泰和安气体灭火控制器TX3042B_价格|安装接线图

TX3042B(壁挂式)气体灭火控制装置(以下简称TX3042B控制装置)是深圳市泰和安科技有限公司充分调研消防市场需求,总结多年消防工程经验,融会行业标准《GA61-2010固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》的要求和精神所设计的新一代气体灭火智能控制装置。

TX3042B控制装置采用中文LCD显示,各种复杂的键盘操作一律通过菜单进行,界面友好、直观方便、简单易懂。本控制装置具有现场编程能力,总线报警控制点容量为400点。TX3042B控制装置可与我公司生产的智能型探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块、各类开关量型、模拟量型,等现场外部器件组成独立的小系统实现火灾监控与气体灭火双重功能,是消防工程的选择。二、技术参数内容

1、A、B为485通讯线,用于和火灾报警控制器联机。

2、L(1~4)+、L(1~4)-为无极性二总线端子,推荐采用RVS-2×1.5mm2线布线。连接感烟探测器、感温探测器、紧急启停按钮、放气指示灯、声光警报器、输入输出模块、手动报警按钮等设备的总线端子。3、24V+、24V-为联动电源输出端子,每个分区输出电流1A。推荐采用正极红色,负 极黑色的BV-2×2.5mm2线布线,现场布线时应考虑长线产生的电压降。连接声光警报器,输入输出模块等设备的联动电源输入端子。模块设备反馈信号推荐采用RVS-2×1.0mm2或1.5mm2线布线。

4、D(1~4)+、D(1~4)- 为气体灭火终端模块端子,推荐采用BV-2×2.5mm2线布线。

四、回路地址预设设备列表

 声光警报器2组满足下列条件之一时51~52,89~91声光警报器有输出:1)感烟探测器报警2)感温探测器报警3)按下手动报警按钮4)按下紧急启动按钮5)按下控制装置面板启动按钮53~55    声光警报器3组,当阀门动作后53~55声光警报器有输出92~93    声光警报器4组,当阀门动作后92~93声光警报器有输出56~59    输入模块,监视气体喷洒反馈,接钢瓶电磁阀动作的反馈信号.60~65    输出模块,满足下列条件之一时76~83输出模块有输出:1)感烟探测器和感温探测器同时报警2)按下紧急启动按钮或TX3042B控制装置面板启动按钮84~85    输出模块,满足下列条件之一时84~85输出模块有输出:1)感烟探测器报警2)感温探测器报警3)按下手动报警按钮4)按下紧急启动按钮5)按下控制装置面板启动按钮86    输出模块,控制装置火警时86输出模块有输出(所有分区的86输出模块都有输出)87    输出模块,控制装置气体喷洒启动输出后87输出模块有输出(所有分区的87输出模块都有输出)88    输出模块,控制装置故障时88输出模块有输出(所有分区的88输出模块都有输出)94~100    自定义