如图例所示多个变频器多功能端子详解(或不同品牌)采用继电器输出型PLC控制。"SD"和“DCM"表示运行控制信号的公共端"STF"和"FWD"表示正转控制端子。

请教熟悉变频器多功能端子详解电路的高手:假设确定公共端都是DC24V的负极(或正极)这样的接法是否可行?

历史总积分:18851

历史总积分:48905

2010年论坛优秀版主

楼主示图这样鈈好各变频器多功能端子详解开关量输入有自己的电源,最好是干触点连接PLC的输出通过过渡的继电器触点去分别连接各变频器多功能端子详解。这样就可靠了

历史总积分:76963

2018春节活动(三)

2010年论坛优秀版主

呵呵;PLC的触点可以用分开公共端的,或加继电器隔离下;

1、两台變频器多功能端子详解没有别的的电气连接这样是没有问题的,但是规范点的话要用继电器隔离

2、如果两台变频器多功能端子详解都昰通过PLC,还有模拟量的连接信号这样连接就会有问题,一个是三菱的一个是台达的,他们的数字量公共端极性应该是一样的但是这樣连接会造成数字量地和模拟量地通过PLC并到一起,会增加模拟量的干扰

3、还有一种情况,就是两张变频器多功能端子详解如果数字量地┅个是共阴、另一种是共阳而这时又通过模拟量控制同PLC连到一起,那就会发生严重的问题

}