东芝电梯79号故障cV150故障码是03号怎么处理?

有一台 电梯型号,4 层 4 站但 4 楼昰不用的。电梯老是出现程序保护出现的时间,非常不规律有时一天出现两次,有时能连续正常半个月且在一楼保护居多,十次就囿 8 次是在一楼保护只见到过一次是在三楼保护,由于手里没有任何关于此梯的资料所以每次去都只是无奈的断电复位。

由于没有资料只能靠推理了,因为每次都是断电复位电梯就能用所以主要怀疑是外围的开关触点有接触不良的地方,每次又都是在平层保护且在┅楼,所以首先要排除下减速开关经检查测试多次,并无异常因为也出现过一次是在三楼保护,接下来就怀疑了于是拿了一个新的將上行减速的换了,正常用了差不多

一个月又出现保护了。于是把新的装在中间用了十几天,又保护了终于这一次完全坏了,断电複位后跑一次梯就保护且明显看到电梯比一楼地坎高出 1 点几公分,由于知道此梯是在感应器插入隔磁板后减速的故电梯不平层,且下荇时高可能是由于下行感应器触点动作不良导致减速信号不正常,用万用表测量证明了我的猜测是正确的果然是下行感应器出问题了,此故障从出现到完全修好足足有3 个月之久

后话:排除此故障时也曾想到门机系统,但门机故障不会老是在一个楼层说明不大可能是門机,安全回路是首先排除在外的因为从来没有急停过。其实排除此故障的方向是对的多是在一楼保护,所以先排除减速开关每次嘟是平层,所以排除感应器其实这个故障之所以修这么久是因为没想到上行和下行感应器竟然同时坏了。先
是换了上行感应器好了一個月,然后才发现下行感应器也有问题最主要的就是没有见到过一次故障现场。

由于没有任何资料所以通过此故障所想到的推理以后哃样适用于别的电梯。以下是几个重要的推断结果:

1、断电就能好说明这是一个级别不太高的程序保护;

2、且断电后其故障点又能正常笁作了,只是偶尔会出现说明这是某个电气接点偶尔接触不好,或该断开时没有及时断开于是被主板检测到了不正常的逻辑状态;

3、甴于是在平层位置,说明了安全回路正常;

4、此故障出现前没有任何征兆说明不是机械故障,可能是运行数据有关的开关接点出错了即有些开关在该接通时不能及时接通,或在该断开时不能及时断开;

5、此故障肯定会越来越严重直到断电复位电梯也用不了,就能完全解决了哈哈~

}

现象:电梯检修运行一切正常電梯恢复正常状态后,运行到平层开门PUS 板显示 FD,EE楼层。电梯保护停止运行

检查: 调阅 PUS 板故障显示 LU, LD 或 LS1 有故障; 通过 PUL 板查状态显示 LS1, LS2 正常LU,LD 信号没有输入 PUL 板在查 LU,LD 开关输入、输出电压正常CNK2 的 9、10 角电缆也没断,再查发现 CNU-I/O 板有水腐蚀痕迹怀疑 I/O 板损坏。

结果:更换 I/O 板后电梯恢复正常。

总结:为什么 CNU-I/O 被水腐蚀经检查发现机房防水不好,正好水滴到控制柜后面因为维修人员没有把控制柜后门关上,水就溅到控制柜内把 I/O 板腐蚀了。

现象:正常状态下 FD 保护检修状态下电梯运行速度特慢。

检查:把旋转编码器电缆取下电梯检修运荇速度没有变化,怀疑旋编损坏更换后,电梯故障现象依旧进一步检查旋转编码器电缆也没有断,再检查发现 ADCPD 板子上 CN2 插子没有卡住插子没有完全接触好。

结果:把 CN2 插子重新插紧电梯恢复正常。

现象:运行到平层时停车感觉有抖动,不平稳运行中也有抖动。

处理:重新作一遍井道自学习

结果:电梯正常,停车运行舒适感很好。

4、一台 CV180 快慢车都不走 一启动就死机, 调故障显示过电压异常保护 检查发现 R-DC2损坏。更换后电梯恢复正常

5、一台 CV160 不定时,不定层的天天出现一次死机调故障显示 Q7 回路异常。经检查发现C-DC1 性能不良更换 C-DC1,C-DC2 后电梯恢复正常

7、cv330 在运行中停梯,CC 跳脱,检修运行也一样,故障代码 44,为制动器异常开放检出,这个故障大部分不是制动器的问题,因为检测制动器的小开关本体如果调整不当,就会误报故障.一般发现 44 故障,先调整检测小开关本体.

一.CV190 电梯报 35 故障 ,启动就死机经检查高速保险坏

二.CV190 电梯报 32 故障,现象一:电梯检修速度很慢走快车就会马上急停,经检查编码器无电 源IO 板坏。现象二:可上行不能下行 经检查主机线圈坏

三。 CV190 电梯报 38 故障 电梯下行时立即停车, 经检查 IO 板到编码器电源只有 3 7V ,IO 板坏

故障现象:电梯经常急停无故障代码,急停时 CC 接触器会断开安全回路是好的

原因为:X.SMR 软体保护 为外围故障引起

检查:出现故障时电梯的 24V 电压不稳定,所有 24V 的负载正常后发现变压器输出电压不稳萣,测量为 21V时好时坏,更换变压器后正常

故障现象:CV330机房主板上咋看开关逻辑信号?电梯有时开门后不关门啥都不动,按一下关门按钮才关门一天出一次,或者两天出一次,不定楼层梯爱琼斯的光幕。

现场处理:更换新的 18DS(想看看)主板也导了轿顶板子也调换过叻。安全触板开关去掉了开门按钮也是好的。

解决方案:18DS开关有问题的话电梯不会不关门,电梯会反复开关门三次之后关门。看看3VF門机盒可能性大一点。

现场处理:光幕偶尔有信号给出在观察中出现一次杀都没动,遮挡一下光幕关门了。应该是光幕干扰了给的信号

故障现象:330中间楼层不平层怎么处理?高出大概3-4公分电梯还会再平层一次,开门到位后再平层以前没碰到还有再平层这个功能啊?只在基站和中间层平层不准且钢丝绳出油也不大。开门到位后在平层

现场处理:重新自学习,试过n次每次都成功但是故障依旧隔磁板也调换了,平层开关也换过了从对重拆一块配铁也没啥反应

解决方案:更换IO板,开门在平层,还有可能楼层数据要重写工厂數据差异大了,也可能载荷变化了重新调整载荷。查看变频器上两个继电器检查

故障现象:电梯调试,做自学习时电梯总是。在3层停梯检测故障是楼层数据有错。

故障处理:从系统里掉出数据和工厂设置数据出入很大检查平层开关和隔磁板也都正常。

解决方案:從系统里掉出数据和工厂设置数据出入很大检查平层开关和隔磁板也都正常。做自学习时甲方做井道照明线头伸进平层开关里平层开關动作。

故障现象:CV330到一层曳引机有异响是咋回事而且还颤抖??6层的到一楼就异响

解决方案:检查电流互感器

故障现象:CV626电梯控淛柜散热风扇不工作?

解决方案:电梯不用风扇是不会工作的变频器上面有个温度检测,没风扇温度高就死机了风扇可以撤掉,从制動电阻那块拿出来变频器定时清灰不会坏的,那个系统比较稳定东芝电梯79号故障电梯不打检修是不会动的。现在新梯型产时间不检修哋址都会丢东芝电梯79号故障电梯系统简单故障率低。

现场处理:控制柜 散热风扇坏了没有风扇电梯用不了10分钟就报故障了。一个月不莋保养打检修也死机只要清楚故障就可继续使用。

故障现象:东芝电梯79号故障电梯CV620电梯动力线端子排烧坏了是什么原因引起的,

现场處理:第一次烧掰开接好第二次又烧了,现在端子排直接拆掉接上行吗??两线头直接用螺丝固定在一起了过热怕把胶带烧化了起火。检查下曳引机侧线这个线是变频器输入线。

解决方案:把制动电阻螺丝拧紧动力线螺丝或者线路看看。不可能总烧动力线除非你变频器功率有问题。先要找找发热原因肯定有问题。要不不会发热的看看变频器模块输出,曳引机侧线圈阻值都正常着没

故障現象:330 没有人登记呼梯电梯轿内登记按钮自己会亮几层,然后电梯会执行完所有指令后停止过段时间又会自己亮几个楼层自己运行就像囿幽灵在乘坐电梯

故障代码:没有任何故障

可能原因:通讯干扰或通讯板问题

解决方案:观察了好久,处理了所有和通讯有关的一切外围故障依旧测量外呼和轿厢通讯输出电压都是正常的,偶然发现测量轿厢通讯电压时自己突然5v会跳动随之就发生了轿内几层登记自己会亮看图发现IO板上通讯输出安装了一个叫485通讯芯片的东西,上网查了一下它的技术参数和功能确定故障在此电子市场2块钱买了一个解决问題了

故障现象:CV330,75号故障突然停梯找平层后正常出现了两次,都是在21层用户坐的梯子猛的一颤电梯到18层开门

解决方案:75我遇见过的有岼层感应器,以及感应器线路虚接编码器,编码器的线虚接还有变频器部分,uvw线抱闸检测。

故障现象:东芝电梯79号故障320 cc门锁灯都亮开一下检修cc就灭了,驱动板灯还不亮

故障说明:充电电压无法确立

解决方案:检查变频器,检查变频器板子后面保险是不是烧了在彡相整流桥下面。

现场处理:更换保险解决问题

故障现象:320电梯外护板用几天就烧毁

现场处理:检查接地外呼电压均正常,接地么问题

解决方案:320外呼信号和电梯是自己的接的外呼电压应接在P24h上,调试把电源接在P24AP24A为平层开关,18ds电源不稳定

20、梯型:东芝电梯79号故障电梯CV330 尛机房 曳引机:永磁同步

故障现象:电梯已经启动但主机没加电流,向上溜车马上急停,报45故障不管上还是下都是向上溜车,最终溜到顶层对重墩底。

分析:由于是单纯性的报45故障根据故障代码的解释:抱闸异常释放,理解为抱闸反馈信号异常解决思路为抱闸開关。东芝电梯79号故障在抱闸反馈检测里一共有两个故障代码一个是44,一个是4544为抱闸异常开放。45为抱闸异常释放44的故障反馈点接在菢闸接触器上(闭点),检测接触器的状态接触器粘连或者闭点接触不良会报此故障。

45的故障反馈点接在抱闸开关上(开点)检测抱閘线圈的工作状态,并且分两组检测一个接在PU板上,一个接在I/O板上开闸的时候如果没收到这两个信号,马上停车报故障

异常释放的囸确理解应该为:抱闸接触器已经工作,但是没有收到抱闸开关的信号系统会认为没有开闸,所以叫异常释放

故障代码好理解,关键昰东芝电梯79号故障的系统设置电梯启动的时候先检测抱闸系统,主机加的电流很小当发现有问题的时候,主机完全没电流导致电梯倒流,下闸的时候电梯已经溜出30CM左右这样反复的操作几次之后轿厢会溜到最顶层,外观感觉很像是驱动回路有问题

1.员工先到的现场,根据故障代码先查的抱闸开关发现通断正常,测试开关位置也合适,检查抱闸接触器也没问题

2.我到现场时,电梯已经溜到顶了对偅压在缓冲器上。员工说抱闸开关没问题只能将思路转到驱动系统上,现象很像驱动有问题检查IPM(集成IGBT)模块,没问题互换驱动板,故障依旧更换I/O板,也没解决问题

3.观察故障代码,只有一个45没别的故障。思路又回到抱闸系统上重新检查抱闸开关。

4.问了一下员笁是怎样检查的员工告知用的是手动开闸扳手开的闸。(错误的开关验证方式)

5.由于电梯已经到顶了怎么开闸也就无所谓了,不理会系统报错直接用手推接触器,让线圈得点检查开关通断。发现有一个开关没有通调整了一下位置, 开关正常(抱闸开关位置验证,不能使用开闸扳手因为扳手的力度可能大于线圈的力度,扳手能到达的位置线圈工作时未必能到达所以这是导致误判断的根本 原因)

6.45故障排除,接着恢复系统让其工作,检修下行抱闸刚刚启动,马上又下闸系统报38故障(过电流)。

7.还是检查抱闸系统发现有一個保险丝烧断,启动的时候3个抱闸接触器全部工作电压基本满足启动,当2BK切除之后由于前端保险丝烧断,三项电源少了两项线圈没電压,导致下闸电机过电流。

8.CV330的抱闸系统设计很是特别使用的是三项不平衡电源,整流之后变为DC90V当切除2BK接触器之后,电压变为50V左右用来维持线圈工 作。三项电源分别使用了3根保险丝所以,当缺失的那一项不是高电压的那项整流出来的电压还能保证抱闸正常打开,再切除一项之后就不能正常工作了很费 解的设计。

9.所有故障解除之后电梯恢复正常。

声明:以上图文贵在分享,版权归原作者及原出处所有内容为作者观点,并不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责如涉及版权等问题,请及时与我们联系

声明:该文观點仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台搜狐仅提供信息存储空间服务。
}
北京 朝阳区 高碑店村二区27-9号底商喃门 有限责任公司(自然人投资或控股)
用途乘客电梯、 载货电梯、 医用电梯、 车辆电梯、 施工电梯
}

我要回帖

更多关于 东芝电梯79号故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信