1、有待日后改正致谢本人在毕業设计过程中,遇到了许多困难和难题得到许多老师、同学、朋友和学长的大力帮助和鼓励。特别指导老师陈光老师对我此次的设计給予了很多的宝贵的指导意见。在此本人对本专业老师:**老师以及学院机房的老师表示深深的谢意。最后再对本组同学在设计中给予我嘚帮助表示深深的谢意参考文献[]张萍南京中央空调调设计实训教程北京:中国商业出版社,年月[]陆耀庆实用供热空调设计手册北京:中国建築工业出版社年月[]郭庆堂简明空调用制冷设计手册北京:中国建筑工业出版社,年月[]周邦宁南京中央空调调选型设备手册北京:中国建筑工業出版社年月[]电子工业部第十设计研究院空气调节设计手册北京:中国建筑工业出版社,年月[]岳孝方、陈汝东制冷技术与应用上海:同济大學出版社年月[]刘金言给排水、暖通,空调百问北京:中国建筑工业出版社年月[]卜

2、在制热工况下工作时要定期除霜。综上所述风冷冷熱水机组由于它既能供冷水又能供热水的特点深用户欢迎。机组选型计算)初选机型根据制冷系统负荷Q=KW,结合建筑物的构造和用途进行綜合考虑所以选择四台无锡申达空调设备有限公司生产的模块化风冷式全封闭活塞式冷热水机组(LSQRFM)。)该系统机组的设计工况为:冷凍水进水温度为℃出水温度为℃。)根据LSQRFM的性能表在设计工况下,即冷冻水进出口温度为℃、℃时机组的制冷量为KW在设计工况下,囼机组的总制冷量为Q==KWgtKW满足要求。)根据LSQRFM的性能表查得机组在标准制冷运行,工况制冷量为识把所学的零星知识串成了一个整体;对涳调系统有了一个比较完整的认识和了解,并系统的掌握了设计的过程和方法至于本系统的设计方案,也只能以合理来形容因为受本身的思维和知识水平限制,

3、致设计中很少有创新之处虽然成果不是很令人满意,但终究是自己动脑动手一步一步做出来的这点使我茬遗憾之余感到些许欣慰。在设计中的每一步我都做了认真的考虑,在这样点滴考虑与思量过程中我摸索到空调设计要点,更清晰了解整个设计过程相信本人在以后的工作过程中,理论结合实践经过不懈的努力,在本专业方面会有更大的进步经过一学期的不懈努仂,终于圆满完成了《南京市XX公司办公楼南京中央空调调设计》;硕果丰收其中有自己本身的艰辛付出,更离不开指导老师陈光老师的訁传身教从毕业设计开始到结束,老师经常给我们进行设计辅导为方便设计提供了大量的资料,并经常和我们交流指出设计中的优點与不足;在绘图过程中,老师还亲临计算机房进行绘图指导、审核在此感谢老师对我的帮助和指导。由于本人能力有限时间仓促,本設计中不足之处,谢谢各位老师、同学批评指正

4、竖井将排气扇排出的气体排至室外制冷机房各种设备的选择制冷机组的选择机组选型洇为制冷系统的冷负荷小于KW,所以只考虑选用活塞式制冷机组。模块式冷水机组是活塞式的改良型采用了高效板式换热器,机组体积小偅量轻,噪声低占地小,采用标准化生产的模块片可组合成多种容量,调节性能好部分负荷时的COP保持不变。其自动化程度比较高電脑控制单元模块的开、停。制冷剂为R对环境的危害程度小,安装简便。所以本设计选用模块化风冷式全封闭活塞式冷热水机组模块化風冷式全封闭活塞式冷热水机组的制造、推广和使用在我国也只是最近年的事。由多台小型活塞式冷水机组单元并联组合而成的新型冷水機组称为模块化活塞式冷水机组每个模块单元由一台或多台(常用两台)全封闭活塞式制冷压缩机、蒸发器、水冷或风冷式冷凝器、微電脑控制器等各自独立的制冷系统组合而成。该种

5、送水各支系统或各分区的空调回水,先回流至回水集管然后由水泵送入冷水机组。供回水集管上的各管路均应设置调节阀和压力表底部应设置排污阀或排污管(一般选用DN)。供回水集管的管径按其中水的流速为~ms范圍确定管长由所需连接的管的接头个数、管径及间距确定,两相邻管接头中心线间距为两管外径+mm两边管接头中心线距集管断面宜为管外径+mm。根据《南京中央空调调设备选型手册》[]P分水器和集水器尺寸确定方法如下:图集水器和分水器的构造图排污管()压力表封头板D)分水器的选型计算取其中的流速为ms,循环水量为ls由公式jnjVdv?可计算缸体内径为mm,拟选用D(DN)的无缝钢管)集水器的选型计算集水器的直径、长度、和管间距与分水器的相同,只是接管顺序相反根据以上原则,分水器和集水器选择DN尺寸膨胀水箱配置与计算膨胀水箱的作用昰收

6、)确定送风口数目N????????????xxaBHN()式中:a送风口紊流系数;x送风射流的射程,m;x受限射流无因次距离见式()nFxax???()式中其他符号含义同上。取Δtx=℃,由(ΔtxΔt)(nFd)=()=查得受限射流距离x=;由公式()N=[]=,因此风口数目N为个。)确定送风口尺寸由丅式算得每个风口面积fNvLf??m()式中:f送风口面积;式中其他符号含义同上由公式()f=()=m,选取ABEK系列双层百叶风口尺寸为;则v=L(ab)=()=ms,de=ab(a+b)=mm)校核射流的貼附长度阿基米德数Ar按下式计算:??nnTvTTdgAr????()式中:T射流出口温度,K;nT房间空气温度K;d风口面积当量直径,m;g重力加速度ms;式Φ其他符号含义同上。由Ar数的绝对值查得xd值就可

7、机组(LSQRFM)外型图)其他主要技术性能参数电源:三相四线VHz制冷剂:R冷暖切换装置:四通换向阀机组外型尺寸:宽Amm深Bmm高Cmm噪声:小于Db功率:K水压降:小于ka分水器和集水器的选择分水器和集水器的构造和用途分水器和集水器实际仩是一段大管径的管子,在其上按设计要求焊接上若干不同管径的管接头在集中供水(供冷和供热)系统中,采用集水器和分水器的目嘚是有利于空调分区的流量分配和调节亦有利于系统的维修和操作。确定分水器和集水器的原则是使水量通过集管时的流速大致控制在~ms范围之内分水器和集水器一般选择标准的无缝钢管(公称直径DN~DN)。分水器和集水器的尺寸供水集管又称分水器(或分水缸)回水集管又称集水器(或回水缸),它们都是一段水平安装的大管径钢管冷水机组生产的冷水送入供水集管,再经供水集管向各支系统或各汾

8、管的阻力损失计算类似阻力损失的构成相同,绘制各层风管道系统图从距空调机组最远的风口开始编号,各分支处依次为,,根据《实供热空调设计手册》[]P风管计算方法,计算结果见表和表新风机FPGD新风机FPGD图西区,东区新风系统简图表新风管管径(西区)表西区噺风管管径管段风量mh矩形风管尺寸ab风速表新风管管径(东区)表东区新风管管径管段风量mh矩形风管尺寸ab风速西区,新风机组为FPGD,其额定风量为mh;东区,新风机组为FPGD,其额定风量为mh;所有房间的新风口选用的双层百叶风口西区风管阻力损失概算及风机压头校核:西区最不利环路总长喥约为米(见图,东区~),根据通风管道单位长度摩擦阻力线图[]取Rm=Pam;因为管段中局部构件较少,因此取K=[],则送风管空气流动总阻力为:ΔP=RmL(+K)=(+)=Pa送風口

9、组可提供~℃工业或建筑物空调用冷水。其技术经济特点是运行的智能化程度高;运行的可靠性高;安装使用方便、插上电源即可使鼡省去了一套复杂的冷却水系统和锅炉加热系统;结构紧凑,外型尺寸小;传热效果好;噪声低;具有夏季供冷水和冬季供热水的双重功能对于我国幅员辽阔的国土而言,相当大的地区属于夏季需制冷而冬季需制热的范围这种风冷冷热水机组就特别适用;由于采用空氣作为热源和冷源可大大地节约用水,也避免了对水源水质的污染;将风冷冷热水组放在建筑物顶层或室外平台即可工作省却了专用的冷冻机组和锅炉房。但风冷冷水机组也有其不足如由于空气的比热容小,传热性能差它的表面传热系数只有水的/~l/,所以空气侧換热器的体积较为庞大;由于空气中含有水分当空气侧表面温度低于℃时翅片管面上会结霜,结霜后传热能力就会下降使制热量减小,所以风冷冷热水机

10、以得到射流贴附长度x由公式计算阿基米德数Ar=()[(+)]=查得xd=,则x==gt,满足要求)校核房间高度公式H=h+w+x+m,房间高度gt=H为满足要求;()式中:h空调区高度一般取m;w送风口底边至顶棚距离,m;x射流向下扩展的距离m;安全系数,mH=h+w+x+=+++=ltm符和要求。用相同方法计算其他房间房间风机盘管送风口表房间风机盘管送风口汇总表房间,风口类型双层百叶风口(度角)风口数量风口规格)根据新风量及新风口出风速喥选择新风送风口人间办公室选用的双层百叶风口此时送风速度为()=ms,符和要求人间办公室选用的双层百叶风口,此时送风速度为()=ms符和要求人间办公室选用的双层百叶风口,此时送风速度为()=ms符和要求则所有房间的新风口选用的双层百叶风口。新风设计计算风管道的阻力损失计算与

11、文空调末端设备安装图集北京:中国建筑工业出版社年月[]杨昌智、刘光大、李念平暖通空调工程设计方法与系统分析北京:中国建筑工业出版社,年月[]赵荣义、范存养等空气调节北京:中国建筑工业出版社年月[]方修睦等高层建筑供暖通风与空调设計黑龙江:黑龙江科学技术出版社,年月[]黄利萍通风与空调识图教材上海:上海科学技术出版社年月[]长沙泛华南京中央空调调研究院南京中央空调调工程精选南京中央空调调北京:中国电力出版社,年月[]VentilationSystem,IndoorAirQuality,andHealthOutcomesinParisianModernOfficeWorkersVincent,D;Annesi,I;Festy,B;Lamozo,JKW此时水流量为mh,配管DNmm。图无锡申达空调设备有限公司生产的模块化风冷式全封闭活塞式冷热

12、双层百叶风口其静压查得当风量为mh,角度为度时,静压为mH=Pa,则送风风机所需机外余压为两者之和,即Pa,而FPGD型风机的机外余壓为Pa,PaltPa,所以满足要求。东区风管阻力损失概算及风机压头校核:东区最不利环路总长度约为米,根据通风管道单位长度摩擦阻力线图取Rm=Pam;因為管段中局部构件较少,因此取K=[],则送风管空气流动总阻力为:ΔP=RmL(+K)=(+)=Pa送风口为双层百叶风口,其静压查得当风量为mh角度为度时,静压为mH=Pa,则送風风机所需机外余压为两者之和,即Pa,而FPGD型风机的机外余压为Pa,PaltPa,所以满足要求。卫生间排风卫生间排风换气次数为次小时每个卫生间选用松下FVCHLC型照明换气扇一台,其风量为mh,排风管直径为mm卫生间排风由各换气扇的排风管集中到排风竖井,通过排

}