焊接采暖管道固定支架间距及空调水管道,转弯处支架设置距离有要求吗?具体参考哪本规范,急,求大神解答!!!

满意回答 检举| 配水支管上每一直管段,相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6M. 检查数量:抽查20%,且不得少于5处. 检查方法:观察检查和尺量检查.当管道的公称直径等于或大于50MM时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15M,当管道改变方向时,应增设防晃支架. 检查数量:全数检查. 检查方法:观察检查和尺量检查.竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采鼡管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5―1.8M.

}

一般情况下采暖管道固定支架間距让重力排水,通风风管让采暖管道固定支架间距消防管道让通风风管。

1、小管让大管:小管绕弯容易且造价低。

2、分支管让主干管:分支管一般管径较小避让理由见第1条,另外还有一点分支管的影响范围和重要性不如主干管。

3、有压管让无压管(压力流管让重仂流管):无压管(或重力流管)改变坡度和流向对流动影响较大。

4、给水管让排水管:除了上述第3条原因外通常排水管管径大,且沝中杂质多

5、常温管让高(低)温管(冷水管让热水管、非保温管让保温管):高于常温要考虑排气;低于常温要考虑防结露保温。

6、低压管让高压管:高压管造价高且强度要求也高。

7、气体管让水管:水流动的动力消耗大

8、金属管让非金属管:金属管易弯曲、切割囷连接。

9、一般管道让通风管:通风管道体积大绕弯困难。

10、阀件小的让阀件多的:考虑安装、操作、维护等因素

11、施工简单的避让施工难度大的:这是从避免增加安装难度方面考虑的。

12、工程量小的让工程量大的:这是从避免增加安装工程量方面考虑的

13、技术要求低的管线让技术要求高的管线:这是从避免增加技术要求难度方面考虑的。

14、检修次数少的方便的让检修次数多的和不方便的:这是从后期维护方面考虑的

15、非主要管线避让主要管线:这是从功能重要程度方面考虑的。

16、临时管线避让永久管线:这是从管线使用寿命方面栲虑的

17、新建管线避让已建成的管线:这是从减少造价、工程量和施工难度等方面考虑的。

}

“让每个家庭都有权享受良心工程”是荣昕公司的愿景荣昕公司以透明的报价为根本,以工匠精神做服务致力于让每个家庭都能享受良心工程,让每个家庭都能超预期的完成装修

空调水管道安装固定支架安装:

1)、一般长度大于或等于50m须制作滑动及固定支架,以利于管道受冷热温度所引起的膨胀与收缩其伸缩量以钢铁材料为常见例子,温度在100℃时1毫米/米的伸缩量。因此滑动支架安装时,应向伸缩方向预留伸缩量

(2)、一般管道的转弯位置可作为膨胀节使用,膨胀节的形式还有套管式膨胀节、不锈钢波纹膨胀节及用管道做成 状的方型膨胀节目前最佳的膨胀節以管道弯头及方型膨胀节为首选。套管式及不锈钢波纹膨胀节安装方便但使用寿命有限制。膨胀节部位是用于伸缩作用的这部位禁圵使用固定支架。