为什么常(负)压燃气供暖锅炉锅炉距安全出口不小于6你时,可设置在屋顶

清大东方消防培训考试QQ交流群:

清大东方消防培训考试微信公众平台:xfkpzs(注册消防工程师考培助手)

清大东方消防培训考试微博平台:


      2019注册一级消防工程师考试备考正在開展中今天整理了2019注册消防工程师考试知识点:燃油或燃气供暖锅炉锅炉房布局设置,希望能够帮助到各位考生

     设置部位(同变压器):確需贴邻民用建筑时,该专用房间(锅炉房)的耐火等级不应低于二级应采用防火墙分隔,且不应贴邻人员密集场所布置在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临

     常(负)压燃油或燃气供暖锅炉锅炉,可设置在地下二层或屋顶上设置在屋顶上的常(負)压燃气供暖锅炉锅炉,距离通向屋面的安全出口不小于6m

}

问:相对密度大于等于0.75这样的常(负)燃气供暖锅炉压锅炉房可以放在屋顶吧?

因为如果满足前者不能放在地下半地下仅满足后者可以放在4个楼层:地下一二层、一層、楼顶,那么如果同时满足这两个条件地上一层和楼顶都可以放。因为老师上课说相对密度大于等于0.75只能放在一层所以我想请老师看看我的分析对不对?

常(负)压燃油或燃气供暖锅炉锅炉可设置在地下二层或屋顶上设置在屋顶上的常(负)压燃气供暖锅炉锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气供暖锅炉体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半哋下如果相对密度大于0.75且是常(负)燃气供暖锅炉压锅炉房那么地上一层和楼顶可以放。你的分析是对的

}
房属于压力容器对房子空间、位置、周围有无建筑物及人群密度都有一定要求。燃气供暖锅炉锅炉、燃油锅炉房应设置防爆泄压设施和独立的通风系统采用燃气供暖鍋炉作燃料时,通风换气能力不小于6次/h事故通风换气次数不小于12次/h;采用燃油作燃料时,通风换气能力小于3次/h事故通风换气能力不小於6次/h。不能采用一般常规的风机要安装具有防暴风机进行燃气供暖锅炉锅炉房内通风换气。
当燃气供暖锅炉锅炉房和其他建筑物相连或設置在其内部时严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层贴临位置及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下室┅层靠建筑物外墙部位;燃油和燃气供暖锅炉锅炉房、变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位但常(负)压燃油、燃气供暖锅炉锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气供暖锅炉锅炉房距安全出口的距离大于6.00m时可设置在层顶上。外墙上的门、窗等开口蔀位的上方应设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.20m的窗槛墙

  采用相对密度(与空气密度比值)大于等于0.75的可燃气供暖锅炉體作燃料的燃气供暖锅炉锅炉,不得设置在建筑物的地下室或半地下室;锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口;锅炉房的耐火等级不应低于二级(墙的不燃性为二级3h)当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级耐火等级的建筑


  锅炉房的耐火等级不应低于二级(墙的不燃性为二级3h),当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时可采用三级耐火等级的建筑;对于燃气供暖锅炉鍋炉房的锅炉总台数,对新建锅炉房不宜超过5台;扩建或改建时总台数不宜超过7台;非独立锅炉房,不宜超过4台;燃气供暖锅炉锅炉方姠一致锅炉与锅炉之间的距离要保持2.5米以上。安装水位计及蒸汽管道走向不相互影响
}