如何判断这个主机的赋安主机不输出电压压是多少?以及端口赋安主机不输出电压压是多少?

AFN5050是智能可编址的分布智能型火灾報警
及联动控制器它具有1~30 个智能回路,最大地
AFN5050通过了国家消防电子产品质量监督检
测中心的检测并通过国家消防电子产品质量认证
苐一章 控制器类产品
个回路板可连接194 个智能地址,其中模块地址数
具有强大的运算处理能力和较快的报警速度。
AFN5050可以根据需要对每只探测器嘚灵敏度
进行调节具有9级预警灵敏度和9级报警灵敏度。
AFN5050 具有昼夜灵敏度模式可以将白天
的报警灵敏度降低,使夜间的报警灵敏度上升
AFN5050 具有漂移补偿算法,可以对温度、湿
度、尘埃等环境缓慢变化对系统造成的影响进行补
偿保持对火灾的探测能力,避免误报警的发生
AFN5050 具有三级维护警告功能,当元器件损
坏或探测器积累尘埃即将达到或超过允许极限时
AFN5050 可以对采样数据进行数学平滑处理,
从而可以有效的消除干扰和噪声的影响AFN5050
可以定时对探测器及模块进行自检,及时发现潜在
AFN5050 具有自优化工作方式自动学习环境
的变化和火灾的模式,从而具有极高的灵敏度和极
AFN5050 具有综合多元算法在做出某一个探
测器的报警决定时,可以同时参考相邻探测器的参
数这可以使得报警嘚灵敏度大幅度提高。
制单元构成联动型设备,根据国标的要求
触点,用户可以根据需要扩展直接启停按钮的数
结构方式 壁挂式 立柜式或琴台式
AFN5050 的元器件全部由世界知名厂商提供,
全部元件经过严格的筛选和老化PCB 采用表面贴
装工艺,在严格控制的自动化生产线制造经過严
格的测试和评审,保证产品的质量符合国家标准和
从严制定的赋安内部控制标准的要求
AFN5050采用特殊制作的硅胶按键,接触可靠
AFN5050 的机箱使用电解钢板制作,喷涂金属
烤漆光洁美观、经久耐用。
自带CCFL 背光可以分类显示及查看火警、故障、
联动、屏蔽等信息,可以按照設备种类进行查询
AFN5050 提供中文对话框、下拉菜单、系统热键和
在线帮助,操作十分方便
AFN5050 支持单人步行探测器编程,进入探测
器编程状态の后可由一个调试人员手持编程磁
铁,分别触发探测器的编程开关将地址编码信息
AFN5050 配置高速热敏打印机,可编程设置打
印模式实现優先打印和分类打印,可以选择实时
AFN5050 支持计算机图形显示和控制可以通
AFN5050 内置总线控制通讯协议,可以使用
装置连接组成火灾报警及灭吙联动控制系统。
的火灾报警控制器以及计算机等连接在一起组成
小区和城市火灾报警网络。
键控单元面板上的按键启动连接在AFN5050总线上
嘚模块实施灭火联动。
元当火灾发生时,启动输出单元上的继电器输出
式可以方便的装入符合19 英寸标准的机箱,使系
统的扩展和维護十分方便
对系统进行编程、数据备份、操作授权。
赋安提供的专用软件对AFN5050 进行编程;也可
以利用专用软件在PC上对系统进行编程,将編制好
现离线编程;也可以利用AFN5050面板上的键盘和
LCD 显示屏上的提示对其进行现场编程。
AFN5050 具有事件记录功能可以自动记录最
AFN5050具备故障屏蔽功能,可以选择对回路、
单一地址进行屏蔽此功能将大大的方便系统调试
GB 《消防联动控制设备通用技术条件》
结构型式 面板式
非编码设備 每回路可连接不超过200 只非编码设备。
显示盘容量 系统最多可连接8 个火灾显示盘回路每回路可连接32 个显示盘。
输出触点 系统具有6 组直接啟停无源输出触点,可以6 组为单位进行扩展
火警触点 一组单刀双掷无源输出触点。
打印机 安装微型快速热敏打印机
术条件》设计及制作並通过了中国消防电子产
品质量监督测试中心依据以上两部国家标准进行的
务等过程已经被纳入赋安依据ISO9001国际质量标
准制定的工厂质量保障体系之内,并且通过了
AFN5058 可以同时满足国家标准《火灾自动
报警系统设计规范》和《高层建筑防火规范》提
出的各项报警灭火联动控制要求
单元在结构上相对独立,可以方便地安装于各种
符合19 英寸标准的柜式、琴台式机箱之内用户
可以将本机的部分单元装入自己原有的其它控制设
备的机箱之内,充分满足用户的个性化需求
器传来的火警信息,也可以通过本机输入单元接收
火灾探测器、消火栓按钮、水鋶指示器、防火门阀
AFN5058灭火联动控制装置是一种智能可编程
的火灾灭火控制器它能够满足消防规范对各种
重要设备的直线控制并接收显示其动作信号的要
AFN5058通过了国家消防电子产品质量监督检
测中心的检测,符合国家标准《火灾报警控制器
通用技术条件GB4717-93》,并通过国家消防电子產
品质量认证委员会按ISO9001 进行的产品认证
AFN5058 具有手动控制功能,操作人员可以
操作本机面板上的按键启动或停止灭火联动设
状态下,按下夲机面板上的一个启动按键即可
启动一个或一组关联的灭火设备。
准《高层建筑防火规范》要求在控制重要的灭火
设备时应当采用“矗线连接”方式;因此本
机输出继电器的触点通过一对导线直接连接到灭火
联动设备,采用直线连接的方式控制联动设备的
息向上传送到吙灾报警控制器操作人员可以利
用本机面板上的启动按键,控制连接在火灾报警
控制器回路总线上的控制模块或监控模块从而
间接启動灭火联动设备。
警控制器传来的信号将指定的探测器、模块或
中继器的火警以及动作状态用LED指示灯直观地显
示在本机面板上,也可以將本机输入单元接收到
的火警信号、联动反馈信号和状态信号通过LED 指
AFN5058 具有线路故障监视功能所有与本
机连接的外部导线随时都处于监视の下,一旦外
部线路发生断路或短路故障本机将发出声光故
障警报,同时在中文LCD 显示器上指示故障发生的
报警开关等传来的火警信息收到的火警信
息经过系统管理单元处理之后,自动启动相关的
AFN5058 具有事件记录功能可以自动记录
与本机有关的各种事件,包括火警、故障、联
动、反馈、按键操作以及相关事件发生的时间
事件记录可以作为系统维护和事件调查的依据。
AFN5058 内置打印机驱动程序可以选装热
敏咑印机,用于输出事件记录可以编程设定打
印方式,选择打印全部事件记录或部分事件记
AFN5058 采用分布智能结构各个单元内置
专用智能芯爿,执行数据分析、火灾判断、故障
判断、数据通讯以及灭火联动程序各个单元之
障,不影响其它单元的正常工作从而达到控制
集中、风险分散的目的。
板上的旋钮可以在三种状态之间切换,在“自
动”状态下一旦接收到火警信息,可以自动启动
灭火联动设备同時也可以操作面板上的按钮,手
动启动灭火联动设备;在“手动”状态下只能通
过操作面板上的按钮启动联动设备;在“禁止”状
态下,不管任何操作均不能启动联动设备
AFN5058 必须经过编程方可使用,编程工作
主要是为了建立系统内各个输入、输出、显示之间
的关联和映射關系以及火灾发生时的联动程序,
编程工作必须在P C 上借助专用的编程软件完成
止”三种状态的转换功能。通过系统控制单元面
编程之後生成本机专用的应用程序可以使用专
写入器,先将应用程序写入I C 卡然后由工作
AFN5058 具有事件记录功能,可以自动记录
与本机有关的各种倳件包括火警、故障、联
动、反馈、按键操作以及相关事件发生的时间,
事件记录可以作为系统维护和事件调查的依据
编程、通讯、故障监控、显示、事件记录
火警、状态、反馈信号输入
强电控制或需要无源触点输出的场合
弱电控制,广播扬声器控制
手动启动或停止联動设备
火警、反馈和重要设备状态显示
安装各个功能单元(选配)
AFN5058 采用结构化设计根据用户的不同
使用要求,可以有多种不同的组合為此,设
计者提供了三种比较典型的方案用以说明使用
本机构成灭火联动系统的方法,用户可以在此基
础上进行变化 使其更加符合使鼡要求。
单元实现“单键控制”,方便快捷的启停联
动设备符合操作者的使用习惯。
说明:输入单元、输出单元的总数最大为3 2 
AFN5058的键控单元控制接在控制器回路中的模块
从而控制消防联动设备。
商生产的火灾报警控制器联合使用控制器收到报
警信号后通过标准的RS-485 接口將信号传送到
GB《火灾报警控制器通用技术条件》
GB《火灾联动控制器设备通用技术条件》
检测报告编号 国家消防电子产品质量监督检验中心
咹装和服务的质量保证模式》
认证证书编号 中国消防产品质量认证委员会
外部通讯接口 RS485(连接火灾报警控制器)
外部通讯接口 RS485(连接其它設备)
此时本机可以实现全部灭火联动设备的手动控制和消火栓泵、消防电梯
等公共设备的自动控制。
系统管理单元是AFN5058 的核心单元作为系统的管理中心,它内置专用C P U 智能芯片采用三色背光
中文液晶显示器,硅胶按键具有多个RS232 和RS485 通讯接口、I C 卡接口、打印机接口等,本单え是本机
系统管理单元采用标准的19 英寸面板式安装结构高度3U。
系统管理单元的面板布置图
系统管理单元的端子示意图
本单元主要用于监視各种报警和动作反馈信号内置专用CPU 智能芯片,通过RS485 通讯口与系统管理
单元通讯将接收到的各种报警及反馈信号传送到系统管理单元。
输入单元采用插件式结构被牢固地安装在标准19 英寸的副机箱内,所有的接线端子全部安装在副机箱的后
输入单元的端子布置及连接方法
本输出单元主要用于使用弱电输出控制的灭火联动设备内置专用CPU 智能芯片,通过RS485 通讯口接收
系统管理单元发出的的动作命令利用输絀继电器触点闭合,控制输出联动信号
输出单元采用插件式结构,被牢固的安装在标准的19 英寸副机箱内所有的接线端子全部安装在副機箱的后
本输出单元主要用于控制系统中使用强电为动力的灭火联动设备,也可以用于通过无源触点闭合控制的弱电
设备本单元内置专鼡CPU 智能芯片,通过RS485 通讯口接收系统管理单元发出的动作命令驱动相关的继电器,
使其触点闭合控制启动或停止联动设备。
输出单元采鼡插件式结构被牢固的安装在标准的19 英寸副机箱内,所有的接线端子均安装在副机箱的后面
采用“单键操作”方式只需轻触面板上的矽胶按键,即可启动或停止相应的联动设备
内置专用CPU 智能芯片,可以将按键的动作信息编码通过RS485 通讯口传送到系统管理单元或火灾报警控
制器,可以启动输出单元上的继电器也可以启动连接在火灾报警控制器回路总线上的控制模块或监控模块。
可以通过系统管理单元仩的允许/ 禁止开关允许/ 禁止键盘操作。
当按键按下时本工作单元的“启动”灯点亮,当相应的联动成功输入单元接收到联动反馈信號时,本工作
单元的“动作”灯点亮当被控制设备不具备联动反馈功能时,可以通过编程将本工作单元的两个指示灯同时定义
为“启动”灯当按键按下时,两个灯同时点亮
可以通过编程将按键设定为“乒乓”键模式,即第一次按下按键关联的继电器触点闭合,再一佽按下该按键
可以通过编程将两个工作单元的按键设定为“互锁“方式,其中一个按键按下启动关联的继电器另外
一只按键按下,复位关联的继电器
键控单元采用标准的19 英寸面板式安装结构,每个高度3U 的面板最多可以安装4 个AFN-16L8K键控单元,每
键控单元的面板布置见下图
内置專用CPU 智能芯片可以通过RS485 通讯口接收由火灾报警控制器送来的火警或设备状态信号,将火
灾探测器、模块的报警和工作状态用LED 指示灯方便矗观的显示在面板上
可以将本机输入单元接收到的火警信号或联动反馈信号用LED 指示灯显示在面板上。
显示单元采用标准的19 英寸面板式安裝结构每个高度为2U 的显示面板最多可以安装4 个AFN-16L 显示单
AFN100 具备故障屏蔽功能,此功能将大大的
方便系统调试和日常维护工作
AFN100采用三色背光Φ文字符式LCD显示,可
以分类显示及查看火警、故障、联动、屏蔽等信息
AFN100支持单人步行探测器编程,进入探测器
编程状态之后可由一个調试人员手持编程磁铁,
分别触发探测器的编程开关将地址编码信息写入
AFN100支持计算机图形显示和控制,可以通过
AFN100 火灾报警控制器是一种智能可编址的
火灾报警控制器系统形式为分布智能,与其配套
的探测器、输入输出模块均含有CPU.
AFN100 通过了国家消防电子产品质量监督检
测中惢的检测符合国家标准《火灾报警控制器通
用技术条件GB4717-93》,并通过国家消防电子产品
质量认证委员会按ISO9001 进行的产品认证。
AFN100 火灾报警控制器內置微处理器和专用
FUANAWACS 算法软件具有现场数据采集和分析、
偏移补偿、故障自诊断、现场测试和简单编程功能,
即时数据、历史数据、出廠数据和维护信息保存在
探测器内部的存储器之内掉电不丢失;AFN100适
具有强大的运算处理能力和较快的报警速度。
AFN100可以根据需要对每只探測器的灵敏度进
行调节具有9 级预警灵敏度和9 级报警灵敏度。
AFN100具有漂移补偿算法可以对温度、湿度、
尘埃等环境缓慢变化对系统造成的影响进行补偿,
保持对火灾的探测能力避免误报警的发生。
AFN100具有三级维护警告功能当元器件损坏
或探测器积累尘埃即将达到或超过允許极限时,发
AFN100可以对采样数据进行数字平滑处理从
而可以有效的消除干扰和噪声的影响。
AFN100可以定时对探测器及模块进行自检及
AFN100 具有自優化工作方式,自动学习环境
的变化和火灾的模式从而具有极高的灵敏度和极
对系统进行编程、数据备份、操作授权。
安专用编程软件对AFN100 进行编程;也可以利
用专用软件在PC上对系统进行编程,将编制好的程
示盘上的提示对其进行编程。
AFN100具有事件记录功能可以自动记錄最后
可以方便的装入符合19 英寸标准的各种机箱,使
系统的扩展和维护十分方便
AFN100 的元器件全部由世界知名厂商提供,
关键元件经过严格嘚筛选和老化PCB 采用表面贴
装工艺,在严格控制的自动化生产线制造出厂产
品经过严格的测试和评审,保证产品的质量符合国
家标准和從严制定的赋安内部控制标准的要求
AFN100 采用特殊制作的硅胶按键,接触可靠
AFN100 的机箱使用电解钢板制作,喷涂金属
烤漆光洁美观、经久耐用。
RS485通讯口及专用电缆与AFN5058灭火联动控制
装置连接组成火灾报警及灭火联动控制系统。
AFN100采用19英寸标准面板式结构机箱按
照地址容量的鈈同分为8 种机型,详见下表
AFN100可以根据用户的要求装入深圳赋安制
造的标准立柜式机箱和标准琴台式机箱,甚至装
入用户自备的19 英寸标准機箱
的火灾报警控制器以及计算机等连接在一起,组
成小区和城市火灾报警网络
结构型式 面板式
功率消耗 监视状态:5W,报警状态:9W
总線长度 大于1500m,可分配支线应使总线环路电阻小于40 欧姆
非编码设备 可连接不超过200 只非编码设备
输出触点 系统具有3 组直接启停无源输出触点
火警触点 一组单刀双掷无源输出触点
显示界面 红黄绿三色背光中文液晶显示屏
打印机 可以选择安装微型快速热敏打印机
接网络接口模块或上位机
显示盘接口(RS485)
《火灾报警控制器通用技术条件》的要求。
可以早期发现火灾也可以对环境变化带来的影响
先进的设计技术和精湛嘚工艺,使AFN80 高可
靠、易安装、易使用、体积小、重量轻
通过报警总线可以与赋安生产的各种智能探测器
和模块配合使用,也可以与盛赛爾公司生产的智能
N+1 制式的火灾报警控制器与各种开关量火灾探
测器连接,每回路最多可并联2 0 只开关量探测
组成大型火灾报警系统
产品嘚设计、制造、检验和售后服务过程符合
AFN80火灾报警控制器是智能型火灾报警及联动
控制器,它具有1 个智能回路或者8 个常规探测回
路具有朂多192 个智能编址点。
最适合应用于酒店、工厂、住宅社区、高档别墅、
娱乐场所等各类民用建筑
胶键盘,2 组直接起停按
1组火警输出触点2组可手
动控制输出触点。8路可编
系统构成示意图( 常规模式)
系统构成示意图( 智能模式)
使用接线( 常规模式)
受控24V电源输出正极
吔是有源输出的(公共)正极
JB1、JB2 1号、2号设备继电器输出常闭触点
JD1、JD2 1号、2号设备继电器输出公共触点
JK1、JK2 1号、2号设备继电器输出常开触点
使用接线( 常规模式)
接线端子端子标识外部线路接手报或探测器终端器
回路输出部分接线示意图
接线端子及接线示意图(智能模式)
火警继電器输出(常闭)
火警继电器输出(公共)
火警继电器输出(常开)
控制输出( 公共)
控制输出( 常开)
控制输出( 常闭)
JK-QB-Q8火灾报警气体滅火控制器是依照国家
实际应用,采用最新微电脑技术和抗干扰技术设计
* 以多线方式连接外部火灾探测器、紧急按
钮、反馈元件和驱动裝置,系统安全可靠
* 该控制器有四组或二组独立的火灾检测和灭
* 每区有二个火警检测回路,声光报警、封
* 在自动方式下当防护区发生吙灾时,报
警控制器发出火灾报警信号指示该区火灾并
实现联动,经过30 秒(可调)疏散延时后输出
关闭防护区的通风、空调及非消防电源嘚控制
信号(封闭信号),再10秒钟后输出喷放控制信
号并接收反馈信号,指示封闭、喷放动作状
* 在任何时候按下报警控制器上的紧急启
动按键或按下现场的紧急启动按钮的面板玻
* 在喷放控制信号输出之前的任何状态下,
按下报警控制器上的紧急停止按钮或按下现场
的紧急停圵按钮的面板玻璃系统将不会输
* 用于各种工业或民用建筑的重要防火部门。
* 在手动方式下火灾发生时,报警控制器
只发出火灾报警信號不产生联动由值班人
员确认火警后,按下报警控制器上的紧急启
动按键或按下现场的紧急启动按钮的面板玻
检测控制分区 四个区/二个區
5050 配套使用的楼层火灾报警装置由以下产品
层显示盘,显示采用串联方式接入控制器
* 可通过编程设定报警地址接收范围。
* 低功耗设计通过控制器提供DC24V工作电
* 具备本机故障检测和报警功能。
* 内置一只火警继电器
观。(红色背光显示火警信息绿色背光显
示联动信息,黃色背光显示故障信息)
* 具备实时时钟,可记录报警时间
* 中文简体、中文繁体、英文三种显示文字
* 显示内容丰富。可显示报警地址的編码信
息(回路—地址)、地址信息(栋、防火
区、楼 层、房间)、设备信息(离子、
光电、感温等)还可以显示用户自定义的
* 用户可為报警地址添加自定义的文字信息,
帮助值班人员迅速了解报警位置例如可通
过添加自定义信息,使‘1 回路1 号’报警
* 在平面图上直接指礻报警地址的位置直
AFN-FX04 需要由用户提供平面图进行定制。

}


用途:专业消防电源带主、备電功能,用于装入“赋安”品牌的火灾报警主机(火灾报警控制器)包括以下型号:

深圳市赋安经销商 消防报警控制器 |消防报警控制柜 | 吙灾报警设备|消火栓按钮 | 输出输入模块| 感烟探测器| 消防电话系统|

消防电子产品,安防电子产品的研发、生产与销售
}

消防广播主机是火灾或意外事故现场进行应急广播的主要设备,可向现场人员通报事故情况并有效指挥或引导现场人员疏散;非事故情况下也可通过外部输入音源信号(洳CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。

录放音时间可达60分钟

4.电子录放音:录放音时间可达60分钟

8.最大负载:主机最大输出功率550W

湛江市2005年1月信息價
湛江市2005年1月信息价
湛江市2005年1月信息价
湛江市2005年2月信息价
湛江市2005年1月信息价
湛江市2005年2月信息价
湛江市2005年2月信息价
湛江市2005年2月信息价
0
消防广播主机(含智能广播中心主机、机柜、CD/DVD唱机、十六位电源时序器、麦克风、紧急话筒、监听音箱)安装、调试|1台 广州百豊恒音响设备销售中心
含12台300W功放,数字语音播放器,分配盘、消防接口、话筒、机柜|1套 深圳市安诺基科技有限公司
深圳市立安鑫电子有限公司
控制,可同时对多台电源控制器实现通信控制可选择4种不同工作状态,实现自锁,互锁,四选一,发送简 单232代码等多种功能 每路输出|1套 营口天成消防设备有限公司
1.名称:消防沝炮控制器 2.含软件3.其他:详见图纸说明及消防技术需求书|1套 广州市意昂智能科技有限公司
北大青鸟消防环宇消防设备有限公司

显示器采用LED数碼管和LED指示灯用于指示录/放音进度及各种状态。按键采用轻触式按键进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。· 内置有一路消防应ゑ广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ)可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态信号撤消后恢复至切换前状态。

同时广播主机还包含两路单声道输出接口可以将当前广播音源输出至GB9221消防广播功放机。

配置特淛传声器应急广播状态下可进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可对现场广播此时录音不会被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制

采用优质环形电源变压器,静态耗电小且过载能力强;具有完善的过压、过载、过温保护电路发生故障时报警;具有自检、监听、应急广播音量预置等功能。

消防广播系统?产品特点

GB9242型系列消防广播主机

1) GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情況下进行现场应急广播的主要设备,通过它向现场人员通报事故情况并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入喑源信号(如CD/MP3播放机、 调谐器等)进行背景音乐广播。

2)G9242系列消防广播主机显示器采用LED数码管和LED指示灯用于指示录/放音进度及各种状态。按键采用轻触式按键进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。

3) G9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(線路Ⅰ、线路Ⅱ)可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态信号撤消后恢复至切换前状态。哃时广播主机还包含两路单声道输出接口可以将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机

4) G9242系列消防广播主机随机附件包含专鼡传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,此時录音不会被记录传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。

5)GB9242系列消防广播主机内部采用了优质环形电源变压器静态耗电小且带载能仂强;完善的过压、过载、过温保护电路,发生故障时报警;具有自检、监听、应急广播音量预置等功能

7)执行标准:《消防联动控制系统GB 》。

8)通过公安部消防产品合格评定中心CCCF认证

l JBF-11S/SP广播功放盘为120V定压输出。具有遥控(线控)启动、过载保护等功能

l 功放定压输出的音频线穿管时,偠注意绝缘保护绝缘电压大于1500V,严禁与大地或机箱相短路以免造成人员设备的安全事故。

l 严格按机箱上的标注接线切勿将AC220V接至音频輸出端,严格按标注值安装或更换熔断器

l 当功放过载保护后(保护灯亮,功放无输出)应将音量旋钮关小,关掉功放电源开关5秒后再开啟功放。

设计力求简洁明了操作简单易学,管理方便易行满足客户的实际需要,突出保证常用功能的可靠性少用或几乎不用的的复雜易错难学的方面尽量予以避免,也降低了单位投资系统功能齐全强大。

充分利用原有设备加入必要的配置,即可升级使用具高品質的组合系统节省贵方投资,具有较大的价格优势

硬件上增加了抗干拢能力和容错能力。采用多通道技术不会因为一个终端发生故障導致整个系统瘫痪。很多功能都应急措施使得单位在使用中万无一失。

系统留有扩展接口可保证系统扩展时直接入相应设备就可完成系统扩展。 在系统升级改造中负责原有设备兼容,支持您的发展和系统更新

1、民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每個扬声器的额定功率不应小于 3W其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于 25m。走道内最后一个扬声器至赱道末端的距离不应大于 12.5m

2、在环境噪声大于 60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声 15dB

3、客房设置专鼡扬声器时,其功率不宜小于 1.0W

}

我要回帖