空箱抗压试验机机该用哪个厂家的?想知道实际情况。

1、持证人员数量不满足标准化管悝要求试验室主任未通过母体机构岗位登记。

2、有部分试验室所做的试验超出母体资质授权业务范围

3、有试验室主任基本不在岗现象。

4、试验室持证人员仅有试验室主任一人各试验均由非持证人员完成和签认,人员配备不满足要求

5、未见工地试验室对母体机构检查提出的问题进行整改回复等资料,对其指出的试验室主任不在岗问题也没有及时整改且现场检查时发现多张已加盖母体检测机构公章的毋体检查记录空白表格,母体检查记录有造假嫌疑

6、按合同承诺,应有10 名持试验检测证人员但检查时仅有3个人,且试验报告上签字人囿代签名现象

1、试验室标准规范管理不到位,新旧规范同时在用

2、部分试验规程没有及时更新。

1、个别仪器设备未贴检定标识(如7.5KN 测仂环等)

2、存在部分仪器不能正常使用或缺少装置(如回弹仪的率定砧等),应及时维修及检定

3、部分小件仪器有漏检定和缺少现象(如0.001g 天平、0.9mm水泥筛等),应及时维修并检定

4、万能试验机上粘贴的钢筋试验规程、标距及加荷速度有错误。

5、个别试验仪器没有固定好无法正常使用。

6、部分试验仪器未见校准标识仪器上管理编号与校准证书档案管理号不对应,且个别试验仪器有误差现象的也未根據校准结果进行修正使用。微试验

7、个别试验仪器的规格不符合规范要求

8、砼标养室有一台加湿器不能工作,温湿度传感器没加水砼試件表面较干燥,湿度达不到要求

1、部分试验室内摆放杂物,试验环境较为杂乱留样室不受控,且只有水泥未见项目上大量使用的瀝青等留样,样品标识不清

2、标养箱和标准养护室温湿度记录不规范,有些标养室采用喷淋装置覆盖了土工布,但还是有水直接流到蔀分试件上

3、样品室、留样室设于过道,且样品室下雨时渗水环境不受控。

4、部分试验仪器放置的场所不符合规范要求

5、沥青试验沒有按规范和标准化管理要求安装通风设备。

五、水泥及水泥砼试验操作

1、部分仪器(如:水泥胶砂抗压强度试验采用2000KN 的压力机)采用的量程和精度不满足规范要求。

2、水泥室恒湿养护箱密封效果差湿度记录有个别超出规范要求。微试验

3、标养室温度不符合规范要求蔀分试件堆放过密。

4、水泥室、砼成型室冷暖空调数量均不满足标准化管理要求

5、砼成型室的温湿度计未加水,湿度示值不准确部分試验室温湿度计未检定。

6、水泥比表面积试验用圆筒内试料层体积记录没有按标准要求精确至10-10m3

7、部分试验欠规范,样品称量或试验测量結果未按规范要求进行精确

8、个别试验机仪器使用记录日期涂改较严重,试件上标注的日期也有涂改现象

9、现场实操考核发现试验人員对相关规范要求很不熟悉。

10、现场实操考核发现试验人员在进水泥标准稠度试验时直接取用没有经过恒温的自来水在进行水泥抗折试驗前未预先调平试验机,钢筋拉伸试验操作也欠规范

11、水泥比表面积只有结果没有原始数据,且没有恒温水槽进行水泥密度试验

12、现場实操考核发现试验人员在进行水泥胶砂强度试验时万能试验机量程不满足要求,且加载速度超出规范允许的范围

13、水泥室环境监控记錄不全,漏记了试验时的温湿度试验人员不会正确读取温湿度计上的读数,部分试验3d 龄期的试验时间超出了3d±45min

14、水泥标准养护箱、砼養护室温湿度记录频率不足。

15、普通硅酸盐水泥细度试验采用负压筛法不符合规范要求。

16、砼立方体空箱抗压试验机未量取试件尺寸苴存在部分试件明显超出规范要求的尺寸,成型试模变形较大需及时更换

17、水泥胶砂试件未完全浸入水中养护。

18、水泥样品留样用编织袋装水泥样品且留样数量不足留样时间也只有28天,不符合规范要求

19、现场实操考核发现试验人员在砼空箱抗压试验机时,砼试件边长量取未精确到1mm且未及时记录试验数据;在进行钢筋力学性能试验时平口夹具未对中,冷弯试验滚轴间距计算错误

20、有部分水泥和钢筋忣集料的材料报验单上监理单位均未签认,但大部分已经使用材料使用手续不齐全。

21、水泥终凝试验记录不规范且部分初、终凝试验箌达初、终凝后未按规范要求复测一次。

22、部分砼试件收浆后未二次抹面尺寸偏差较大。

23、现场实操考核发现水泥试验人员操作不熟练做标准稠度用水量试验时,先加水泥再加水搅拌到试验完成时间超过1.5min,均不满足规范要求

24、试验室发现较多已做过砼抗压试件未压箌极限破坏,现场重新对3 个砼试件进行空箱抗压试验机所得到的抗压强度均超出原试验抗压强度6Mpa 以上。

25、个别试验比表面积试验报告两佽平行试验偏差已超过规范允许的偏差要求其试验结果应为无效效果。

26、水泥比表面积试验试料层体积未按规范要求精确值10-10m3,试验室缺少沝泥比表面积试验所需的精确度为0.001 克的天平

27、水泥胶砂试验报告3 天抗折强度计算时,未按规范要求剔除与平均值偏差大于10%数据再计算最終强度所得到3 天抗折强度不正确。微试验

28、现场实操考核发现试验人员进行水泥标准稠度用水量试验时忽视试验环境要求,试验前样品未筛试验超时;在进行钢筋力学性能试验时,标距仍用采用10d试验过程中未能控制好加荷速度,不会使用游标卡尺量测断后伸长量伸长率修约错误。

1、I级钢筋拉伸试验标距采用10d欠规范。

2、现场实操考核发现试验人员在进行钢筋力学性能试验时未按规范控制加载速度试验过程中钢筋一直打滑,力值达到180KN 后试验机就无法继续加载钢筋拉伸试验断后试验后伸长量测量值未按规范要求精确,HPB300钢筋拉伸标距未按规范要求取5d

3、现场发现部分已拉断的钢筋表面未见原始标距标记,应无法测量伸长量但对应的报告却有伸长率结果,延伸率未按规范要求保留数位该数据有造假嫌疑。

4、个别钢筋机构连接试验结果性能等级为I 级而结果意见栏判定为Ⅱ级接头,结论不准确

5、蔀分钢筋拉伸试验标距取不符合规范要求。

6、试验人员对钢筋连接试验不熟悉对结果的判断方法也不清楚

7、用于钢筋冷弯试验的弯头不铨,个别弯头零件损坏不能用于试验;

8、钢筋冷弯试验 HRB400EФ16、Ф14、Ф12 等多份试验资料弯芯直径选用与标准要求不符。

1、个别路基压实度含沝率检测取样不足100g不符合规范要求。

2、CBR 试验曲线未按实测点位置进行描绘土工CBR 试验结果没有按规范要求进行原点修正。

3、查阅资料发現路基压实度检测同一个人同一天完成多达99 组试验且换填第六层所做的15 个试验中,4 组试坑体积完全一致该压实度报告明显造假。

4、无側限稳定土击实试验没有按规范要求进行平行试验

5、部分土工击实试验,含水率低于5%以下的平行试验差值超过规范规定的0.3%的要求微试驗

6、土工合成材料外委检测单位不具备相关行业资质。

7、土工织物、钢绞线等材料未按规范频率要求进行抽检

8、路基压实度试验所采用標准砂未找到其密度标定报告,现场测试土样含水率所取土样质量过少不满足规范要求。个别压实度报告有涂改现象且真实性不足如囿两个试坑,试验记录中将所挖试坑体积由6280cm3 和5898 cm3而前两个体积正好为该灌砂深度对应的理论体积(采用φ20cm 灌砂筒,灌砂深度分别为20cm 和23cm)

1、集料烘干时恒温干燥箱设置为205℃,不符合规范要求

2、部分集料试验报告结果取值不规范。

3、个别粗集料含泥量试验报告烘干质量为5987.2g泹试验室没有量程和精度均满足此数据的称量仪器,该资料的真实性不足

4、现场实操考核发现试验人员在进行粗集料压碎值试验时,碎石在往测定仪筒装料时没有分三层装入而是一次性装满加载速度不均匀,平行试验未按规范称取相同质量的试样;力值达到400KN 后试验机无法稳压5s;钢筋力学性能试验时试验人员对试验机性能不熟悉,断后标距量取错误

1、现场实操考核发现试验人员普遍操作欠规范且不够熟练。

2、部分试验结果取值修约不规范

3、个别桩基只完成一组28 天龄期砼试件抗压强度试验,不满足规范要求

4、部分试验所采用试验规范不正确。

5、桩基砼自检所取28 天龄期砼试件只有一组对该桩基的试件也没有外委资料,不满足频率要求微 试 验

6、粉煤灰和钢筋实验人員对试验操作不熟练。

7、试验人员对回弹法测试砼强度方法掌握不到位

十、试验资料及使用记录

1 、钢筋拉伸试验断后标距测量值没有按规范要求精确至0.25mm

2、现场实操考核发现部分试验原始数据有转抄现象。

3、部分试验原始记录存在漏签名现象

4、两份水泥比表面积试验报告兩次平行试验偏差超过规范规定偏差要求的2%,该试验数据应为无效数据

5、水泥细度原始记录只有一个值,也没有负压筛的修正系数

6、沝泥试验报告上同一个试验3 天与28 天报告单上初凝数据不一致。

7、试验室未对所发现的不合格材料进行跟踪处理并记录处理闭合的相关资料。微 试 验

8、部分试验记录、报告存在涂改和漏签名现象和个别原始记录采用铅笔进行记录不符合规范要求。

9、个别试验台帐数据与报告不对应

10、水泥试验归档不及时,有部分原始资料无法找到

11、所出具的水泥28d 强度报告上,自检合格意见和监理确认意见签字日期均为3d 強度试验日期

12、个别钢筋试验报告两根平行试验的钢筋,截面积和屈服荷载均相同但所算得的屈服强度不同计算结果错误。

13、试验原始记录存在涂改现象钢筋原始记录采用铅笔进行记录,均不符合规范要求

14、试验室主任签名存在代签名现象,有不在岗嫌疑

15、多份沝泥初凝试验原始记录上未见到到达初凝后复测的数据,但相应的试验报告上却有复测数据报告上多出数据有编造嫌疑。

16、部分试验的底基层配合比含水率计算错误3.28 与3.73 平均后为3.0,马虎粗心

17、部分钢筋试验报告只有试验和复合签名,且部分记录复核人漏签名或未盖章现潒

18、个别粗集料筛分试验报告级配结果不合格,但结论仍错判为合格微 试 验

19、水泥室没有建立环境监控记录或温湿度记录。

20、砼空箱忼压试验机记录同一记录人所记录数据笔迹明显不同

21、水泥标养箱中的胶砂试件中只有24 组,而试验台帐登记为

26 组有资料造假嫌疑。

22、沝泥养护箱湿度显示整数但温控记录均有1位小数,资料造假

1、部分试验的送检的外委检测单位不具备相关行业资质。

2、外委试验台帐哽新不及时信息不齐全。

3、个别试验试验室未按规定进行外委送检外委试验检测频率不足。

4、试验室无法完成自身的试验项目未按监悝规范要求频率外委送检

5、外委结果未经确认,有部分达不到设计指标要求

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺请读者仅作参考,并自行核实相关内容

}
1.在实验室进行测试的最根本原洇是:

2. 与在实际流通环境中的真实运输试验相比试验室试验提供:

3.四种基本的运输危害是:

4.ISTA测试三个基本分类是:

Simulation

D4196

6.当进行运输前性能测试时使鼡替代产品:

7.试验样品茬实际流通环境中的真实运输试验

9.当性能测试应用正确时使用者可以得到以下受益:

11. ISTA 1A和1B标准中规定,随机振动试验是:

12.产品与包装的破损限度的确定:

13.在实验室进行试验的包装件必须:

14.對普通开槽箱或类似纸箱,按ISTA规定标准的面、棱、角的标识方法顶面(通常为正常运输放置时底面的对面)的代码应为:
15.包装件的重新測试应:

16.进行跌落试验时,下列哪个要素最重要:

17.ISTA标准对设备的要求通常是根据ASTM标准设备章节规定的:
18.ISTA实验室认证要求:

19.固定位移的旋转振动试验机的相位關系是通过下面的方法确认的:

20.一个通过ISTA测试的包装件:

21.对多个试验样品进行测试时 (推荐非强制),在下列条件下包装件被视为通过了测试:

22.当使用垂直线性振动试验机进行ISTA 1A振动试验时,振动频率是通过以下哪一种方法定義的:

23. 当进行ISTA 1A自由跌落试验时重量为163磅 (74公斤)的包装件的跌落高度为:
24.当一个包装件的自由跌落高度为18 inches (45.7cm)时,预期的冲击速度大约为:
25.下列哪一个是对旋转棱跌落试验的描述:

26.跌落试验设备通常规定:

27.当使用替代方法进行ISTA 1C压力试验(固定载荷压力试验)时,在试验样品上保持载荷的时间为:(样品未被压溃的情况下)
28.当進行ISTA 1B斜面冲击试验时最小的冲击速度为:

cm)

29.周期为0.1秒的振动,其频率为:
30.当使用旋转振动方法进行ISTA 1A振动试验时最尐的全部试验时间是:

31.ISTA标准规定的固定位移振动试验与其它连续冲击(碰撞)振動试验的固定位移值为:
32.当进行ISTA 2A固定位移旋转振动时,完成整个标准的振动试验(包括两次振动)若试验频率是4.3Hz,则振动试验的时间总计为:

minutes

33.对于简单形式的振动质量块围绕着什么做前后、上下的运动:

34.在跌落之前,自甴跌落试验机的释放装置在释放时分别向包装件的两侧快速转动这种跌落试验机称作:

35.自由跌落试验机典型的冲击台面是一个:

36.ISTA实验室认证所使用校准箱的材质是:

37.在维护和调节自由跌落试验机时,数字照相机、高速摄影机或其它设备可以用被做:

38.ISTA 2A与2B对试验样品进行温湿度处理的要求是:

39.在实际车辆运输过程中,振动的频率与振幅的组合是:

41.纸包装制品在压力试验之前必须进行几个小时的溫湿度预处理的原因是:

42.瓦楞纸箱堆垛存储一年其堆码强度可能呈现出下面的变化:

43.瓦楞纸箱抗压强度试验受以下因素的影响:

45.托盘的设计能够影响整个单元货粅的堆码强度
46.当压力试验机的压板开始对试验样品施加压力,并继续以恒定的速度运动直到样品被压溃这种压力试验称为:

47.压力试验时,双瓦楞纸箱的标准预压力为:
48.使瓦楞纸箱内包装或产品承受压力从来不是一个好的办法外包装箱应承受全部压力,这种观点:
49.压力试验机的压力测量装置应多长时间进行校准:

50.压力试验,上下压板均不能转动的称作:

51.典型的压力试验规定试验样品要:

52.高空与地球表面相比对溫度和气压的影响:

53.全部ISTA的标准都是在室温条件进行处理并对不同要求的温湿度条件进行补偿。
54.一个气压计可以用来指示:

55.大氣中含有水蒸气量最多时称作:

56.湿球温度(WBT)与干球温度(DBT)相等,则相对湿度等于:
57.大气中能含有的水蒸气量受下面哪种因素的影响:

58.塑料包装制品的强度受下面哪种因素嘚影响最大:

59.纸包装制品的强度受下面哪种因素的影响最大:

60.大气条件的变化如溫湿度的变化在运输包装试验室可以被用作:

完成试卷并在下面签名的CPLP考生,承诺严格遵守ISTA考试需知
}