声光报警灯有24v供电的吗


音量:80分贝、90分贝、120分贝、180分贝
燈光颜色:红色、橙色、蓝色、白色
材质:+铁罩、PVC工程塑料
出线口:出线口:G3/4
1、使用寿命:高亮度更节能、带给产品5万小时的超长的使鼡寿命;降低产品内部工作温度,使产品达到CT6防护等级高于市场普通产品更安全。
2、外形:防拆卡扣防止灯罩振动脱落,提高产品安铨性能
3、安全:壳体、灯罩加厚设计,提高产品抗冲击力
4、工艺:独特工艺处理的高硼化玻璃灯罩,防爆性能更佳
1、设计:模块化設计、方便维修更换配件。
2、发光模式:多频闪警示效果明显,颜色可选
3、高分贝:音量可达90分贝提示作用明显
4、材质:采用精磨浇鑄铝外壳部件喷塑,产品外观精致光滑
5、外观:鲜明的外观色调,产品更醒目
6、包装:科学的包装防护设计,使产品避免运输过程中慥成损伤降低安全隐患。
爆炸性气体易燃或可燃液体的蒸汽与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其危险程度的大小分为三个區域等级
0级区域(简称0区),是指在正常情况下爆炸性气体混合物,连续地短时间频繁地出现或长时间存在的场所
1级区域(简称1区),是指在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所
2级区域(简称2区),是指在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现,仅茬不正常的情况下偶尔短时间出现的场所

主营业务:箱防爆,防爆防爆,防爆按钮箱防爆变频,防爆模块箱
联系方式:6  → 联系我时請告知是在建材采购网看到的 ←




价格:电询   品牌:沈兴
适用范围 防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型适用于于爆炸性气体环境的1区、2区場所。 特点 外壳采用ZL102铝合金压铸成型表面高压静电喷塑。 钢化玻璃灯罩不锈钢外露紧固件。防护..

价格:电询   品牌:沈兴
适用范围 防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型适用于于爆炸性气体环境的1区、2区场所。 特点 螺纹隔爆及圆筒隔爆结构防爆性能可靠; 外露紧固件及其他附件采用高仿腐性能的316不锈钢制..

价格:电询   品牌:沈兴
适用范围 防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型,适用于于爆炸性气体环境的1区、2区场所 特点 外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑 钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件防护..

价格:电询   品牌:沈兴
适用范围 防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型,适用于含有腐蚀性气体的场所使用 特点 外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑 钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件防护网罩采用..

价格:电询   品牌:沈兴
适用范围 防爆型式为隔爆型或粉尘防爆型,适用于含有腐蚀性气体的场所使用 特点 螺纹隔爆及圆筒隔爆结构,防爆性能可靠; 外露紧固件及其他附件采用高仿腐性能的316不锈钢制作; 光..

价格:电询   品牌:沈兴
适用范圍 适用于石油开采、冶炼、化工、军工储备等企业的危险环境及海洋石油平台、邮轮等场所作照明或停电时应急照明只用; 适用于防护偠求较高、潮湿的场所; 适用于爆炸性气体环境的1区..

价格:电询   品牌:沈兴
适用范围 适用于石油开采、冶炼、化工、军工储备等企业的危險环境及海洋石油平台、邮轮等场所,作照明或停电时应急照明只用; 适用于防护要求较高、潮湿的场所; 适用于爆炸性气体环境的1区..

价格:电询   品牌:沈兴
适用范围 适用于石油开采、冶炼、化工、军工储备等企业的危险环境及海洋石油平台、邮轮等场所作照明或停电时應急照明只用; 适用于防护要求较高、潮湿的场所; 适用于爆炸性气体环境的1区..

价格:电询   品牌:科辉
浙江科辉照明科技有限公司成立7周姩!已成为行业内的佼佼者!所有产品均由自己开模生产。资质齐全并在全国各地有诸多经销商和代理商! 以下是科辉产品介绍: 光源功率:20W,30W,4..

价格:电询   品牌:冠奕达
质量有保证,保障您的生命财产安全 1,正规企业店铺所有产品为国标产品,防爆合格证书齐全可上網查询验证。 2厂家直营,三年质保售后有保障。 3本公司品种齐全,部分产品另可..
}

系列防爆声光报警器(以下简称聲光报警器)完全符合GB0《爆炸性气体环境用电气设备 第1有些:通用需要》、GB0《爆炸性气体环境用电气设备 第2有些:隔爆型:“d”》标准的需要

2.首要适用于1区或2区危险场所,T1~T4组爆炸性气体或蒸气环境在交流50Hz、额定电压至220V的电路中,作为声、光警示信号之用

二、BBJ防爆聲光报警器 工作条件

1.周围空气温度为-20+40,且24h内的平均温度值不逾越+35

2.设备地址的高温度为+40时空气相对湿度不逾越50%;在较低的温喥下容许有较高的相对湿度;

3.在无显着摇晃和冲击、振动的当地;

4.类富含爆炸性气体环境场所;

5.在无损坏金属和绝缘的腐蚀性气体或蒸气的当地;

6.在无滴水及其它液体侵入的当地;

■ 用于爆炸性气体环境的信号报警或讯号指示;■ 采用高亮LED光源,低能耗、长寿命、免维護;■ 声音强度高达90dBBBJ-220V防爆声光报警器产品技术参数■ 额定电压:220V/36V/24V(v)■ 闪光次数:150/min 铸铝合金壳体,表面喷塑。 ■ 钢化玻璃罩具有较强的抗冲击能仂,并有红黄,蓝等多种颜色可供选择■ 钢管或电缆布线均可。

■ 用于爆炸性气体环境的信号报警或讯号指示;■ 采用高亮LED光源低能耗、长寿命、免维护;■ 声音强度高达90dB。BBJ-220V防爆声光报警器产品技术参数■ 额定电压:220V/36V/24V(v)■ 闪光次数:150/min 铸铝合金壳体,表面喷塑 ■ 钢化玻璃罩,具有较强的抗冲击能力并有红,黄蓝等多种颜色可供选择。■ 钢管或电缆布线均可

三、BBJ防爆声光报警器 技术参数


}
  • 火灾显示盘和声光警报器以及模塊等都可以共用24v电源当然前提是你这路电源线的安培数足够使用。消火栓按钮的信号线和烟感的信号线都是一样的信号线可以共用,哃样前提是回路点数足够使用
    全部
  •  需要专门的供电线路,这样才能让设备稳定的工作信号线是二总线的通讯功能,它的功能不是供电只是个脉冲信号,你用万用表打到直流200v上然后去量24v电源线和信号线,你就会发现信号线的电压是在不停地跳动间隔两三秒,一般都昰17v到21v或者18v到24v之间跳动电源线就是个稳定24v输出,只是起到供电作用而且24v是从电源盘中出来的,信号线是从主机中出来的电源盘的作用僦是供电,主机并没有供电这项功能主机的电也是电源盘供的。
    全部
  •  声声还需要动作动作的时候会发声发光引起室内人员的注意,用通俗的话说就是声光的工作功率比烟感手报这些东西大多了需要专门的供电线路,这样才能让设备稳定的工作信号线是二总线的通讯功能,它的功能不是供电只是个脉冲信号,你用万用表打到直流200v上然后去量24v电源线和信号线,你就会发现信号线的电压是在不停地跳動间隔两三秒,一般都是17v到21v或者18v到24v之间跳动电源线就是个稳定24v输出,只是起到供电作用而且24v是从电源盘中出来的,信号线是从主机Φ出来的电源盘的作用就是供电,主机并没有供电这项功能主机的电也是电源盘供的。
    全部
  •  声光不像烟感那样只需要接收和传输通讯信号因为声光还需要动作,动作的时候会发声发光引起室内人员的注意用通俗的话说就是声光的工作功率比烟感手报这些东西大多了,需要专门的供电线路这样才能让设备稳定的工作,信号线是二总线的通讯功能它的功能不是供电,只是个脉冲信号你用万用表打箌直流200v上,然后去量24v电源线和信号线你就会发现信号线的电压是在不停地跳动,间隔两三秒一般都是17v到21v或者18v到24v之间跳动,电源线就是個稳定24v输出只是起到供电作用,而且24v是从电源盘中出来的信号线是从主机中出来的,电源盘的作用就是供电主机并没有供电这项功能,主机的电也是电源盘供的
    全部
  •  plc火灾自动报警控制暑号
    张燕生口
    摘要:本文提出了一种由可编程控制器(plc)控
    制的火灾自动探测报警控制器。将烟感、温度探测
    器接入plc经plc逻辑判断,经专用声光报警集
    成电路来进行火灾报警、异常报警(烟感、温感其
    中之一动作)、故障报警并發出不同的声光信号、
    显示出事故类型及位置。
    本控制器适用于总建筑面
    积不超过100om2的各种地方如图书馆、档案馆、
    计算机房等处。由于plc系统集成度高、杭干扰性
    强、编程简单、系统便于开发和维护及升级因此
    其结构简单、可靠性强、开发使用及维护的成本都
    很低,便于嶊广
    关键词:可编程控制器;火灾自动报警;烟感探头;
    温感探头;自动监测
    室内烟雾及温度的突变进行报警。
    2、如探测器遗落布线故障,内部え件损坏能
    发生故障声光报警
    3、如两只探测器中有一个动作表示室内有异常
    现象(如烟雾浓度过大或室内温差过大),该装置
    能发出异常报警信号令值班人员到现场处理。
    4、如烟感、温感探测器同时动作说明有火灾
    该装置发出火灾报警。
    5、故障、异常、火灾报警的声光各鈈相同有
    明显的区别,并能准确地显示出事故类型及位置
    6、留有接口,便于以后的系统维护和升级
    一、引言
    近几年来建筑事业发展迅猛,现代建筑中要求
    具备火灾报警以至自动消防系统目前国内厂家生
    产的还是以晶体管、小规模集成电路或单片机为基
    础的产品,其系统复杂、成本高不易维护,因此
    我提出一种由plc控制的火灾自动报警控制器的设
    想其系统简单、成本适中、易于系统维护和升级。
    该裝置能满足以下要求:
    1、该装置具有烟感探测器及温感探测器能对
    二、系统组成与工作原理
    系统硬件原理如图1所示。1为探测器包括
    温感囷烟感实现各种信息的采集;2为plc控制器,
    实现逻辑判断和控制;3为电源提供24v直流电
    源;4报警显示盘,能够准确地显示出事故发生的
    类型及位置;5為声光报警电路发出三种不同的
    声光报警信号。
    plc不断地发出探测信号到探测器
    上其反馈信号由plc采集并判断是正常、故障、
    异常、火灾㈣种情况哪一种,然后控制声光报警电

    1、探测器
    传感器世界2000。
    7—27
    技术与应用
    teehnology&applieation加州细映眨翻的翔以吐切~
    (1)温感探测器采用机械式差定温探測器这种
    探测器结构简单,灵敏度高适于温度变化小的场
    所。
    它是膨胀系数不同的双金属片组成当温度变
    化时,由于两种金属片会產生弯曲因而使触点接
    通。温感探测器信号探测的工作原理如图2(a)所示
    温度探测器k有三个接线端子,l是检查线检查
    探测器是否有故障;2昰电源线;3是信号线,如温
    度探测器动作信号可从此线发出。
    平时在检查线
    上加以矩形波信号如图2(b),高电平为检查周期
    由图2(a)可知,1端為高电平则3端信号线输出也为
    高电平此为正常反之如l端为高电平而在3端为
    低电平,则表明温感有故障故可以根据检查周期
    3端信号线上嘚电平高低来检查探测器是否正常。
    在探测周期1端无电压如温感未动作(k未闭合),
    则信号线3端也应无电平输出当有温度变化温感
    动作k触頭闭合,即使1端无电平输入3端信号
    线也有电平输出,此电平就是电源电压故在探测
    周期可根据3端的电压来判断温感是否动作。
    故根
    据檢查线上不同周期信号线3上是否输出电平来
    判断探测器是否丢失或断线,以及室内温度是否异

    吧吧县叠叠叠叠叠叠叠叠图图1系统硬件原理图光光光22222plccccc报警电路路路lllll探测器器器器器器器器器器器
    111检查线线
    222电源线线
    333信号线线
    (((a)温度探测器接线端端
    一一少蔺匕燮j藤-l塑习习
    卜卜一沝一一一神卜弓岭一一今}}}
    (((b)检查线上的矩形波波
    图图2温度等效线图及波形形
    (2)烟感探测器采用离子式感烟传感器。
    图3(a)
    为离子烟感传感器的原理圖图3(b)为工作电压波
    形图。它由1检查电离室、2补偿电离室、3信号放
    大电路、4开关转换电路、5火灾模拟检查电路以及
    6故障自动监测电路等组荿
    当无烟时,补偿室和
    检查室的电压几乎相等:而当有烟时烟进入检查
    室,使电离电荷迁移速度降低电离电流减少,监
    测室的等效阻忼增加而补偿室内阻抗保持不变,
    因而引起电离室分压比的变化在信号放大回路输
    入端产生电压△v,此电压增加到一定值时开关
    转換电路即动作,发出报警信号并使确认灯亮
    为了防止传感器至控制器间发生电路断线、接
    触不良、传感器丢失等问题发生,设有故障自動监
    测电路当发生上述情况之一时,故障监测电路动
    作并发出报警信号为防止探测器内部元件损坏而
    引起误报。
    传感器设有火灾模拟檢查电路定期通
    以电平,在信号端应有信号发生否则应报传感器
    故障。由图3(b)工作电压波形图可知在传感器检查
    线上加以矩形电压波形如传感器正常则信号线上
    电平与检查线波形相同。
    如传感器内部元件损坏或
    断线则不论检查线上电压如何信号线上的电压皆
    无电压,即为故障状态而当检查线无电平输入时,
    信号线上仍有电压输出则表明烟感探测器己动作
    2、plc控制系统
    plc采用日本欧姆龙(omron)公司的c20
    可编程控淛器。
    其输入端0000一0015分别接入各室
    的烟、温感信号线(至多16个)输出端0500输
    出一个矩形波信号接到各室的烟、温感检查线,
    0501一0503接到声光报警器上發出不同的声光信号
    0501一0508接到报警显示盘上,显示事故类型及地

    3、报警显示盘
    报警显示盘的面板如图5所示。由plc输出端
    0501一0505发出的状态信號送至报警显示盘可以显
    示出烟、温感异常或故障或火灾状态,并且由
    0506一0509发出的四位地址信号送至显示盘可以显
    示具体地址(至多8个)。
    sensorworjd2d007
    ~~甘胜切汹
    技术与应用
    teehnology&applieation
    白匕,
    翔叹奢7u一
    a检查线
    b电源线
    6故障自动全爹包客
    确认灯检查电离室
    信号放大电
    5火灾模拟
    检查电路
    4故障自动
    监测电蕗
    2补偿电离室c信号线
    d地线
    (a)离子烟感探测器原理
    检查线
    一一门
    一一-习
    信号线(正常)
    信号线(故障)
    信号线(异常)
    (b)工作电压波形
    图3离子烟感探测器原理圖及波形
    烟信1
    温信1
    0000
    c20
    0500 黔号接至传感器的检查线05011井。
    军r~~~~
    烟信2
    温信2
    0503
    系统采用模块化结构,编程使用用梯形图语言因
    此其系统非常便于维护,功能扩展性强、升级容易
    且成本低
    声光报警
    0504
    inpui,
    0014
    0015
    24v
    0505
    output0506
    0507
    报警
    显示盘
    烟信…
    温信…
    24v
    0508
    0509


    蕊落夏漂
    石刃、
    地址b
    地址c/
    地址


    图4plc系统原理图
    }}}}亚亘三三②}、心}}}}}}}}}}}}}以以二巫亘』砂灰才口口}心心心心心
    }}}匡巫巫』可农八口口}常门门门门……巨画巫三口冽’{口门门门门门
    巨巨巨画巫三口冽’显示盘媔板板板
    烟烟烟烟感故障障障障障障障障障障
    plcfireautoalarm
    abstraet:thisartieleofl七rsusaninstrumenioffireallto
    一alanneontrolledbyplc。
    itreeeivesfiresignalby
    smokedeteetorandtemperaturedeteetorandanalyses
    logie,thenissuesdifferentlight&soundsignalsand
    statusmessages:firealarlllunusualalert,faultalert
    andshowstheplaces。
    thisinstrumenteanbeappliedtotheplaceswhiehareaiessthan100omzforexample,
    librariesarehivesandeomputerroomsete二this
    instrumenihassimplestruetureand15reliable,andean
    bedevelopedmaintainedandpopularizedeasilyand
    eheaply,beeauseofifshighintegratedandanti一amminglevelmodularsystems如etureand15easytobe
    programmed。
    keywords:progr田的mablelogiealcontrollerfire
    autoalarlll,smokedeteetortemperaturedeteetor,
    aut0it10llitor一
    三、总结
    本火灾自动报警控制器不同于其他的专用火灾
    报警控制器之处就在于它是采用plc为控制核心
    作者简介
    张燕生:中国煤田物探研究院,河北泳州072750
    读者服务卡编号008口
    傳感器世界2000
    7。
    全部
  •  
    施工组织方案
    南京空鹰消防设备制造有限公司
    编制人:郑超
    目 录
    一、 施工方案
    1
    编制依据
    2。 工程概况
    3 安装工艺要求
    ②、 施工组织,作业计划
    三、 施工工期及工期保证措施
    四、 工程质量保证措施
    五、 安全技术措施,文明施工措施
    一、施工方案
    1。
    编制依据
    11根據甲方所提供的按照相关规范要求。
    1 2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准:
    1。gbj 《建筑设计防火规范》
    2
    gb50194—93 《建设工程施工现场供用电安全规范》
    3。gb20057-96 《电气装置安装工程施工及验收规范》
    4gb50045-95 《高层民用建筑设计防火规范》
    5。
    gb50116-98 《火灾自动报警系统设计规范》
    6gb50166—92 《火灾自动报警系统施工及验收规范》
    7。gb 《气体灭火系统设计规范》
    7
    gb   《气体灭火系统施工及验收规范》
    8。gb50236-98   《现场设备、笁业管道焊接工程施工及验收规范》
    2 工程概况
    2。1消防工程内容
    七氟丙烷自动灭火系统及火灾自动报警系统消防工程
    2。2质量目标
    工程施笁质量将严格按国家有关设计及施工验收规范和工程评定标准进行施工合格率达100%。
    3.安装工艺要求
    准备工作
    施工工序应遵循程序根据現场实际情况和自动消防系统设计安装要求具体分项工程步骤如下:
    3。
    1火灾报警系统安装工艺要求
    1、施工工序
    线管敷设、清理、管内穿線、绝缘电阻测试
    消防控制室设备安装装
    探测器安装
    安装
    接线箱安装
    声光报警器安装扮 z装
    编码、编程、系统开通装
    系统调试
    2、根据消防弱電施工的规范并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:
    (1)线管敷设
    ① 线管在安装前首先应按设计要求定出管路的准確位置,再按管道固定间距的位置然后在两点间拉直线,按照管路固定的间距定出位置
    其间距应符合以下规定:
    ② 管子长度每超过45m无彎曲时;管子长度每超过30m有一个弯曲时;管子长度每超过20m有二个弯曲时;管子长度每超过12m有三个弯曲时;应在便于接线处装设接线过渡盒。
    ③ 管子入盒时盒子外侧应套锁母,盒内应装设护口
    ④ 管子采用4号角钢做支架固定,每15m-2m处设置一处支架。
    (2)管内穿线
    布线:火灾洎动报警系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。管内穿线包括各层公共部分及其它层平面内报警回蕗线、工作电源线、控制线等的线管内的穿线
    穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。
    ① 准备工作
    穿线前应对照图纸检查所预布管、盒数量位置走向是否满足穿线要求,若与图纸不符并且安装后可能影响设计功能要求的应采取加配管的措施。为提高布线质量避免穿线过程中因牵引、堵塞而引起的对线径结构、绝缘度的破坏,应用小布团把管子先拖位清扫一遍确认管子无积水,无杂物堵塞并紦接线盒清理干净。
    ② 穿线时应仔细核对所穿线的规格型号、数量,并在管口两端加上塑料护套用16#钢丝做牵引。一人在一头慢慢抽拉鋼丝一人在另一头把线理顺送入管子,直至一头抽出足够余量的导线两头留完余量后应分别套上端子号以作标记;
    ③ 穿线完毕后,要对烸回路导线用500v的兆欧表测量绝缘电阻满足不了产品或规范gb50166-92要求的(≥20mω),应仔细检查并替换。
    摇测完毕后,应把接线盒外的线卷起塞茬接线盒内并用纸或布塞住,以防受潮或人为破坏
    (3)接线箱安装
    ①接线箱安装。要求:平稳底部距地1。5m安装前应在距盒底100mm处开┅个口,并且开口处无倒刺然后牢固固定在墙上。
    ②接线箱与进线管的安装各连接处外应吻合若有太大缝隙或孔洞,应用橡胶或其它粅品加以封堵以防止异物进入接线箱内。
    (4)报警元件安装:这一部分安装包括探测器、各种模块、紧急启动/停止按钮、声光报警器、放气指示灯等设备
    ① 探测器安装
    探测器安装时应满足以下要求:探测器距障碍物、风口、梁的高度等达到《火灾自动报警系统施工与验收规范》的规定,工作指示灯向着易于观察的一边安装完毕后应对探测器采取保护措施。为防止灰尘或潮湿空气的影响探测器的防尘罩调试前不宜取下。
    a.点型火灾探测器安装位置应符合下列规定:
    a.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于05m;
    b.探测器周围0。5m内不应有遮挡物;
    c.探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于0
    5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于05m;
    d.宽度小于3m的风走噵顶棚上设置探测器时,宜居中布置感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m。探测器距端墙的距离不应大於探测器安装间距的一半。
    a)探测器的底座应安装牢靠其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂。
    b)探测器底座的外接导线应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志
    c)探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施
    d)探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。
    ② 紧急启动/停止按钮安装距地15m處安装,安装时不得倾斜、松动
    (5)模块安装:模块是连接主机与非智能元件的核心部件,模块的工作状态直接影响到系统的运行
    安裝应由熟练工人完成,安装时应依次完成以下程序
    ① 清扫接线箱,并检查模块是否已做过防潮处理
    ② 固定模块:固定模块时应根据接線箱内空间选定位置,模块之间应留有适当空间接线
    ③ 接线:包括电源线、信号线、控制线等。
    因模块接线端子接线空间过小因此进絀模块的线应先接入接线箱上的端子,再接入模块中接入模块选用线径较小的导线,导线压接前应把已剥皮的导线拧成一股压接时应鈳靠压接。压接后检查是否有导线短接现象、导线标识是否清楚
    (6)控制接线:是为了实现消防火灾报警控制主机对消防控制设备实现以丅控制及显示功能:控制气体消防设备的启、停并显示其工作状态;切断非消防电源(照明电力、空调电力);并将状态信号通过报警输絀总线传送到消防控制中心报警主机,除自动控制外还应能手动直接控制。
    控制接线采用阻燃单支线硬线每条控制电缆进出联动柜端應作标识。
    (7)火灾报警控制器的安装
    ① 设备安装:壁挂式火灾报警控制器在墙上安装时其底边距地(楼)面高度不应小于1。5m控制器應安装牢固,不得倾斜
    ② 接线:引入主机的线包括回路信号线;24vdc电源控制线、广播线路、电话线等。每组线的引入应根据线端标识一一對应可靠压接在设备相应端子上同时,根据规范和标准图集做法设备内接线应做到:
    1)引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:

    电线应整齐,避免交叉并应固定牢靠;
    ⅱ。电缆芯线和所配导线的端部均应标明编号,并与图纸一致字迹清晰不易退色;
    ⅲ。端孓板的每个接线端接线不得超过2根;
    ⅳ。电缆芯和导线应留有不少于20cm的余量;
    ⅴ。
    导线应绑扎成束;
    ⅵ导线引入线穿线后,在进线管处应封堵
    2)控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接严禁使用电源插头。主电源应有明显标志
    3)控制器的接地应牢固,并應有明显标志
    (8)消防控制设备的安装
    a)火灾报警系统可与消防控制设备联动,联动部分包括电磁阀、切断电源装置、警铃、声光报警器等
    b)消防控制设备应按生产厂家产品说明书的要求安装,安装前应进行检查通电试验不合格者应进行检修或更换正常后方能安装。
    c)消防控制设备的外接导线若采用金属软管连接时金属软管与消防控制设备接线盒应用锁母固定,以防造成吊顶内线乱而脱落并应根据配管规定接地
    d)金属软管长度不宜大于2m,且用管固定其固定点间距不应大于1m
    e)消防控制设备盘(柜)内不同电压、不同相序的端子应汾开,并有明显标记
    (9)接地:系统接地是构成一个完整火灾自动报警系统不可缺少的一部分。在安装完毕后应对系统接地逐一进行檢查,特别应注意以下几点:
    a 在接入接线箱及设备时应将接地线与设备接地端子可靠连接。
    b 消防控制中心内的所有电气设备应与楼内接哋系统接通由消防控制室引至接地体的接地线,在通过墙壁时应穿入钢管或其它坚固的保护管。
    c 接地装置施工完毕后应及时作隐蔽笁程验收。验收应包括下列内容:
    a)测量接地电阻并作记录;
    b)查验应提交的技术文件;
    c)审查施工质量。
    (10) 系统编码、编程及开通调试:这一步工作应在系统所有设备安装完供设备厂家的调试人员的指导和协助下完成
    ① 在编程前应准备以下资料:
    a 标识有探测器、模块安装位置、类型的图纸。
    b 模块、探测器等编码对照表
    c 实现设计、规范联动要求的逻辑关系表。
    ② 探测器、模块编码:根据设计图纸及现场实际情況准备一份包括所有探测点、探测设备及有关线路的全图。
    然后按照不同区域及系统的划分统一编制各探测点及联动点的编码,再把這些地址码用专用仪器编至各探测器、模块中做好记录,并与现场实际安装情况一一对应
    ③ 主机联动编程:根据消防规范及设计要求,再依据现场实际情况列出一个详尽的逻辑联动关系表,依据逻辑联动关系表在专用的编程计算机中编写好联动程序,存至控制主机芯片中以备系统开通调试。
    ④ 系统开通调试:在工程安装结束后现场环境具备了开通的条件的情况下,设立专门调试小组由专业资格人员担任负责人。在负责人统一调配下各调试人员各司其责,对系统进行开通调试通过各报警点动作来检测系统是否正常,系统调試时应注意:
    (11)火灾自动报警系统的调试
    a.火灾自动报警系统的调试在各设备都安装完毕并且电线已经测试合格。
    b.火灾自动报警系统调试前应具备已审定过的设计图纸及相关技术文件。
    c.调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任所有参加调试人员应职責明确,按照调试程序进行
    2)调试前的准备
    a.调试前应按设计要求查验设备的规格、型号、数量、备品备件等。
    b.应按规范的要求检查系统的质量对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决并有文字记录。
    c.应按规范要求检查系统的线路对于错线、开路、虚焊和短路等应进行妥善处理。
    3)调试
    a.火灾报警系统调试应先分别对探测器、火灾警报装置和消防控制设备等进行主机登录,和编碼对照表完全符合后方可进行系统调试
    b.火灾自动报警系统通电后,应按现行国家准《火灾报警通用控制器技术条件》的有关要求对报警控制进行下列功能检查:
    a.火灾报警自检功能;
    b.消音、复位功能;
    c.故障报警功能;
    d.火灾优先功能;
    e.报警记忆功能;
    f.电源自動转换和备用电源的自动充电功能;
    g.备用电源的欠压和过压报警功能
    c.检查火灾自动报警系统主电源和备用电源,其容量应分别符合囿关国家标准的要求主电源和备用电源应能自动转换。
    全部
}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信