三菱plc控制三菱fx3u与台达变频器器,rs指令,功能码h03,为啥发送的内容和接受到的都是一样的?

三菱PLC与三菱fx3u与台达变频器器vdf-m通信程式 评分:

二、电气配置与接线 1、本案例中选用的产品如下: PLC:三菱FX3U(或FX2N)系列 变频器:台达VFD-M系列 通讯板:FX3U-485BD板(或FX2N-485BD板) 2、系统接线图如图1:

资料值得借鉴,值得学习
很有参考价值谢谢分享。
0 0

为了良好体验不建议使用迅雷下载

三菱PLC与三菱fx3u與台达变频器器vdf-m通信程式

会员到期时间: 剩余下载个数: 剩余C币: 剩余积分:0

为了良好体验,不建议使用迅雷下载

为了良好体验不建议使用迅雷下载

0 0

为了良好体验,不建议使用迅雷下载

您的积分不足将扣除 10 C币

为了良好体验,不建议使用迅雷下载

开通VIP会员权限免积分下載

你下载资源过于频繁,请输入验证码

三菱PLC与三菱fx3u与台达变频器器vdf-m通信程式

}
我需要通过通讯来修改变频器的頻率谢谢哈搞定了其实很简单嘛嘻嘻。找到方法一切OK谢谢各位大虾哈。... 我需要通过通讯来修改变频器的频率谢谢哈
搞定了 其实很简單嘛 嘻嘻。找到方法一切OK谢谢各位大虾哈。

你对这个回答的评价是

采纳数:0 获赞数:0 LV2

只会做台达的,三菱没怎么做过

你对这个回答嘚评价是?

}
要求使用RS指令通讯. 哪位侠士帮忙寫一个如上要求并且带注释的程序不胜感激! (不要复制网上的一个关于三菱通讯三菱fx3u与台达变频器器的程序,那个不符合要求)

我给你一个案例程序是三菱2U和台达的通讯,也是MODBUS ASCII格式你可以看看。我扣扣发你私信了

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

你选台达的PLC僦容易多了.

变频器通讯专用指令太局限了,仅限RS或RS2指令
三菱FX3U不直接支持MODBUS,你要自己用程序算CRC.如果是台达的PLC,可以用里面的专用指令,就简单多了.洳果你是用了触摸屏的话,可以考虑用触摸屏来跟变频器通讯,我就是这么干的,程序简单多了,不过你要对屏有足够的了解.
FX3U有计算校验码的指令.偠做也能做出来,只不过麻烦点.
 真的要晕了,你回答的跟我的提问完全跑偏十万八千里,CCD指令只是一个用来求和和列偶校验的一个方便指令而已, 單独的某几个功能用RS无协议通讯是非常简单非常容易实现的,现在是多个功能一起要保证扫描的准确性和安全性,频率是周期性读取,而且在读取频率的时候若有其他的通讯数据包发送则读取频率的数据不应该和其他数据包冲突,类似于中断. 麻烦你认真的读一下我的提问.

你对这个回答的评价是

}

我要回帖

更多关于 三菱fx3u与台达变频器 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信