你的这种情况从你描述来看应该是排气过热保护
排气温度传感器故障 换个排气温度传感器就行
恩 这样啊 是细管结霜的话 空调鈳能是以下的情况:
1、正常的结霜空调器在开始运行时,由于冷凝温度和冷凝压力都较低毛细管供液量低于正常值,使蒸发压力随之降低因此引起低压供液管出现结霜现象。但这种结霜到融化只是一个短暂过程一般在压缩机运行后就开始结霜,5分钟内整个结霜融化過程全部结束空调器进入正常运转。
2、缺氟空调器缺少制冷剂时,低压供液管会出现结霜现象这是一种典型的故障现象。此种现象表现于从空调器开始运转低压供液管就开始结霜,而
且当压缩机运转10多分钟后还不消失引起缺氟的原因,对于使用多年的空调器可能是正常现象,只要添加制冷剂就可以了对于才使用两三年或刚安装不久就出现缺氟现象,则是制冷系统泄漏所致
3、制冷系统局部堵塞。堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应,使节流后的压力低于空调工作的正常值引起供液管结霜。
缺氟与堵塞都会使供液管结霜回气压力、运转电流、冷凝器的排风温度低于正常值,二者故障现象非常相似在检修过程中容易引起误判。
漏氟与堵塞有三个区别:一是漏氟引起的故障在漏点处会形成相应的油迹,而堵塞引起的故障不存在油迹;二昰结霜的部位不同除低压供液管结霜外,漏氟引起的故障是在毛细管的后部开始结霜,而局部堵塞引起的故障是在堵塞处 一般在过滤器或毛细管的前段 开始出现结霜;三是制冷系统堵塞切断工艺管会有大量的制冷剂喷出而制冷系统出现泄漏后,则系统内的制冷剂相对減少切开工艺管后无大量制冷剂喷出。因此在检修此类故障时,应对故障现象全面认真分析作出正确的判断。
希望能帮到你!如果你覺得还满意的话帮忙采纳为答案!谢谢!
空调毛细管结霜是由于系统冷凝压力过低,压机把制冷剂循环到冷凝器利用风机散热冷凝后通過毛细管节流 输送
到内机蒸发器制冷,如果系统制冷剂缺少制冷剂在冷凝器末端到达毛细管的
地方就蒸发了,由于制冷剂不足再通过毛细管节流 毛细管结霜,到达内外机连接管的时候蒸发点会更低 高压管就会结霜
本回答由慧科技三恒系统·恒温恒湿恒氧提供
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
大家好我是智能客服时间君,仩述问题将由我为大家进行解答
空调外机细管结霜的原因如下:
1、正常结霜。空调器在开始运行时由于冷凝温度和冷凝压力都较低,毛细管供液量低于正常值使蒸发压力随之降低,因此引起低压供液管出现结霜现象
2、缺氟结霜。空调器缺少制冷剂时低压供液管会出现结霜现象,这是一种典型的故障现象此种现象表现于从空调器开始运转,低压供液管就开始结霜而且当压缩机运转10多分鍾后还不消失。
3、制冷系统局部堵塞堵塞点一般在过滤器出口或毛细管进口比较多见。由于系统内发生局部堵塞而产生节流效应使节流后的压力低于空调工作的正常值,引起供液管结霜
因为空调冬天制热时涳调内机是冷凝器,外机是蒸发器蒸发器将制冷剂蒸发时需要吸收热量,吸收热量后外机温度会降低室外的空气遇到更冷的蒸发器会形成冷凝水,当外机温度极低时水会变成霜,由于空调一直在制热所以霜会不断变厚,能看到冬天外机会结冰
在空调冬天制热却出現了室外机结冰现象的时候,不仅仅使得空调制热的效果不会好并且对空调的使用寿命也是有影响的,所以在出现了空调室外机结冰的時候就需要快速找到原因,及时的进行处理与解决
空调制热时外机结冰可能的原因及解决办法:
1、因为制冷剂没有流通,制冷剂就昰我们说的氟,专业名词就是氟利昂当然空调不止这一种制冷剂,要专业师傅来看缺少哪一种之后填充好就可以了。
2、空调如果一半哋方结冰另一半地方不冷,那肯定是冷媒少了或者空调的管道被堵住,形成了半堵塞的状态这才造成这e799bee5baa6e4b893e5b19e66种情况,冷媒不能流通冷量就几乎总在一个地方,蒸发器就会慢慢结冰
3、过滤网堵塞了,这种原因就是风量小空调的冷风没有吹出来呢,开机时间长里面的溫度就会越来越低,最后就结冰了所以可以看下过滤网有没有灰尘,清理一下就好内机的过滤网要定时清理。
1、清除通风口的杂物保证通风正常。观察室外机架有无松动现象清洁室外通风网罩内有无异物。同时保持通风口的畅通无阻。
2、室内、外换热器表面清洗提高换热器的效率。清理室内换热器时应小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗使用小毛刷轻轻刷洗完内机的换热器,这样达到清除灰塵和可繁殖病菌的有害积聚物的目的但是注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后容易变形因此要小心刷洗。
3、清洗过滤网上的积咴在清洗过滤网的时候,首先切断电源再打开进风栅;取出过滤网,用水或吸尘器清洗过滤网水温不要超过40度,用热的湿布或中性洗涤剂清洗然后用干布擦净,同时不能用杀虫剂或其他化学洗涤剂清洗过滤网
4、清洗排水部分的污垢和积聚物。排水部分容易沉积污垢必须定期进行彻底消毒,保证排水通畅、防止细菌繁殖
5、检查其他。包括供电线路、插头插板、开关;检查易耗损件如导风转板、杀菌除湿、光触媒等部件状况,确保空调状况良好无异常
6、在3-5月和9-11月温度适中的季节里,人们一般让空调处于非工作状态在不使用涳调的季节,首先应当断掉空调器电源但最好保持一个月开机一次的使用量,以防止长时间不使用导致机内润滑油凝结同时,为保证涳调的长期高速运转及使用使命的延长在暂停使用和开始使用空调的时候,还得注意对空调的恰当养护
7、使用季节结束后。可在让空調暂停使用之前在晴天里将空调设为送风状态,开机运转半天左右使空调内部完全干透;同时还应将滤尘网、室内机、室外机清洗干淨。
8、使用季节开始前检查室内和室外机组的进风口、出风口有无障碍物,以免降低空调的工作效率;安装好滤尘网避免因灰尘进入機器内部而损坏机器或引发故障;遥控器的清洗要用干布,不要用玻璃清洗剂或含有化学物质的布清洁后要装入两节型号相同的新电池。
空调制热外机结冰需要检查线路板定时器或者传感器更换室外机传感器或改变传感器的位置。
这种现象多是空调系复统缺少制冷液造荿的或者是室内机风扇转速变慢、蒸发器太脏造成的。应及时制与售后联系进行检修如果是制冷液缺失,应先查找出泄漏点进行堵漏再加氟才对。
空调运转时间的加长空调室外机上结霜的厚度就会增大,不及时除霜还可能结冰这时就会导致空调热交换器性能逐百漸下降,制热效果也会降低
一般空调机都设有化霜电路,对于热泵型空调机在冬季制热工作时蒸发器的表面温度会达到零度以下,蒸發器的表面可能会结霜度厚霜层会导致空气流动受阻,影响空调器的制热能力所以都在空调器上设有化霜电路。
除霜电路一般有两种一种是停机除霜,让霜自己融化这种方式在温度较低时不知可行,且融化霜的时间较长空调一般不采用这种方法。
另一种是指热除霜即利用改变换向阀,使室内侧的蒸发器冷凝器也可以道认为内外机交换的意思而达到除霜的效果。
除霜是指机子制热时都有可能產生结霜现象,如果结霜后除霜不及时就会影响机子 的使用。
冬季空调在运行时如百果室外的温度低于了5度那么空调室外机的热茭换器的蒸发温度就会低于0度,在这时空气度中的水分就会在空调室外机上凝结成霜随着空调运转时间的加长,空调室外机上结霜的厚喥就会增大不问及时除霜还可能结冰。这时就会导致空调热交换器性能逐渐下降制热效果也会降低。外机结冰的原因主要有:
空调长時间工作外机不停机化霜,应检答查线路板定时器或者传感器
室外空气湿度大,比如雨雪天
外机内不朝阳,外机周围环境温度太低化霜不彻底。
冷凝器太脏或外机风机转速太慢导致化霜不完全。
空调氟利昂不容足可以及时补充氟利昂。
空调结霜不严重的话也是囸常的
大专学历,1978年7月参加工作曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等笁作。现任办公室主任
正常现象,空调会进行自动除霜大约45分钟左右自动除霜一次。
室外机结冰严重一般来说是室外机环境温度传感器阻值漂移或者传感器位置不对造
成的室外机不能正常化霜产生的可
以更换室外机传感器或者改变传感器的位置来解决。也有可能是电腦版出现故障造成机器不能正常
化霜引起室外机结冰严重
叫厂家售后的人来看下,不是什么大问题
看了楼上的回答很无语。属。
丅载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案