恒压供水压力不稳偏低不稳定如何设置请指教

浙江天正电气股份有限公司

TVFE9系列恒压供水调节说明

本说明适用于浙江天正电气股份有限公司TVFE9系列变频器恒压供水调试目标值为键盘数字给定,反馈设备为远传压力表

遠传压力表 远传压力表内部图

说明:以上为变频器接线图,远传压力表为PID反馈装置

P0.01=1 运行指令选择为外部端子控制

PA.02=0 PID反馈输入通道选择(外蔀模拟信号AI1)

PA.03=XX 给定量数字设定(目标值给定)

先将PA.03调至5.00再启动变频器当变频器达到你所需要的压力时进入监控菜单PH.00=10:PI反馈值,记录显示徝并停机退出监控菜单将PA.03调至PH,00=10的时候的显示值,恒压供水调节完毕

}