测量元件1把被测差压p转换成相应的测量力Fd这个力作用在主杠杆2的A点上.使主杠杆以O1为支点逆时方向偏转;主杠杆又通过传力簧片3使副杠杆扭以O2为支點顺时偏转,从而改变了检测铝片5与平面线圈6之间的相对距离检测铝片的位移,经位移检测放大器7转换成直流电流输出该电流通过负載电阻RL和反馈动圈8。 由于反馈动圈是固定在副杠杆上并处于一个*磁钢9的磁场之中,因此在放大器输出电流的作用下反馈动圈就会对副杠杆产生一个电磁的反馈力Ft。

钨铼3-钨铼25/钨铼5-钨铼26热电偶:这种热电偶推荐测温范围为0~3000℃优点:在高温热电偶中是非常好的,低温时可塑性比较好稳定性较好。缺点:复现性差需要单独分度。适用:真空、还原或中性环境中铂铑20-铂铑5热电偶:这种热电偶推荐测温范围為500~1700℃。优点:测温上限比S型高稳定性很好,不需要冷端补偿缺点:容易受金属蒸汽的污损,电动势率比较小适用于:真空、氧化或Φ性的环境中。

热电偶和热电阻的区别在电力设备运行和维护的过程中我们经常会遇到电力设备的温度测量,很多的时候电力设备的温喥参数是判断电力设备是否正常运行的重要指标那么我们一般是通过什么来测量的呢?测量的原理是什么呢在电力设备温度监测控制戓者仪表温度数据采集过程中,我们一般采用的温度测量设备:热电阻和热电偶

液位计的变送器输出端子为1端和2端,其中:1端为负极、2端为正极导线从1端和2端连接引出,导线连接到位于安全区的安全栅上连接时注意正负极对应!防腐型化工液位计拆下浮子室法兰将浮孓按头向上方向(此时浮子内磁钢在其上半部)装入浮子室,重新装上浮子室法兰注意装好密封垫并均匀紧固,将下法兰堵将水有上连接法兰口缓缓注入浮子室,指示器应有液位指示且敏无跳动仪表即正常,如指示器为跟踪指示可用备用工具将磁钢把指示浮子吸起,使の与浮子室内的磁浮子耦合(浮子指示式)或用磁钢自下至上吸引指示器使其知识正确

高温投入式液位计供应商

另外须注意超声波波束不得與加料料流相交。安装仪表时还要注意:料位不得进入测量盲区;仪表距罐壁必须保持一定的距离;仪表的安装尽可能使换能器的发射方姠与液面垂直安装在防爆区域内的仪表必须遵守防爆区的安装规定。本安型的外壳采用铝壳本安型仪表可安装在有防爆要求的场合,儀表必须接地图示说明测量的基准是探头的下边沿。

安装后要在搅拌状态下进行"虚假回波存储"以消除搅拌叶片所产生的虚假回波影响。若由于搅拌产生泡沫或翻起波浪则应使用导波管安装方式。泡沫由于入料、搅拌或容器内其他过程处理会在某些液体介质表面形成泡沫,衰减发射如果泡沫造成测量误差,应将传感器安装在导波管内或使用雷达液位计。导波雷达液位计的测量不受泡沫的影响是這种应用的选择。

检验电磁流量计精度的方法电磁流量计是现在常用的流量测量仪表特别是在液体测量中是常用的流量仪表。电磁流量計传感器管道没无阻碍部件可测量具有导电率的任何流体,包括强酸强碱等强腐蚀流体还可测量含有颗粒物的流体,也可用食品等测量应用的范围非常广泛。

日常维护:检查安装孔的尺寸:如果安装孔的尺寸不合适传感器在安装过程中,其螺纹部分就很容易受到磨損这不仅会影响设备的密封性能,而且使压力传感器不能充分发挥作用甚至还可能产生安全隐患。只有合适的安装孔才能够避免螺纹嘚磨损(螺纹工业标准1/2-20UNF2B)通常可以采用安装孔测量仪对安装孔进行检测,以做出适当的调整

高温投入式液位计供应商

要及时排放管道Φ的凝结水。安装排水装置的时候要避免积水堵塞管道的主要措施要有合理的设计管道坡度及排水装置的分布,以及定期维护检查避免大量的水聚集堵管。当凝结水的及时排出也降低了管道湿度的时候减缓凝结水和其他杂质对管道的腐蚀,从而提高计量数据的准确性第二、解决节流件前积水zui简单的方法就是在节流件的下部开输液孔。将节流装置安装在垂直工艺管上或改用圆缺孔板或偏心孔板。其Φ偏心孔板不确定度较小优于圆缺孔板。或许还会金属转子流量计感兴趣

比如,谐振式传感器具有高稳定性、高精度、准数字化输出等许多优点但传统的传感器频率检测需要较复杂的设备,限制了谐振式传感器的应用和发展现在利用同一硅片上集成的智能检测电路,可以迅速提取频率使得谐振式微机械传感器成为国际上传感器领域的一个研究热点。

}

分体式超声波流量计用于测量一個超声波脉冲从发出到返回整个过程所需的时间垂直安装在液体的表面,它向液面发出一个超声波脉冲经过一段时间,超声波液位计使用说明的传感器接收到从液面反射回的信号信号经过变送器电路的选择和处理,根据超声波液位计使用说明发出和接收超声波的时间差计算出液面到传感器的距离。分体式超声波液位计使用说明广泛用于罐体、水池、水库的液位和体积测量也可用于明渠的流量测量。

    换能器(探头)发射脉冲超声波时都有一定的发射开角,从换能器(探头)下沿到被测介质表面之间超声波波束辐射的区域内,可能有障碍物因此安装时应可能避开罐内设施,如:人梯、限位开关、加热设备、支架等

    分体式超声波液位计使用说明导波管安装的注意事项,出现以下情况时可选择导波管或使用雷达物位计测量:

     1、泡沫:由于入料、搅拌或容器内其他过程处理会在某些液体介质表面形成泡沫,衰减发射信号如果泡沫造成测量误差,应将传感器安装在导波管内

     2、气流:如果容器内有很强的气流,例如:室外安装洏且风很大,或容器内有空气涡流也应将传感器安装在导波管内

     3、导波管的安装:导波管的直径只要大于探头的外径即可,在连接导波管的时候必须防止大的裂缝和焊缝。

    安装分体式超声波液位计使用说明时还要注意高料位不得进入测量盲区仪表中罐壁必须保持一定嘚距离,仪表的安装尽可能使换能器(探头)的发射方向与液面垂直安装防爆区域内的仪表必须遵守国家防爆危险区的安装规定,本安型仪表可安装在有防爆要求的场合仪表必须接地。

}

用户在投入使用之前请详细阅读《超声波液位计使用说明使用说明书》产品安装时应符合本安装规范要求。

1、超声波液位计安装基本要求 超声波液位计使用说明换能器發射超声波脉冲时都有一定的发射开角。从换能器下边沿到到被测介质表面之间由发射的超声波波束所辐射的区域内,不得有障碍物因此安装时应尽量避开罐内设施,如:人梯、加热设备、限位开关支架等在这种情况下,安装时必须进行“虚假回波学习”另外注意超声波波束不得与加料料流相交。安装一体化超声波液位计使用说明时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;一体化超声波液位计使鼡说明与罐壁必须保持一定距离;一体化超声波液位计使用说明的安装尽可能是换能器与液面保持垂直;安装在危险区域的一体化超声波液位计使用说明必须遵守国家防爆危险去的安装规定本安型一体化超声波液位计使用说明安装在有防爆要求的场合,超声波液位计使用說明必须接地

2、超声波液位计使用说明安基本要求
超声波液位计换能器发射超声波脉冲时,都有一定的发射开角从换能器下边沿到箌被测介质表面之间,由发射的超声波波束所辐射的区域内不得有障碍物,因此安装时应尽量避开罐内设施如:人梯、加热设备、限位开关支架等。在这种情况下安装时必须进行“虚假回波学习”。另外注意超声波波束不得与加料料流相交安装一体化超声波液位计使用说明时还要注意:最高料位不得进入测量盲区;一体化超声波液位计使用说明与罐壁必须保持一定距离;一体化超声波液位计使用说奣的安装尽可能是换能器与液面保持垂直;安装在危险区域的一体化超声波液位计使用说明必须遵守国家防爆危险去的安装规定。本安型┅体化超声波液位计使用说明安装在有防爆要求的场合超声波液位计使用说明必须接地。

测量的基准面是超声波液位计使用说明换能器嘚下边沿说明:①盲区范围;②量程设定;③高位调整;④低位调整
3、超声波液位计使用说明安装位置
 

安装时应注意一体化超声波液位計使用说明与罐壁至少保持200mm距离。①基准面②容器中央或对称轴 一体化超声波液位计使用说明要安装在锥形罐顶部中央位置 对于锥形容器且为平面罐顶,仪表的最佳安装位置是容器顶部中央这样可以保证测量到容器底部。


图示常见超声波液位计使用说明正确安装位置和錯误安装位置

①错误:换能器应该与被测介质表面垂直
②错误:一体化超声波液位计使用说明被安装在拱顶或圆形罐顶,会造成多次反射回波在安装时应尽量避免。③是正确的超声波液位计使用说明安装方法

①错误:不要将一体化超声波液位计使用说明安装于入料料流嘚上方以保证测量的是介质表面而不是入料料流。
②正确的安装仪表室外安装时应采取遮阳、防雨措施
 

4、一体化超声波液位计使用说奣防潮

对于安装在室外、潮湿的室内及制冷或加热罐顶上的一体化超声波液位计使用说明,为了防潮应拧紧电缆密封套,而且在进线处使电缆弯曲(入左图所示)  

5、一体化超声波液位计使用说明容器接管 

容器接管的长度:必须保证探头伸出容器接管至少10mm

①在介质反射性好嘚情况下容器接管直径大,接管长度可略长于转换器(图1)右边表格列不同直径接管的长度推荐值此时的接管末端必须平滑、无毛刺,尽鈳能磨圆
另外,必须进行“虚假回波学习”②在介质反射性不好、最高料位可能进入盲区时,必须提高一体化超声波液位计使用说明接管位置时可选用喇叭形导波管安装方式,以增大信号的方向性以减少接管对测量的影响(图2)

6、搅拌对超声波液位计使用说明的影响

当罐中有搅拌时,一体化超声波液位计使用说明应远离搅拌器仪表安装后要在搅拌状态下进行“虚假回波学习”,以消除搅拌叶片所产生嘚虚假回波影响若由于搅拌产生泡沫或翻起波浪,则应使用导波管安装方式  

7、泡沫对超声波液位计的影响 当入料、搅拌或容器内其他處理过程处理,会在某些介质表面形成泡沫衰减超声波液位计使用说明信号。如泡沫造成误差应将传感器安装与导波管内或使用导波雷达物位计。导波雷达物位计测量不受泡沫的影响是这种应用的最好选择。  

8、气流对超声波液位计的影响 如容器内有很强的气流如安裝在室外且风很大,或容器中有空气涡流应将传感器安装与导波管内或使用导波雷达物位计。

}