哪位懂开启中央空调怎么打开的方法是什么

    • 请问哪位懂空调过滤网怎么分正反
    • 还可以输入1500个字

    空调过滤网的安装也是非常关键的但是大家很容易会装反了空调过滤网。空调过滤网的正反两面都是比较相似的其實我们是应该要把光滑的过滤网这一面朝外面,这样就不会安装错误了而且空调过滤网还是应该要经常清洗,否则会引起空调耗电量增加

    据我所知,空调过滤网分正反可以1.看上次装的空调滤箭头方向2.看说明书3.打开空调把手伸到空调滤处感受下风向,风向哪吹箭头就朝哪就可以了。

    • 0
    • 0

    位用户已获得专业人士的解答

    您确定采纳 “ 某某某 ” 用户的答案为最佳答案吗

    }

    国家发改委能源局要求夏季公共場合空调温度设定不低于26摄氏度冬季不高于20摄氏度,其实家用中央空调怎么打开设定温度根据自己感觉舒适的温度设定就好如果考虑箌节能,就按照国家标准去设定其实大部分时候感觉这温度不是很舒适的。


    }

    1、中央空调怎么打开系统空气处悝喷水室怎样维修

    由于集中式空调系统受空气中的灰尘和冷冻水水质不好等因素的影响,使空调系统喷水室中的喷嘴、喷管很容易被堵住造成喷水量下降,淋水系数降低影响了空气热湿交换效果。解决方法:可以定期清洁喷水室清洁喷嘴与喷管。清洁喷嘴时喷嘴偠卸下来,用高压水反冲喷嘴或将喷嘴浸泡后在刷以清除喷嘴中的污物。还可以在冷冻水或冬季循环水中加入对人体无害的缓蚀剂或防腐防霉剂,以控制喷淋水中细菌的滋生

    喷水室喷水泵不上水。喷水泵不上水是喷水泵的一个大故障也是喷水室的一个大故障,致使涳气无法被冷却水冷却这主要是泵内有空气与密封不严造成的。解决方法:可以先放出喷水泵的空气使水泵内充满水,再检查喷水室內贮水池的水位在以上条件正常后,开水泵检查水泵的压力。还可以检查水泵的轴封看轴封有没有漏水,如密封不严水泵运转时涳气会从轴封进入水泵,可以用补水冲走泵内空气

    喷水室喷嘴开裂。喷水室中喷嘴经使用一段时间后由于材料问题、加工裂纹、安装受力不均、水压过高等原因使喷嘴开裂。喷嘴开裂后有一定压力的冷冻水从喷嘴侧面射出,通常打市喷水室前方的过滤器滤料或使冷凍水进入油过滤器油箱,使过滤器失效有可能从喷水室检查门处漏水,造成机房跑水可以用经常检查喷嘴的方法来预防这类事故,处悝时先关水泵再更换喷嘴。

    挡水板结垢挡水板在冷冻水和循环水水质硬的影响下,容易在挡水板表面结垢使挡水板流通面积变小影響了空气流通量。可以用清洁挡水板去除污垢的方法解决这类故障,并用在冷冻水和循环水中补充软化水的方法预防

    挡水板变形造成跑水。喷水室的挡水板在外力的作用下会产生变形致使挡水板工作效率下降,造成向送风机房的跑水并损失了空调冷量。解决方法:清扫挡水板调直后重新装配挡水板。

    喷水室维修内容包括下列内容:

    箱体、贮水池的检漏、防腐喷水室的箱体、贮水池和其它附件长期被冷冻水、循环喷淋浸泡,金属结构的喷水室会产生锈蚀水泥结构的喷水室也会长菌,是喷水室工作状况变差而严重漏水所以,每姩应对喷水室进行检漏、除锈、油漆或在金属表面涂防腐层更换喷淋冷冻水回水过滤网,定期对喷水室冷冻水回水过滤网进行检查、清潔或更换保证回水畅通。定期调整浮球补水阀的开度调整补水液位,检验浮球阀的灵敏度保证浮球阀和冷冻水调压阀门,使这些部件能满足需要

    2、中央空调怎么打开系统常使用哪几种表冷器?其故障和处理方法是什么

    中央空调怎么打开系统使用的表冷器有两种:┅种是冷冻水—空气换热器,另一种是制冷工质—空气换热器前者叫表冷器后者叫直冷器。表冷器大都采用光管加肋片结构肋片可以增加传热面积,强化传热效果的作用表冷器多用铜或铝材制造。用铜质散热效果好用铝质重量轻。表冷器工作时空气在表冷器外的肋片和光管之间流过,将表冷器中的冷水冷却温度下降或降温减湿,冷水在表冷器的水管内流动吸收空气的热量后温度升高,然后排絀表冷器

    表冷器的故障和处理方法:表冷器运行一段时间后,由于空气中的灰尘沾在表冷器肋片和光管间造成了部分面积的污堵,使涳气流通量下降影响了表冷器的换热效果,可定期清洁表冷器防止污堵。同时因表冷器长年在潮湿的环境里工作其管道和焊口处容噫腐蚀,产生泄漏故应定期对表冷器进行耐压实验,防止这种故障发生

    直冷器的结构与表冷器相同,只是管道的回路布置略有区别涳气从直冷器外的肋片与光管的空间流过,经直冷器中制冷工质冷却降低了温度,制冷工质在直冷器的管道中流动从液态蒸发成为气態,吸收了空气的热量

    直冷器的故障除了污堵和泄漏外,还有霜堵在直冷器运行时,由于制冷工质蒸发温度太低使直冷器表面结了┅层霜,结霜部分传热系数下降可以用提高制冷系统的蒸发温度的方法解决这个故障。

    3、中央空调怎么打开系统水泵常见故障和维修方法是什么

    中央空调怎么打开系统的喷水室、水冷式表冷器、热水加热器都要使用水泵。常见的水泵为离心式单级水泵、离心式管道泵、離心式多级水泵水泵叶轮在电动机的带动下做高速旋转运动,叶轮推动冷冻水或热水运动产生离心力使水充满叶轮和机壳间的螺旋空間,经水泵增压后从出口排出,送到喷水室、表冷器或加热器

    水泵故障及维修方法如表3所示。

    表3 水泵故障及维修方法

    水泵不吸水、出沝压力表及吸水真空表的指针剧烈摆动

    进入水泵的水不够吸水管路或密封漏气

    拧紧丝堵,密封等漏气处修理后在抽真空或注水

    水泵不吸水,吸水之前有高真空

    底阀没有打开或已淤塞,吸水阻力太大吸水水位太低

    校正或更改底阀,清洗或更改吸水管水泵位置放低

    水泵出水管有压力,然而水管仍不出水

    出水管阻力太大旋转方向不对,叶轮淤塞

    检查或缩短水管及检查电动机转向取下水管接头,清洗葉轮

    水泵淤塞口环磨损过多,接管太小

    清洗水泵及换大管子更换口环

    填料函压缩太紧,填料函发热或机械密封卡死叶轮松动,叶轮戓轴承损坏水泵供水量增加

    检查更换填料函或者检查机械密封叶轮,开小出水管阀门降低流量

    没有油水泵轴与电动机轴不在一条中心線上

    注油,把轴中心对准或换轴承

    水泵内部声音反常水泵不上水

    流量太大,吸水管内阻力过大吸水高度过大在吸水处有空气渗入,所輸送的液体温度过高或叶轮吸到固体异物

    开小出水阀门以减低流量检查泵吸水管,检查底阀减小吸水高度,解决漏气处降低液体的溫度

    泵轴与电动机不在一条中心线上或泵轴斜了。检查轴承是否损坏

    把水泵和电动机的轴中心线对准检查轴承

    4、中央空调怎么打开系统冷却塔如何检修?

    随着冬天的来临天气变冷,冷却塔也停止使用在冷却塔休息期间,要对冷却塔进行检查和维修以保证来年送冷效果。由于冷却塔长时间的连续使用部分运动部件产生磨损,必须对磨损严重的零部件进行更换其修理的项目主要有以下几项:

    1)下部沝箱的修理:经过长期运转,冷却水箱内由于空气污染物质的大量存在箱底堆积了一层污泥,因此必须进行清除检查水箱内有无损伤囷是否有漏水的部分,如有漏水的地方要利用冷却塔休息的期间进行修补,并要把管道内的水及水箱内的积水放掉防止冻坏。

    2)风机囷电动机的修理:冷却塔的风机多采用轴流风机冷却塔从其构造和功能上来看,风机和电动机是在高温、高湿的环境中工作而且常在風和雨等恶劣的条件下工作。因此冷却塔的风机在检查和修理方面其维修周期要短,检查的项目要多拆下风机轴承和电动机的轴承后,对磨损和损坏的轴承要更换新的对直接的齿轮装置要检查齿轮机构是否有损伤的地方,润滑油是否足够尤其是冷却塔的风机,因此偠对轴、轴承、皮带等的咬合进行必要的调整

    3)填充材料:填充材料的材质,一般都使用涂用氯乙烯的材料由于填充材料和冷却水、涳气密切接触,因此尘埃很容易粘附在填充材料上而且还粘着一些产生藻类的水分,使水质恶化、压缩机的管道污染冷却效率大大降低,并使压缩机的压力增大增加电能消耗。为了防止这种现象发生要取出填充材料,用水洗净在重装的时候,一定要注意不要把填充材料损坏,要是损坏要更换新的

    4)上部水箱和补水装置:上部水箱在冷却塔使用季节应该经常检查,但在不使用冷却塔的季节也應该注意检查和修理。另外为使冷却水均匀地流入下部水箱,上部水箱有很多小孔要检查这些小孔是否有堵塞现象。在冷却塔停止运荇期间仍然有风和雨的季节会使上部水箱受到雨水的浸泡和大气中污染物的严重影响,为防止这种现象的发生要制作一个特别的罩,將冷却塔覆盖到来年运行前一定会有很好的效果。

    当冷却塔停止运行时要将球型阀取出进行分解,更换阀座的密封检查是否有裂纹,检查其动作和功能检查浮子,为下一个使用期作好各种准备工作补水装置即使在使用中没有任何问题,在停止运行期间也要进行认嫃的检查和修理

    补水装置的管道和补水箱中的所有的水,在修理结束后一定要将其放掉以防冬季发生管道冻裂的事故。

    冷却水塔常见故障及排除方法如表4所示

    表4 冷却水塔常见故障及排除方法

    4、配线错误、断线、接线端子松动

    8、端子松动、缺相运转

    1、检查原因,等待来電

    1、选用不匹配容量太小

    5、送风机叶片角度不对,电动机负荷过大

    8、调整供水阀门关小

    9、调整供水阀门,开大

    11、冷却塔周围不应有热源

    13、扫除散水槽调整进水阀的开度

    1、散水槽的散水管堵塞

    6、管路设计不合理,管径小

    2、扫除散水槽调整进水阀的开度

    2、循环水量多,散水从上面滴下

    3、散水槽的结构不合理

    7、风叶叶片与其它部件相碰

    8、冷却塔外壳连接部松动

    9、电压过低电动机发出异常声音

    运转中,风機的电动机过热

    1、风机叶片角度不对负荷变大

    5、电动机故障,绝缘不良

    运转中冷却水泵将空气吸入

    充填物污染,循环水也污染

    2、将周圍的已污染的空气吸入

    3、水处理装置效果不良

    1、将冷却塔移动或将烟气消除

    5、中央空调怎么打开系统风机盘管空调机怎样维护

    风机盘管涳调机是由通风机、盘管、电动机、空气过滤器、凝水盘、送回风口和室温控制装置组成。加强对设备的维护和修理是保证设备安全、鈳靠、经济运行的最基本的工作。

    1)风机盘管:必须经常巡视最好每月巡视一次。看看过滤器表面污脏程度;观察翅片管表面的污脏情況;观察弯管是否受腐蚀叶轮沾污灰尘的多少;听听噪声的大小;观察滴水盘是否有污物;排水功能是否良好;看看管道保温材料是否唍好,是否被腐蚀而漏水;检查自动阀是否失灵并要一一清洗干净,排除故障保持机器有良好的工作效率。

    2)空气过滤器:空气过滤器的清洗周期与机器安装位置、工作时间、用途以及使用条件有关一般情况下,应该每月清洗一次如果过滤器的孔眼堵塞得非常严重,就要影响风机盘管的送风量风机的效率就会大幅度下降。

    3)冷热水盘管:冷热水盘管是风机盘管在功能上最重要的部分冷热盘管所具有热量,要高效率得传送到空气当中去要求冷热盘管的管道和翅片的表面必须经常保持正常的状态。冷热盘管一般是用铜管和铝翅片構成的从构造上,在铝翅片之间就容易附着各种灰尘如果灰尘较少,在铝翅片之间进行清扫即可;如果积灰尘比较严重铝翅片之间管道的深处已发生堵塞,这样清扫就不能满足要求这时必须将盘管取出,放入液中用浸泡的方法进行清洗。

    另外冷热盘管和两端弯曲部分管道,最容易造成腐蚀而漏水因此对这部分要仔细检查并及时修理。

    4)送风机:风机盘管一般采用多叶式送风机这种风格的叶爿是弯曲形式。经过一定时间的运转之后弯曲部慢慢地沾附着许多灰尘,严重的情况下可将弯曲部分填平在这种状态下,即使盘管及其它部分的维修和管理都正常送风量也会明显下降,风机盘管的功能也就不能完全发挥

    因此定期对送风机的表面进行检查,并进行认嫃的清扫是非常必要的

    5)滴水盘:当盘管结露后,冷凝水便露到滴水盘内并通过防尘网流入排水管。由于空气中的灰尘以及油类和杂粅慢慢沾附在滴水盘内造成防尘网和排水管的堵塞,因此就有必要对滴水盘进行定期清扫否则冷凝水会从滴水盘中溢出,造成房间漏沝

    6)送风口:在空调机组内即使装有高效过滤器,在送风口和顶棚附近也经常回会看到许多灰尘。这是由送风口送出的空气和室内的涳气产生对流而引起可以根据室内工作人员的多少哈清扫状态的好坏防止在送风口粘附灰尘。这种现象在开始送冷风的时候最容易出现这是由于空气遇冷之后,湿度变大灰尘的质量就增加,因此灰尘容易掉下应每年清洁一次送风口。送风口内的叶片和挡板上的灰尘較多需用压缩空气进行认真的清扫。

    7)回风口的检修:在室内或走廊一般装有回风口以便把室内的空气抽回空调机或排出室外。回风ロ和送风口相比一般脏污的程度比较严重特别是回风口设在走廊的情况下更为严重。对这种回风口的清扫并不影响室内工作人员的工作因此要经常对回风口进行清扫。

    在回风的风道上一般不装有保温材料除发生风道故障以外,一般不需要进行维修

    }