远方对装置进行信号复归属于110kv及以下220kv线路保护配置测控装置在信息

发货地址:浙江省温州乐清市柳市镇  

装置前面板指示等定义如下表:

运行 绿色 装置正常运行

跳闸 红色 装置动作跳断路器

合闸 红色 装置动作重合断路器

跳位 绿色 断路器处于跳位

合位 红色 断路器处于合位

合后 黄色 断路器合后

充电 绿色 重合闸充电完成

运行灯只有在上电后没有任何闭锁装置的重大故障条件下才会點亮

动作灯和重合闸灯在装置动作后发相应命令后会被点亮,并且一旦点亮只有人为复归或远方

复归才会熄灭。操作人员可以通过按裝置前面板上的 “复归” 按钮或者屏柜上得 “信号复归” 按钮来

告警灯在装置故障、运行异常时会被点亮异常消失后,经过一定的延时指示灯自动熄灭


电源插件的主要功能是提供整装置的工作电源,并提供 16 路的开关量输入及 2 组遥信输出

电源插件分为两种型号:RP4704A、RP4704B。两種插件的功能相同区别在于工作电压不同:

该插件的端子定义详见 5.1.3 装置背部端子图。


NSR-3611 220kv线路保护配置测控装置适用于 110kV 以下电压等级的非直接接地或经小电阻接地系统中

的线路、馈线保护测控装置即可分散安装到开关柜、又可采用集中组屏的方式安装在控制室。

1) 三段可经复壓和方向闭锁的过流(其中第 3 段可设为反时限方式)

2) 两段零序过流(零序电流可自产也可外加)

4) 零序过流加速(零序电流可自产也可外加)

6) 零序过流充电保护(零序电流可自产也可外加)

10) 三相一次重合闸

11) 小电流接地选线(零序电流可自产也可外加)

14) 独立的操作回路


}
自动重合闸只对永久性故障有效()
在中性点非直接接地的电力系统中,短路故障主要是单相接地短路()
电力系统正常运行时,各相之间是导通的()
轻瓦斯动莋后必须有自保持回路。()