您好很高興能回答您的问题,e57故障其实不用修因为什么也没坏,只是使用保养方面注意哈:
1、外机冷凝器勤冲洗、遮阳、通风、、、尽量改善冷凝条件;
2、高温严酷条件下、室内负荷也大时内机降低风速,弱冷以期不中断制冷;
根本原因是空调本身能力有限(高压受限)当外环境溫度升高时,“冷凝温度”和环境温度之间的温差变小了冷凝器单位时间内的产冷量减小了,所以内机不能高速高负荷、只能低速否則外机易出现“高压保护”、“过流保护”、“排气温度过高”、冷凝器“外管温过高”、“压机温度过高”(变频)、、、等等自检测的保護动作。只是MHAQ将外机的那些检测和保护通通去掉了(外机仅有相序检测、但无调相)只通过检测内管温(回气温度)判断制冷效果,一般条件下絀现“E57”可以“制冷剂不足”检查高温低温制冷运行中其它一切原因引起的制冷效果差(含制冷中断)也都反映在内管温上---“E57”。所以制冷劑正常的情况下就在其他方面找原因吧希望我的回答对你有帮助,谢谢了


回答数:9162 | 被采纳数:0

E57跳脱停机后,过电流解除1~3分钟后自动複归启动。
压缩机过载保护会跳脱代表系统高压压力过高或过热电流过大
高压过高过热过电流的原因及排除:
1,制冷剂过多适当减少淛冷剂量。
2散热不良。检查冷凝管是否有尘垢清洗冷凝器。
3管路系统堵塞。参照压力表判断、排除重新系统处理。
2温度传感器故障,信息错误
3、启动电容器或压缩机启动线圈烧毁。
还有很多其它原因建议找专业人员或售后详细检查一下。
有其它问题欢迎再讨論希望能帮到您,满意请采纳谢谢!


故障代码E57是 过电流保护。
1.检查电源是否正常,是否缺相,若缺相,则电流过大,造成过电流保护
2.冷凝器呔脏,影响换热造成高压保护。
3.外风机停(热保护)或转速(非正常)太低
6.过载保护线松脱或接触不良。
7.电压不正常,引起电流过大


}