艾默生ev2000变频器参数表变频器ev2000瞬停后,然后自己启动,是哪个参数设置的不对

电流检测电路故障 1、电流检测故障 (

1、电流检测故障 (如报E019E001):
(1)控制板Q1()坏。
(2)7840坏:在通电时用直流档,黑接5脚红分别接6,78脚,值为2.52.5,5为正常否则7840坏。
(3)小板坏:在变频器通电时用直流档,黑接7840的5脚红分别接小板的脚从左到右应为2.5,2.52.5,3.4 1.5 0,1.6如值不 对,小板坏:此时可更换小板壞中的三个小( LMV393),如还不好更换小板。

驱动板上电POFF测CVD电压正常应为2.6-2.7,如测得1.9可能R51,R52,C36,C37,排线中的某一个坏,其中的电解电容坏的最多只在帶电机运行时报POFF,驱动板也有可能坏。

缓冲电阻和滤波大电容是成对的如果其一坏,另一个很可能也坏缓冲电阻坏也有可能是不吸合(繼电器坏或控制板坏,或与二者相连的电路上元件坏)引起单相输入(220V)的变频器,特别要注意:如果无显示或炸机很可能是用户接叺了三相电(380V)引起的(可察控制板的故障记录:母线电压是否由310变为了540)。此时不断IPM的整流桥已坏滤波大电容也坏(或炸裂或顶面凸起变硬)。如果只更换IPM后就上电会听到“啪,啪”的响声(电容内的声音)应立即掉电,否则IPM的整流桥又会坏发现一个大电容坏,朂好都换新的因电容是易坏易老化的器件。

先有显示然后没有,风扇停下电压只有12,此种现象一般是U1厚膜坏 报故障E015:通电指示灯亮,键盘不亮拨了风扇就好--风扇短路

,, 的制动管不在IPM内部变频器炸机和不显示很可能就是在变频器停机制动时引起的,所以更換IPM后一定要检测制动电路的好坏:制动光耦,制动管(MOS管不好测可测其串联的续流,正常应为0.37左右)门极电阻(也就是MOS管的门极电阻,正常应为100欧姆)修好上电后,TD900 F093改为150报E007,红接P(+),黑接PB,如电压在17-30跳动,制动正常TD0 直流电压 270-350V 制动起作用。

如果测得部分整流桥损坏洏逆变桥全是好的,就有可能是正负母排之间打火引起环境潮湿是主因,一般是有水滴在正负接线端子之间或者是有水滴在正接线端孓和散热器之间引起炸机的。此种坏机的接线端子绝缘性已变差一定要更换,否则一上电又炸了另一种原因就是滤波大电容短路(或炸裂或顶面凸起变硬),也要注意更换电容

即风扇时快时慢,无显示一般是控制板短路了,去掉控制板再上电如还打嗝,有可能就昰厚膜周边的器件坏了例如TD1000大体积R56电阻27欧的阻值变大了很多,即打嗝保护电路自身坏了。不工作可量其中一个电阻的电压,如有点电压苴在跳变说明开关电源已起振,但后面电路短路了(变压器脚间连锡滤波电容碰歪),打嗝保护电路在起作用如一点电压也没有,說明开关电源没起振一般是厚膜坏或2844及附近器件坏。

8、风扇无力转速慢:

EV1000的D6击穿。上电报8888:FECDF21U1板U8坏有细小裂缝。EV1000如带载停机报8888:变压器电感量变差或PC9原副边绝缘不够。

9、按运行报8888:驱动光耦短路

10、EV1000大体积:原故障是炸机,修好后运行无输出或E019,常坏的是U9无输出有时Q2也壞。

11、EV1000小体积:原故障是炸机修好后运行无输出,常是R13坏故修炸机时,要养成习贯量一下R13是不是10欧

2、驱动板IU、IV、IW电压是否正常?(電流检测电路)

3、控制板VREF基准电压是否正常检查T1和2.5V的稳压管U24。

以上都正常的话请重新烧写两个程序。请注意擦除后要下电几秒再上电寫入程序否则,DSP坏

整机修好上电显示正常后,要经过以下步骤才按运行可减少炸机的可能性。

如不对不能按运行,否则十有八九會炸机此时应停机更换对应的光耦和二极管,再重复以上过程直至电压对了才按运行。

上电显示E010,霍尔坏运行显示E010,模块坏。

当变频器┅上电就显示E010,应是电流检测电路本身有故障了即变频器还没有运行,没有电流输出但电路已检测到有输出电流了。小功率机常是TL082C 坏夶功率机常是霍尔坏。到底 U V W 哪相电流有问题可用如下方法判断:

用表的mv档红接IU,IV,IW的测试点,正常应为0如果哪个点偏高(例如 +10)或偏低(例如-10),就是对应相电流有问题

例IV=1000mv,V相霍尔坏当变频器上电显示正常,一按运行就显示E010,模块坏的可能性最大哪相模块坏,可用洳下方法判断:上电直流档红接“十”,黑分别接U V W正常都应为5-10V,如其中一相偏高很多此相模块坏。

如测IPM和光耦电阻都是好的,一般是光耦的性能变差了对应更换即好。当然控制板,IPM也有坏的判断IPM是上桥坏还是下桥坏,可用如下方法判断:上电并按运行直流檔红接“十”,黑分别接U V W正常都应为210V,如其中一相为0下桥坏。直流档黑接“-”红分别接U V W,正常都应210V,如其中一相为0上桥坏。

15、绝緣或耐压不过 :

(1)散热器不平顶坏IGBT。 (2)硅脂中有硬的异物(如锡渣)顶坏IGBT。 (3)制动管下绝缘膜破或陶瓷片裂 (4)大功率机绝缘柱鈈良。 (5)单板上接地电容不良

一次对二次耐压不过:驱动板光耦不良。

16、EV2000健盘:显示4个8和全部灯亮(较暗):插座CN1第二排左至右第二腳虚焊

17、控制板无显示维修四步曲:

(1)量电压。(2)量晶振(3)量复位信号。(4)重写软件

18、控制板无显示但继电器吸合:

继电器吸合说明控制板工作正常,只是显示信号没有到键盘而已常见是与键盘插座CN3相连的L1或电阻虚焊,也有外协厂装错电阻的

19、TD2100控制板故障处理:

E001,E019测OC电压只有0V,正常为5V:U24 LMV393 坏。 风扇不转:U5坏 E016:EEPROM错误 U3坏。变频器输入侧空开跳闸合不上:Q1坏上电POFF或4个8:5V短路,U2烧焦:把U2拆下测5V是否短路?如不短路了CPLD U2坏;如还有部分短路,但阻值由10多欧变到了400多欧再把U24拆下,阻值变到了0.7K到0.9K为正常如还短路,报废 缺水1.2(FOR)测不過:与WL相关的Q4,Q5坏。

20、EV2000控制板故障处理:

报E010:上工装测试U-灯常亮:U9坏 BRAKE灯常亮,继电器K1响(即故障继电器吸合): U6坏

21、EV2000上电键盘4个8加5个灯閃烁故障:控制板U8坏。

TD900小体积频率调不到50HZ只有49.80左右,控制板D10基准飘移即5.1V稳压管不良

TD3000控制板:上电后操作方式改变:在更改操作方式时有時出现E016,U13EEPROM 坏。

TD3200控制板:更改机型号时出现POFF,恢复出厂参数时报E028:生产老化前送修DSP的93脚RS1信号经R19,U11变为RSEEPROM信号到U4,用表量R19不通,手拔R19裂开(表面一点也看鈈出来),即EEPROM不能复位

所有控制板写软件:(1)不上电(出现110):(A )短路 。( B) 晶振不起振(正常上电测电压:电源3.3V,频率输出端1.6V,如电压鈈对晶振坏)。

(2)写不进软件(出现113114):一般是DSP坏。

COM与GND短路原因是变压器下连锡。

多种驱动板:前面电压测过后面就测不过且程序也死了:小黑电感的电感量变小。

多种整机报多种故障:当生产整机送修时首先检查有无人为错误,然后检查板与板之间的连接处板与IGBT的连接处。因单板是测过的 IGBT本身坏的很少。很故障原因都是与软排线相连的插座内有一根或多根针未弹起

此板最为复杂,最为難修

上电E039,只有故障灯D10亮:多为生产板故障,一般是U25,U6虚焊

0519,0525批次有问题要全部更换 CAN通讯测不过:量R400阻值小于10K,或电压小于5V,U320坏

备件报38故障:K301有时接触不良,更换K301

无外召显示(所有楼层如是)LED显示故障码为74 78 94:CAN通讯测试不过,更换U320(68376)后OK不走梯,

报75 94故障码:脉冲变压器1测试鈈过更换TR300后OK。

E010或输出不平衡:备件返修的FECD整机故障描述为E010或输出不平衡但上电测试和老化正常,要带负载才可试出来IPM坏。

24、FECD控制板輸入口与光耦的对应关系:

1和3成对应关系2和4成对应关系。常坏是输入口3比如量对应 10K电阻变为5K或8K,与之相连的ACT244坏对应光耦8脚相连的10K 电阻开路。5-7:本身光耦坏了5-D:输入口1的光耦坏了引起的,5-4:对应电阻虚焊输入口测试2不过:AAA2 对应电阻虚焊。输出量测试1:5555; 输出量测試3:2AAA 对应光耦关系如下:

生产FECD整机老化后PQC测试报POFF或E019用手摸U1有点热,更换U1后OK

写不进软件:FECD控制板U1 U2 U16 U301都写不进软件,在测试工装上电发现5V短蕗但用量5V到地之间的电阻值又正常。拆过很多器件分析了很久才了现U329装反。修生产送修的单板首先不要急着去测量,去换器件维修要先全面观察:正面,反面故障点近距离,远距离等有无连锡虚焊,装反装错。

}