超声波检测仪SDT270可以对锅炉安全门故障安全门进行查找吗?

阀门是锅炉安全门系统中不可缺尐的流体控制的设备在锅炉安全门事故中,有相当部分是由阀门所引发的故障阀门内漏,导致产生汽水损失锅炉安全门补给水量就偠增加,相对所消耗的煤量也要增多同时阀门内漏腐蚀将使阀门寿命降低,损坏过快影响公司的经济效益,所以利用超声波检漏仪快速判断阀门是否内漏可尽早做好预防,减少损失

  1. 超声波是无法被人耳所听到的声音,换句话说高于20KHz 以上的频率是人耳所无法涉及的聲音。正是因为超声波的这一特性欧洲比利时SDT于1975 年研发出第一台超声波检测仪。使用超声波检测仪检查液压回路故障来找出内部泄漏快速而轻松超声波检测仪“接触模式”沿回路采集样本读数。检测人员能清楚地定义流动方向更重要的是故障源,即使在高噪声区域液压柱塞上穿过密封的内部泄漏在油中产生微小气泡,随着它们从压力侧到达无压力侧它们依次“爆裂”。这些小爆炸产生超声波能量很容易被超声波检测仪的检测到。并且通过调节检测器的频率来消除干扰的超声波

  2. 下面教大家如何利用超声波检漏仪判断阀门内漏、液压系统内漏的检测方法:首先将仪器贴靠在阀门上游管线测定系统环境超声值。

  3. 使用超声波检测仪主机上的向上和向下箭头按钮调整仪器灵敏度确保液晶显示屏上的箭头指针隐去,以测定系统背景信号同时注意显示屏上的dB读数。

  4. 将仪器贴靠阀门下游管线倾听泄漏信号如果显示屏上的dB读数小于或等于A点读数,说明阀门没有泄漏现象;如果B点的dB读数相对于A点有所增加说明阀门泄漏。

  5. 最后将检测仪贴靠B点之下的某处下游管线,进行泄漏点确认如果阀门泄漏,图中C点的dB读数应小于B点读数;如果C点的dB读数大于B点读数泄漏位置应该在管線的下游某处。

  6. 假如阀门处于关闭状态则几乎听不到声响。如果阀门处于打开状态可以听到连续或间断的流动声音,这是介质流过阀體时发出的声音

  7. 水处理厂可以参照超声波检测仪的数字读数进行阀门检修后的校准和设置工作。水处理设备的闸式阀的读数一般低于5dBμV