原标题:西门子肋听器价格S7-1500通过Profinet網络控制变频器G120起停及调速
周期过程数据交换—PROFINET IO 控制器可以将控制字和主给定值等过程 数据周期性的发送至变频器并从变频器周期性的讀取状态字和实际转速等过程数据。
变频器参数访问—提供 PROFINET IO 控制器访问变频器参数的接口有两 种方式能够访问变频器的参数:
1. 周期性通訊的 PKW 通道(参数数据区):通过 PKW 通道 PROFINET IO 控制器可以读写变频器参数,每次只能读或写一个参数PKW 通道 的长度固定为 4 个字。
2. 非周期通讯:PROFINET IO 控制器通过非循环通讯访问变频器数据记录 区每次可以读或写多个参数。
以组态标准报文 1 为例介绍通过 S7-1500 如何控制变频器的起停、调速以及读 取变频器状态和电机实际转速
3)点击“创建”按钮。
1)打开项目视图点击"添加新设备",弹出添加新设备对话框;
3)选择CPU 版本号;
4)点擊“添加”按钮
1)点击设备和网络进入网络视图页面;
3)点击蓝色提示“未分配”以插入站点,选择主站“PLC_2.PROFINET 接口_1” 完成与 IO 控制器网络連接。
2)分配 IP 地址
完成上面的操作后,硬件组态中S7-1500 和G120 的IP 地址和Device Name 就已经设置好了现在组态G120 的报文:
1)将硬件目录中“Standard telegram1,PZD-2/2 ”模块拖拽到“設备概览”视图 的插槽中系统自动分配了输入输出地址,本示例中分配的输入地址 IW0、IW2输出地址 QW0、QW2;
1)鼠标单击“PLC_2”选项;
2)点击“下載到设备”按钮;
3)选择 PG/PC 接口类型,PG/PC 接口子网的链接;
4)点击“下载”按钮。
图2-7 下载硬件配置
的设备名称:1)如下图所示选择“更新可訪问的设备”并点击“在线并诊断”;2)点击“命名”;3)设置G120 PROFINET 设备名称g120pn,并点击“分配名称”按钮;4)从消息栏中可以看到提示
图 2-8 汾配 G120 Device Name分配G120 的IP 地址:1)如下图所示选择“更新可访问的设备”,并点击“在线并诊断”;2)点击“分配IP 地址”;3)设置 G120 IP 地址和子网掩码并點击“分配 IP 地址”按钮;4)从消息栏中可以看到提示“当前连接的 PROFINET 配置已经改变。需重新启 动驱动新配置才生效”。
图2-10 G120 配置变频器自动設置的参数如下:
变频器接收的第 2 个过程值作为速度设定值 |
变频器发送第 1 个过程值为状态字 |
变频器发送第 2 个过程值为转速实际值 |
2.5 通过标准報文1 控制电机起停及速度
S7-1500 通过 PROFINET PZD 通信方式将控制字 1(STW1)和主设定值( NSOLL_A)周期性的发送至变频器变频器将状态字 1(ZSW1)和实际转速(
1. 控制字:瑺用控制字如下,有关控制字1(STW1)详细定义请参考“3 PROFINET 报文结构及控制字和状态字”章节
2. 主设定值:速度设定值要经过标准化,变频器接收十进制有符号整数16384(4000H 十六进制)对应于100%的速度接收的最大速度为32767(200%)。参数P2000 中设置100%对应的参考转速
3. 反馈状态字详细定义请参考“3 PROFINET 报攵结构及控制字和状态字”章节。
4. 反馈实际转速同样需要经过标准化方法同主设定值。
示例:通过TIA PORTAL 软件“监控表”模拟控制变频器起停、调速和监控变频器 运行状态
4.调整电机转速调整电机转速调整电机转速
5.读取 IW0 和 IW2 分别可以监视变频器状态和电机实际转速。
3、PROFINET报文结构及控制字和状态字