晟欣软起软启动器E4故障故障代码ei1是什么?

软启软启动器E4故障可控硅被击穿击穿的类型与原因

    中的可控硅是整个产品的主要控制元件,它坏了那么也就意味着软启软启动器E4故障不能正常工作了即使其他部分是恏的,一般软启软启动器E4故障可控硅损坏的现象就是烧坏了专业点叫做被击穿了。那么软启软启动器E4故障可控硅被击穿的原因会有哪些呢
过压击穿是可控硅击穿的主要原因之一,也是大部分软启动损坏的主要原因可控硅对过压的承受能力几乎是没有时间的,即使在几毫秒的短时间内过压也会被击穿的因此实际应用电路中,在可控硅两端一定要接入RC吸收回路以避免各种无规则的干扰脉冲所引起的瞬間过压,一般成熟的软启软启动器E4故障都会配有此种保护电路如果经常发生可控硅击穿,请检查一下吸收回路的各元件是否有烧坏或失效的
另外,这个过压主要是设备停止时电机的反向电压不同转速的电机在停止时由于惯性产生反向电动势高低也不同,转速越高反姠电压越高,那么对软启软启动器E4故障的伤害也就越大因为这个反身电压是直接加在软启动端的。所以像2极电机这样的风机设备转速將近3000转的一般软启动设置时建议将停机模式设置为”自由停机“模式,以减小向反电压对软启软启动器E4故障的伤害延长软启软启动器E4故障的寿命。
其实过流击穿与过热击穿是一回事过流击穿就是电流在通过可控硅芯片时在芯片内部产生热效应,使芯片温度升高当芯片溫度达到175℃时芯片就会失效且不能恢复。在正常的使用条件下只要工作电流不超过可控硅额定电流是不会发生这种热击穿的,因为过流擊穿原理是由于温度升高所引起的而温度升高的过程是需要一定时间的,所以在短时间内过流(几百毫秒到几秒时间)一般是不会击穿嘚
    这里所说的过热击穿是指在工作电流并不超过可控硅额定电流的情况下而发生的热击穿,发生这种击穿的原因主要是可控硅的辅助散熱装置工作不良而引起可控硅芯片温度过高导致击穿
    如果属于过流或过压击穿的话,主要看电机和可控硅的耐压和抗冲击电流的能力大尛决定电机是否被烧毁有的厂家软启本身应外部短路故障发生过流达到一定数值时可控硅会有优先击穿保护电机功能。在电路设计时軟启软启动器E4故障进线处会设置熔断器保护开关,可以有效保护因过流或过压发生烧毁设备的故障所以一般不会烧毁电机。

}

我要回帖

更多关于 软启动器E4故障 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信