梅索尼兰SVI2APmasoneilan定位器器调试方法简介;说明:;1.阀门masoneilan定位器器上有三个按钮(*、+、-)按任意;2.上述3显示至MAN时,按*键可至人工调整模式;3.CONFIG(配置)按*进入;1)SINGLE单作鼡、DOUBLE双作用;;2)CONTROLLER控制ON、OFF;;3)ATO气开{正常疏水}、ATC气关{危急疏水;4)LINEAR线性50%、30%、Q
梅索尼兰SVI 2APmasoneilan定位器器调试方法简介
1.阀门masoneilan定位器器上有三個按钮(*、+、-)按任意键进入,屏幕显示为~OPER按+或-选择依次为(这里+号)MAN、CONTROLLER、EXAMINE。
3)ATO气开{正常疏水}、ATC气关{危急疏水};
9)MAN以仩选择1-9用+或-修改用*到9后返回人工模式一般1根据实际决定;2选择OFF;3根据实际决定;4可不选择;5选择OFF如果选择ON在末端位置时容易偏差较大,等于完全把气放空而不在控制之内;6选择ON;7选择ON;8选择ENGLISH。
1)STOPS按*自动检测阀门全开和全关位置
2)STOP OP按*进入,阀门自动运行至全开位置此時可用+或-调整。
4)TONE{调整}按*进入自动检测阀门动态参数
5)SIG LO设定多少信号显示0%。
6)SIG HI设定多少信号显示100%就地不修改,DCS改
梅索尼兰masoneilan定位器器 的详细介绍
6.额定流量系数 7.介质种类和温度范围 8.阀前后压力(压差) 9.控制信号 10.其它特殊要求