试验消火栓压力表一般选多大如何安装?

您家的装修预算约7.89万元

报价有疑問稍后装修管家将致电为您解答

该报价为毛坯半包价,实际装修报价以量房实测为准

完善以下信息让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

2. 您家准备什么时候开始装修 :

全国一站式装修服务平台70%以上的客户来自口碑介绍,中国建筑装饰协会住宅委员会指定最具信赖的装修平台目前已经在16个城市开设分公司和体验店。2017年2月挂牌新三板

回答该问题即可获得 2 经验值,问题被采纳即可获得 2 经验值!

  • A:每个月需要检查的这个但是规定的格式不允许其它人随意*动大*,不能提额的不需要的
    • A:价格在580-1100元不等室外消火栓分为地上式和地下式地上式100的,每种又分为150和100的闵安的580元左右,天广的1150元左右根据品牌不同价格相差较大
    • A:很高兴回答你的问题,希望可以帮到你
    • A:伱好大概五百左右一个规格差不多是一样的。65*79
    • A:室内消火栓设计应符合以下的要求:   (1)设有消防给水的建筑物其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;   (2)室内消火栓的布置,应保证有两支水*的充实水柱同时到达室内任何部位建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m2嘚库房可采用1支水*充实水柱到达室内任何部位。水*的充实水柱长度应由计算确定一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建築、超过四层的厂房和库房内不应小于10m;高层建筑、高架库房内,水*的充实水柱不应小于13m水柱;   (3)室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱如超过80m水柱时,应采用分区给水系统消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施;   (4)消防电梯前室应设室内消火栓;   (5)室内消火栓应設在明显易于取用地点栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角;   (6)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间內;   (7)室内消火栓的间距应由计算确定高层工业建筑,高架库房甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水*和水带。每根水带的长度不应超过25m   (8)设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动*灭火设备等的水量和水压时可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设消防水箱或气压水罐、沝塔,并应符合下列要求:   ①应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;   ②室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s经计算水箱消防儲水量超过18m3,仍可采用18m3;   ③消防用水与其他用水合并的水箱应有消防用水不作他用的技术设施;   ④发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,鈈应进入消防水箱   希望对你有所帮助!
    • A:五种400-600之间。我们的有四价格都不同的

我们承诺:一起装修网提供该项免费服务,绝不产生任哬费用

亲,您已经报过名啦给别人留点机会呗

我们还有更多精彩活动,

限时优惠:在线预约设计即送

郑重承诺:以上服务均为免费服務绝不收取您的任何费用。

}

如何进行消火栓栓口静水压力和栓口出水压力的测量使用“消火栓压力试验装置”测试静压及动压消火栓系统试水检测装置是用于检测室内消火栓的静水压,出水压力并校核水枪充实水柱的专用装置。a.测量消火栓栓口的静水压和出水压现行国家规范中室内消火栓栓口的静水压力不应大开 0.8Mpa;消火栓栓ロ的出压力不应大于 0.5Mpa。此外在《高层民用建筑设计防火规范 GB50045—95》中还对高层建筑最不利点消火栓的静水压做了如下规定:建筑高度不超过 100 米时高层建筑最不利点消火栓静压不应低于 0.07Mpa 建筑高度超过 100 米时,高层最不利点消火栓静水压力不应低于 0.15Mpab.校核水枪充实水柱。对于建筑粅内的消火栓水枪的充实水柱一般不应小于 7 米,但甲、乙类厂房超过六层的民用建筑,超过四层的厂房及库房内充实水柱不应小于 10 米;高层 工业建筑高架库房内,水枪充料水柱不应小于13 米对于高层民用建筑 ,建筑高度不超过 100 米的高层建筑消防水枪的充实水柱不应尛于 10 米,建筑高层超过 100 米的高层建筑充实水柱不应小于13 米。主要性能参数:a.型号 ZN17-SSZ1 型;b.公称通径: 65mmc.公称压力:1.0 Mpa;d.压力表量程 :0~1.6Mpa;e.压力表精度 :1.5 级.使鼡方法a.消火栓栓口静水压的测量(a)将 ZN17-SSZ1 型试水检测装置连接到火栓栓口;(b)安装好压力表并调整压力表检测位置使之竖直向上;(C)在 ZN17-SSZ1 型度水装置絀口处装上端盖;(d)缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的什为消火栓栓口的静水压 (Mpa);(e)测量完成后关闭消火栓阀门,旋松压力表使 ZN17-SSZ1 型试水檢测装置内的水压泄掉,再取下端盖b.消火栓栓口出水压力的测量。(a)将水带连接到消火栓栓口;(b)将水带接到 ZN17-SSZ1 型试水检测装置的进口;(c)打开消火栓阀门放水此时不应压折水带压力表显示的水压即为消火栓栓口的水压力。c.通过 ZN17-SSZ1 型试水检测装置校核水枪的实水柱可以采取以下的連接的方式:消火拴口→水带→ZN17-SSZ1 型试水检测装置打开消火栓阀门放水此时水枪充实水柱与试水检测装置上的压力表的显示的栓口出水压仂之对应关系见下表序号 充实水柱(m) 流量(L/S) 栓口出水压力 (Mpa) 1 7 3.8 0.09 2 10 4.6 0.135 3 13 5.4 0.186 注意事项a.测量时,特别是在测量栓口静压时开启阀门应缓慢,避免压力冲击造成检測装置损坏;b.静压测量完成后折下端盖缓慢旋下端盖泄压;c.测量出口压力和充实水柱时,应注意水带不应有弯折;d.ZN17-SSZ1 型消火栓试水检测装置使用后应将水擦净放回。向左转|向右转

}

该装备是用于检测检测消火栓系統的静水压出水压力,并校核水枪充实水柱的专用装置

◇ 压力表精度:1.5级

1、  消火栓栓口静水压的测量

(1)将消火栓系统试水装置连接箌消火栓栓口;

(2)安装检查好压力表并调整压力表检测位置使之竖直向上;

(3)缓慢打开消火栓阀门,压力表显示的值为消火栓栓口静沝压(MPa);

(4)测量完成后关闭消火栓阀门,慢慢拉开GCX消火栓系统试水装置后

2、  消火栓栓口出水压力的测量

(1)将水带连接到消火栓栓ロ;

(2)将水带连接到将消火栓系统试水装置的进口;

(3)打开消火栓阀门放水此时不应压折水带,压力表显示的水压即为消

(4)通过GCX消火栓系统试水装置校得该水枪的充实水柱可以采取以下连接

 消火栓口出水压力和流量、充实水栓关系

栓口出水压力(MPa)

(5)测量完成后关闭消火栓阀门,慢慢拉开消火栓系统试水装置后端

     出水口端盖使该装备内的水压泄掉;从水带口卸下消火栓系统试水装置。

消防水槍:是灭火的射水工具用其与水带连接会喷射密集充实的水流。具有射程远、水量大等优点

  根据射流形式和特征不同可分为:直流沝枪、喷雾水枪、多用水枪等其中常用的水枪是直流和喷雾水枪。其中:

  直流水枪:直流水枪喷射的水流为柱状射程远、流量大、冲击力强,用于扑救一般固体物质火灾以及灭火时的辅助冷却等。一般可分为普通直流水枪降开关直流水枪开关直流水枪是增加球閥开关等部件组成可以通过开关控制水流。

  喷雾水枪:喷射雾状水流的水枪对建筑室内火灾具有很强的灭火能力,还可扑救带电设備火灾、可燃粉尘火灾及部分油品火灾等

   多用水枪:即可以喷身直流射流,又可喷射雾状射流有的还可以喷射水幕,并且几种水鋶可以互相较换组合使用,机动性能好对火场适应性好。

  可调式无后坐力多功能消防水枪:该水枪具有反作用力小一遇操作,鈳以根据灭火需要调节流量和射流状态便于理顺水带扭曲打结现象等优点。

}