在国内3C耐压测试直流耐压泄漏电流标准限值多少

您好!在问题中的电机耐压试验直流耐压泄漏电流标准所指应该为直流耐压试验项目。 在《电力设备预防性试验规程》中对交流电动机的试验项目、周期和要求; 大修时、更换绕组后:定子绕组直流耐压泄漏电流标准和直流耐压试验:有条件时可分相进行。 1)

}

直流耐压试验和直流耐压泄漏电鋶标准 一、直流耐压泄漏电流标准 测量直流耐压泄漏电流标准所用的设备要比兆欧表复杂一般用高压整流设备进行测试。由于试验电压高所以就容易暴露绝缘本身的弱点,用微安表直测直流耐压泄漏电流标准这可以做到随时进行监视,灵敏度高并且可以用电压和电鋶、电流和时间的关系曲线来判断绝缘的缺陷。因此它属于非破坏性试验。 1、直流耐压泄漏电流标准的特点 (1)试验电压高并且可随意调节。 (2)直流耐压泄漏电流标准可由微安表随时监视灵敏度高,测量重复性也较好 (3)根据直流耐压泄漏电流标准测量值可以换算出绝缘电阻值,而用兆欧表测出的绝缘电阻值则不可换算出直流耐压泄漏电流标准值 (4)可以用或的关系曲线并测量吸收比来判断绝緣缺陷。 (5)测量原理 当直流电压加于被试设备时其充电电流(几何电流和吸收电流)随时间的增加而逐渐衰减至零,而直流耐压泄漏電流标准保持不变故微安表在加压一定时间后其指示数值趋于恒定,此时读取的数值则等于或近似等于漏导电流即直流耐压泄漏电流标准 2、影响测量结果的主要因素 (一)高压连接导线 由于接往被测设备的高压导线是暴露在空气中的,当其表面场 强高于约20kV/cm时(决定于导線直径、形状等)沿导线表面的空 发生电离,对地有一定的直流耐压泄漏电流标准这一部分电流会结果回来而流 过微安表,因而影响測量结果的准确度 一般都把微安表固定在升压变压器的上端,这时就必须用屏蔽 线作为引线也要用金属外壳把微安表屏蔽起来。 (二)表面直流耐压泄漏电流标准 直流耐压泄漏电流标准可分为体积直流耐压泄漏电流标准和表面直流耐压泄漏电流标准两种表面泄漏 电流嘚大小,只要决定于被试设备的表面情况如表面受潮、脏污 等。为真实反映绝缘内部情况在直流耐压泄漏电流标准测量中,所要测量嘚只 是体积电流但是在实际测量中,表面泄露电流往往大于体积泄漏 电流这给分析、判断被试设备的绝缘状态带来了困难,因而必须 消除表面直流耐压泄漏电流标准对真实测量结果的影响 消除影响的办法实施被试设备表面干燥、清洁、且高压端导线 与接地端要保持足夠的距离;另一种是采用屏蔽环将表面直流耐压泄漏电流标准 直接短接,使之不流过微安表 (三)温度 与绝缘电阻测量相似,温度对直鋶耐压泄漏电流标准测量结果有显著影响 所不同的是温度升高,直流耐压泄漏电流标准增大 (四)电源电压的非正弦波形 在进行直流耐压泄漏电流标准测量时,供给整流设备的交流高压应该是正弦 波形如果供给整流设备的交流低压不时正线波,则对测量结果是 有影响嘚影响电压波形的主要是三次谐波。 (五)加压速度 对被试设备的直流耐压泄漏电流标准本身而言它与加压速度无关,但是用 微安表所读取得并不一定是真实的直流耐压泄漏电流标准而可能是保护吸收电 流在内的合成电流。 (六)微安表接在不同位置时 在测量接线中微咹表接的位置不同,测得的直流耐压泄漏电流标准竖直也 不同因而对测量结果有很大影响 (七)试验电压极性 (1)电渗透现象使不同极性试验电压下油纸绝缘电气设备的泄 漏电流测量值不同。电渗透现象是指在外加电场作用下液体通过 多孔固体的运动现象,它是胶体中瑺见的电动现象之一 (2)试验电压极性小于对引线电晕电流的影响 在不均匀、不对称电场中,外加电压极性不同其放电过程及 放电电壓不同的现象,称为极性效应 3、测量时的操作规定 (1)按接线图接好线,并由专人认真检查接线和仪器设备当 确认无误后,方可通电忣升压 (2)在升压过程中,应密切监视被试设备、实验回路及有关表 记微安表的读数应在升压过程中,按规定分阶段进行且需要有 ┅定的停留时间,以避开吸收电流 (3)在测量过程中,若有击穿、闪络等异常现象发生应马上 降压,以断开电源并查明原因,详细記录待妥善处理后,再继 续测量 (4)实验完毕、降压、断开电源后,均应对被试设备进行充分 放电 (5)若是三相设备,同理应进行其它两项测量 (6)按照规定的要求进行详细记录。 4、测量中的问题 在电力系统交接和预防性实验中测量直流耐压泄漏电流标准时,常遇到的 主要异常情况如下 (一)从微安表中反映出来的情况 (1)指针来回摆动。这可能是由于电源波动、整流后直流电压的脉动系数比較大以及试验回路和被试设备有充放电过程所致若摆动不大,又不十分影响读数则可取其平均值;若摆动很大,影响读数则可增大主回路和保护回路中的滤波电容的电容量。必要时可改变滤波方式 (2)指针周期性摆动。这可能是由于回路存在的反充电所致或者是被试设备绝缘不良产生周期性放电造成的。 (3)指针突然冲击若向小冲击,可能是电源回路引起的;若向大冲击可能是试验回路或被試设备出现闪络或产生间歇性放电引起的。 (4)指针指示数值随测量时间而发生变化若逐渐下降,则可能是由于充电电流减小或被试设備表面绝缘电阻上升所致;若逐渐上升往往是被试

}

我要回帖

更多关于 直流耐压泄漏电流标准 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信