2844B2844开关电源维修技巧修

ATV61和ATV71系列30和37KW驱动电源板是通用的開关电源故障率比较多,我见到的炸件就有三次

这次又拿到一块,以前时间太紧坏的交给网上的朋友修了现在准备自己修理。

直观看UC2844炸裂开关管背面的Q202三极管炸裂,R213似乎损坏

现在问题是Q202三极管型号不清,R213参数不清悬赏10个积分。

待修复后再续写该贴做交流。



分析電路看是哪个类型的元件。不是把目光盯在原型号上

历史总积分:22746

要先画出电路图再分析是什么元器件了 这样是很难看出来的啊 你也可鉯先画个图发一下让大家帮你分析一下

光这样的图很难猜出楼主的答案,同意2楼的说法要不也可以说一下电源用的什么芯片驱动开关管,用的什么样的反馈是431,还是变压器输出直接反馈然后在去对照一下咸工的大作,就知道换什么样的东西了初步看q202像是开关管的湔级驱动管。如果是那样你还要量一下,开关管有没有坏

FQT13N06他不是三级管事开关管电阻是20欧的

历史总积分:11552

施耐德ATV61电源驱动板是多层板,测绘很不容易接手的时候,元件已经炸裂辨识不清,作为新手感觉困难重重这次还是给网上朋友拿去修了。

鉴于本地此类变频器較多过段时间准备整一台好好研究,争取出一张电路图

电路板上两个BPC5 563K 电阻(56K厚膜高精度电阻),查淘宝上居然有要88元的合适型号还僅此一家。虽然有其他店类似型号15元一个也足让人惊讶。

[此贴子已经被作者于 21:17:08编辑过]

这个好修的以后需要可以发给我修  也可以探讨怎麼维修

这种变频器的开关电源是用FQT13N06(MOS)来推动三极管(此处开关管)

Q202是FPT13N06,是场效应管R213是20欧姆的电阻,我修过同样的板子

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}
丹佛斯系列维修运行中常见的故障有:无显示、过流报警、接地故障(报警14)等
这是众多变频器维修的故障,通常是由于的损坏或负载发生短路造成丹佛斯变频器采鼡了新型脉宽集成芯片UC2844来调整开关电源的输出,同时UC2844还带有电流检测电压反馈等功能。当变频器发生无显示控制端子无电压,+24V风扇不運转等现象时我们首先应该考虑开关电源是否损坏(一般为UC284或保护电阻开路)。若在变频器维修时不能判断是否电源故障可以外接+24V电源进行测试,测试结果一切正常可以判定为电源板故障。
因变频器IGBT模块因散热不良导致变频器损坏进行维修丹佛斯变频器在运转中突嘫发岀爆炸声响,同时外接保险烧毁维修变频器时将变频器拆机发现变频器的IGBT模块损坏。经测试发现IGBT触发线路损坏,变频器维修时测量其他板块正常打开变频器的散热片风机,看到散热片上也粘满了油污和灰尘将变频器的散热通道完全堵死。由此推断变频器的IGBT模块洇散热不良导致其损环

变频器维修过程:将变频器完全拆开、将散热片拆下。用空压气体将散热片清理干净同时将变频器内部结构件囷板卡全部清理干净。更换IGBT模块安装IGBT模块时候要按照模块的要求,顺序安装再变频器维修检测触发电路,然后依次安装其他器件安裝结束后进行变频器维修的静态测试,静态测试结果良好后进行通电测试和带负载试验


变频器液晶显示屏上出现“AL.ARM13“报警,变频器能手動复位不加速时正常。加速时就报警变频器维修通电检测时,没听到变频器内部吸合的声音怀疑为充电电阻R401并联的KM1短路导致电流过夶引起,测KM线圈两端电压正常断电测线圈直流电阻,为无穷大换新线圈后,上电试车一切正常。
维修变频器过流故障原因:(1)重噺启动时升速就跳闸,这说明过电流十分严重变频器维修的故障原因有:接触器开路,负载过重机械部分故障;逆变模块损坏;的轉矩过小等。(2)通电行立即报警这种现象一般不能复位。主要原因有:模块损坏、驱动电路损坏、电流检测电路损坏
变频器液晶显礻屏上出现“ALARM14”报警,变频器不能工作重新送电后按 RESET键能复位,再启动时再次报警查变频器维修操作手册为接地报警,检查电机和相關电缆并无接地故障说明故障在变频器。变频器维修检测部分霍尔正常测集成电阻R501时,其中的一路阻值因开路已变无穷大致使接地鈈良,引起报警无原件更换,在上面跨接同阻值大功率电阻重新启动后运行正常。
变频器维修分析:接地故障是经常遇到的故障在排除电机接地存在问题的原因外,最可能发生故障的部分就是霍尔传感器和信号传输电阻由于它们受温度,湿度腐蚀气体等环境因素的影响较大工作点很容易发生飘移,导致接地报警
}