NAD-868k1电容柜怎么调试的调试方法

868K1无功补偿控制器

产品分类: 868K1无功補偿控制器

1、控制回路最大48路可实现模拟投切;
2、可查看和设置各项电气参数;
3、保护功能齐全,智能电容器状态可查;

    NAD-868K1低压智能控制器与低压配套使用产品外形美观大方,通用仪表尺寸安装使用方便。通过大尺寸液晶和按键实现人机对话具备采集并显示电测量数據,监测和显示运行工况、投切状态以及根据无功功率与功率因数自动控制投切电容器等功能。采用新型的无功趋势潮流判断算法特別适合用于功率因数变动大的场合。

  NAD-868K1低压智能控制器通过485通信总线连接本公司低压;控制器采集电网电测数据在显示组运行情况的同时,可以直接根据当前的测量数据对电容器组进行智能投切控制,以达到的效果

  1、采集并动态显示电网的各个参数值,参数设置简单設置的参数断电不丢失。

  2、自动检测低压智能电容器的数量、类型、温度、容量等信息并按电网无功参数控制低压投切。

  3、具有过压、欠压、过流、过温、谐波保护电容器故障报警,当电网参数超过各设定限制时控制器快速切除已投入的电容器,并闭锁输出保护电嫆器安全运行,延长其使用寿命

  4、采用电压、电流、功率因数及无功等综合计算,电压回差参与控制判断使补偿更精确,防止投切振蕩

  5、在动作延时时间内多点采样上述值,根据各点的值来进行无功趋势潮流判断避免了常规控制器的动作点单点采样所造成的判断失瑺,在功率因数变动大的场合可以准确判断所需补偿的无功功率及补偿方向(投入或切除)。

  6、具有手动/自动切换功能置手动时,能手动操作电容器的投入或切除;置自动时根据电压、负荷、功率因数和无功缺额综合因数控制电容器的投入或切除。

  7、取样电流极性需正确安装调试时需注意电流互感器极性,不可接反 

  8、电压、电流相序检测功能,当相序错误或缺相时提示出错警告。

  9、输出为编码循环方式容量相同的循环投切以延长电容使用寿命,容量不同的则按要求编码进行动态适配补偿提高补偿精度,用较少的动作次数获得最恏的补偿效果

    控制器安装时,对照后面板电气原理图进行接线具体接线方式:

    A、B为RS485通讯接口,任一接口与低压的通讯端口并接即可

海拔高度≤2000m;湿度≤90%(20℃)

环境温度:-45℃~65℃;

大气压力:79.5~106.0kpa,无腐蚀气体场所

额定电压:交流50Hz,380V;

额定功耗:不大于2W

隔离耐压:电源>2500V;绝缘电阻:≥5MΩ。

延时时间:5S~180S可调

控制数量:最多48台联机工作

动作回差:6V-12V效果。

* 表示必填采购:868K1无功补偿控制器

请填写采购的产品数量和产品描述方便我们进行统一备货。
}

1、 通电后检查控制器显示的电壓、功率因数是否正确。右下角频道更改为“0”

2、 按  进入菜单,选择第三步“定值设定”,更改第一个参数配电变比。长按 到光标閃烁则可更改参数(例如进线柜500/5,则配电变比改为500/5) 为数字增加, 为移动光标位置更改完成后,按 确认即可

3、 按esc退出定值设定,進入第四步“调试帮助”。按回车键进行第一步,检查通信液晶面板上会显示读取的电容器台数,和实际台数对比一致进入第二步,否则检查插接线第二步手动检查,控制器发出模拟投切指令所有电容器逐一投切。第三步再次提醒检查定值设定。到此调试结束