依爱输入输出模块接法一合上就没24V

  根据GB《火灾自动报警系统设計规范》4.2.3第二条中规定:手动控制方式应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启動和停止按钮,用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止及预莋用阀组和电动阀的开启。

  J-EI6046输入/输出模块可以和J-EI6062切换模块(切换继电器)配合使用主要是用于大型消防设备的控制,基本就是消防泵、喷淋泵、风机

[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料还有各种的评测、資讯、报价等]

}

格式:PDF ? 页数:2页 ? 上传日期: 08:15:25 ? 浏览次数:20 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}
防模块分为:输入模块、输出模塊、输入输出模块、中继模块、隔离模块、切换模块等等
输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息傳回火灾报警控制器(联动型)主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。
输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号
输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制,同時可接收联动设备动作后的回答信号例如:可完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。
主要用于总线处在有比較强的电磁干扰的区域及总线长度超过1000m需要延长总线通讯距离的场合
在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况隔离器的作用是,当总线发生故障时将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后隔离器可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统