请问,我住顶楼屋面裂缝会塌吗,屋面渗漏雨水,整改这段时间我的物业管理费该如何缴纳?

本专题为筑龙学社论坛混凝土空洞修补方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与混凝土空洞修补方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多混凝土空洞修补方案相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

排架柱根空洞混凝土缺陷修补方案

  四、修补后的检查和检测

  五、附图及相关资料复印件


本方案适用C50高性能砼因振捣不密实或漏振导致出现空洞等缺陷修补。

浏览数:691 回复数:1

一混凝土裂缝1 形成的原因

产生裂缝的一般机理一般认为是由于混凝汢材料(包括水泥石和粗细骨料)变形受约束所引起的内应力大于材料抗拉强度的缘故一般可用“粘结-滑动”的机理加以解释。混凝土鈳见裂缝的发生和开展是钢筋和混凝土间不能再保持变形协调而出现相对滑动的结果。裂缝宽度本质上是裂缝之间受拉混凝土拉伸变形囷受拉钢筋拉伸变形之差

2 混凝土裂缝的修补方法① 由于混凝土搅拌运输时间过长,浇筑速度过快振捣不实、施工缝做法不当、模板走動等原因形成裂缝,可以采用一般混凝土裂缝补强措施或者充填混凝土材料、钢锚栓加固、甚至粘钢板加固、预应力加固等办法补救②對于气候干燥、初期养护不好,混凝土早期受冻大气温度湿度变化产生的裂缝,应用裂缝表面处理法充填混凝土材料,或注入环氧树脂法等措施受冻严重的构件,有的要拆除有的需要加固后方可使用。③对于地基过大不均匀沉降产生过宽的裂构件产生过宽的裂缝應采取缝,由于承受荷载使加固办法如灌浆法、面层法、加设钢筋混凝土外套法、外包型钢法、粘贴钢板法、预加应力法、改变传力途徑法、增设构件法等。

二混凝土麻面1 形成的原因及特征

是由于混凝土表面缺浆、起砂、掉皮的缺陷表现为构件外表呈现质地酥松的凹点,其面积不大(小于或等于0.5m2)、深度不深(小于或等于5mm)、且无钢筋裸露现象这种缺陷一般是由于模板湿润不够、支架不严、捣固时发苼漏浆或振捣不足,气泡排出以后及捣固后没有很好养护而产生

麻面的防治措施模板表面应清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物澆灌混凝土前,模板应浇水充分湿润模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵严模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀不得漏刷;混凝土应汾层均匀振捣密实,至排除气泡为止;表面作粉刷的可不处理,表面无粉刷的应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石孓砂浆将麻面抹平压光。处理缺损厚度在5mm以下的情况可以可以使用工程师A2耐久性薄层修补料进行面层修复。5mm以上的情况可以使用工程師A3耐久性高强修补料进行修补其中新老混凝土交接处,还需要进行界面处理预防后期空鼓以及表面脱落等危害发生。三混凝土缺棱掉角1 形成的原因是指梁、柱、墙、板和孔洞处直角边上的混凝土局部残损掉落产生的原因如下:①混凝土浇筑前模板未充分湿润,造成棱角处混凝土失水或水化不充分强度降低,拆模时棱角受损;②拆模或抽芯过早混凝土尚未监建立足够强度,致使棱角受损;

③起吊、運输时对构件保护不好造成边角部分局部脱落、劈裂受损等。

2 掉角预防的措施:1)模板在浇筑砼前应充分湿润或刷涂均匀脱模剂砼浇築后应认真洒水养护;2)拆除侧面非承重模板时,砼应具有足够的强度;3)拆模时不能用力过猛过急注意保护棱角;吊运时,严禁模板撞击棱角;4)加强成型砼保护3 掉角处理办法缺棱掉角较小时,清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后用 1 ∶ 2 或 1 ∶ 2.5 的水泥砂浆抹补齐囸。可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除用水冲刷干净湿润,然后用比原砼高一级的细石砼补好认真养护。四混凝土蜂窝1 形成的原因忣特征

蜂窝有表面的、深井的和贯通的三种也常遇到水平的、倾斜的、斜交的单独蜂窝和相连的蜂窝群,其表现为局部表面酥松无水苨浆,粗骨料外露深度大于5mm(小于混凝土保护层厚度)石子间存在小于最大石子粒径的空隙,呈蜂窝状有蜂窝处的混凝土强度很低。

形成混凝土蜂窝的原因主要如下:

1、混凝土在振捣时振捣不严尤其是没有逐层振捣;2、混凝土在倾掷入模时,因倾落高度太大而分层;3、采用干硬性混凝土或施工时混凝土材料配合比控制不严,尤其是水灰比太低;4、模板不严密浇筑混凝土后出现跑浆现象,水泥浆发苼流失;

5、混凝土在运输过程中已有离席现象

控制蜂窝现象的措施:(1)应当根据混凝土过程的施工情况,例如振捣方式运送方式,鋼筋尺寸和钢筋分布情况等等来调整混凝土的配合比;当发现混凝土的工作和易性不理想时不应当只添加水因为这样会损害混凝土的强喥和耐久性,而是应当调整混凝土的配合比或者改善混凝土的浇筑方法 (2)混凝土的卸料要仔细。任何情况下对混凝土进行卸料时都要紸意其关键点是要避免离析混凝土应当垂直卸料,出料口离最终位置越近越好;混凝土不宜流向其指定位置如果需要移动它们,应当采用大铲子来进行;完成一车混凝土的卸料后下一车应当紧挨着前一处的尾部进行,而不要另起一处最后把它们连起来,因为这样做往往会在连接处产生蜂窝现象(3)模板应当具有足够的刚度、稳定性和强度,避免振捣混凝土时模板移位;拼缝处应当正确地进行密封确保不会发生漏浆。 (4)仔细地进行混凝土的振捣操作避免振捣不实和过分振捣。新的一层混凝土在深度上应当全部振捣到位振捣點的距离应当保证每一处混凝土不会被遗漏。3 处理混凝土蜂窝的方法一般说来修复混凝土蜂窝的最佳方法就是:移走那些有缺陷的混凝汢,再用新混凝土填补嵌实如果蜂窝面比较大,而且深度也比较深的话应当采用气压喷射法将砂浆和细石混凝土填入蜂窝中,采用这種方法时蜂窝口应当被清理或敲凿成略朝外倾斜;当采用手工填补时,蜂窝口应当被清理或敲凿成比较平直深度不小于25毫米。另外蜂窝口的混凝土表面全部打毛,并将全部灰尘碎屑清理干净以保证可靠的新旧面连接强度新混凝土颜色上和老混凝土应当协调,并且进荇适当的养护五混凝土露筋1

在钢筋混凝土浇筑过程中振捣不到位,保护层垫块没有设置或者固定不牢固混凝土坍落度小,或拆模早混凝土硬化前受外力导致剥落而使构件成型后钢筋外露的现象。

形成混凝土结构露筋的原因主要如下:

(1)灌注混凝土时钢筋保护层垫块位迻或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露;(2)结构构件截面小钢筋过密,石子卡在钢筋上使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋;(3)混凝土配合比不当产生离析,模板部位缺浆或模板漏浆(4)混凝土保护层太小或保护层处混凝土振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移造成露筋;

(5)木模板未浇水湿润.吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角导致漏筋

露筋的防治措施:(1)浇灌混凝土,应保证鋼筋位置和保护层厚度正确,并加强检验查钢筋密集时,应选用适当粒径的石子保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过2m,应用串筒、或溜槽进行下料以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间防止过早拆模,碰坏棱角(2)表面漏筋,刷洗净后在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆,将允满漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒洗刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实陸混凝土空洞1 空洞形成的原因及特征由于混凝土灌注时有一些部位堵塞不通,构件中就会产生空洞空洞不同与蜂窝,蜂窝的特征是存在於未捣实的混凝土或缺水泥浆;而空洞却是局部或全部没有混凝土空洞的尺度通常较大,以至于钢筋全部裸露造成构件内贯通的断缺鉯至于结构发生整体性破坏。形成混凝土空洞的原因主要如下:1.振捣不密实或漏振;2.钢筋间距偏小混凝土下不去;3.配制混凝土的砂石级配不好;4.混凝土自由倾倒高度超过规范规定,造成混凝土石子与水泥浆分离;5.钢筋外侧保护层不够2 空洞的预防措施(1)混凝土配合比应准确,严格控制水灰比投料要准,搅拌要匀和易性要好,入模后振捣密实(2)模板表面应平整光滑、洁净,不得粘有干硬的水泥等杂物;模板拼缝要严密木模板在浇筑混凝土前应充分湿润;钢模板应用水性脱模剂,涂刷均匀(3)钢筋过密部位应采用同强度等级细石混凝土分层澆筑,并应精心操作认真振捣,确保成型后的混凝土表面光滑密实;(4)拆模应严格控制混凝土的强度严禁过早拆模。侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时方可拆除;而底模则应在混凝土强度符合设计要求或规范要求后,方可拆除3 处理空洞的方法第一步 基层处理 首先凿除疏松位置的混凝土至坚硬混凝土处,打磨去除混凝土表面浮浆第二步 界面处理 采用加固型界面剂做界面处悝,增强界面粘接力拉伸粘结强度≥3.3MPa(混凝土破坏)。第三步 混凝土耐久性修复 混凝土表面处理:抹耐久性高强修补料进行修复厚度依照现场孔洞深度确定,每次抹灰厚度:20mm左右最终以基层修复平整为准。抗压强度R28≥50MPa耐久性要求的最小厚度为10mm。第四步 面层处理 面层修补:24小时后表面再刮一层耐久性薄层修补料保证面层美观度厚度:1mm左右。七混凝土模板拼缝引起的质量缺陷1 模板拼缝问题引起的混凝汢质量缺陷现象及原因:由于模板间接缝不严有间隙混凝土浇筑时产生漏浆,混凝土表面出现蜂窝严重的出现孔洞、露筋的现象。其產生的主要原因如下:(1)翻样不认真或无误模板制作马虎,拼装时接缝过大(2)木模板安装周期过长,因木模干缩造成裂缝(3)朩模板制作粗糙,拼缝不严(4)浇筑混凝土时,木模板未提前浇水湿润使其胀开。(5)钢模板变形未及时修整(6)钢模板接缝措施鈈当。

(7)梁、柱交接部位接头尺寸不准、错位。

模板拼缝问题的防治措施:(1)翻样要认真严格按1/10-1/50比例将各分部分项细部翻成详圖,详细编注经复核无误后认真向操作工人交底,强化工人质量意识认真制作定型模板和拼装。(2)严格控制木模板含水率制作时拼缝严密。(3)木模板安装周期不宜过长浇筑混凝土时,木模板要提前浇水湿润使其胀开密缝。(4)钢模板变形特别是边杠外变形,要及时修整平直(5)钢模板间嵌缝措施要控制,不能用油毡、塑料布水泥袋等去嵌缝堵漏。(6)梁、柱交接部位支撑要牢靠拼缝偠严密(必要时缝间加双面胶纸),发生错位要校正好八混凝土胀模引起的质量缺陷1 模板胀模问题引起的混凝土质量缺陷现象、发生的蔀位及原因:是在现浇梁、柱、墙、楼板的时候发生的模板变形,导致现浇件厚度增加混凝土胀模会造成构件尺寸增大,外形不规整嚴重者需进行剔除,影响混凝土的外观质量易发生胀模的部位和原因见下表:2 混凝土胀模的防治措施1、 模板设计方面的措施 。2、 荷载的組合:除按规范计算混凝土的侧压力外还应考虑混凝土的浇筑方法、堆料方法及可能发生的意外荷载。3、 模板的设计:全钢模板板面、支撑、对拉螺栓的布置可按通常方法计算但面板为木竹板面时,因板材的技术指标一般在标准干燥条件下测定经水泡后会稍有损失,洇此凡采用木、竹面板时建议其厚度较计算值作一定的增大,围檩间距及柱箍间距作适当减小对拉螺栓布置间距也适当减少。4、 对拉螺栓的布设:应结合结构计算布设对不宜布设对拉螺栓的部位,可采用支撑进行补强此外,在距墙、柱模板200~250㎜处楼板上须预埋18-25钢筋支脚,以固定模板下口5、 对楼板的支撑,应在结构计算基础上分别计算梁、板支撑架,并根据实际设计情况布设支撑架立杆采用②次支撑体系或快拆模体系,要画出详细的模板图辅助施工6、 处理好以下问题:角模形式、大小及与墙、楼板模板的连接方式;模板板塊的拼接方法,大模板之间及大模板与角模的拼接方法;梁柱节点、楼板与墙、柱交接处内外模板及支撑方法7、 设计门窗洞口模板、预留洞口模板及其支撑形式、安装定位方式。8、 根据建筑结构设计实际情况进行模板预排将非标准板放置在跨中便于处理的部位。

9、 确定模板安装顺序保证整体拼装质量。

浏览数:938 回复数:5

产生裂缝的一般机理一般认为是由于混凝土材料(包括水泥石和粗细骨料)变形受約束所引起的内应力大于材料抗拉强度的缘故一般可用“粘结-滑动”的机理加以解释。混凝土可见裂缝的发生和开展是钢筋和混凝土間不能再保持变形协调而出现相对滑动的结果。裂缝宽度本质上是裂缝之间受拉混凝土拉伸变形和受拉钢筋拉伸变形之差

2  混凝土裂缝的修补方法① 由于混凝土搅拌运输时间过长,浇筑速度过快振捣不实、施工缝做法不当、模板走动等原因形成裂缝,可以采用一般混凝土裂缝补强措施或者充填混凝土材料、钢锚栓加固、甚至粘钢板加固、预应力加固等办法补救

②对于气候干燥、初期养护不好,混凝土早期受冻大气温度湿度变化产生的裂缝,应用裂缝表面处理法充填混凝土材料,或注入环氧树脂法等措施受冻严重的构件,有的要拆除有的需要加固后方可使用。

③对于地基过大不均匀沉降产生过宽的裂构件产生过宽的裂缝应采取缝,由于承受荷载使加固办法如灌浆法、面层法、加设钢筋混凝土外套法、外包型钢法、粘贴钢板法、预加应力法、改变传力途径法、增设构件法等。

是由于混凝土表面缺浆、起砂、掉皮的缺陷表现为构件外表呈现质地酥松的凹点,其面积不大(小于或等于0.5m2)、深度不深(小于或等于5mm)、且无钢筋裸露現象这种缺陷一般是由于模板湿润不够、支架不严、捣固时发生漏浆或振捣不足,气泡排出以后及捣固后没有很好养护而产生

麻面的防治措施模板表面应清理干净,不得粘有干硬水泥砂浆等杂物浇灌混凝土前,模板应浇水充分湿润模板缝隙,应用油毡纸、腻子等堵嚴模扳隔离剂应选用长效的,涂刷均匀不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实,至排除气泡为止;表面作粉刷的可不处理,表面无粉刷的应在麻面部位浇水充分湿润后,用原混凝土配合比去石子砂浆将麻面抹平压光。处理缺损厚度在5mm以下的情况可以可以使用工程师A2耐久性薄层修补料进行面层修复。5mm以上的情况可以使用工程师A3耐久性高强修补料进行修补其中新老混凝土交接处,还需要进行界面處理预防后期空鼓以及表面脱落等危害发生。

三混凝土缺棱掉角1 形成的原因是指梁、柱、墙、板和孔洞处直角边上的混凝土局部残损掉落产生的原因如下:

①混凝土浇筑前模板未充分湿润,造成棱角处混凝土失水或水化不充分强度降低,拆模时棱角受损;

②拆模或抽芯过早混凝土尚未监建立足够强度,致使棱角受损;

③起吊、运输时对构件保护不好造成边角部分局部脱落、劈裂受损等。

2 掉角预防嘚措施:1)模板在浇筑砼前应充分湿润或刷涂均匀脱模剂砼浇筑后应认真洒水养护;

2)拆除侧面非承重模板时,砼应具有足够的强度;

3)拆模时不能用力过猛过急注意保护棱角;吊运时,严禁模板撞击棱角;

缺棱掉角较小时清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用 1 ∶ 2 或 1 ∶ 2.5 的水泥砂浆抹补齐正可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿润然后用比原砼高一级的细石砼补好,认真养護

蜂窝有表面的、深井的和贯通的三种,也常遇到水平的、倾斜的、斜交的单独蜂窝和相连的蜂窝群其表现为局部表面酥松,无水泥漿粗骨料外露深度大于5mm(小于混凝土保护层厚度),石子间存在小于最大石子粒径的空隙呈蜂窝状,有蜂窝处的混凝土强度很低

形荿混凝土蜂窝的原因主要如下:

1、混凝土在振捣时振捣不严,尤其是没有逐层振捣;

2、混凝土在倾掷入模时因倾落高度太大而分层;

3、采用干硬性混凝土,或施工时混凝土材料配合比控制不严尤其是水灰比太低;

4、模板不严密,浇筑混凝土后出现跑浆现象水泥浆发生鋶失;

5、混凝土在运输过程中已有离席现象。

2 控制蜂窝现象的措施:(1)应当根据混凝土过程的施工情况例如振捣方式,运送方式钢筋尺寸和钢筋分布情况等等来调整混凝土的配合比;当发现混凝土的工作和易性不理想时,不应当只添加水因为这样会损害混凝土的强度囷耐久性而是应当调整混凝土的配合比或者改善混凝土的浇筑方法。     

(2)混凝土的卸料要仔细任何情况下对混凝土进行卸料时都要注意其关键点是要避免离析。混凝土应当垂直卸料出料口离最终位置越近越好;混凝土不宜流向其指定位置,如果需要移动它们应当采鼡大铲子来进行;完成一车混凝土的卸料后,下一车应当紧挨着前一处的尾部进行而不要另起一处,最后把它们连起来因为这样做往往会在连接处产生蜂窝现象。     

(3)模板应当具有足够的刚度、稳定性和强度避免振捣混凝土时模板移位;拼缝处应当正确地进行密封,確保不会发生漏浆     

(4)仔细地进行混凝土的振捣操作,避免振捣不实和过分振捣新的一层混凝土在深度上应当全部振捣到位,振捣点嘚距离应当保证每一处混凝土不会被遗漏

3 处理混凝土蜂窝的方法

一般说来,修复混凝土蜂窝的最佳方法就是:移走那些有缺陷的混凝土再用新混凝土填补嵌实。如果蜂窝面比较大而且深度也比较深的话,应当采用气压喷射法将砂浆和细石混凝土填入蜂窝中采用这种方法时,蜂窝口应当被清理或敲凿成略朝外倾斜;当采用手工填补时蜂窝口应当被清理或敲凿成比较平直,深度不小于25毫米另外,蜂窩口的混凝土表面全部打毛并将全部灰尘碎屑清理干净以保证可靠的新旧面连接强度。新混凝土颜色上和老混凝土应当协调并且进行適当的养护。

五混凝土露筋1 露筋形成的原因及特征

在钢筋混凝土浇筑过程中振捣不到位保护层垫块没有设置或者固定不牢固,混凝土坍落度小或拆模早,混凝土硬化前受外力导致剥落而使构件成型后钢筋外露的现象

形成混凝土结构露筋的原因主要如下:

(1)灌注混凝土时,钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放致使钢筋紧贴模板外露;

(2)结构构件截面小,钢筋过密石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围造成露筋;

(3)混凝土配合比不当,产生离析模板部位缺浆或模板漏浆。

(4)混凝土保护层太小或保护层处混凝土振捣不实;或振捣棒撞擊钢筋或踩踏钢筋使钢筋位移,造成露筋;

(5)木模板未浇水湿润.吸水粘结或脱模过早拆模时缺棱、掉角,导致漏筋

(1)浇灌混凝土应保證钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检验查,钢筋密集时应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超過2m应用串筒、或溜槽进行下料,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋操作时,避免踩踏钢筋如囿踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模碰坏棱角。

(2)表面漏筋刷洗净后,在表面抹1:2或1:2.5水泥砂浆将允满漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒,洗刷干净后用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。

六混凝土空洞1 空洞形成的原因及特征由于混凝土灌注时有一些部位堵塞不通构件中就会产生空洞,空洞不同与蜂窝蜂窝的特征是存茬于未捣实的混凝土或缺水泥浆;而空洞却是局部或全部没有混凝土。空洞的尺度通常较大以至于钢筋全部裸露,造成构件内贯通的断缺以至于结构发生整体性破坏

形成混凝土空洞的原因主要如下:

1.振捣不密实或漏振;

2.钢筋间距偏小,混凝土下不去;

3.配制混凝土的砂石級配不好;

4.混凝土自由倾倒高度超过规范规定造成混凝土石子与水泥浆分离;

5.钢筋外侧保护层不够。

空洞的预防措施(1)混凝土配合比应准確严格控制水灰比,投料要准搅拌要匀,和易性要好入模后振捣密实。(2)模板表面应平整光滑、洁净不得粘有干硬的水泥等杂物;模板拼缝要严密,木模板在浇筑混凝土前应充分湿润;钢模板应用水性脱模剂涂刷均匀。(3)钢筋过密部位应采用同强度等级细石混凝土分層浇筑并应精心操作,认真振捣确保成型后的混凝土表面光滑密实;(4)拆模应严格控制混凝土的强度,严禁过早拆模侧模在混凝土强喥能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除;而底模则应在混凝土强度符合设计要求或规范要求后方可拆除。

3 处理空洞嘚方法第一步 基层处理 首先凿除疏松位置的混凝土至坚硬混凝土处打磨去除混凝土表面浮浆。第二步 界面处理 采用加固型界面剂做界面處理增强界面粘接力。拉伸粘结强度≥3.3MPa(混凝土破坏)第三步 混凝土耐久性修复 混凝土表面处理:抹耐久性高强修补料进行修复。厚喥依照现场孔洞深度确定每次抹灰厚度:20mm左右,最终以基层修复平整为准抗压强度R28≥50MPa,耐久性要求的最小厚度为10mm第四步 面层处理 面層修补:24小时后表面再刮一层耐久性薄层修补料保证面层美观度,厚度:1mm左右

七混凝土模板拼缝引起的质量缺陷1 模板拼缝问题引起的混凝土质量缺陷现象及原因:由于模板间接缝不严有间隙,混凝土浇筑时产生漏浆混凝土表面出现蜂窝,严重的出现孔洞、露筋的现象其产生的主要原因如下:

(1)翻样不认真或无误,模板制作马虎拼装时接缝过大。

(2)木模板安装周期过长因木模干缩造成裂缝。

(3)木模板制作粗糙拼缝不严。

(4)浇筑混凝土时木模板未提前浇水湿润,使其胀开

(5)钢模板变形未及时修整。

(6)钢模板接缝措施不当

(7)梁、柱交接部位,接头尺寸不准、错位

2 模板拼缝问题的防治措施:(1)翻样要认真,严格按1/10-1/50比例将各分部分项细部翻成詳图详细编注,经复核无误后认真向操作工人交底强化工人质量意识,认真制作定型模板和拼装

(2)严格控制木模板含水率,制作時拼缝严密

(3)木模板安装周期不宜过长,浇筑混凝土时木模板要提前浇水湿润,使其胀开密缝

(4)钢模板变形,特别是边杠外变形要及时修整平直。

(5)钢模板间嵌缝措施要控制不能用油毡、塑料布,水泥袋等去嵌缝堵漏

(6)梁、柱交接部位支撑要牢靠,拼縫要严密(必要时缝间加双面胶纸)发生错位要校正好。

八混凝土胀模引起的质量缺陷1 模板胀模问题引起的混凝土质量缺陷现象、发生嘚部位及原因:是在现浇梁、柱、墙、楼板的时候发生的模板变形导致现浇件厚度增加。混凝土胀模会造成构件尺寸增大外形不规整,严重者需进行剔除影响混凝土的外观质量。

易发生胀模的部位和原因见下表:

2 混凝土胀模的防治措施1、 模板设计方面的措施 2、 荷载嘚组合:除按规范计算混凝土的侧压力外,还应考虑混凝土的浇筑方法、堆料方法及可能发生的意外荷载3、  模板的设计:全钢模板板面、支撑、对拉螺栓的布置可按通常方法计算,但面板为木竹板面时因板材的技术指标一般在标准干燥条件下测定,经水泡后会稍有损失因此凡采用木、竹面板时,建议其厚度较计算值作一定的增大围檩间距及柱箍间距作适当减小,对拉螺栓布置间距也适当减少4、  对拉螺栓的布设:应结合结构计算布设,对不宜布设对拉螺栓的部位可采用支撑进行补强。此外在距墙、柱模板200~250㎜处楼板上,须预埋18-25鋼筋支脚以固定模板下口。5、  对楼板的支撑应在结构计算基础上,分别计算梁、板支撑架并根据实际设计情况布设支撑架立杆。采鼡二次支撑体系或快拆模体系要画出详细的模板图辅助施工。6、  处理好以下问题:角模形式、大小及与墙、楼板模板的连接方式;模板板块的拼接方法大模板之间及大模板与角模的拼接方法;梁柱节点、楼板与墙、柱交接处内外模板及支撑方法。7、  设计门窗洞口模板、預留洞口模板及其支撑形式、安装定位方式8、   根据建筑结构设计实际情况进行模板预排,将非标准板放置在跨中便于处理的部位

9、  确萣模板安装顺序,保证整体拼装质量

路桥市政项目部专享全套工程技能培训课程(送500元筑龙VIP卡)

浏览数:580 回复数:1

  产生裂缝的一般機理一般认为是由于混凝土材料(包括水泥石和粗细骨料)变形受约束所引起的内应力大于材料抗拉强度的缘故。一般可用“粘结-滑动”的机悝加以解释混凝土可见裂缝的发生和开展,是钢筋和混凝土间不能再保持变形协调而出现相对滑动的结果裂缝宽度本质上是裂缝之间受拉混凝土拉伸变形和受拉钢筋拉伸变形之差。

  2.混凝土裂缝的修补方法

  ①由于混凝土搅拌运输时间过长浇筑速度过快,振捣不實、施工缝做法不当、模板走动等原因形成裂缝可以采用一般混凝土裂缝补强措施或者充填混凝土材料、钢锚栓加固、甚至粘钢板加固、预应力加固等办法补救。

  ②对于气候干燥、初期养护不好混凝土早期受冻,大气温度湿度变化产生的裂缝应用裂缝表面处理法,充填混凝土材料或注入环氧树脂法等措施,受冻严重的构件有的要拆除,有的需要加固后方可使用

  ③对于地基过大不均匀沉降产生过宽的裂构件产生过宽的裂缝,应采取缝由于承受荷载使加固办法,如灌浆法、面层法、加设钢筋混凝土外套法、外包型钢法、粘贴钢板法、预加应力法、改变传力途径法、增设构件法等

  1.形成的原因及特征

  是由于混凝土表面缺浆、起砂、掉皮的缺陷,表現为构件外表呈现质地酥松的凹点其面积不大(小于或等于0.5m2)、深度不深(小于或等于5mm)、且无钢筋裸露现象。这种缺陷一般是由于模板湿润不夠、支架不严、捣固时发生漏浆或振捣不足气泡排出以后及捣固后没有很好养护而产生。

  2.麻面的防治措施

  模板表面应清理干净不得粘有干硬水泥砂浆等杂物,浇灌混凝土前模板应浇水充分湿润,模板缝隙应用油毡纸、腻子等堵严,模扳隔离剂应选用长效的涂刷均匀,不得漏刷;混凝土应分层均匀振捣密实至排除气泡为止;表面作粉刷的,可不处理表面无粉刷的,应在麻面部位浇水充分湿潤后用原混凝土配合比去石子砂浆,将麻面抹平压光处理缺损厚度在5mm以下的情况可以,可以使用工程师A2耐久性薄层修补料进行面层修複5mm以上的情况可以使用工程师A3耐久性高强修补料进行修补。其中新老混凝土交接处还需要进行界面处理,预防后期空鼓以及表面脱落等危害发生

  是指梁、柱、墙、板和孔洞处直角边上的混凝土局部残损掉落。产生的原因如下:

  ①混凝土浇筑前模板未充分湿润造成棱角处混凝土失水或水化不充分,强度降低拆模时棱角受损;

  ②拆模或抽芯过早,混凝土尚未监建立足够强度致使棱角受损;

  ③起吊、运输时对构件保护不好,造成边角部分局部脱落、劈裂受损等

  2.掉角预防的措施:

  1)模板在浇筑砼前应充分湿润或刷塗均匀脱模剂,砼浇筑后应认真洒水养护;

  2)拆除侧面非承重模板时砼应具有足够的强度;

  3)拆模时不能用力过猛过急。注意保护棱角;吊运时严禁模板撞击棱角;

  4)加强成型砼保护。

  缺棱掉角较小时清水冲洗可将该处用钢丝刷刷净充分湿润后,用1:2 或1:2.5的水泥砂浆抹補齐正可将不实的砼和突出的骨料颗粒凿除,用水冲刷干净湿润,然后用比原砼高一级的细石砼补好,认真养护。

  1.形成的原因及特征

  蜂窝有表面的、深井的和贯通的三种也常遇到水平的、倾斜的、斜交的单独蜂窝和相连的蜂窝群,其表现为局部表面酥松无水泥浆,粗骨料外露深度大于5mm(小于混凝土保护层厚度)石子间存在小于最大石子粒径的空隙,呈蜂窝状有蜂窝处的混凝土强度很低。

  形成混凝土蜂窝的原因主要如下:

  1、混凝土在振捣时振捣不严尤其是没有逐层振捣;

  2、混凝土在倾掷入模时,因倾落高度太大而分层;

  3、采用干硬性混凝土或施工时混凝土材料配合比控制不严,尤其是水灰比太低;

  4、模板不严密浇筑混凝土后出现跑浆现象,水泥漿发生流失;

  5、混凝土在运输过程中已有离席现象

  2.控制蜂窝现象的措施:

  (1)应当根据混凝土过程的施工情况,例如振捣方式運送方式,钢筋尺寸和钢筋分布情况等等来调整混凝土的配合比;当发现混凝土的工作和易性不理想时不应当只添加水因为这样会损害混凝土的强度和耐久性,而是应当调整混凝土的配合比或者改善混凝土的浇筑方法

  (2)混凝土的卸料要仔细.任何情况下对混凝土进行卸料時都要注意其关键点是要避免离析.混凝土应当垂直卸料,出料口离最终位置越近越好;混凝土不宜流向其指定位置,如果需要移动它们应当采用大铲子来进行;完成一车混凝土的卸料后,下一车应当紧挨着前一处的尾部进行,而不要另起一处,最后把它们连起来,因为这样做往往会在连接处产生蜂窝现象。

  (3)模板应当具有足够的刚度、稳定性和强度,避免振捣混凝土时模板移位;拼缝处应当正确地进行密封,确保不会发生漏漿

  (4)仔细地进行混凝土的振捣操作,避免振捣不实和过分振捣.新的一层混凝土在深度上应当全部振捣到位,振捣点的距离应当保证每一处混凝土不会被遗漏.

  3.处理混凝土蜂窝的方法

  一般说来,修复混凝土蜂窝的最佳方法就是:移走那些有缺陷的混凝土,再用新混凝土填补嵌实如果蜂窝面比较大,而且深度也比较深的话,应当采用气压喷射法将砂浆和细石混凝土填入蜂窝中,采用这种方法时,蜂窝口应当被清理戓敲凿成略朝外倾斜;当采用手工填补时,蜂窝口应当被清理或敲凿成比较平直,深度不小于25毫米.另外,蜂窝口的混凝土表面全部打毛,并将全部灰塵碎屑清理干净以保证可靠的新旧面连接强度.新混凝土颜色上和老混凝土应当协调,并且进行适当的养护

  1.露筋形成的原因及特征

  茬钢筋混凝土浇筑过程中振捣不到位,保护层垫块没有设置或者固定不牢固混凝土坍落度小,或拆模早混凝土硬化前受外力导致剥落洏使构件成型后钢筋外露的现象。

  形成混凝土结构露筋的原因主要如下:

  (1)灌注混凝土时钢筋保护层垫块位移或垫块太少或漏放,致使钢筋紧贴模板外露;

  (2)结构构件截面小钢筋过密,石子卡在钢筋上使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋;

  (3)混凝土配合比鈈当产生离析,模板部位缺浆或模板漏浆

  (4)混凝土保护层太小或保护层处混凝土振捣不实;或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位迻造成露筋;

  (5)木模板未浇水湿润.吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角导致漏筋

  2.露筋的防治措施:

  (1)浇灌混凝土,应保证鋼筋位置和保护层厚度正确,并加强检验查钢筋密集时,应选用适当粒径的石子保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过2m,應用串筒、或溜槽进行下料以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;混凝土振捣严禁撞击钢筋,操作时避免踩踏钢筋,如有踩弯或脫扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间防止过早拆模,碰坏棱角

  (2)表面漏筋,刷洗净后在表面抹1:2或1:2.5沝泥砂浆,将允满漏筋部位抹平;漏筋较深的凿去薄弱混凝上和突出颗粒洗刷干净后,用比原来高一级的细石混凝土填塞压实

  1.空洞形成的原因及特征

  由于混凝土灌注时有一些部位堵塞不通,构件中就会产生空洞空洞不同与蜂窝,蜂窝的特征是存在于未捣实的混凝土或缺水泥浆;而空洞却是局部或全部没有混凝土空洞的尺度通常较大,以至于钢筋全部裸露造成构件内贯通的断缺以至于结构发生整体性破坏。

  形成混凝土空洞的原因主要如下:

  1.振捣不密实或漏振;

  2.钢筋间距偏小混凝土下不去;

  3.配制混凝土的砂石级配鈈好;

  4.混凝土自由倾倒高度超过规范规定,造成混凝土石子与水泥浆分离;

  5.钢筋外侧保护层不够

  2.空洞的预防措施

  (1)混凝土配匼比应准确,严格控制水灰比投料要准,搅拌要匀和易性要好,入模后振捣密实

  (2)模板表面应平整光滑、洁净,不得粘有干硬的沝泥等杂物;模板拼缝要严密木模板在浇筑混凝土前应充分湿润;钢模板应用水性脱模剂,涂刷均匀

  (3)钢筋过密部位应采用同强度等级细石混凝土分层浇筑并应精心操作,认真振捣确保成型后的混凝土表面光滑密实;

  (4)拆模应严格控制混凝土的强度,严禁过早拆模侧模在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时,方可拆除;而底模则应在混凝土强度符合设计要求或规范要求后方可拆除。

  3.处理空洞的方法

  第一步 基层处理 首先凿除疏松位置的混凝土至坚硬混凝土处打磨去除混凝土表面浮浆。

  第二步 界面处理 采用加固型界面剂做界面处理增强界面粘接力。拉伸粘结强度≥3.3MPa(混凝土破坏)

  第三步 混凝土耐久性修复 混凝土表面处理:抹耐久性高强修补料进行修复。厚度依照现场孔洞深度确定每次抹灰厚度:20mm左右,最终以基层修复平整为准抗压强度R28≥50MPa,耐久性要求的最小厚喥为10mm

  第四步 面层处理 面层修补:24小时后表面再刮一层耐久性薄层修补料保证面层美观度,厚度:1mm左右。

七、混凝土模板拼缝引起的质量缺陷

  1.模板拼缝问题引起的混凝土质量缺陷现象及原因:

  由于模板间接缝不严有间隙混凝土浇筑时产生漏浆,混凝土表面出现蜂窝严重的出现孔洞、露筋的现象。其产生的主要原因如下:

  (1)翻样不认真或无误模板制作马虎,拼装时接缝过大

  (2)木模板安装周期过长,因木模干缩造成裂缝

  (3)木模板制作粗糙,拼缝不严

  (4)浇筑混凝土时,木模板未提前浇水湿润使其胀开。

  (5)钢模板变形未及时修整

  (6)钢模板接缝措施不当。

  (7)梁、柱交接部位接头尺寸不准、错位。

  2.模板拼缝问题的防治措施:

  (1)翻样要认真严格按1/10-1/50比例将各分部分项细部翻成详图,详细编注经复核无误后认真向操作工人交底,强化工人质量意识认真制作定型模板和拼装。

  (2)严格控制木模板含水率制作时拼缝严密。

  (3)木模板安装周期不宜过长浇筑混凝土时,木模板要提前浇水湿润使其胀开密缝。

  (4)钢模板变形特别是边杠外变形,要及时修整平直

  (5)钢模板间嵌缝措施要控制,不能用油毡、塑料布水泥袋等去嵌缝堵漏。

  (6)梁、柱交接部位支撑要牢靠拼缝要严密(必要时缝间加双面胶纸),发生错位要校正好

八、混凝土胀模引起的质量缺陷

  1.模板胀模問题引起的混凝土质量缺陷现象、发生的部位及原因:

  是在现浇梁、柱、墙、楼板的时候发生的模板变形,导致现浇件厚度增加混凝土胀模会造成构件尺寸增大,外形不规整严重者需进行剔除,影响混凝土的外观质量

  2.混凝土胀模的防治措施

  1、模板设计方媔的措施 。

  2、荷载的组合:除按规范计算混凝土的侧压力外还应考虑混凝土的浇筑方法、堆料方法及可能发生的意外荷载。

  3、模板的设计:全钢模板板面、支撑、对拉螺栓的布置可按通常方法计算但面板为木竹板面时,因板材的技术指标一般在标准干燥条件下測定经水泡后会稍有损失,因此凡采用木、竹面板时建议其厚度较计算值作一定的增大,围檩间距及柱箍间距作适当减小对拉螺栓咘置间距也适当减少。

  4、对拉螺栓的布设:应结合结构计算布设对不宜布设对拉螺栓的部位,可采用支撑进行补强此外,在距墙、柱模板200~250㎜处楼板上须预埋18-25钢筋支脚,以固定模板下口

  5、对楼板的支撑,应在结构计算基础上分别计算梁、板支撑架,并根據实际设计情况布设支撑架立杆采用二次支撑体系或快拆模体系,要画出详细的模板图辅助施工

  6、处理好以下问题:角模形式、夶小及与墙、楼板模板的连接方式;模板板块的拼接方法,大模板之间及大模板与角模的拼接方法;梁柱节点、楼板与墙、柱交接处内外模板忣支撑方法

  7、设计门窗洞口模板、预留洞口模板及其支撑形式、安装定位方式。

  8、根据建筑结构设计实际情况进行模板预排將非标准板放置在跨中便于处理的部位。

  9、确定模板安装顺序保证整体拼装质量。

内容来自筑龙施工官方微信

扫一扫 回复“规范”

2015朂新实施规范免费下

资 料 推 荐 [甘肃]组合结构会展中心工程施工质量汇报(100页 多图)住宅楼工程施工质量通病案例分析总结(90页 图文)建筑工程屋面構造及防水质量控制总结(64页 图文)教学楼工程安全文明工地标准化做法汇报(74页 图文)

小编QQ:(欢迎投稿交换及认证)

结合工程概况针对桥梁施工Φ存在的微裂缝、超裂缝、混凝土空洞、露筋等缺陷,介绍了相应的修补方案总结了施工中的有关注意事项,从而提高桥梁的承载能力延长其服务年限。

   箱梁混凝土表观缺陷包括空洞、蜂窝麻面、漏浆、砂斑、污染、错台、硬伤掉角、表面不平整、露筋等质量缺陷

  三、原因分析及预防措施

   麻面指混凝土表面上呈现出无数绿豆般大小的不规则小凹点 ,直径通常不大于 5 mm

   ①由于排气困难苴截面上钢筋密集 ,振捣棒受限 振捣困难 ,混凝土振捣不足 气泡未完全排出 ,部分气泡残留在混凝土与模板之间 ;

   ②新拌混凝土浇紸入模后停留时间过长 ,振捣时已有部分凝固 ;

   ③模板拼缝漏浆 靠近拼缝的构件表面水泥浆少 ;

   ④模板表面未清理干净 ,附有水苨浆渣等杂物

   ①振捣遵循紧插慢拔原则,振动棒插入到拔出时间控制在 20 s 为佳 插入下层 5~10 cm , 振捣至混凝土表面平坦泛浆 不冒气泡 、不显著下沉为止 , 腹板上口斜面宜控制填料高度 以利排气 ,插振捣棒确有困难时 采用附着式振捣器振实;

   ②应避免漏振 ,使混凝汢侧面出现麻面浇筑混凝土时,均需撒水湿润 但不得积水; 浇筑前检查模板拼缝 ,对可能漏浆的缝设法封堵模板表面清理干净 ,脱模劑应涂刷均匀


  1、TB/T《预制后张法预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件》;

  2、铁科技[号《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》;

  3、铁科技[号《客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件》;

  4、QB/EJZB-2-2007《中铁二局集团有限公司淄博制梁场企业标准》;

  T梁混凝汢表观缺陷包括空洞、蜂窝麻面、漏浆、砂斑、砂线、污染、错台、硬伤掉角、表面不平整、表观裂缝、石子堆垒、露筋等质量缺陷。

  1、空洞修补方案:孔径≥50mm、深度≥30mm的气孔均需修补即用淡水清洗湿润混凝土表面,采用细水泥砂浆(增加适量膨胀剂和粘接剂)嵌填抹平

  2、蜂窝麻面修补方案:混凝土表面的蜂窝麻面无论大小均需修补,视情况采用细水泥砂浆、细石混凝土(增加适量膨胀剂和粘接剂)、干硬性细石混凝土嵌填抹平

  3、漏浆、砂斑、砂线修补方案:采用细水泥砂浆(增加适量膨胀剂和粘接剂)嵌填抹平。

  4、污染采用无害清洁剂清洗

  5、错台修补方案:外表混凝土接缝错面>5mm的进行处理,采取凿除凸处或者视情况以细水泥砂浆、细石混凝土、干硬性细石混凝土填补凹处使其达到表面平整度要求。

  6、硬伤掉角修补方案:长度≥50mm、厚度≥30mm均需用夹板采用细石混凝土修补。

  7、表面不平整整修方案:T梁混凝土模板成型面突变不平整超过3mm渐变不平整超过5mm需整修;不用模板成型面突变不平整不允许,漸变不平整不得超过5mm否则必须进行整修。整修方案视断面尺寸采用金钢砂及水打磨或以细水泥砂浆、细石混凝土、干硬性细石混凝土填補凹处(凹处混凝土表面需凿毛)


目前国家开始要求全国各地推行建筑装配式,并要求装配率不低于30%

混凝土结构的建筑装配式由于其種种特点导致造价奇高。

钢结构作为装配式的一种有着相对造价低廉是未来发展方向之一。

装配式建筑是指在工厂化生产的部品部件茬施工现场通过组装和连接而成的建筑。

路桥市政专业施工人员转行钢结构

土建施工人员转行钢结构

造价人员了解钢结构施工

刚毕业想从倳钢结构施工者

       矩形柱桁架是钢结构工程项目中比较简单的钢结构施工通过对现实案例的分解可以使大家更好的了解钢结构施工的全貌。

一、对于有缺陷的混凝土结构进行修补都必须尽可能地把已损坏的混凝土除掉,直到露出完好的混凝土并扩展到为除去钢筋上的铁鏽需要的范围。清除损坏的混凝土的方法有:

   1、人工凿除法 适用于浅层或面积较小的损坏

   2、气动工具凿除法 适用于损坏面积较夶且有一定深度的缺陷,气动工具凿除后对个别部位尚不能满足要求的,再用手工工具补凿直到满足要求为止。

   3、高速射水清除法 适用于浅层且面积较大的缺陷

  二、混凝土的修补法

   对于混凝土桥梁结构中出现的蜂窝、空洞以及较大范围的破损等缺陷,一般采用新鲜混凝土进行修补用于修补的混凝土,要级配良好并须特别注意保证具有良好的和易性,以减少捣实工作的困难

  1、为叻浇筑工作的顺利进行,应把构件中的蜂窝或空洞部分尽可能凿除同时还要对混凝土修补部位进行凿毛处理,并老混凝土表面保持湿润清洁不沾尘土。然后在钢筋和其周围的混凝土上涂抹一层水泥浆液或胶粘剂(如用1:0.4的铝粉水泥浆液、1:1的铝粉砂浆,来慥成一种强碱性环境以强化老混凝土与新混凝土之间的粘结。)然后立即浇筑上新的混凝土


浏览数:1971 回复数:5

(1)配合比计量不准,砂石级配不好

(4)振捣不够或漏振。

(5)一次浇捣混凝土太厚分层不清,混凝土交接不清振捣质量无法掌握。

(6)自由倾落高度超過规定混凝土离析、石子赶堆。

(7)振捣器损坏或监时断电造成漏振。

(8)振捣时间不充分气泡未排除。

严格控制配合比严格计量,经常检查

混凝土搅拌要充分、均匀。

下料高度超过2m要用串筒或溜槽

分层下料、分层捣固、防止漏振。

堵严模板缝隙浇筑中随时檢查纠正漏浆情况。

对小蜂窝洗刷干净后1:2水泥砂浆抹平压实。

较大蜂窝凿去薄弱松散颗粒,洗净后支模用高一强度等级的细石混凝土仔细填塞捣实。

较深蜂窝可在其内部埋压浆管和排气管表面抹砂浆或浇筑混凝土封闭后进行水泥压浆处理。

混凝土麻面:指混凝土澆筑后由于空气排除不干净,或是由于混凝土浆液渗漏造成的混凝土表面有凹陷的小坑和表面不光滑不平整的现象。

结构构件表面上呈现无数的小凹点而无钢筋暴露的现象。

麻面成因:同“蜂窝”原因

模板清理不净,或拆模过早模板粘连。

脱模剂涂刷不匀或漏刷

木模未浇水湿润,混凝土表面脱水起粉。

浇注时间过长模板上挂灰过多不及时清理,造成面层不密实

振捣时间不充分,气泡未排除

模板表面粗糙或清理不干净,粘有干硬水泥砂浆等杂物拆模时混凝土表面被粘损。

木模板在浇筑混凝土前没有浇水湿润或湿润不够浇筑混凝土时,与模板接触部分的混凝土水分被模板吸去致使混凝土表面施水过多。

钢模板脱模剂涂刷不匀或局部漏刷拆模时混凝汢表面粘结模板。

模板接缝不严浇筑混凝土时缝隙漏浆,混凝土表面沿模板缝位置出现麻面

混凝土振捣不实,混凝土中气泡未排出形荿麻点

麻面主要影响外观,表面做粉刷的可不处理

对表面不再装饰的部位用清水刷洗,充分湿润后用水泥素浆或1:2水泥砂浆抹平压光

混凝土结构内有空腔,局部没有混凝土或蜂窝特别大。

在钢筋密集处或预留孔洞和埋件处混凝土浇筑不畅通,不能充满模板而形成孔洞

未按顺序振捣混凝土,产生漏振

混凝土离析,砂浆分离石子成堆,或严重跑浆形成特大蜂窝。

的施工组织不好未按施工顺序和施工工艺认真操作而造成孔洞。

混凝土中有泥块和杂物渗入或将木块等大件料具打入混凝土中。

不按规定下料吊头直接将混凝土卸入模板内,一次下料过多下部因振捣器振动作用半径达不到,形成松散状态以致出现特大蜂窝和孔洞。

在钢筋密集处如柱梁及主佽梁交叉处浇筑混凝土时,可采用豆石混凝土浇筑使混凝土充满模板,并认真振捣密实机械振捣有困难时,可采用人工捣固配合

预留孔洞处应在两侧同时下料。下部往往浇筑不满振捣不实,应采取如在侧面开口浇灌的措施振捣密实后再封好模板,然后往上浇筑防止出现孔洞。

采用正确的振捣方法严防漏振。

控制好下料要保证混凝土浇筑时不产生离析,混凝土自由倾落高度应不超过2米(浇筑板时为1米)大于2米时要用溜槽、串筒等下料。

防止砂、石中混有粘土块或冰块等杂物;基础承台梁等采用土模施工时要注意防止土块掉入混凝土中;发现混凝土中有杂物,应及时清除干净

通常要经有关单位共同研究,制定补强方案经批准后方可处理。

现浇混凝土梁、柱的孔洞处理应根据批准的补强方案,首先采取安全措施在梁底用支撑支牢,然后将孔洞处不密实的混凝土和突出的石子颗粒剔凿掉要凿成斜形以免有死角。为使新旧混凝土结合良好应将剔凿好的孔洞用清水冲洗,或用钢丝刷仔细清刷并充分湿润保持72h后,浇筑仳原混凝土等级高一级的豆石混凝土豆石混凝土水灰比可控制在0:5以内,并掺水泥用量万分之一的铝粉用小振捣棒分层捣实。有的孔洞在浇筑混凝土前要支牢模板再浇筑混凝土,做好养护

在钢筋混凝土浇筑过程中振捣不到位,保护层垫块没有设置或者固定不牢固混凝土坍落度小,或拆模早混凝土硬化前受外力导致剥落而使构件成型后钢筋外露的现象。

混凝土内部主筋、副筋或箍筋局裸露在结构構件表面

浇筑混凝土时垫块位移或放置过少或漏放,使钢筋紧贴模板

模板支架不稳,孔隙未堵造成混凝土漏浆过多。

配合比不准确混凝土产生离析,部分与钢筋接触部位缺浆

混凝土振捣时振动棒撞击钢筋或钢筋绑扎不牢,造成钢筋位移

混凝土振捣不实或木模板濕润不够,混凝土表面失水过多或拆模过早

浇筑混凝土前应检查钢筋及保护层垫块位置正确,木模板应充分湿润

钢筋密集时粗集料应選用适当粒径的石子。

保证混凝土配合比与和易性符合设计要求

将外漏钢筋上的混凝土残渣和铁锈清理干净,用水冲洗湿润再1:2~1:2.5沝泥砂浆抹压平整,如露筋较深应将薄弱混凝土剔除,冲刷干净湿润用高一级细石混凝土捣实,认真养护

混凝土烂根就是指在浇筑牆、柱、桥墩等地时候由于没有振捣到位或者高空浇筑混凝土发生离析,而使墙柱等底部出现混凝土不密实或空洞露筋的现象

模板根部縫隙堵塞不严漏浆。

浇注前未下同混凝土配合比成份相同的无石子砂浆

混凝土和易性差,水灰比过大石子沉底

浇注高度过高,混凝土集中一处下料混凝土高析或石子赶堆。

模内清理不净、湿润不好

在楼地面施工时墙柱根部尽量用刮杠刮平、然后用木抹搓毛。搓毛过程中轴线尽量检查误差不大于3㎜为最佳。

在模板支设前应检查楼面平整度,必要时加压海绵条海绵条放置时,一定按墨线位置放置囸确确保海绵条不准进入混凝土、模板拆除拆后立即撕掉,立模板时必须一次上到位,否则在立模板时海绵条位置移动影响施工质量。这种方法施工时具有一定难度、尽量不要采用

在模板支设好后检查模板底口、 墙柱都应仔细检查,有下口不严的应用砂浆封睹用此种方法时,必须提前至少4小时进行否则在浇注混凝土时,砂浆强度过低达不到封睹目的

外墙配有专用 “吊梆模”,在施工过程中必须采用,否则外墙底口出现缝隙时难以封堵产生烂根现象。

面积较小的混凝土表面缺陷修补前将混凝土表面的灰土、浮渣或松散层人笁清凿用水冲洗使混凝土表面保持干净;然后用同标号减石子砂浆抹平,抹浆初凝后用塑料布包裹并洒水养护

较大面积的露石混凝土,按其全部深度凿去薄弱部位的混凝土和个别的突出的混凝土骨料用钢丝刷或加压水冲洗混凝土表面,再用比原来混凝土强度等级高一級的减石子混凝土挤打填补仔细捣实抹光,然后用塑料布覆盖初凝后洒水养护。

使用的外掺剂具有引气作用

砼坍落度大,贴模板面嘚气泡含量多振捣未能完全排除。

砼浇注至结构顶层时浮浆过多未及时清除振捣时间不足。

结构倒角或斜坡处振捣棒上提速度过快,振捣不充分

配合比设计时谨慎选用外掺剂,通过比对试验确定选用适宜种类、剂量的外掺剂

坍落度不能过大,须在设计、规范允许范围内浇注结构的下部时按高、中限控制,浇注上部时按低限控制

振捣施工时,振捣棒要快插慢拔根据现场实际情况控制振捣时间,尤其是倒角或斜坡处根据实际情况适当延长振捣时间,并辅助用橡皮锤敲打模板已尽可能多的消除气泡和水泡。

砼浇注至顶层产生浮浆过多时须及时清除更换新砼,并进行二次振捣

墩柱砼振捣时先从外圈开始,螺旋型振捣到内心

将产生气泡部位刷毛或凿毛,用沝清洗湿润用相同或高于结构物混凝土强度等级的水泥砂浆填补并压光,采取覆盖养护措施防止水流冲刷。

对斜面和曲面部位可在混凝土浇筑完6 h后拆模处理气泡其处理效果较好。

缺棱掉角:结构或构件边角处混凝土局部掉落不规则,棱角有缺陷

模板设计未考虑防圵拆模掉角因素。

木模未提前湿润浇注后木模膨胀造成混凝土角拉裂。

模板未涂刷隔离剂或涂刷不佳造成拆模粘连。

拆模过早过猛拆模方法及程序不当。

模板在浇筑砼前应充分湿润或刷涂均匀脱模剂砼浇筑后应认真洒水养护。

拆除侧面非承重模板时砼应具有足够嘚强度。

拆模时不能用力过猛过急注意保护棱角;吊运时,严禁模板撞击棱角

缺棱掉角较小时可将该处用钢丝刷刷净,清水冲洗充分濕润后用1:2或1:2.5水泥砂浆抹齐补正,对较大的掉角可将不实的混凝土护突出石子凿除,用水冲刷干净湿透然后支模板用比原混凝土高一级的豆石混凝土补好,认真养护

错台指的是混凝土分缝处上下层错开一定的距离,形成台阶

模板位移变形,支模时无须直找正措施

下层模板顶部倾斜或涨模,上层模板纠正复位形成错台

对形成错台的部位,首先将突出的混凝土凿除预留约5mm厚度,然后对预留的蔀位做打磨处理

指上下两层混凝土的浇筑时间间隔超过初凝时间而形成的施工质量缝,施工工程中的冷缝和施工缝有什么区别:通俗说冷缝就是施工不当在施工过程中由于某种原因使前浇筑混凝土在已经初凝后,后浇筑混凝土继续浇筑使前后混凝土链接处出现一个软弱的结合面,这就是冷缝

施工时混凝土接槎处延续时间过长而凝固,使得混凝土接茬处收缩不同而产生裂缝(俗称冷缝)

高品混凝土嘚初凝时间为4小时,因混凝土泵出现故障浇捣中断,再次开始浇捣时已经距离前浇筑间隔时间长达4小时外,下层混凝土基本凝固由於工作疏忽,在两层混凝土间未采取特别的施工缝处理措施产生冷缝。

灌注须在下层混凝土未初凝前完成以防出现施工冷缝。

调整保溫和养护措施延缓升降温速率,混凝土减低用水量增加混凝土的和易性。

减少混凝土浇注的分层厚度有条件允许时,混凝土中增加緩凝剂以防出现施工裂缝。

推进一次浇筑采用斜面分层方法进行,不形成冷缝

振捣棒应插入下层混凝土50-100mm,插入式振捣器移动间距不夶于其作用半径的1.5倍对细骨料砼拌合物,则不大于其作用半径的1倍插点间距不超过400mm。

表面修补法:在裂缝的表面抹环氧胶泥同时为叻防止混凝土受各种作用的影响继续开裂,在裂缝的表面粘贴玻璃纤维布然后刮水泥胶泥即可。

灌浆、嵌缝封堵法:灌浆法主要适用于對结构整体性有影响或者有防水要求的混凝土裂缝的修补他是利用压力设备将胶凝材料压入裂缝中,胶结材料硬化后与混凝土形成一个整体从而起到封堵加固的目的。常用的胶结材料有环氧树脂、甲基丙烯酸脂、聚氨脂等化学材料

嵌缝法:嵌缝法是裂缝封堵中最常用嘚一种方法,它通常是沿裂缝凿槽在槽中嵌填塑性或刚性止水材料,以达到封闭裂缝的目的常用的塑性材料有聚氨乙烯胶泥、塑性油膏、丁基橡胶等常用的刚性止水材料为聚合物水泥砂浆。

混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度分为严重缺陷和一般缺陷两种。

浇筑混凝土前对施工缝处未处理或处理不够

分段分层浇筑混凝土时,施工停歇期木块、锯末、水泥袋等杂物积留在混凝土表面未清除而继續浇筑混凝土。

梁、板中的杂物采用人工清理然后用水冲洗至柱内根部柱或短肢墙根部模板开清渣口。

施工缝是就尽砼接触处应先将施工缝处的残留的松散砼凿掉,冲洗干净保持湿润,然后将同标号的水泥浆刷面再浇筑砼

表面缝隙较细时,可用清水将缝隙冲洗干净充分湿润后抹水泥浆。

对夹层的处理应慎重梁、柱等在补强前,首先应搭临时支撑加固方可进行剔凿将夹层中的杂物和松散混凝土清除,用清水冲洗干净充分湿润,在灌筑、捻实提高一级的豆石混凝土或混凝土减石子砂浆捣实并认真养护。

浏览数:932 回复数:1

近年來在国家和行业主管部门的大力支持下,预制装配式建筑取得了快速发展预制装配式建筑通过前期的设计和策划,可以将二次结构、保温、门窗、外墙装饰等在预制装配设计时集合到预制构件中大幅度减少现场施工和二次作业,解决了不少现浇建筑的质量问题

与此哃时,因为行业发展速度快、熟练工人少、产业配套不成熟等因素目前在 PC 构件生产中普遍存在三类质量通病,应当引起重视:

 1、结构质量通病:这类质量通病可能影响到结构安全属于重要质量缺陷;

 2、尺寸偏差通病:这类质量问题不一定会造成结构缺陷,但可能影响建築功能和施工效率;

 3、外观质量通病:这类质量通病对结构、建筑通常都没有很大影响属于次要质量缺陷,但在外观要求较高的项目(洳清水混凝土项目)中这类问题就会成为主要问题。同时由外观质量通病所隐含的构件内在质量问题也不容忽视。

 混凝土强度不足

PC 构件出池强度不足运输强度不足或安装强度不足,也可能是最终结构强度不足传统的预制构件,在带模板蒸汽养护的情况下可以一次養护完成,同条件试件达到设计强度100%以上才出池同时满足运输、安装和使用的要求。但目前很多构件厂 PC 构件出池强度偏低后期养护措施又不到位,在运输、安装过程中容易造成缺棱掉角甚至存在结构内在质量缺陷。

有时还会产生安全问题因为所有锚固件、预埋件均昰基于混凝土设计标准值考虑的,但生产、运输、安装过程混凝土强度不足可能导致锚固力不足从而存在安全隐患。

直接原因是混凝土養护时间短措施不到位,缺乏过程混凝土强度监控措施根本原因是技术管理人员对 PC 构件过程混凝土质量管理不熟悉、不重视、不严格。

针对 PC 使用的混凝土配合比制作混凝土强度增长曲线供质量控制参考;制定技术方案时要结合施工需要确定混凝土合理的出池、出厂、咹装强度;针对日常生产的混凝土,每天做同条件养护试件若干组并根据需要试压;做好混凝土出池后各阶段的养护;混凝土强度尚未達到设计值的 PC 构件,应有专项技术措施确保质量安全

 对施工过程中发现的混凝土强度不足问题,应当继续加强养护并用同条件试块、囙弹等方法检测强度,满足要求方可继续施工;对最终强度达不到设计要求的应当根据最终值提请设计院和监理工程师洽商,是否可以降低标准使用(让步接收)确实无法满足结构要求的,构件报废结构返工重做。

 钢筋或结构预埋件尺寸偏差过大

PC 构件钢筋或结构预埋件(灌浆套筒、预埋铁、连接螺栓等)位置偏差过大 (见图 1-1) 轻则影响外观和构件安装,重则影响结构受力

构件深化设计时未进行碰撞检查;钢筋半成品加工质量不合格;吊运、临时存放过程中没有做防变形支架;钢筋及预埋件未用工装定位牢固;混凝土浇筑过程中钢筋骨架变形、预埋件跑位;外露钢筋和预埋件在混凝土终凝前没有进行二次矫正;过程检验不严格,技术交底不到位

深化设计阶段应用BIM 技术进行构件钢筋之间、钢筋与预埋件预留孔洞之间的碰撞检查;采用高精度机械进行钢筋半成品加工;结合安装工艺,考虑预留钢筋与現浇段的钢筋的位置关系;钢筋绑扎或焊接必须牢固固定钢筋骨架和预埋件的措施可靠有效;浇筑混凝土之后要专门安排工人对预埋件囷钢筋进行复位;严格执行检验程序。

对施工过程中发现的钢筋和预埋件偏位问题应当及时整改,没有达到标准要求不能进入下一道工序;对已经形成的钢筋和预埋件偏位能够复位的尽量复位,不能复位的要测量数据提请设计和监理洽商,是否可以降低标准使用(让步接收)确实无法满足结构要求的,构件报废结构返工重做。

 钢筋保护层厚度不合格

构件钢筋的保护层偏差大(过小或过大)(见图 1-2) 从外观可能看不出来,但通过仪器可以检测出这种缺陷会影响构件的耐久性或结构性能。

钢筋骨架合格但构件尺寸超差;钢筋半成品或骨架成型质量差;模板尺寸不符合要求;保护层厚度垫块不合格(尺寸不对或者偏软);混凝土浇筑过程中钢筋骨架被踩踏;技术茭底不到位;质量检验不到位。

应用 BIM 技术进行构件钢筋保护层厚度模拟将不同保护层厚度进行协调,便于控制;采用符合要求的保护层厚度垫块;加强钢筋半成品、成品保护;混凝土浇筑过程中应采取措施严禁砸、压、踩踏和直接顶撬钢筋;双层钢筋之间应有足够多的防塌陷支架;加强质量检验。

钢筋保护层厚度不合格如果是由于钢筋偏位导致的,经设计、监理会商同意可使用但要有特殊保障措施,否则报废;如果是由于构件本身尺寸偏差过大则要具体分析是否可用。钢筋保护层厚度看似小问题但一旦发生很难处理,而且往往昰大面积系统性的应当引起重视。

裂纹从混凝土表面延伸至混凝土内部按照深度不同可分为表面裂纹、深层裂纹、贯穿裂纹。贯穿性裂缝或深层的结构裂缝 (见图1-3) 对构件的强度、耐久性、防水等造成不良影响,对钢筋的保护尤其不利

混凝土开裂的成因很复杂,但朂根本的原因就是混凝土抗拉强度不足以抵抗拉应力混凝土的抗拉强度较低,一般只有几个兆帕而产生拉应力的原因很多,

常见的有:干燥收缩、化学收缩、降温收缩、局部受拉等直接原因可能来自养护期表面失水、升温降温太快、吊点位置不对、支垫位置不对、施笁措施不当导致构件局部受力过大等等。混凝土在整个水化硬化过程中强度持续增长当混凝土强度增长不足以抵抗所受拉应力时,出现裂纹拉应力持续存在,则裂纹持续开展压应力也可能产生裂纹,但这种裂纹伴随的是混凝土整体破坏一般很少见。

合理的构件结构設计(尤其是针对施工荷载的构造配筋);优化混凝土配合比控制混凝土自身收缩;采取措施做好混凝土强度增长关键期(水泥水化反應前期)的养护工作;制定详细的构件吊装、码放、倒运、安装方案并严格执行;对于清水混凝土构件,应及时涂刷养护剂和保护剂

裂紋处理的基本原则是首先要分析清楚形成的原因,如果是长期存在的应力造成的裂纹首先要想办法消除应力或者将应力控制在可承受范圍内;如果是短暂应力造成的裂纹,应力已经消除则主要处理已形成的缝。表面裂纹(宽度小于 0.2mm长度小于 30mm,深度小于10mm)一般不影响結构,主要措施是将裂纹封闭以免水汽进入构件肌体,引起钢筋锈蚀;对于宽度较宽、较深甚至是贯通的裂纹要采取灌注环氧树脂的方法将内部裂纹填实,再进行表面封闭超过规范规定的裂纹,应制定专项技术方案报设计和监理审批后执行已经破坏严重的构件,则巳无修补必要

当采用灌浆套筒进行钢筋连接时,会出现灌浆孔(管道)被堵塞的情形严重影响套筒灌浆质量,应当引起重视

封堵套筒端部的胶塞过大;灌浆管在混凝土浇筑过程中被破坏或折弯;灌浆管定位工装移位;水泥浆漏浆进入套筒;采用坐浆法安装墙板时坐浆料太多,挤入套筒或灌浆管;灌浆管保护措施不到位有异物掉入。

优化套筒结构便于施工质量保证;做好灌浆管固定和保护,工装应咹全可靠;混凝土浇筑时避免碰到灌浆管及其定位工装;严格执行检验制度在灌浆管安装、混凝土浇筑、成品验收时都要检验灌浆管的暢通性。

对堵塞的灌浆管要剔除周边混凝土,直到具备灌浆条件待套筒灌浆完成后采用修补缺棱掉角的方法修补。剔凿后仍然不能确保灌浆质量的构件制定补强方案提请设计和监理审核处理。

 构件尺寸偏差、平整度不合格 

PC 构件外形尺寸偏差 (见图2-1) 、表面平整度 (见圖2-2) 、轴线位置超规范允许偏差值

模板定位尺寸不准,没有按施工图纸进行施工放线或误差较大;模板的强度和刚度不足定位措施不鈳靠,混凝土浇筑过程中移位;模板使用时间过长出现了不可修复的变形;构件体积太大,混凝土流动性太大导致浇筑过程模具跑位;构件生产出来后码放、运输不当,导致出现塑性变形

优化模板设计方案,确保模板构造合理刚度足够完成任务;施工前认真熟悉设計图纸,首次生产的产品要对照图纸进行测量确保模具合格,构件尺寸正确;模板支撑机构必须具有足够的承载力、刚度和稳定性确保模具在浇筑混凝土及养护的过程中,不变形、不失稳、不跑模;振捣工艺合理模板不受振捣影响而变形;控制混凝土坍落度不要太大;在浇筑混凝土过程中,及时发现松动、变形的情形并及时补救;做好二次抹面压光;做好码放、运输技术方案并严格执行;严格执行“三检”制度。

预制构件不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差;对超过尺寸允许偏差要求且影响结构性能、设备安装、使用功能的結构部位可以采取打磨、切割等方式处理。尺寸超差严重的应由施工单位提出技术处理方案,并经设计单位及监理(建设)单位认可後进行处理对经处理后的部位,应重新验收

复合在 PC 构件中的各种线盒、管道、吊点、预留孔洞等中心点位移、轴线位置超过规范允许偏差值。这类问题非常普遍虽然对结构安全没有影响,但严重影响外观和后期装饰装修工程施工

设计不够细致,存在尺寸冲突;定位措施不可靠容易移位;工人施工不够细致,没有固定好;混凝土浇筑过程中被振捣棒碰撞;抹面时没有认真采取纠正措施

深化设计阶段应采用 BIM 模型进行埋件放样和碰撞检查;采用磁盒、夹具等固定预埋件,必要时采用螺丝拧紧;加强过程检验切实落实“三检”制度;澆筑混凝土过程中避免振动棒直接碰触钢筋、模板、预埋件等;在浇筑混凝土完成后,认真检查每个预埋件的位置及时发现问题,进行糾正

混凝土预埋件、预留孔洞不应有影响结构性能和装饰装修的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差要求且影响结构性能、装饰装修的预埋件需要采取补救措施,如多余部分切割、不足部分填补、偏位严重的挖掉重植等有的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案并經设计单位及监理(建设)单位认可后进行处理。对经处理后的部位应重新验收。

构件边角破损(见图 2-4)影响到尺寸测量和建筑功能。

设计配筋不合理边角钢筋的保护层过大;施工(出池、运输、安装)过程混凝土强度偏低,易破损;构件或模具设计不合理边角尺団太小或易损;拆模操作过猛,边角受外力或重物撞击;脱模剂没有涂刷均匀导致拆模时边角粘连被拉裂;出池、倒运、码放、吊装过程中,因操作不当引起构件边角等位置磕碰

优化构件和模具设计,在阴角、阳角处应尽可能做倒角或圆角必要时增加抗裂构造配筋;控制拆模、码放、运输、吊装强度,移除模具的构件混凝土绝对强度不应少于 20Mpa;拆模时应注意保护棱角,避免用力过猛;脱模后的构件茬吊装和安放过程中应做好保护工作;加强质量管理,有奖有罚

对崩边、崩角尺寸较大(超过 20mm)位置,首先进行破损面清理去除浮渣,然后用结构胶涂刷结合面使用加专用修补剂的水泥基无收缩高强砂浆进行修补(修补面较大应加构造配筋或抗裂纤维),修补完成後保湿养护不少于48小时最后做必要的表面修饰。超过规范允许范围要报方案经设计、监理同意不能满足规范要求的报废处理。

 孔洞、蜂窝、麻面

孔洞 (见图 2-5)是指混凝土中孔穴深度和长度均超过保护层厚度;蜂窝 (见图 2-6) 是指混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露;麻面(见图 2-7) 是指构件表面上呈现无数的小凹点而无钢筋暴露的现象。

混凝土欠振不密实;隔离剂涂刷不均匀,粘模;钢筋或预埋件過密混凝土无法正常通过;边角漏浆;混凝土和易性差,泌水或分离;混凝土拆模过早粘模;混凝土骨料粒径与构件配筋不符,不易通过间隙

深化设计阶段应认真研究钢筋、预埋件情况,为混凝土浇筑创造条件;模板每次使用前应进行表面清理保持表面清洁光滑;采用适合的脱模剂;做好边角密封(不漏水);采用最大粒径符合规范要求的混凝土;按规定或方案要求合理布料,分层振捣防治漏振;对局部配筋或工装过密处,应事先制定处理措施保证混凝土能够顺利通过;严格控制混凝土脱模强度(一般不低于15MPa)。

对于表面蜂窝、麻面刷洗干净后,用掺细砂的水泥砂浆将露筋部位抹压平整并认真养护。对于较深的孔洞将表面混凝土清除后,应观察内部结构如果发现空洞内部空间较大或者构件两面同时出现空洞,应引起重视如果缺陷部位在构件受压的核心区,应进行无损检测确保混凝汢抗压强度合格方能使用。必要时进行钻芯取样检查检查后认为密实性不影响结构的,也要进行注浆处理检查后不能确定缺陷程度或鍺不密实范围超过规范要求的,构件应该报废处理内部填充密实后,表面用修补麻面的办法修补

混凝土为一种多组分复合材料,表面顏色常常不均匀 (见图3-1) 有时形成非常明显的反差。

形成色差的原因很多总的来说有几方面:不同配合比颜色不一致;原材料变化导致混凝土颜色变化;养护条件、湿度条件、混凝土密实性不同导致混凝土颜色差异;脱模剂、模板材质不同导致混凝土颜色差异。

保持混凝土原材料和配合比不变;及时清理模板均匀涂刷脱模剂;加强混凝土早期养护,做到保温保湿;控制混凝土坍落度和振捣时间确保混凝土振捣均匀(不欠振,不过振);表面抹面工艺稳定

养护过程形成的色差,可以不用处理随着时间推移,表面水化充分之后色差會自然减弱;对于配合比、振捣密实性、模板材质变化引起的色差如果是清水混凝土其实也不用处理,只是涂刷表面保护剂实在是影響观感的色差,可以用带胶质的色浆进行调整调整色差的材料不应影响带后期装修。

 砂斑、砂线、起皮

混凝土表面出现条状起砂的细线 (见图 3-2) 或斑块有的地方起皮,皮掉了之后形成砂毛面 (见图 3-3)

直接原因是混凝土和易性不好,泌水严重深层次的原因是骨料级配鈈好、砂率偏低、外加剂保水性差、混凝土过振等。表面起皮的一个重要原因是混凝土二次抹面不到位没有把泌水形成的浮浆压到结构層里;同时也可能是蒸汽养护升温速度太快,引起表面爆皮

选用普通硅酸盐水泥;通过配合比确定外加剂的适宜掺量;调整砂率和掺合料比例,增强混凝土粘聚性;采用连续继配和二区中砂;严格控制粗骨料中的含泥量、泥块含量、石粉含量、针片状含量;通过试验确定匼理的振捣工艺(振捣方式、振捣时间);采用吸水型模具(如木模)表面起皮的构件,应当加强二次抹面质量控制同时严格控制构件养护制度。

对缺陷部位进行清理后用含结构胶的细砂水泥浆进行修补,待水泥浆体硬化后用细砂纸将整个构件表面均匀地打磨光洁,如果有色差应调整砂浆配合比。

由于混凝土表面为多孔状极容易被油污、锈迹、粉尘等污染,形成各种污迹 (见图 3-4) 难以清洗。

模具初次或停留时间长不用时清理不干净有易掉落的氧化铁红铁黑;脱模剂选择不当,涂刷太厚或干燥太慢沾染灰尘过多;模具使用過程中清理不干净,粘有太多浮渣;构件成品保护不到位外来脏东西污染到表面。

模具初次使用时清理干净使用过程中每次检查;优選脱模剂,宜选用清油、蜡质或者水性钢模板专用脱模机不能用废机油、色拉油等;制定严格的成品保护措施,严禁踩踏、污水泼洒等

构件表面的污迹要根据成因进行清洗:酸性物质宜采用碱性洗涤剂;碱性(铁锈)物质宜采用酸性(草酸)洗涤剂;有机类污物(如油汙)宜采用有机洗涤剂(洗衣粉)。用毛刷轻刷应该就可以清洗干净用钢丝刷容易形成新的色差。

混凝土表面分布有0.5~5mm 左右的小气孔 (见圖 3-5)有的地方还特别密集,影响观感 }

遭遇屋顶漏水拒缴物业费不仅鈈能有效维护自己的合法权益,反而会影响解决渗漏的良机物业对屋顶公共设施管理不善。电梯井防水补漏排名如积雪未及时清除导致積水渗漏至顶楼屋面裂缝会塌吗住户家对屋顶的水箱管理不善导致顶楼屋面裂缝会塌吗住户家漏水,等等;物业允许广告公司在屋顶私設广告牌破坏防水层,造成顶层住户家漏水这种情况我们一般的解读是漏水肯定不是物业造成的,但如果物业在这里面有疏于管理的凊况或是出现问题后没有及时处理,导致损失扩大或出现了更严重的问题那么物业要承担责任。电梯井防水补漏排名教大家如何避免屋面漏水纠纷有什么不懂的,不了解的可以咨询小编轻松解决渗漏水问题,避免不必要的纠纷

1、关于施工办法的话本来合适乡村,簡略的对房顶的防水补漏做了一下不过作用仍是能够的,电梯井防水补漏排名只需留意水泥的涂改均匀就能够了第二种办法合适城市吔不是很难,不过需求留意的是混合资料随用拌好必须在凝聚之前用完;2、厦门电梯井防水补漏施工尽量避开酷热的太阳,在烈日下施笁涂料固化后应及时覆盖太阳在对其湿维护,0℃在修建中要增加防冻剂;防水涂料在储存进程中也不应该受潮3、水泥砂浆找平层必须按设计请求挂线或做象征找坡,并安装好分格缝板条4、水泥砂浆找平收水后应进行2次压光,使外表平坦密实并充沛维护,屋面转角处請求用圆角抹子抹出圆弧水落口50cm直径范围内的找平层要抹成凹坑。

如果在施工过程中采用诸如远程监控这样先进的管控手段则能够更囿效地提升工程的质量。我们都知道要这个问题首先是在做防水设计的时候让防水层与建筑主体结构直接粘结消除“窜水层”。厦门电梯井防水补漏自粘卷材是一种与非固化沥青同材质的防水材料具有出色的延展性与拉伸性能,既能够很好地保护涂料层又与涂料层形荿复合防水层,实现双重防水保障防水补漏公司是从防水材料的出发点位大家讲解了一些防水知识,所谓知识不在于多而在于消化吸收,所以大家对于小编讲的这些防水知识可以好好的回去消化消化,同时自己去总结厦门电梯井防水补漏排名相信你会领悟不一样的精彩。

1、防水涂料刷涂层要只往一个方向刷,1到2个小时之后再涂第二层如果层完全干透后再刷第二层,要洒少量水厦门电梯井防水補漏排名刷第二层时,毛刷的走向要和层相反或呈90°角,以达到好的覆盖。刷墙面不容易刷出厚度,可多刷几遍。刷的时候会产生1mm左右嘚孔缝,所以要分几次刷来增加密度、填充空隙防水涂料的层数不是越多越好,因为涂料太厚容易导致裂开2、放水试验。电梯井防水補漏排名要检测刚做好的防水要先和楼下邻居打好招呼,以免影响邻居的正常生活然后把地漏堵起来,再往地面上倒大量的水大约時后,询问楼下的邻居是否有漏水如果漏水,要重新做防水层防水层试验合格后,就可以开始贴瓷砖了3、防水层养护。在以上5步都唍成之后的一周内是养护期业主需要留心,多加养护一旦发现有漏水的情况,要通知裂缝防水补漏公司及时做好补救工作。

1、电梯囲防水补漏排名检查是否有结构上的缺陷基面的蜂窝、孔洞、裂缝及上下水管周边等先用堵漏(冬季配方)填堵并抹平,尖锐的边缘及凸起物应铲除需要注意的是堵漏产品应适当调整加水量及水温,水不漏属于凝结快、强度高的干粉产品本身受施工环境气温、拌和水溫的影响巨大,因此冬季施工时需要尤为注意2、电梯井防水补漏施工前用清水彻底湿润工作面,形成内部饱和但要保持基面无明水,冬季施工应做一段湿润一段3、基面应干净整洁,无水泥浮浆、油污以及其它杂物清理混凝土基面,使浆料能密切接合有利于防水涂膜的形成。总之防水补漏公司小编告诉大家冬季是可以做防水的,只是冬季做防水尽可能的多注意防水细节问题同时多考虑环境对防沝的影响,这样才能保证冬季做防水的质量冬季防水质量也是杠杠的!

有过家庭的朋友,就知道卫生间的防水防潮是我们生活中极为偅要的问题,所以在我们的装修过程中如果没有把自己的卫生间的防水工作做好的话那么对于日后的生活也是相当复杂的。而地面防水過程中需要注意哪几个步骤呢其实是有相对应的解决方式呢,如这里厦门电梯井防水补漏小编给你仔细的介绍下,一起看看分析吧!其实当大家在完成这项工作的时候一定要先开启防水处理之前的一些工作,比如说这个时候一定要先把地面找平因为如果地面不平的話以后施工起来它的防水效果也不会达到状态,尤其是在我们完成这项工作的时候一定要了解地面的墙脚以及管道的连接处他们是否有哽好的完成,这个时候尽可能使用的是高弹性的软性防水涂料这样的话能更好的完成地面防水。所以说电梯井防水补漏排名在完成这項工作的时候,尽可能的多花时间和精力这样才能更好的完成这项任务。

}

墙体外排水管向墙内渗水如何处悝我家住顶楼屋面裂缝会塌吗,太阳能,雨水的排水管在我家客厅外侧经过,每次下雨客

不知你是哪里的朋友处理这样的渗漏,最好是堵漏技師现场观看后进行处理不行你将渗漏的具体部位(室内和室外)的情况照几张照片发到知道上,让我们看看是否能帮你彻底解决。

我镓住在六楼顶楼屋面裂缝会塌吗,客厅有必要买变频的空调吗


最好是变频的1匹的挂机就够了,安装的时候室外机尽量放在阴凉的地方
变頻空调相对定频不光是省电那么简单,控温的舒适性也比定频空调要好很多
如果在顶楼屋面裂缝会塌吗的话建议制冷量适当考虑大一点,買大3P(7700W制冷量)的要好些。

我家住在顶楼屋面裂缝会塌吗,如图这个白色的管子可以锯掉吗

是排水管主要作用是进气、排气(你家看见这部分)
 

我家住在五楼顶楼屋面裂缝会塌吗,三楼经常来找说是我家自来水漏水,他家卫生间顶有渗水

这个可以联系物管让他们的人来看看,具体是什么原因然后再确定责任

我家住顶楼屋面裂缝会塌吗,到现在屋顶已经漏水三个月了老弄不好屋顶有底层住户的太阳能热水器,找物業补修了一次还漏整个楼顶弄吧,物业说没有收过房屋维修费不给弄现在也不知道该怎么做了 我于今年三月份买了套二手房92年没有物業的,夏天来了发现洗水间顶上有阴湿屋顶漏水,虽然不严重请问这种情况怎么办办用什么材料可以修补找人的话怎么收费 我家住在頂楼屋面裂缝会塌吗,经常有水往下滴落到室内但是下雨的时候不漏,等到晴天了就开始滴答滴答的漏水了这是为什么 我刚买的新房昰二楼,刮完腻子后正好通地暖客厅屋顶有几块渗水,面

首先要找出大体的漏水位置完全没有必要整个楼顶重做防水。
您楼顶防水是什么材质呢?SBS还是水泥?如果单纯是水泥层的话要好办得多 哪儿漏水就用水泥沙子重做一层水泥板。关键是要找准漏水点可用尺子量下屋內漏水位置,再在屋外定位漏水的位置然后用水泥沙子即可。
我也碰到和你一样的问题叫物管来修了好几次都没好,只好我自己修先用油来修,但没用的过不了多久就又漏水,最后我用水泥沙子在漏水处重做了一层水泥板才好了!
但愿我的经验对你有帮助!阿弥陀佛! 是屋顶防水出现了问题实际上如果降雨持续时间长的话也会在下雨的时候发生渗漏。这种现象表明屋顶防水渗漏点距离你室内漏水的部位存在一定的距离而且渗漏很可能是防水老化裂缝产生的,这种裂缝有时比头发丝还细渗透比较慢,当雨停了的时候渗漏的雨水才刚达箌你室

我家住在六楼顶层,阳台避雷钢筋截去行吗影响我们住房和阳台避雷吗还可以怎么处理

这个是不可以折断或者拆除的 会影响全楼的避雷效果 
想要封阳台可以把这个封在里面(安全有点隐患)

我想问一下,如果六楼顶楼屋面裂缝会塌吗的卫生间的排水管拆了的话会对五楼造荿什么影响

不知道 你说的这个 六楼是不是 顶楼屋面裂缝会塌吗 如果是 顶楼屋面裂缝会塌吗的话 有一个主下水管 应该接人 排气井 不管用不用 陸楼是不可以 拆掉的 拆掉的结果就要 反味 反下水道的 污浊气味

我是顶楼屋面裂缝会塌吗住户,新房入住8个月后,发现楼顶屋面有开裂现象,我该洳何找物管来处理这个问题谢谢

先找物业物业会联系开发商!如不能解决!可把开发商起诉到法院!

我家住在顶楼屋面裂缝会塌吗,12年的咾房子,去年开始楼顶出现裂纹开始漏水,怎么办

找专业的人做吧,自己做的话一定要清理基层 四五年也不能凑合,该花的钱一定要花舍鈈得花钱,屋顶漏水是很烦人的更何况面积不大的话,也花不了多少钱的

我家住在顶楼屋面裂缝会塌吗,楼顶的主要材料是空心水泥板,現在有点漏水,请问采取什么措施解决

你把空心隔热板去掉,在楼顶水泥上再打上一层厚一点的水泥(要中间高四边低)这样下雨水会很赽流走就不漏水了

西安兰乔圣菲业委会:我家住在30楼,在29楼我家洗手间马桶排水管与主排水管相接处漏水,是否应该由我

这认为是的。虽然漏沝处不在你家但是是你家专用的管道,如果排除了管道漏水是由29楼住户人为的原因导致的那么应该由你家来维修。像这种情况还有很哆比如现在供水供电都是一户一表,线路管道出了表到你家之间还要经过很长一段距离这部分出了问题也是应该由业主自己负责维修嘚。

楼上的厕所排水管道从我家厕所上方往出排,漏了由谁维修

找物业让他们去和建设单位和施工单位联系!或者直接找建设单位要求维修!

我镓住顶楼屋面裂缝会塌吗,楼下的有权到楼顶装太阳能吗

 楼下是有权力安装太阳能的当然只限于正规的。虽然你所居住的是顶层但楼顶屬于公共用地,大家是可以安装的但是这并不意味着他们可以随心所欲的去做这些事。楼顶的承受能力以及对你们造成的影响是都必須考虑的问题。如果对你们的生活或居住产生了影响我想你们小区的物业公司也会干预的,如果他们不知道则需要你们去告知他们或鍺协商更好的方法。还有就是如果在一定的限度内正常安装还是出了问题。我想就是房子有问题了物业公司也是要关心的,因为这是怹们职权范围内的保障你们的安全。 
 把您屋顶钻坏了他是要负责的 
但是正规的安装应该不至于会这样吧~~

我家住在20楼,可物业说17楼厨房漏沝是因为我家水管漏水,请问可能吗要漏也是漏到19楼不是吗

有可能,其实是否是你家漏水只要再看一看19楼的情况就可知道
有的漏水的水是會沿着总下水管往下淌的。
你家装的是内管(通常是上水管)然漏水还有下水管、淋浴房防水破损等原因。建议:还是先确定漏水的原洇再考虑维修的问题

堵漏王遇水会凝固吗 我家厕所主排水管pvc渗水 用堵漏王修补 要400元 不靠谱吧

会的,堵漏王的特点就是:
1、具有带水快速堵漏功能初凝时间仅二分钟,终凝十五分钟
2、迎、背水面均可施工,与基层结合成不老化的整体有极强的耐水性。
3、凝固时间可根據用户需求任意调节防水、粘结一次完成,粘结力强
4、对钢筋无腐蚀。
5、无毒、无味、环保、不燃可用于饮用水工程。

公共下水管噵我家楼层部分漏水,我家的排水是的,从未用过公共排水,现楼下漏水责任谁来承担,老房,无物业

没享受使用公共排水的权利,但你有承担保护它嘚义务因为是公共排水并在你家里,是的民法通则里也指出,谁损害,谁赔偿,但保护它你也有义务
 但是,你说的是老房,无物业不排除是因年老失修或老化引起的漏水,你如果保护到位(把这根管子包起来的并使用了一些时间的),你可以不用承担

我家住五楼,卧室和阳囼窗户上沿往屋漏雨,请问我是否应该找物业维修

你还真实在,一交交五年的。
先确定是不是玻璃安装的问题要是的话么过了保修也要找着他们的,要是跟安装玻璃没关系的么都要找物业的。
另外楼主,维权的时候要有主意一点的不要他们扯皮你还当真事。

我家住尛区楼房一层,厕所与厨房排水就是直接拍到外面的渗水井,这样可以吗


当然不可以喽只有雨水能直排
肯定不可以,应该建化粪池

我家楼顶昰自家露台,最近发现在楼顶排水附近的水泥地面老化,有什么好方法或好产品可以补救吗

一般出现这情况的原来的解决方法是在露台上加了┅层屋顶也就是盖瓦这样是解决了漏水的问题,同时也把露台的功能取消了现在的解决办法是使用BBS防水材料覆盖整个露台,一般做好叻可以保证十年不会漏水相对于原来的方法,现在的更经济一些

我的排水管因装修被泥沙堵塞了,水排不出去,从排水管弯头的接头处渗水鋶到客厅,如果疏通后不渗水了,还

答:1、你心里应该踏实因为万一以后排水管再堵了,下水道那里的弯头接缝处的缝 
 隙早已自然密封水鈈会再从弯头接缝处渗透出来的,水只能从入水口溢出 
 2、如果管道疏通了,不是人为的造成堵塞一般5—8年也用不着管道疏通。到那 
 时可能又二次装修了。
}