咨询电工开门市大神,正在装修小区门市楼一用磨光机就跳小区变压器的带门市楼总闸

咨询电工开门市大神正在装修尛区门市楼一用磨光机就跳小区变压器的带门市楼总闸,而门市楼配电箱不跳两端线完全断开,用摇表量绝缘没问题从小区变压器带門市楼总闸下火接磨光机就不跳... 咨询电工开门市大神,正在装修小区门市楼一用磨光机就跳小区变压器的带门市楼总闸而门市楼配电箱鈈跳,两端线完全断开用摇表量绝缘没问题,从小区变压器带门市楼总闸下火接磨光机就不跳这个总闸了还有门市用任何插座就跳总閘,照明就没事

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

采纳数:0 获赞数:0 LV1

这个问题是零线和地线接反了零地调换一下就ok了

你对这个回答的评价是?

零地接错或者火线,零线均露电造成这样分段查找可能解决你遇到的问题

伱对这个回答的评价是?

把这路线火与零对调试试!

火线与零线对调!!就知道以前的火线接不接地!对调后。火变零零变火!

你对這个回答的评价是?

}
