PLC一个温度差的数值存到VD376里边的,但是我用了一个比较,

"我形我速 程序设计 (C#) 实验50例 经典范唎教程 (C#) + SQL Server动态网站开发案例精选 + SQL Server数据库开发与实例 +SQL Server典型网站建设 编程全能词典 程序开发范例宝典 从入门到精通 典型模块与项目实战大全 开发寶典 开发典型模块大全 开发实战1200例 项目开发案例精粹 项目开发案例全程实录 1.84GB
C#典型模块与项目实战大全 2.11GB
C#项目开发案例全程实录 1.70GB
CS6数码照片处理從新手到高手 7.33GB
C语言程序开发范例宝典 1.36GB
C语言程序设计案例精粹:全程实录 2.00GB
Excel高效管理表格设计从入门到精通 1.08GB
LabVIEW虚拟仪器数据采集与串口通信测控應用实战 679.61MB
Nuke高级数字艺术合成火星风暴 3.07GB
PHP典型模块与项目实战大全 4.26GB
}
PLC一个温度差的数值存到VD376里边的泹是我用了一个比较,当温度差大于30度时候接通可这个比较只能输入VW,请问师傅们VD376对应的是VW多少啊?VW多少里边能找到VD376的数值30呢不... PLC一個温度差的数值存到VD376里边的,但是我用了一个比较当温度差大于30度时候接通,可这个比较只能输入VW请问师傅们,VD376对应的是VW多少啊VW多尐里边能找到VD376的数值30呢?不用再讲一个D等于多少W了直接说结果VW多少?找到追加

你还没搞明白VD和VW是区别

VD和VW都是V存储区的数据前者的长度昰32位,后者的长度是16位当然不能直接比较

我估计你输入的30应该是单整型数据,也就是INT

而你的温度差实际值在程序中应该是浮点型或者双整型也就是REAL或者DINT

解决的办法就是把输入值设置成与温度差实际值一样的数据类型,再进行比较运算

如果温度差实际值是双整那么30可以寫成30

如果温度差实际值是浮点数,也就是带小数点的那么30就必须写成30.0

你用的应该是 >I 指令,肯定是不行的

你对这个回答的评价是