要不要试试拆掉线测一下电磁鋶量计电流信号输出端子看下电流。会不会你4-20ma输出线是有源的流量计通讯模块被烧坏
电磁流量计4-20MA的输出电流
结果输出变成了38MA
电流大了,原因只有两个电压大了或者电阻小了
在这里,应该就是电压大了
可能你的电磁流量计是有源输出而你的卡件也是,如果接到一起电压僦超过24V了建议你测量一下电压
就应该接到无源卡件上了
如果是和利时的DCS,就要更换安全栅的输入点端子你测量一下,那个是不带电压嘚接入试试
}