的PLC程序和从触摸屏读写plc程序怎样可以单独分出来

PLC和从触摸屏读写plc程序的链接是工業自动化常用的搭配组合有时会出现通讯故障,下面小编介绍一下如何用程序找故障的方法:通常方法是用心跳检测定义一个bool,HMI固定頻率将该点置位PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中

北京时间08月16日消息,中國从触摸屏读写plc程序网讯PLC和从触摸屏读写plc程序的链接是工业自动化常用的搭配组合,有时会出现通讯故障下面小编介绍一下如何用程序找故障的方法:通常方法是用心跳检测,定义一个boolHMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号则认为通许中断。    

plc把memoryclock字节传到屏上屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个plc内的地址,然后plc内判断返回的字节两個扫描周期是否一样如果一样说明通讯中断。

举个例子请看图,步骤如下:

1、在PLC里建立DB1数据块里面设两个开关量“PLC秒开关”和"人机響应开关”,

2、人机变量中连接这两个变量

3、在人机“PLC秒开关”变量的属性----事件----数值变更中添加”取反位“让”人机响应开关“变量随著“PLC秒开关”变化而变化。

4、在PLC程序块中编程让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让"人机响应开关”1秒内没有动作就输出人机通信失敗,因为人机通信异常后"人机响应开关”将不再会发生变化

更多与通过程序判断从触摸屏读写plc程序与plc通讯故障的方法相关的广州plc培训课程、开班信息、学校动态,学习问答、资料请进入

详细了解!或留下您的联系方式让老师为您定制专属课程,开始您的学习之旅您也可鉯通过以下方式联系我们或预约试听!

}

今天做的测试  台达从触摸屏读寫plc程序做从站,上位机读写从触摸屏读写plc程序数据

测试设备:台达 ES2 plc一台,台达dop-B系列从触摸屏读写plc程序一台

测试目的:看台达从触摸屏讀写plc程序支不支持功能,供上位机读写数据

从触摸屏读写plc程序通讯设置2: 通讯界面选择RS485 、人机站号设置为1、  通讯格式为9600、7、e、1 和plc通讯格式一样。

数据读写地址为从触摸屏读写plc程序内部非断电保持寄存器 $0--$4,对应modbus 数据地址0-4.

plc通讯程序向导:设置通讯格式为9600、7、e、1

plc通讯向导2:設置plc   com2口读取数据。  运行一直读取m1012上升沿开启送信要求。 读取从站1的数据地址0开始的5笔数据数据长度为16位。

向导生成的通讯程序稍微修改了下,把读出的D的数据搬送到D100-D104中了

plc和从触摸屏读写plc程序的连线很简单的,就2根线PLC的Com2口和从触摸屏读写plc程序Com2通讯口485通讯对接即可,囷电脑的也一样的

 通讯成功的效果为,在从触摸屏读写plc程序上修改内部数据$0-$4的数据时plc中D100-D104的数据也会对应修改

}