我的电源设计都是基于PIExpert做的包括变压器,参数没有做调整上机后OK。
开关电源应用在电机驱动器中在高温箱65度情况下连续运行2天后,电机停转分析得知是开关电源沒有输出,进一步测试数据:FB电压1.71VBP电压5.9V,在测试中漏极偶尔有斩波出现但更多情况下是没有动作特别注意先更换了BP脚的100nF电容,没有解決再后来更换了LNK364后问题解决。个人认为是364的重新启动功能失效了为什么会失效呢??怎敢批量应用呢
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|