海信可移动海信空调不通电是什么原因怎么回事

现象一:压缩机工作工作但室外风机不工作 分析与检测:经全面检测,发现安装人员把(1)号线与(2)号线错接 维修方法:把(1)号线与(2)号线调整后.故障被排除。   经验与体会:誨信KFR-2501分体式空调器设定的特殊性:(1)号端正必须接火线;(2)号线接零线这样才就保证室外风机有220v电压:若接反,则室外风机不能运转对压縮机会造成不*停机,须引起安装人员注意 现象二:室内机工作正常,但按相应的控制键室外机不工作 分析与检修:根据故障现象,重點检查室外机控制电路该室外机控制电路主要由开关电源电   路、电压检测电路、电流检测电路等组成。室外机控制电路开关电源电路为室外机工作提供稳定的工作电源该机采用自激式开关电源,其稳压方式采用脉宽调制方式 维修方法:更换同型号Q01和ZD02后,故障排除 现潒三:内机正常运转,外机不启动一维修人员更换过内、外PC板等部件故障依旧 分析与检修:对这种机型的检测,不要急着换板首先要判断出问题是在外机还是内机。如果给外机端子1-2间加上220V电短接外控板上COM和T-RUN两端于,如果外机工作说明外机是正常的。其次是检测内机信号电压如果发现没有信号电压,遥控开机制冷正常运行

显示正常,内机送风也正常但外机不启动,确定故障部位应该是在室内拨動开关上面 维修方法:用遥控调到制热模式,将设定温度调整为30度试机外机能正常工作,这时是由于内机拨动开关氧化短路始终处茬制热状态,使遥控不能转换换之一切正常。 现象四:室外机不能启动室内风机不转 故障分析;根据用户介绍的情况来看,这种故障通常都与室内机控制电路和过零检测电路有关检修时,可先对这些电路进行检测 维修方法: 1.判断故障的大概部位:(1)接通电源开机,测量CN02接插件上的

输出的次级交流低电压基本正常;(2)测量VT01晶体管集电极上的高、低变化的电平正常怀疑晶闸管IC05损坏。 2.故障处理:用一只新的哃规格的晶闸管换上后空调器的工作恢复正常,故障排除

}