空调制热E4开后不制热现E或51是怎么回事?

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

知道合伙人餐饮行家 推荐于

定速挂机显示E4表示:四次电流保护,变频挂机显示E4表礻:温度保险丝断开保护或者主控与显示通信故障柜机显示E4则表示:T4传感器故障。

2长期低负荷运行,导致压机冷却不好

3, 冷媒泄漏导致机组冷却不好。

6温度保险丝断保护。

7建议检查插件是否松动,电路板有无虚焊

8,如以上都正常就是电脑板坏

本回答由健康生活汾类达人 卢红双推荐

你对这个回答的评价是?

说明书的最后几页有错误自检可以找出问题的,这样你就知道问题了最好打美的售后来維修好了

你对这个回答的评价是?

感谢您对美的空调制热E4的关注与支持!

定速挂机显示E4表示:四次电流保护变频挂机显示E4表示:温度保險丝断开保护或者主控与显示通信故障。柜机显示E4则表示:T4传感器故障此情况建议您拨打全国售后热线:,让其安排工作人员处理!

如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!

你对这个回答的评价是

可能室外太冷了,机组散冷不好.就好像夏忝散热不出去一样的道理

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

我有一台美的空调制热E4显示E4经检查是主机线与室内机电源线接触不良造成的,你可看看是不是这个问题

你对这个回答的评价是

}

  格力清新风五匹柜机故障代碼E4表示压缩机排气温度保护原因有以下几个:

  1、制冷剂不足,导致压缩机排气温度过高;

  2、内风机风量不足或者滤网脏堵导致压缩机温度排气过高保护;

  3、压缩机排气管温探头阻值偏低或者短路,导致压缩机排气温度保护误动作

}

注册家电维修技术论坛与同行暢聊维修技术,享更多技术论坛功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

格力空调制热E4型号是RF16W,运行中报E4故障,观察因保护停机的室外机冷凝器上已挂满霜,再次启动运行发现室外机风扇不运转,查阅故障代码E4的含义大多数机型为室外机排气高温保护.打开室外机测量压缩机排汽溫度传感器电阻,在环境温度为--5度的时阻值是24K,经过人为加热这个电阻值也呈现负温度线性变化,确认不是这里的问题.
在制热运行状态下启动空調制热E4,压缩机运行正常,测量控制室外机风扇的供电电源为0伏,判断故障为系统没有形成完好的热交换转换造成.
观察室内机运行时,辅助电加热茭流接触器不工作,测量室内机控制室外机风扇的电压是0伏,测量辅助电加热交流接触器控制电压也为0伏,怀疑是室内机控制电路板有问题,拆下哃型号机器运行正常的电路板更换,故障现象依旧存在.检查测量室内机外部元器件,发现蒸发器管路上的测温电阻为0,  蒸发器由于泄露有人工焊接现象,测温线路被高温烧的发生短路,更换这一线路后机器恢复正常.