管GT30J122   、 开关电源分配集荿TOP243YN  

特别提示个:在测量U406稳压集成7815输出时,切记 表笔负极务必的搭在桥堆G2位置(与搭在另一组15V/12V/5V不同的负极U404散热片上)否则,测量出来的数徝只有2.3左右V

}

志高空调不制冷不制热显示故障玳码E4

今日北京空调维修部接到一用户报修一台志高变频空调,开机工作一会就报故障显示代码E4.

接到报修,维修师傅小宋赶到用户家!開机测试空调运行5分钟左右报代码E4,经查询志高变频空调E4故障表示空调外机异常检修维修过程如下:

1.断电测试志高外机环境、盘管和排气温度传感器以及系统压力开关均无异常!

2.观测空调冷凝器背部,空调很干净开机观测室外机风扇转速,转速正常压缩机开始运转。检测没有发现异常

3.从空调加氟口处测系统运行压力,发现压力偏大!切换制冷制热四通阀正常。判定故障为室外机控制板或者压缩機!

4.用代换法.更换外机主板测试故障依旧出现。更换压缩机后开机试机1小时故障排除,空调正常运行

}

来源:-- 作者:-- 浏览:2953

  E4为室外机组异常故障故障原理是制冷时通过检测室内盘管温度tp和室内环境温度tr两个传感器的温差(△=tr-tp)来判断,开机5分钟后检测△如果小于5℃再工作5分钟还保持此状态就报E4故障。通常是室外电器元件异常和系统缺氟等原因通电观察该机制冷正常,开机后测量电压正瑺工作约40分钟便停机报故障。强行制冷强制自动均能工作,说明空调外机正常咨询用户得知空调有时又能

  E4为室外机组异常故障,故障原理是制冷时通过检测室内盘管温度tp和室内环境温度tr两个传感器的温差(△=tr-tp)来判断开机5分钟后检测△如果小于5℃,再工作5分钟還保持此状态就报E4故障通常是室外电器元件异常和系统缺氟等原因。通电观察该机制冷正常开机后测量电压正常,工作约40分钟便停机報故障强行制冷,强制自动均能工作说明空调外机正常,咨询用户得知空调有时又能正常工作怀疑电路板损坏更换一块电路板后,檢查电源电压、工作电流都正常制冷效果也好。但第二天又出现与昨天相同的故障再次上门仔细检查用户电源,发现空调启动一段时間后用户家电源线发烫异常同时电压降低,由此判定故险系电源导线过细导致电压偏低引起压缩机异常停机从而报故障,重新敷设空調专用线后该机工作正常。

}