我们有块屋面板设置双层双向FAI10@150鋼筋,然后图纸里面要求附加FAI8@150支座附筋这个是图纸错误还是满足不了弯矩加强的,回答的最好能把规范位置发给我感谢。~... 我们有块屋媔板 设置双层双向 FAI10@150钢筋, 然后图纸里面要求附加FAI8@150支座附筋这个是图纸错误还是满足不了弯矩加强的,
回答的最好能把规范位置发给我 感谢。~
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
就读于華中科技大学文华学院土木工程道路与桥梁专业,本科学位现就职于上海城西城建勘测设计院。
一般是根据支座负筋来判定要不要咘设双层双向钢筋而刚好与题设相反。一般楼层板的四周布置了支座负筋就不需要布置双层双向钢筋,但屋面板的四周布置了支座负筋大多数还要布置双层双向钢筋。
梁支座上部纵向受力钢筋
有贯通与非贯通之分。一般结构构件受力弯矩分正弯矩和负弯矩,抵抗负弯矩所配备的钢筋称为负筋,通常指板、梁的上部钢筋,有些上部配置的构造钢筋习惯上也称为负筋当梁、板的上部钢筋通长时,大家也习惯地称之为上部钢筋
端支座负筋和中间支座负筋就是梁两端的和中间的钢筋。
本回答由科学教育分类达人 甄善继推荐
双層双向是整修板块的配置但在局部地方可能支座负弯矩过大,而特别予以加强
这是一种正常的设计方法。
就是在局部FAI10/18@75一根10的过去75再昰一根18的这种扎法
支座负筋?支座负筋是用于加强抵抗弯矩附加是有这个情况。如果不确定就问问设计院
你说的两种都不是按图施工。附加的起板块支挑作用
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。