1、当因故停电且在较短时间内無法恢复供电时,必须启用备用电源步骤:
①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时順序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器向各负载送电。
④备用电源运行期間操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时应及时做好電源转换工作,切断备用电源恢复市电供电。
①按顺序逐个断开自备电源各断路器顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配電柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
②按柴油机停机步骤停机
③按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐個闭合各断路器将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常启动变压器内冷却风扇。
1947年生人; 内蒙插队知青; 天津大學自动化系在学; 中海油工作高级工程师
1.必须是直流12V,如12V的电瓶电压
2.低了不能正常工作,高了将会被烧坏