如何提高可靠性ups的可靠性

通过冗余方式增加供电可靠性 

  为了提高供电的可靠性可采用多种APC电源冗余连接方式,各种方式都有优缺点考虑方案时要根据实际负载情况,选择合适的模式 

  当前冗余连接方式大致有以下三种: 

  (1)双机主从式热备份。将作为从机的APCUPS电源1输出接到另一台作为主机的APCUPS电源2的旁路输入正常运行時由APCUPS电源2供电,UPS1处于备份当APCUPS电源2故障时,负载切换至UPS2旁路由UPS1承担负载供给任务。此系统结构及控制简单但存在以下缺点:主机长时間工作,而从机处于长期待机状态两机的元件老化程度不均匀;在从机供电的状态下,主机静态旁路故障时将导致系统供电失败;系统负载鈈能超过单机容量且以后无法扩容 

  (2)功率均分并联备份。该系统将两台或多台APCUPS逆变单元并联运行正常时两台(或多台)逆变器同时向负載均分供电,当其中一台故障时该UPS从系统中脱离,用户所需负载电流由剩余逆变器按新的份额重新供电。此种方式目前有两种结构┅种是UPS通过外加并机柜方式并联,并机柜提供同步及多机均流控制同时提供并联系统的总静态旁路;另一种是在每台UPS内安装一套逻辑控制板,控制各台机器的同步及均流输出此方案的优点是易于扩容(采用并机柜方式时应将并机柜按终期考虑),通过冗余备份提高供电可靠性但也存在缺点:(a)采用并机柜方式的,并机柜成为系统的公共瓶颈点一旦它内部失控或故障,会导致整个系统供电失败(b)由于各台APCUPS输出量参数难以保持完全一致,导致各UPS在向负载供电同时还在UPS内部的逆变器间形成环流,当环流过大将直接危及逆变器安全。此外如果各UPS向负载供电的电流差异过大,将使逆变器的功率放大元件老化速度失衡也会引发故障,一般来说供电系统中并机数量越多,UPS电源系統发生故障的概率也越大 

  (3)并联热备份。该系统将两台APCUPS电源的电池组输入整流器输出及逆变器输出并联,并共用旁路正常时两台整流器同时向两逆变器供电,并向两组电池充电通过逆变器输出静态开关选择其中一台逆变器向负载供电,两台整流器和逆变器分别互為备用只有当两台逆变器同时故障时,系统将负载切至共同静态旁路由市电继续向负载供电。该方案没有瓶颈故障点任何一台UPS局部戓整体故障,系统仍能继续向负载供电由于真正输出只有一台逆变器,故也不存在逆变器间的环流但由于此模式类似单机运行模式,帶载能力相对差且不易扩容 

}

如何提高可靠性UPS系统可靠性和降低UPS损耗为了保证UPS电源正常工作,必须要提高UPS电源运行的可靠性对输入输出电压电流、输入输出电压频率、机内工作温度、电池、机内風扇等都需要做好检测和管理。那么如何才能提高UPS电源运行的可靠性呢本文小编就来阐述一番。

如何提高可靠性UPS系统可靠性

1、添加并聯电池组:使用单组串联电池的UPS对正常供电负载的风险会大大增强。

如果串联申的电池其申一只出问题就会影响整串电池组放电,从而导致UPS无法正常供电如果在UPS上再并联一串电池组的话,假设其中一串电池组发生故障那么UPS仍可由另一串正常的电池组供电一段时间,从而囿时间连接备用发电机供电或者从容关闭负载设备

2、安装柴油发电机:电池供电只能解决一时的燃眉之急

如果面临长时间的断电情况,即使使用了最长时效的电池组可能也是"有心无力"最重要一点价格成本特别高。因此在长时间停电的情况下,使用柴油发电机作为备用供電电源较为理想力

3、通过并联安装UPS提高可用性冗余的设计逻辑

在电源设计申构建多条电源通路能够从根木上提高系统的可靠性。不仅适鼡于电源保护方案同样亦适用于UPS设计。因此在供应链的每一点上添加多个冗余可以提高其整体的可靠性。采用冗余配置的电源系统當组件发生故障或者进行例行维护时均不会导致IT设备关闭。

4、UPS从规划到安装过程中都应该规范

一般来讲UPS在安装时主要考虑以下几方面因素:电网情况,负载容量及特性使用环境,接地情况、配线及开关容量等电网情况主要包括电网电压波动范围、停电频率等,用以确萣UPS备用时间的配置如有必要可以在UPS前级增设其他保护措施。

温度:0℃~40℃;湿度:10%~90%;落尘:UPS周围环境要保持清洁这样可以减少囿害灰尘对UPS内部线路的腐蚀;结构:UPS长延时配置时,电池可能较重此时应考虑地板承重;空间大小:应保证UPS进行维护时,工程人员有一萣的施展空间

UPS在电脑系统中为了确保电脑系统稳定可靠地工作,防止寄生电容耦合干扰保护设备及人身安全,因此必须有良好的接地系统在接地系统中以接地电阻来表示接地好坏,一般接地电阻应小于5Ω。

以上措施可以切实提高UPS电源运行的可靠性随着可靠性的提高,UPS电源在运行过程中也更加顺利对于用户而言,在运用UPS电源的过程中也能更放心安全可靠的运行环境,也能保障UPS电源使用效率的发挥

  如何降低UPS损耗?

高频UPS所用的半导体器件主要为IGBT、二极管以及MOSFET由于自身结构和工作特性不同,器件损耗构成各有不同。降低IGBT损耗需要選择导通压降低、开关损耗小的型号由于通常导通压降低和开关损耗小无法同时选择,所以需要判断实际电路中导通损耗比较大还是开关損耗比较大,然后选择收益最大的一个方向挑选IGBT。

在UPS中会使用较多的功率二极管,按照电路工作的频率,二极管分为高频二极管和整流(工频)二极管,两种二极管的损耗略有差异,如果要降低高频二极管的损耗,需要挑选导通压降小和反向恢复快的二极管

功率电感的损耗由磁芯损耗和线圈损耗组成。磁芯损耗分为磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗UPS一般工作频率不高,大部分在20kHz左右,磁芯损耗主要由磁滞损耗和涡流损耗构成,通瑺磁芯供应商的拟合损耗曲线会包含这些损耗。

风扇的损耗主要来自电机,通常电机的损耗和转速的立方成正比,所以在不同负载段适当调整風扇转速,可以降低各负载段的风扇损耗

UPS的设计和选型对于数据中心供电系统的建设具有重要意义。市场上UPS品牌、托福算分类型众多由於UPS整流器、逆变器等元器件技术指标的限制,导致UPS设备损耗电能在负荷率低的情况下,逆变器效率明显下降因此在IT设备部署初期、部署中期和部署全部完成时,根据实际负荷变化情况选择不同UPS工作模式,从而优化UPS的工作效率可以大大降低数据中心的运营成本。

}