如果你的电源是三相四线供电 接地线可以自己做 但是必须接地良好(供参考)
该楼层疑似违规已被系统折叠
三相四线一下做重复接地
該楼层疑似违规已被系统折叠
1,∠50*50每根2米长的镀锌角钢需三根
2,镀锌扁铁3*30mmm每5m一根需三根
先把每根角钢分别一头【用砂轮机】切成尖,叧一头用直径16个圆的钻头打个孔
然后把三根角钢每5 米远的距离分别按三角形砸到地下面去。地层表面以上留10公分的距离后把镀锌扁铁鼡电焊机分别把三根角钢焊连接在一起。焊点的地方用防腐漆刷一遍做防腐以免生锈;最后用直径16mm2的PE双色线分别把接地极与一级配电箱連接在一起就行了。
有条件的话用接地摇表测量一下阻值10欧姆一下就可以了;如果特别干燥的地方用盐水浇在接地极【桩】上。
该楼层疑似违规已被系统折叠
接6楼;如果是一级配电柜用镀锌扁铁一头焊接在接地极上,一头焊接在配电柜底座槽钢上