三菱EMR-E参数设置不了 重启后还会变成原来的参数 怎么办?

⑴双击 SETUP154C图标——设置——系统设萣——机种选择“MR——E——A”;——波特率选择“9600”——串口选择“COM3这是看你自己的计算机口了”—— 有站号——确定

⑵点站号设定:選00站。
⑶点击参数——进行“参数设定、调整、变更清单显示、详细信息显示”里——点击“参数设定”——参数一览表“批量读取、核對、批量写入、变更清单、详细信息、初期设定、终止”
⑷参数写入操作步骤:修改表里相应参数值后——回车——点“写入”。注意:有*好的参数伺服要停电后5S再启

软件调试运行功能(点动运行、定位运行、无电机运行、程序运行):
试运行——点动运行——电机转速3000r/min注意设定时不要超过3000转——加减速时间常数1000ms——点正转停止或反转停止即可。
试运行——定位运行——电机转速200r/min注意设定时不要超过3000转——加减速时间常数1000ms——移动量9310720pules——点正转停止或反转停止即可
试运行——程序运行——点“编辑”——在“程序运行”里点“编辑”——出现“程序运行—编辑”栏,在右边大空白栏里输入以下程序如下:
TIM(3) :等待下一步操作时间3秒;
按“确定”——反悔程序运行界面——点“启动”这时电机按你编制的程序要求运行

}