PLC控制伺服有三木三森无卡轴旋切机机自动调皮子厚薄的公式。屏上有一个比例系数,请问比例系数在plc的公式

联系我们_加入我们_欧瑞传动官方网站--主营变频器、伺服系统、新能源、软起动器、PLC、HMI
--联系我们
欧瑞传动电气股份有限公司
山东省烟台经济技术开发区福州路17号
购买变频器07.02/2018
型号E.380V/1.5KW
您好,你咨询的信息已安排,沈阳办事处的销售董经理与您,感谢咨询!
购买软启动器07.02/2018
您好,您咨询的信息,已安排泉州办事处销售经理与您联系,感谢咨询。
伺服驱动器06.30/2018
需要伺服驱动器改装西门子伺服主轴电机
您好,您咨询的问题已安排售后服务人员与您联系,欢迎拨打24小时服务热线,感谢咨询!
欧瑞E变频器上电长显HF无法启动06.28/2018
上电长显HF无法启动,充电电阻的继电器无法吸合。直流母线电压正常。查主控板发现24V细长的印刷线正极线烧断,开关变压器附近查到24V整流管开路,换上一普通整流管,电压21V,通电仍显HF。端子24V和CM可测到21V。无10V电压,发现10V三端稳压器输入14V,无输出。跨接一稳压管,有10V输出了。但仍显HF无法启动。其他正负15V也有,正5V也有。
您好,您咨询的问题,已安排售后服务人员与您联系,欢迎拨打24小时服务热线:,感谢咨询!
软启动器06.27/2018
软启动器HTR0A配套电机200KW
您好,您咨询的问题,销售人员已安排,江苏办事处与您联系,感谢咨询!
求技术资料06.26/2018
求EX1000-DD22T3变频器参数设置手册
您好,您咨询的问题,已安排售后服务人员将资料发您邮箱,请注意查收,感谢咨询!
需要技术支持06.25/2018
贵公司的变频器不会调频率
您好!您咨询的信息,已安排售后服务人员与您联系,欢迎拨打24小时服务热线:,感谢咨询!
需要技术支持06.25/2018
贵公司的变频器不会调频率
您好,您咨询的信息,已安排售后服务人员与您联系,欢迎拨打24小时服务热线:,感谢咨询!
买变频器06.24/2018
您好,合肥办事处,销售原经理电话:,已安排与您联系,感谢咨询!
叠层母牌06.22/2018
TO采购,您好,我司是浙江稳利达电源技术有限公司专业生产叠层母牌的,铜排,质量可靠,交期短。和青岛威控,上海伟肯都有合作,也希望与贵公司合作,联系电话,王强
您好,您咨询的信息已转给采购相关负责人员,有需求会与您联系的,采购部电话:,感谢咨询!
印制电路板供应商06.22/2018
To采购:您好,我这边是深圳市明正宏电子有限公司的曲键,我公司专业提供印制电路板设计、制造、贴装等产品服务,与多家车企及主流通讯行业企业合作多年,相信可以很好的服务贵司。联系电话:,联系邮箱:,欢迎来电来函沟通洽谈。
您好,您咨询的信息已转给采购相关负责人员,有需求会与您联系的,采购部电话:,感谢咨询!
电子元器件代理商06.21/2018
您好,我是北京远大创新科技有限公司,专业电子元器件代理商,我们公司除了自己代理的品牌(厚声,阿尔卑斯,长电等),还有欧美日本一些合作品牌,比如TDK,东芝,TI,ADI,ST,ATMEL等,质量都是有保证的,假一赔十,欢迎询价!
您好,您咨询的信息已转给采购相关人员,有需求会与您联系的,采购部电话:,感谢咨询!
连接器供应商06.21/2018
我公司自主生产接线端子
板端接插件
主要做排针排母
交期质量在行业里非常不错
希望有机会能与贵司合作
您好,您咨询的信息已转给采购相关人员,有需求会与您联系的,采购部电话:,感谢咨询!
显示板驱动06.20/2018
我司是做各种段位的LCD LED驱动产品,国内有自己的封装厂和研发中心。请研发部工程师参考。
您好,贵司的信息,已转给我司技术研发的相关负责人员,若有需要会与您联系的,谢谢!
变频器设置06.18/2018
变频器密码不知道,怎么样可以解开密码,望您能告知下,谢谢
您好,您的电话一直打不通,欢迎售后服务热线:,感谢咨询!
买变频器06.14/2018
您好,您咨询的信息,已安排顺德办销售刘经理:,与您联系,感谢咨询!
采购06.12/2018
咨询关于起重机方面变频器采购事宜,请问联系谁;我山东分厂、河北分厂、江苏分厂均有需求
您好,济南办,销售马经理:;河北邢台办,销售高经理:,江苏南京办,销售孙经理:,已安排与您联系,感谢咨询。
导热材料供应商06.05/2018
你好,我这边是深圳市傲川科技有限公司陈沁,我司主要主营业务是研发 生产 销售 导热材料专业为电子零部件降温,主要产业为导热硅胶片 导热绝缘片 导热硅脂 导热胶 导热灌封胶 导热双面胶带,在新能源汽车方面我司与吉利汽车,小鹏汽车,BYD,上汽,一汽,奇瑞汽车,广汽新能源,国轩高科,等一直进行着战略合作,相信可以很好的服务贵司。联系电话: 陈沁
您好,请拨打采购部电话洽谈:,感谢咨询!
伺服电机修理应聘06.04/2018
我在猎聘上看到贵公司需要伺服电机嵌线人员
想问一下上面写的是月薪2至4万吗,本人会伺服电机修理
您好,公司人力资源电话:,感谢咨询!
采购06.02/2018
HFR-1075软启动
您好,您咨询的问题,淄博办事处张经理已与您联系,感谢咨询!
关于485通讯05.31/2018
我是咱们欧瑞的经销商,客户要求我们做485通讯,需要485调频率和读取频率 和故障,由于我对PLC485编程的不精通导致没有找到我们变频器的485术语,望告知下
不如读取频率是H--- 调频率是H---
您好,您咨询的问题已安排售后服务的王经理,与您联系,欢迎拨打24小时服务热线:,感谢咨询!
采购05.30/2018
需1台HFR1045,软启动
您好,您咨询的问题,已安排石家庄办销售(吕经理:)与您联系,感谢咨询!
需要变频器05.25/2018
型号et3,价格多少
您好,您咨询的问题,已安排南宁办销售王经理(王经理的联系电话:)与您联系,感谢咨询!
欧瑞私服电机05.20/2018
我们厂烧了一台欧瑞的私服电机线圈,请求支援,5.21号及时回复我
您好,您的咨询已安排售后服务人员(王经理)与您联系,欢迎拨打24小时服务热线: ,感谢咨询!
PID控制参数设置05.19/2018
您好:我公司锅炉回水自动控制采用贵公司E2000系列变频器,液位控制采用磁翻板液位计输出4-20MA信号,问下F406-F409具体应该设置多少
您好,您咨询的问题已安排售后服务(梁经理)与您联系,欢迎拨打24小时服务热线:,感谢咨询!
想代理贵司产品(广州观泰自动化)05.17/2018
您好,我是广州观泰自动化科技有限公司赖观生,想代理贵司产品,希望可以有人来业务洽谈。谢谢!
您好,广州办,刘经理联系电话:,已安排与您联系,感谢咨询!
欧瑞变频器A3面板询价05.15/2018
欧瑞变频器A3面板外形尺寸68cm×100cm,开口尺寸65cm×97cm,附带数据线FT3
您好,昆明办,陶经理联系电话:,已安排陶经理与您联系,感谢咨询!
变频器05.14/2018
你好!我是武汉的一个客户,我这里需要买一台37KW的变频器和4米长的数据线,请问找谁联系,谢谢!
您好,武汉办,崔经理:,会与您联系的,感谢咨询!
FT3C变频器需要维修05.03/2018
FT3C变频器出现了短路,电容全部短路,其他地方有没有接地暂时查不到,因为现在电送不上去。给你们的电话打了没人接,请尽快联系我。
您好,已经安排售后服务人员进行回复,欢迎拨打公司24小时服务热线:,感谢咨询!
FT3B05.02/2018
请问FT3B这个型号的变频器你们还生产吗,我们想再采购几台
您好,公司徐州办事处人员会与您联系,徐州办,张经理:,感谢咨询!
维修FT3B变频器05.02/2018
这个变频器早已过保,本来是请我这本地师傅维修的,但是被他拿回去几天后又送还说里面坏的很严重修不了,然后让我买他新的变频器。。。现在我把变频器寄给你们厂家维修,请你们在维修时如果发现变频器里面有什么配件被拆卸了的,一定要先告诉我们再维修。联系电话:(也是微信号)。谢谢!
您好,已经安排售后服务人员进行回复,欢迎拨打公司24小时服务热线:,感谢咨询!
变频参数设置04.30/2018
你好能把你微信发一下吗我有份图纸发给你给我看看怎么设置参数
您好,已经安排售后服务人员进行回复,欢迎拨打公司24小时服务热线:,感谢咨询!
需要采购一台变频器04.21/2018
需要采购一台变频器型号为E
您好,郑州办销售经理,贾经理:,回与您联系的,感谢咨询。
变频器出现故障04.21/2018
显示LL故障怎么处理
您好,负责江苏区域的售后服务经理,会与你联系的,欢迎拨打24小时服务热线:。
了解变频器04.20/2018
关于变频器的选型和说明书
您好,您的问题已转给相关负责人,会与您联系的,欢迎拨打,选型电话: 感谢咨询!
F1500-G锁住04.15/2018
你好,我们在外面买了3台二手机器,里面用的是你们的变频器,这机器已经有10多年的历史了,可前几天变频器上出现LL代码,怎么弄也弄不好,给人家修也修不好!找机器厂家,厂家说他们也解决不了,我们也不欠余款,他们说他们也不欠款,说是变频器厂家设置的倒计时!我们实在没办法了,联系到你们,希望你们能帮忙解决一下,谢谢谢谢苏州瑞洋塑料科技有限公司
谢谢谢谢!!拜托
您好,已安排售后服务人员与您联系,感谢咨询,欢迎拨打24小时服务热线:
变频器售后服务04.14/2018
能把售后服务中心的号码给我吗?我们有一批欧瑞变频器需要维修
您好,欢迎拨打24小时服务热线:
应聘:生产管理04.04/2018
应聘贵司生产管理职位。盼回复。智联招聘投递简历。
人力资源电话:
变频器04.04/2018
采购变频器
您好,淄博销售经理会与您联系的,感谢咨询!
参数设置。04.03/2018
转速不稳定。对照说明书里面有个参数不对, 邯郸客户
您好,您的问题已转给负责邯郸的客服区域经理给您处理,感谢咨询!
咨询04.02/2018
厂家你好,我想反馈软启动器。Qq:http://m.10brandchina.com/vote/startin.php?id=42119?lkwl
您好,您的电话一直打不通,欢迎拨打24小时服务热线:
欧瑞变频器采购03.30/2018
主要是110KW、160KW、200KW欧瑞变频器的外形尺寸和价位
您咨询的信息,已转给办事处销售经理,会与您电联联系的,感谢咨询!
E800一0450T3变频器03.28/2018
E800一0450T3变频器说明书丢了,现在没法操作,清提供一夲说明书电子版的也可以
请到欧瑞官网www.euradrives.com ,自行下载电子版即可,欢迎拨打24小时服务热线:
伺服电机,03.23/2018
3.1KW,2000转左右的电机型号模型
您咨询的信息,已转给公司相关人员,会与您联系联系的,欢迎拨打24小时服务热线:
伺服电机03.22/2018
您好,我是杭州摩恩电机,专做伺服电机,希望能有和贵司合作的机会。
您的信息已转采购,需要的话会与您联系,欢迎拨打24小时服务热线:
输出无力03.20/2018
转矩小,怎么调
您咨询的信息,已转给客户服务经理会与您联系联系的,欢迎拨打24小时服务热线:
询价03.20/2018
潍坊祥盛控制设备科技有限公司
变频器询价
驻外销售经理,会与您电联联系,感谢咨询
欧瑞私服驱动器使用问题03.20/2018
伺服启动器型号:SDP10-G182T2K3,电机型号:SMSA-182F35ED请问这个驱动器可以接市电单相220V吗?如果接单相220V需要设置什么参数吗。我这里有一台设备接的是单相220V电源,现在屏没显示,CHARGE灯断电后一直亮着是什么问题。
您咨询的问题已转给伺服售后服务人员,会与您联系的,感谢咨询!
欧瑞变频器03.11/2018
已经处理好。
e求助03.11/2018
您的电话一直打不通,请拨打公司24小时服务热线:.
应聘03.01/2018
人力资源电话:
变频器显示np02.28/2018
说明书上有关于NP保护的介绍,若是还有问题请拨打公司的24小时服务热线:
dk800和e100002.28/2018
说明书已经发送邮箱,请注意查收!
我想购买SMSA-122F354EDM伺服电机 一台,02.28/2018
区域销售经理电话回复。
欧瑞E和西门子200的MODBUS-RTU通讯例子02.27/2018
客服已经进行回复。
E软启动坏了,需要购买02.04/2018
已经返厂维修。
在贵公司谋取一份职业01.28/2018
公司人力资源电话:
SD20-G751T2M1与多摩川电机接线01.15/2018
我需要SD20-G751T2M1的接线图,包括CN1 CN2 CN3 电机是多摩川的 上位机是海为PLC
相关工作人员已经电话进行回复。
E200O变频器报故障后,输出端子设置的备妥信号还有吗01.09/2018
E200O变频器报故障后,输出端子设置的备妥信号还有
您好,没有此功能。欢迎拨打24小时服务热线:。
需要说明书或操作文档01.08/2018
我们这有个FT3C变频器原来是用按钮调频的,现在想改成4-20ma电流调频 没找到F2000-P的说明书
已经电话沟通,欢迎拨打24小时服务热线:。
请问,惠丰HF-G9-200T3说明书,麻烦发一份01.02/2018
您好,现在找不到惠丰HF-G9-200T3的说明书了,如果方便,麻烦发一份或者可以通用的说明书也可以,谢谢
您好,请注意查收邮箱。
欧瑞早期变频器HF-G7说明书12.29/2017
欧瑞早期变频器HF-G7说明书
请注意查收邮箱,欢迎拨打24小时服务热线:。
求教变频故障排除12.27/2017
变频器每次用后隔一段时间重起,要按变频器上停复键后再可起动,求指教!
信息已转相关人员,会电话联系,欢迎拨打24小时服务热线:。
你好, dk800 用户手册 下载12.21/2017
你好,dk800手册 在哪下载啊
说明书已经发送邮箱,请注意查收!
ED 说明书12.21/2017
的使用说明书,找了好多都不对,能发一份给我吗,谢谢
已经发一份说明书到邮箱,请注意查收!
變頻器詢價12.13/2017
您好:我在台灣,想買貴公司的變頻器E,請問要如何連絡?
你好,我们公司E1000系列产品已经停产,已经升级为E2000系列,如需购买请联系我们公司泉州办事处:.
F2000M 变频器 频繁出现HF 查其他型号的说明书是复位,不能使用11.28/2017
您好欧瑞F2000M 变频器 频繁出现HF 查其他型号的说明书是复位,关键是只要上电后没有启动运行,没有负载时就会频繁出现这个代码请问是硬件原因吗
请客户返厂维修。欢迎拨打24小时服务热线:。
寻找E F1Y上位机控制软件11.24/2017
公司里原来控制E变频器的电脑坏了,现在想使用另外一台电脑对变频器进行控制,但是不知道应该下载哪一种上位机软件
相关负责人已经电话联系解决,欢迎拨打24小时服务热线:。
通电面板LED长时不显示频率11.22/2017
通电后面板LED长时不显示频率,只闪烁“.....HF.....”,少则半个钟、多则4、5个钟才显示频率。什么问题?
型号:FT3B
欢迎拨打公司24小时服务热线:。
变频器选型11.22/2017
选一款55KW,支持ethercat,有吗?
抱歉,您的电话一直打不通,请拨打公司电话进行咨询:.
欧瑞E1000变频器主板元件型号11.16/2017
维修一台欧瑞EKW变频器,主板元件IC损坏 为丝印C14 26Z,请问这个完整型号是什么?
你好,我们无法提供这个器件完整的型号,请将变频器返回公司进行维修,请联系24小时服务热线:,联系维修事宜。
河北廊坊有售后吗?11.15/2017
你们公司在河北廊坊有售后维修吗?我这有一台FT3B变频器有故障。
您好,河北廊坊没有我们公司的售后维修,建议返厂进行维修,相关事宜请拨打24小时服务热线:。
缺失说明书11.14/2017
变频器说明书请发给我一份,谢谢,
这是专用变频器,如有需要可以电话指导调试。24小时服务热线:.
变频器说明书问题11.14/2017
功能代码F1这款变频器,哪里可以找到电子版的说明书啊,
这是专用变频器,如有需要可以电话指导调试。24小时服务热线:.
SD10伺服驱动器调试软件11.13/2017
SD10 400W伺服驱动器有调试软件吗?可否提供下载连接,或者发送到我的邮箱中?谢谢
信息已经转相关售后服务工程师,会电话进行服务解决。欢迎拨打24小时服务热线:。
变频器CPU板10.30/2017
变频器P2C3FQ09坏了 能提供一块吗 啥价
您好,变频器出现故障,如果只是需要买主板一块的话请拨打销售服务热线:.进行询价购买,如果需要我们公司进行维修的话请拨打24小时服务热线:。
代理10.27/2017
坐标在新疆库尔勒,看南疆地区没有贵品牌变频器代理或者经销商,个人是纺织企业13年的电工,本人有一定的变频器维修技术,有一定的变频器设置技能,对当地企业比较熟悉,有心做南疆代理。请回复。谢谢
相关人员会与您取得联系。
变频器故障10.26/2017
变频器运行几分钟后就自动断电关机是怎么回事啊?
售后服务工程师会与您联系解决问题。您也可以拨打24小时服务热线:进行更加直接的售后服务。
买欧瑞FT3B型号CPU主板一块10.20/2017
我厂一台欧瑞FT3B的变频器主板进水烧坏了,主板型号F0C3CE49,怎么联系你们,谢谢
您好,您的变频器出现故障,如果只是需要买主板一块的话请拨打销售服务热线:.如果需要我们公司进行维修的话请拨打24小时服务热线:。
售后10.10/2017
有10台11千瓦变频器报故障
扇热风扇基本都坏来了 ,是否有配?
售后服务人员已经联系,请返回公司进行维修。欢迎拨打24小时服务热线:
变频器10.09/2017
帮厂里买变频器,可不知道没什么牌子的比较好?请问这个有参考价值么?http://m.10brandchina.com/vote/startin.php?id=39947?zxxwl
欧瑞传动EURA变频器值得您信赖,请拔打产品订购热线:
6393711,我们竭诚为您服务!
需要这台变频器的价格09.26/2017
需要这台变频器的价格
麻烦请及时联系我 报价 ,谢谢
已经联系办事处人员与您联系。
欧瑞E变频器设置多段速09.16/2017
欧瑞E的变频器如何设置多段速。我们现在需要两种不同的速度,一种是全速,一种是一般速度。用开关切换,对参数设置和接线不是很懂,希望能给指教。
售后服务人员已经电话联系完成调试,欢迎拨打公司24小时服务热线:.
EJR月软启动的DGT红灯亮什么原因如何处理09.14/2017
自动档时不转,DGT红灯亮,如何处理
所需说明书已经发送邮箱,请注意查收!
f1000变频器解锁和外部控制09.08/2017
请告诉我f1000变频器解锁和外部面板控制是改哪个参数谢谢
售后服务工程师已经电话解决,欢迎拨打24小时服务热线:。
电流控制频率08.31/2017
我的电柜里面全部都是欧瑞变频器,请问我想用一个37kw的变频器的电流控制一个2.2kw变频器的频率可以做吗
已经安排售后服务人员进行回复,欢迎拨打公司24小时服务热线:。
变频器维修08.23/2017
变频器通电后无显示,不工作。型号E
售后服务人员已经电话联系返厂维修。欢迎拔打24小时服务热线:。
变频器面板08.14/2017
车间厂房失火
变频器面板烧坏 变频器颜色是白色的
我在官网没找到这种变频器
是停产了吗
售后服务人员已经电话联系,欢迎拨打公司的24小时服务热线:,谢谢!
e1000变频器显示LL报警 不工作08.07/2017
e1000变频器显示LL报警 不工作 说明书中没有这个报警 应该怎么处理
请找购买商进行解决。
变频器售后08.03/2017
您好!我这新买的贵司的F1000-G系列变频器,不能启动;原来旧的一台变频器输入端短路故障。现在需要你们的帮助。可以让专业人员联系我,或者给我留下陕西售后的联系方式。谢谢!
售后服务人员建议返回公司进行维修。欢迎拨打公司的24小时服务热线:
pLc编程软件07.20/2017
数据线那里有买
已与客户沟通,建议客户与销售热线联系
fc1000g与f1000g说明书一样吗欧瑞FC100007.04/2017
fc1000g与f1000g说明书一样吗欧瑞FC1000,不同的发一份fc1000G的
已经发送邮箱,请注意查收!
一台下F1500G变频器说明书找不到了,能发一个来?07.03/2017
要一份F1500G的变频器说明书
已经发送邮箱,请注意查收!后续有问题欢迎拨打24小时服务热线:。
办事处06.29/2017
请问,欧瑞传动在国内的办事处都有哪些,地址和联系方式有吗?
您的要求涉及到我们公司比较全面的商业信息,公司不方便提供。
请问泉州办事处电话06.23/2017
请问泉州办事处电话
泉州办:1,刘经理:
触摸屏ET070-WST10的使用手册发我06.23/2017
请把触摸屏ET070-WST10的使用手册发我。以及对应的U盘拷贝软件和触摸屏电脑编辑软件发我。谢谢
已经发送邮箱请注意查收。
触摸屏软件找不到06.23/2017
本公司所用触摸屏为Model:ET070-WST10
Version:V2.1-2.0-CDX版本请把此触摸屏U盘拷贝软件资料发我。如果有电脑拷贝触摸屏程序安装软件也一并发我,谢谢!
已经发送邮箱,请注意查收。
咨询7.5KW低压变频器价格06.19/2017
贵公司销售电话无人接,看见留言请回信,谢谢。
公司烟台办事处人员会与您联系。
我单位用的恒压供水控制器 FPC68不能开机06.19/2017
我单位用的恒压供水控制器 FPC68不能开机,能否给份说明书
说明书已经发送,请查看邮箱。后续有问题可以拨打24小时服务热线:。
船艇电气06.18/2017
购买:型号FT3C
输入3PH AC380V 50/60HZ
输出3PH AC0-380V
0.50-400.0HZ
长沙办事处人员会与您取得联系。
询价!06.17/2017
请询欧瑞变频器YE
1台欧瑞软启动器HFRA
1台价格及货期!!!咨询YE跟YE的区别!!!请询湖北省的办事处及经销商联系方式!!!谢谢!!!
公司武汉办事处的人员会与您取得联系。
寻找合作06.16/2017
鼎佳电子,寻求IC合作。谢谢!
请拨打采购部电话洽谈:
找不到贵司总机电话06.15/2017
请提供贵司的采购部,联系方式?
你好,采购部电话:.
变频器报警06.14/2017
E加速完成后报超温
能模块型号为1964-4A
售后服务经理会与您联系,后续有问题可以拨打24小时服务热线:。
购买变频器06.14/2017
我地址是贵州省毕节市纳雍县,想购买贵公司变频器替别人安装,请问在哪能最快买到,或者说能最快发货到我手里面?
你好,信息已经转给相关区域的销售经理,后续会与您联系。
找不到貴司總機電話06.14/2017
請問為何貴司只有銷售的電話,沒有總機的電話,那要找貴司的采购部,要打什麼號碼呢?謝謝
你好,采购部电话:.
询价06.14/2017
我想购买两台ET3
380V的变频器
麻烦咨询下价格
你好,信息已经转相关区域经理,稍后会与您联系。
找不到说明书06.12/2017
一台HF-P5-1R5T3说明书找不到了,无法改变设置,请发一份到邮箱,谢谢!
已发邮箱,注意查收!
6台E2000变频器同步问题急急06.10/2017
我是用于造纸行业,现在的效果是要一个变频器要和其他五个变频器有个线性比例的加速度
电话解决。后续有问题可以拨打24小时服务热线:。
SD20-Y系列伺服说明书06.06/2017
贵公司网上的SD20-Y系列伺服说明书,下载完了 只有5页,
说明书已发邮箱,请查收。感谢反馈。
找代理商06.02/2017
请提供江苏南京和无锡的代理商联系方式,谢谢!
南京办事处孙经理:025-无锡办事处薛经理:6或者咨询6371392
缺失说明书05.19/2017
你好,我有一台变频器,条形码号是e9100708,,没有说明书了,能否发一份。
说明书已经发邮箱,请注意查收!
需要说明书05.15/2017
我们有四台LX的变频器,说明书遗失,能否将电子版的发给我们一份?邮箱
相关责任人已经将说明书发送邮箱,请注意查收!欢迎拨打24小时服务热线:。
欧瑞E变频器使用问题05.10/2017
欧瑞E变频器 输出为220V
去控制空两个带电容的220V的风机
需要怎么设置欧瑞E变频器
因为之前的坏了,看了些资料,但不是很明白,所有想询问下贵公司
问题已经解决。
变频器的型号问题05.07/2017
本公司一台贵公司的SC-2000(我的机器上只有这么几个字,没有任何LOGO)。操作面板是全英文的,麻烦能确认下是什么型号不?
已经确认不是欧瑞产品
缺失说明书04.16/2017
我司有4台设备用的是贵司的FT3B变频器,因说明书缺失,请帮忙发一份说明书到邮箱为谢!
说明书已经发送邮件,请注意查收!
关于 fs2b的维修04.12/2017
他们送到我们这一个fs2b。维修。可打开一看叫他们修过把几个电容和电感。搞没有啦。还有个变压器mpt18型的。我想和你们对下图是什么电容。能否从你们那买这小变压器。我的 qq号是 5617757请加我
不方便提供,若需要请发回公司进行维修。
您好,我是做英飞凌IGBT,epcos电容的,想和采购沟通一下04.06/2017
您好,我是做英飞凌IGBT,epcos电容的,想和采购沟通一下
采购部电话:
请求支持04.05/2017
我有一台贵公司E变频器,现在用户密码不知道,更改参数和恢复出厂都显示ERR1,请问有什么办法能恢复出厂,谢谢
相关人员已经电话信息回复,请查收。
我买了贵公司的变频器(自带电位器),要怎样才能使用电位器调速03.10/2017
新购来的变频器,按装好后,是不是要设进些运行参数,电位器才能调速,烦请指导下.
相关的信息刚转给售后服务工程师,稍后会与您联系。公司24小时服务热线:,随时欢迎您拨打。
留言没有人与我联系啊?03.09/2017
凉水塔电机选型的事,请您安排相关技术人员与我联系
确实已经联系过了,当时您在上海出差不方便详谈。刚刚电话联系没有接通,之前负责的工程师已经出差了,重新安排一位工程师回复您,若是电话暂时不方便的话,请有时间回复我们工程师的电话。
E 2.2KW 380V03.07/2017
请问这款变频器(E 2.2KW 380V)有吗?外观尺寸多少?价格是多少?一台给发货吗?给开发票吗?
您的信息已经转给相关办事处的经理,稍后会电话联系回复您的问题。
说明书03.07/2017
希望把SD20系列说明书改版,像SD10的说明书就比较好,特别是SD20的主功能区页面底色太暗,很难看清楚字。
您好,非常感谢反馈,这个问题公司已经更改,新版的SD20说明书已经更改,请继续关注,谢谢!
软启广东片区是谁在卖03.04/2017
软启广东片区是谁在卖?服务也太差了吧,打个电话去爱理不理的,好奇怪,感觉不是做服务的,象是老板!
已提供相关办事处经理的电话,请再联系。
编码器接线图03.03/2017
你好,可不可以把SD20-G102T2M2的驱动和电机的编码器接线图和说明书发一份到我邮箱,最主要是编码器接线图,越详细越好,谢谢
网上买的能查真伪吗
你好,电话号码不对,您需要的资料已经发送邮箱,请注意查收!
伺服电机02.23/2017
伺服电机坏了,想买一只。贵公司有网上店铺吗
本公司没有网上店铺,您可以拨打我们的销售热线进行咨询,由于您的电话打不通,我们需要落实,电机的转矩、转速、法兰、电压、精度,先选型再购机,请回复或者电话联系。
变压器电抗器02.21/2017
您好,我们这边是合肥博微田村电气有限公司,中电三十八所和田村株式会社合资企业,专业生产各类型变压器,电抗器,年产值十亿左右,主要客户有施耐德,艾默生,联影,阳光,BYD等等,如有需要,请随时联系我,仰
已经把信息转给采购部,需要的话会联系。
加盟贵公司,建立邯郸地区变频器维修中心02.13/2017
贵公司有需求吗?,如有,需要什么条件?
你好,我们公司暂时没有这方面的计划。
询价02.07/2017
您好!我们要采购贵司生产的一下产品,返青报价为盼!产品 数量 报价Drive EURA 0.75 Kw Model E 2 Drive Eura 1.5kw Model E- F1B 2 Drive Eura 3.7kw Model E-F1B 2 Drive Eura 7.5kw Model E-F1B 2 谢谢!
已经联系。
变频器外形尺寸在哪里01.30/2017
你们的变频器外形尺寸看不到啊
你好,我们的产品说明书上都有外形尺寸的介绍,由于不知道您的产品具体的规格型号,也没有您的联系方式,不能具体的回复,请拨打公司24小时服务热线:进行咨询,谢谢!
如何操作贵公司的伺服驱动器让伺服电机连续转动?01.15/2017
你好!我买了贵公司的SD20-G101T2M1型号的伺服驱动器,我参照贵公司的说明书,成功地让电机进行点动模式,但现在我想让电机连续自动,我该如何操作伺服驱动器呢?
你好,信息已经转给相关的负责人,会与您取得联系。
您好,我司4台E欧瑞变频器在开机时HF频闪,请问什么原因?01.15/2017
您好,我司4台E欧瑞变频器在开机时HF频闪,请问是什么原因?是在同时启动时,出现的故障
您好,信息已经转给相关的售后经理,会与您联系。
咨询相关变频器01.14/2017
我公司做能源管理系统,甲方是个化工企业,我们打包建设该能源管控系统。这是他们提出的相关要求:“实现根据水温自动切换风机风速,并对循环泵进行变频,自动调节循环水流量从而控制水温在要求范围内。远程/现场控制切换、单个凉水塔的用电计量。以及循环水池的液位显示与报警。 凉水塔配电柜进行改造,小型PLC控制变频器,控制循环水泵,根据水温自动变频调节。可远程/现场控制切换”。循环泵电机35-45KW,对方还没有特别清楚。请提供可供选型的变频器。谢谢!
稍后我们公司的选型工程师会与您取得联系,与您沟通选型。
采购变频01.06/2017
你好,需要400KW,380V,锅炉引风机用变频器,请报价
已经通知相关区域销售部门进行回复。
型號購買01.05/2017
我司有一個變頻器型號QPB網路與通路找不到購買處!
此型号机器已停产。
F2000-G series矢量型变频器IGBT死区时间?12.27/2016
您好,不确定变频器使用的IGBT型号,请问F2000-G series矢量型变频器IGBT死区时间是多少?
请注意查收邮件。欧瑞传动24小时服务热线:,欢迎拨打。
SD10伺服力矩和速度方向正负问题12.20/2016
SD10伺服作为放卷(开卷机)和收卷机(卷绕机)时 ,力矩方向和速度限制的正负是怎样的?请详细说明
已经安排相关人员回电话进行详细回复。
F2000变频器控制板是否还有配件?12.01/2016
我们公司有一台欧瑞FKW的变频器控制板损坏 控制板的标号是P2C3FQ05 请问是否有货?价格多少(不含税) 谢谢!
客服经理已经电话联系解决。
变频器fxt3c
485通信控制问题11.28/2016
采用485控制变频器fx2000,控制参数地址2000的值可以控制运行状态,那么控制频率是用哪一个参数地址
问题已经解决,后续有问题可以拨打24小时服务热线:。
求联系方式11.20/2016
请电话回复谢谢
相关信息已经转给国际贸易部,稍后会与您联系。
关于技术支持的咨询11.15/2016
你好!请问软启动器HFR1000说明书适用于型号“HER1055”的软启动器吗?我在设置的时候遇到一些困难,最后想咨询下成都地区有没有提供技术支持的服务,应该怎么联系?
您好,相关客服经理已经与您取得电话联系,后续再有问题可以拨打24小时服务热线:。
FT3C变频器设定11.14/2016
用于恒压供水需要修改哪些参数?
信息已经转客服经理,会与您电话联系。
询价11.08/2016
变频器的询价,及南京分公司的联系方式与联系人请告知。
您好,南京办事处联系电话:025-,联系人:孙经理。
维修变频器11.07/2016
我们公司有几台变频器坏了,能否维修。型号:E。(220V)
信息已经提交给相关的客服经理,稍后会电话联系给您解决。
惠丰G7的说明书可否提供一份11.06/2016
惠丰HF-G7的说明书有电子版的吗
说明书资料已经发送,请注意查收!
订购11.02/2016
我厂研发机器需购买SMMB-302F6AED和SD20-G452T3M3请贵公司提供该电机应用资料及产品报价!期盼佳音!
您好,您的信息已经转相关区域的销售经理,后续会电话联系您。公司的产品订购热线:
6393711,期待您的来电。
选软启动器11.01/2016
我们的水泵是37KW的,之前选用的是咱们的HFR1037的,运行也很稳定,现在我们还要增加一台水泵工作,我想选择大一些的是不是会好一些,具体大多少我还不确定,所以请你们尽快联系我。因为网上卖欧瑞设备的由很多,我不能盲目选择
您好,您的信息已经转给相关区域的销售经理,后续会电话联系。
OC故障11.01/2016
11KW FX2000变频器拖动两台相同电动机运行。原来工作正常,忽然间就老是报OC故障,请教缘由。
相关客户经理已经电话沟通,建议返厂维修。后续有需要可以拨打公司24小时服务热线:。
水泵用F2000—P0055T3B变频器出现故障。10.28/2016
此5.5KW变频器带3台水泵在停电后,不启动 外小显示屏无显示。求帮助
请返回公司进行检测维修。24小时服务热线:。
132KW软启启动后数显无变化,新疆喀什有你们代理吗10.26/2016
喀什有你们代理吗
您好,我们公司在新疆有办事处,电话号码:(卢经理),也可以拨打公司的24小时服务热线:。(您提供的电话号码位数不对,不能进行电话联系。)
欧瑞HFR1000软越动器故障10.17/2016
水泵起动时,电流表指示不能回落,软起动显示RUN,水泵不能正常运行,过载保护动作
信息已经转给售后服务工程师,已经进行联系,沟通解决。后续质量问题可以拨打24小时服务热线:。
过载保护10.12/2016
5.5KW变频器带3KW电机 如何设置过电流6A 变频器过载报警 停止输出。 请回邮箱里
您好,由于手机打不通,请在线提供5.5KW变频器的详细型号,我们会回复到邮箱中。
购买水泵专用控制器10.06/2016
南昌洪城市场
办事处人员会与您取得联系,请稍候。
故障09.29/2016
3HP 22KW 开机报ADER,无法启动,求帮助。
相关人员已经回复电话解决,后续有问题可以拨打24小时服务热线:。
故障09.29/2016
22KW变频器开机报Ader而无法启动,如何解决?
相关人员已经回复电话解决,后续有问题可以拨打24小时服务热线:。
销售客服电话打不进去09.26/2016
销售客服电话打不进去。请回复,谢谢..
已经转给相关人员回复电话。
编码器接线图09.26/2016
你好,可不可以把SDE10-GSA401T2M2M的驱动和电机的编码器接线图和说明书发一份到我邮箱,最主要是编码器接线图,越详细越好,谢谢
已经发送,请注意查收。
面板坏了 想买个面板09.17/2016
面板坏了 想买个面板
只是购买面板,信息已经转给办事处,办事处人员会与您联系。
欧瑞E1000E 与永宏PLC 485通讯09.16/2016
设备改造,现将8台欧瑞e1000 重原来用模拟量控制方式,改为用永宏PLC 作485通讯控制。请教举例》》》我们大型设备都用欧瑞!
相关人员已经回复电话解决,后续有问题可以拨打24小时服务热线:。
软启动的质检报告09.15/2016
能否提供一份型号为HFR1037软启动的质检报告
此要求请与您购买软起动器的办事处或者经销商进行联系。
QUOTE E09.14/2016
hi ,please quote me eura drive E...thank you
你好,问题已经反馈给国际贸易部,稍后会电话联系。
伺服电机 变频器09.12/2016
伺服电机 变频器的询价,及宁波分公司的联系方式与联系人请告知。
宁波办:贺凯(经理):.询价可以电话联系。
故障09.05/2016
友一个变频器。传动接线处,没有输出电源。显示屏跳动,
客服人员电话联系解决时现场已经没有问题,后续有质量问题可以拨打24小时服务热线:。
欧瑞YM2000变频器无法启动09.01/2016
变频器上电,启动面板就报LL故障。请问如何解决??谢谢!!!
欧瑞传动YM2000系列变频器是欧瑞公司一款原木旋切专用的变频器.出现启动LL报警,请和您的设备供应商联系。
欧瑞YM2000变频器无法启动09.01/2016
变频器上电,启动面板就报LL故障。请问如何解决??谢谢!!!
欧瑞传动YM2000系列变频器是欧瑞公司一款原木旋切专用的变频器.出现启动LL报警,请和您的设备供应商联系。
供应变压器、电抗器08.29/2016
你好:我是青岛做变压器和电抗器,想跟贵司相关的研发、技术交流一下,请回复。祝生意兴隆!
你好,请把把公司简介、网址发邮件到邮箱:
变频器08.20/2016
有关变频器合作事项
相关负责人会与您联系。
要买个变频器08.12/2016
三项电源-480V-60HZ-0.75kw-变频器一个螺杆泵用的
常州办办事处人员会联系您。
不懂08.10/2016
咨询下,变频器显示14.95且闪烁是什么意思,我机器其他线路都没问题,就是启动不了,所以考虑到会不会是变频器故障。由于买的二手机器,也没有变频器的说明书,且型号也不知道,看到留个联系方式,我拍个照片发跟你们。
售后服务工程师会与您沟通解决。
传动器有故障08.10/2016
我的软起动器启动有故障,现在初步怀疑是线路板有问题。我需要联系一下售后。希望贵公司给予帮助。谢谢
已经联系返厂维修。
变频器设定08.08/2016
你好,我前几天把故障变频器发贵公司维修,现在修好了但是参数都丢了,接上数控车床主轴不转,请指导下要更改哪几个参数?拨码开关怎么设定?我的接线是TB/TC/CM/OP6/OP7/GND/A12,十万火急,在线等!
你好,网站上留言反馈的处理及时性不如24小时服务热线,若有着急的信息请拨打我们的24小时服务热线:。本台机器的处理后续客户经理会进行处理。
FT3D08.07/2016
除尘主风机用,开机显示ader.复位还会显示。控制板COM和OP6给予开关量短接还是主机启动不了,希望贵公司给予指导。
相关信息已经转交售后工程师,售后会联系您。
贵公司有 EX变频器及使用说明书吗?08.07/2016
你好,贵公司有 EX变频器及使用说明书吗?
你好,你的需要已经转发给相关负责人,稍后会联系您。
购置配件08.02/2016
E变频器。45KW
信息已经转给客服经理,稍后会与您联系解决。
欧瑞E800通用变频器恒压供水的设置07.28/2016
我单位购进贵单位多台变频器,由于对变频器技术不懂,现需要恒压供水控制,传感器是两线制,量程1MP,电流4-20MA,24V正,AI2接负。CM和GND短接,在和DI3短接。要求上限0.35MP,下限0.30MP。参数设置:208=1,203=9,406=2,A02=2,A04=35,A05=30,A07=0,A29=0.0,131=274,132=72.A01=2.J5调到"I",sw1拨到“ON”。但是变频器不自动启动,还有就是设置完后,在进去检查所有参数均未设置进去,设置完后显示“Err1”,返回后在一看又变成设置之前的参数。感觉像是自动恢复出厂设置了,请问是怎么回事?以上参数设置是打电话问的贵厂的工程师。由于水平有限还望包涵。谢谢
已经转给售后服务工程师,稍后会给您处理。
购买配件07.28/2016
想购买F1D3KM4G驱动板
信息已经转给售后服务工程师,稍后会与您联系。
新建一冶炼厂需一批变频器07.26/2016
咨询变频器事宜
此信息已经转给相关负责人,后续会与您取得联系。
订货07.11/2016
电话忙,谢谢,想订货
信息已经转给相关负责人,后续会与您联系。
变频器07.03/2016
如果用55kw变频电机改造龙门刨需要使什么型号的变频器(龙门刨工作时需要频繁的正反转,这就需要制动换向)以及制动单元和制动电阻
信息已经转给相关负责人,后续会与您联系。
欧瑞伺服在河北有销售处吗06.30/2016
在河北保定怎样可以,买到欧瑞1千瓦左右的交流伺服驱动器和配套电机,什么价格
已经转给办事处人员,稍后会联系您。
E2000-P06.29/2016
E2000-P系列说明书找不到,麻烦发一份!
由于您的电话没有联系上,请确认型号是E2000-P还是F2000-P的,可以拨打我们的热线
变频器风扇06.28/2016
变频器风扇坏了AFB0512HHB
DC12V 0.20A
帮我发一只,多少钱?
售后服务人员会与您联系。后续有售后问题可以拔打24小时服务热线:.
伺服和软启动器06.28/2016
请问贵司在江苏南通地区或者江苏地区有代理销售吗?
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
没人接电话06.27/2016
订购也没人接
你好,很抱歉给您造成的困扰。需要订购变频器也可以拨打销售热线:
欧瑞在湖南有经销商吗06.24/2016
欧瑞在湖南有经销商吗
长沙办事处:
F1000-GC007S2B变频器的价格06.23/2016
我要F1000-GC007S2B这种型号的变频器一台,在你们网站上找不到这种产品。现在有没有货有的话价格和相关的参数发一下。谢谢!
信息已经转交给相关的负责人,后续会与您联系。
F1000-GSERIES06.20/2016
欧瑞哈尔滨有销售处吗?
你好,我们公司在哈尔滨有经销商,联系电话:1。
变频器价格06.13/2016
变频器的型号:FT3D,选一款相类似的型号报价发至我的邮箱,谢谢。
F1500-G机型已经停产,类似机型的型号和价格相关的部门会联系您,后续有问题可以拨打销售热线.
是否需要售后服务06.13/2016
我是山东淄博的,请问你们是不是需要淄博的售后服务
你好,我们公司目前暂时不需要外协的售后服务。
欧瑞早期变频器HF-G7说明书06.12/2016
欧瑞早期变频器HF-G7系列说明书请给我发一份,密码也忘记了,万能密码是多少?谢谢
说明书已经发送,请注意查收!密码问题已经解决。后续有问题欢迎拨打热线电话:.
请问广州这边有代理吗?06.07/2016
我们是台达在广州这边的代理商,想寻求其它国产品牌的合作!
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
f001-g0037变频器说明书
380V06.03/2016
说明书已经发送至邮箱,请注意查收,后续问题可以拨打服务电话:。
FS2B价格?06.02/2016
FS2B价格?
信息已经转给相关负责人,公司销售热线:,欢迎拨打。
变频器使用手册不对型号05.25/2016
我们购买的型号为E800-00015 s2 的变频器附带的使用手册为E800-007 s2的使用手册,现在我们设定不了,端子控制的参数,也找不到端子控制的接线图,请提供E800-00015 S2变频器的使用手册。
你好,使用手册是通用的,不分功率段的,问题已经反馈给相关的客户经理,后续会打电话解决您存在的问题。
说明书05.20/2016
能给一份F800的电子版的说明书吗,发到我的邮箱里,最好所有变频器型号的说明书都给发一份
F800电子版说明书已经安排人员发送至您的邮箱,请注意查收。其余说明书请根据需要自行从欧瑞传动官方网站上进行下载。
采购05.17/2016
淄博地区谁负责,电话多少。
我有一台fT3C变频器烧毁想找东北售后05.11/2016
帮给一下东北变频售后谢谢
请发回公司总部维修。
变频器控制方式05.10/2016
欧瑞传动E2000系列的控制方式是矢量控制么,我想做调速试验,应该怎样设置参数。主要是控制方式上能不能给点参考资料或意见。
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
变频器05.07/2016
我单位龙门刨改造用交流55kw 6极电机需要配什么型号的变频器,要求:自动工作时以30hz高速运行,碰到低速开关以15hz运行,,继续运行当碰到换向开关时马上变向并且以40hz速度反向运行。请问变频器能否在1秒左右制动换向呢?(工作过程需要频繁正反转)另外参数设置请发到邮箱里,谢谢。
您好,您的信息回复已发邮箱,请注意查收。
定制化变频器(环保行业)05.05/2016
我公司是法国苏伊士环境集团在中国天津的分公司,我们正在寻找可以开发定制化变频器的供应商,应用于我们的水处理设备上。请转交贵公司产品开发部门联系我。
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
变频器故障e100005.04/2016
e1000 主板坏了 厂里机器比较多
换了同型号主板 功率不一样 功率怎么改
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
变频器采购咨询05.03/2016
我公司需要一款变频器,驱动132kW三相380V电机,电机额定电流275A。要求输出频率至少包括20~80Hz。电机用来驱动水泵。请帮选定变频器型号,并来电详细沟通。谢谢!
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
维修变频器04.28/2016
欧瑞传动您好!变频器坏了,请不要改里面的参数,修好,寄回,万分感谢!收费报价付款。 通过中通快递寄来一个变频器。单号:, 随器有放一份寄还地址。
已经将信息转达客户经理,届时会处理。
欧瑞变频器04.27/2016
欧瑞变频器控制55kw电机频繁正反转(降速,变向),再用欧瑞上位机控制变频器
在变频器由高速到低速是应该怎样制动然后变向呢,谢谢。
已经转给相关的选型工程师,会与您取得联系。
通用变频器04.22/2016
我公司在贵公司买的E和E通用变频器6-7台。因为买的是功能代码是F2B的,买错了(要买F1B)。现在不能远程控制,是否有办法解决。远程控制问题。
您好,请落实您的使用方法,然后我们考虑如何解决,落实后请回复电话。(您的邮箱信息发送不成功)
欧瑞伺服04.06/2016
1、额定转矩3.18Nm,多圈绝对式,含制动器,平键连接,轴径19,功率1.0kw2、额定转矩7.16Nm,多圈绝对式,含制动器,平键连接,轴径22,功率1.50kw3、额定转矩0.64Nm,多圈绝对式,含制动器,平键连接,轴径14,功率200W请配出合适的伺服电机与伺服驱动器型号及尺寸谢谢
已经转交相关负责人,会与您取得联系。
惠丰HF-Z7-1.5T说明书04.04/2016
找不到说明书,麻烦贵公司给传一份电子文档的圆织机专用变频器说明书,也可穿QQ,谢谢
我们公司的产品在您的精心使用下已经工作10多年,虽然太久远但是我们售后会尽最大的努力解决您的问题,后续会有相关的人员与您联系。您可以随时拨打24小时服务热线:。
欧瑞变频器37KW E800-0370T3 驱动板价格04.02/2016
咨询欧瑞变频器37KW 型号E800-0370T3 驱动板价格
已经转给相关负责人,后续会与您联系。欢迎拨打公司24小时服务热线:
YMB的使用03.31/2016
您好!我原来木材加工厂用您们公司的几YWB变频器,现在想用它们来控制几台4KW三相电动机的调速,速度从0到最高速可调,可以吗?如何设置?
已经转给相关负责人,后续会联系您。公司24小时服务热线:
产品维修03.30/2016
我公司有一型号为FT3C
的产品想返厂维修一下,不知怎么联系你们?
公司24小时服务热线:,公司地址:烟台开发区黄河路付11号,欧瑞传动电气股份有限公司
工程案例03.21/2016
我公司想用贵公司的变频器,PLC,人机界面开发一套石灰窑炉自动化电控系统,同时想做临沂地区代理,请问贵公司可以给予技术支持吗?
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
HFR1280软启动器能否用于两种电制03.06/2016
HFR1280软启动器能否用于380VAC/50Hz,440VAC/60Hz两种电制,软启动器铭牌上的规格为3PH AC380V 50Hz,额定电流560A,适配电机280kW。
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
ETHERCAT总线扩展卡03.02/2016
你好,我们正在使用你们的ETHERCAT总线扩展卡,但没有任何资料,麻烦把资料发给我一份。多谢!
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
招聘问题03.01/2016
请问你们郑州分部最近招电气工程师助理吗?
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
咨询中空轴伺服电机02.28/2016
您好,我想咨询贵公司是否有中空轴的伺服电机?我需要在电机轴中通真空来用。
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
合作02.18/2016
从事变频器行业10多年,2016年寻找新的合作伙伴,想和贵公司合作,
已经转给相关负责人,后续会与您联系。
欧瑞变频器 YMB说明书02.15/2016
我们原来买进几台YMB,现在说明书不见了,希望贵公司能提供一份说明书。谢谢!
客户经理会给你邮寄给您,请注意查收。
西门子s7-200plc和欧瑞变频器modbus通信01.25/2016
欧瑞e1000 series变频器
rtu模式下将01号变频器加速时间f114改为10.0秒
(2) 1号变频器正转运行 (3) 读2号变频器f113的值
(4)读2号变频器输出频率和电流
希望帮忙把上面几个问题的通信程序写下了汇到邮箱。 谢谢。
您好 ,感谢您使用本公司产品,您反映的问题我们已经收到但是您的上位机PLC并不是本公司产品,我们无法提供程序上的帮助,但是我们可以提供变频器参数地址方面的支持,您的四个问题中的参数地址分别是(1)加速时间 40271 (2)正转运行 48193里写入1 (3)写入频率 40270 (4)读取频率 44097
读取电流 44098.
希望可以给您提供帮助。
欧瑞变频器 30kw电机用
型号及价格01.25/2016
你好,有一项目设计需变频器,欧瑞品牌在国产品牌中口碑不错,想了解一下
已经转给销售相关人员进行处理,也可以拨打电话进行咨询.
电位器01.24/2016
本来变频器一直没内电位器的,现在有内电位器的怎么跟没电位器设置设置不同吗,以为有一个内置的209设1的内电位器可以用的,可现在我也设一了,可电位器一下变最大就停了,外接设三也是这样,设0也是这样一下变大停了,我这次买过来5个都这样,请问这要怎么设,请发个给我邮箱上,电话在厂里吵听不到的,谢谢
已经安排客户经理与您沟通解决,后续问题可以拨打电话进行咨询。
我要投诉01.23/2016
什么技术咨询就会说给你们发过去,电话投诉响两声就没声
这个问题已经转给部门经理,部门经理会与您及时沟通回复。
jx709卷扬控制系统01.22/2016
希望在矿山节能方面合作,
已经转给销售相关人员进行沟通。
欧瑞变频器型号F-200-pseries 0.75-710kw01.18/2016
(*)我想问一下这个变频器多少钱?
已经转给销售中心进行处理,后续价格问题也可以拨打电话进行咨询。
EX找不到说明书01.15/2016
寻找说明书。变频器上标注的是EX系列的,但网站上没有见到说明书。
你好,EX1000系列请下载E1000系列变频器说明书进行参考。后续可以拨打电话进行咨询。
如何调整水泵压力01.12/2016
你好:用该公司的变频器调整水泵压力0.7-0.9MPA,低压时泵启动慢是高层区用水断流,应如何调整,急待,谢谢
客户已经电话咨询,问题解决。后续有问题也可以拨打电话进行咨询。
产品和价格01.06/2016
我想了解贵公司软起和变频器的价格
已经安排相关人员进行回复。
帮忙选型12.29/2015
没用过欧瑞的伺服,上位机是西门子PLC,脉冲控制。负载大概100W。用哪款伺服。
已经安排选型工程师与您联系。
你好,12.28/2015
HF-G7-2R2T3的SR端子的功能是什么?
SR端子的功能是反转端子。
请求技术支持12.28/2015
我公司现有一台FT3C变频器,现在想在变频器上外接一个停机报警灯,需要找到一对常开或常闭的接点,但是我们测试了一下并没有找到接线面板上有这样的接点,请问我们需要自己功能设置这样的点吗?请求技术指导。我们的电话 谢谢
F300=5,通过我们变频器TA、TC驱动一个小继电器,通过小继电器取常闭点。
软启动器12.24/2015
请问一下,我1000系列软启动器走485通讯,你们通讯端口像网线9针头那样的,怎么买过来没有那个头啊,我用什么头接通讯呢,用什么工具压呢
标准MODBUS通讯口是4芯网线水晶头,这个不是随机配件,需要客户自己准备,工具使用通用的4芯网线钳。
s7-200与欧瑞变频器F2000系列MODBUS RTU通讯案例12.21/2015
s7-200与欧瑞变频器MODBUS RTU通讯案例。变频器外部怎么接线,怎么启停。参数设置那些
服务工程师已经电话解决。后续有问题可以拨打热线:.
F2000系列12.18/2015
485通讯 A+ 接PLC3脚 还是8 脚
服务工程师已经电话解决。后续有问题可以拨打热线:.
FT3B12.17/2015
FT3B这个型号变频器支持485通讯吗
服务工程师已经电话解决。后续有问题可以拨打热线:.
请求解决问题12.15/2015
你好!我有1台E1000的变频器
用户密码忘了
现在想改下参数 改不了怎么办?
万能密码1888。
三相220v的伺服驱动器可以通过该参数用单相v的电源吗12.10/2015
三相220v的伺服驱动器可以通过该参数用单相v的电源吗
售后工程师已经电话解决。后续有问题可以拨打热线:.
伺服参数设置软件12.09/2015
伺服参数设置软件
售后工程师已经电话解决。后续有问题可以拨打热线:.
三菱PLC与欧瑞通信程序12.07/2015
三菱PLC与欧瑞通信程序
相关客服人员已经进行解决。后续有问题可以拨打进行咨询。
变频器故障12.02/2015
我有一台xs1000细纱机变频器出现了LU(欠压)故障,问求修理方法。根据说明书上所提示电源进线有问题,但我从配电至设备都检查了这一路没问题,请求技术支援,谢谢!
已经安排相关的客服人员进行解决,建议将变频器返回公司进行维修,公司地址:烟台开发区黄河路付11号:欧瑞传动电气股份有限公司收
新购的FT3B无法使用“正转端子”功能11.24/2015
上周从代理商处买了台新的变频器!发现“正转端子”功能偶然能行,大部分时间都没有动作,我的设置如下:F200=1,F202=1,F204=3,F413(OP6功能设定)=13正转端子,,,同时F206方给定=正反转端子电平给定方向。。。机器大部分时间都不起动,,这样的设置上周开过半天机,本周一放假回来变频器又不动作了,我并且恢复过出厂设置,重设上述功能,还试过设OP2,OP3。。等为正转端子同样试过也不行!还有就是在设置中,我试过一设置F204=模拟量调速时,变频器自已就起动了,OP端子拆了也动作,把外调速线拆了才停止工作,接上又自起动!后来恢复出厂设置过几次,又关电数次才不自动起动了!请师傅们答复,期等!
售后已经通过热线解决,后续有问题可以拨打热线:
西门子200与欧瑞软启动器通讯11.23/2015
你好,我想用西门子226CN与一台90KW软启动器Modbus通讯,想你们提供一个参考的西门子200与欧瑞通讯的程序案例。请发到我邮箱,谢谢
售后工程师已经电话沟通进行解决,后续有问题可以拨打电话:解决。
给发一份FB变频器说明书11.22/2015
欧瑞FB说明书丢了。望贵公司能发一份电子版的到邮箱。jmr_!表示感谢!!
说明书已经回复邮箱,请注意查收。
F1000G变频器显示:Ader11.21/2015
我厂有两台F1000G原来坏的变频器拼装成为了一台,能有显示了,但显示Ader ,请问是什么原因?是不是要重新设置之类???请发到我的QQ邮箱!
售后已经通过热线解决,后续有问题可以拨打热线:
你好 我的变频器一开机出现OC 问一下能不能给我修一下把地址发到我手机上11.19/2015
变频器出现问题不能开机
公司地址:烟台开发区黄河路付11号,欧瑞传动电气股份有限公司收货
求HF-G7-T3变频器说明书11.17/2015
面板电位器不好用了,想改外接电位器,没有说明书了。请赐教。谢谢。
已经电话沟通解决。
SD10-GMA801T2M2NM操作没有反应11.15/2015
我有一台SD10-GMA801T2M2NM操作没有反应
客服工程师已经电话联系进行解决,建议客户将驱动器返厂检测维修。
变频故障11.12/2015
F1000-G 恢复出厂值,运行出L.L故障,这是什么故障
倒计时密码,请联系配套厂家。
你好 请问济南有维修点吗?11.11/2015
变频器启动出现HF跳动,主机不能启动,有时经过反复关掉总电源后,也能正常
客服人员已经判断变频器故障,需要返回公司进行维修,公司地址:欧瑞传动电气股份有限公司。
如何对F2000变频器参数设置11.07/2015
要求变频器在多功能端子op1~op6其中3个端子设定5HZ.10HZ.35HZ三个转速,请问如何设置参数
现回复客户:针对F2000-G的机型,设置如下:F203:4,F208:1,F504/F505/F506分别设频率,接线DI2/DI3/DI4分别是3个段速端子,DI6接启动信号。再有问题可以电话咨询.
产品图片11.06/2015
由于近期公司需要做网络推广,作为欧瑞的河南代理商之一,请求给邮箱发一部分全系列的公司产品的高清图片以作网络推广专用。
该信息已经转给销售中心相关人员进行处理,也可以拨打销售电话进行联系:.
变频器维修11.05/2015
型号E.主控板上的小集成块标号U19.型号上部C14下部99Z.请问它的型号全称是什么?谢谢
客服人员已经电话联系解决,相应问题可以拨打热线咨询:销售热线:,售后热线:。
变频器10.27/2015
你好,我是变频器维修点,这里有一台E变频器,开机显示ERR4,复位后,键盘失灵,怀疑是CPU板损坏,有这个板子吗?发货多少钱?我的电话是.
已经安排客服人员进行电话沟通,客户自己联系上保定经销商。
寻求SD10-GSA751S2M1NM编码线10.17/2015
客户有个伺服器报器,代码是AL-09,通过机器调换怀疑是编码线断线或接触不良..求解
客服人员已经电话联系,沟通指导操作。
F2000配件10.04/2015
想问一下F2000——P0450T3C型号的变频器控制键盘多少钱一个?
信息已经转销售部门,相关人员会进行处理,也可拨打销售热线进行咨询。
欧瑞变频器客户评价09.24/2015
。欧瑞变频器是一个不错的品牌,我修不少欧瑞变频器,模块坏极少,电容熏坏率最高,希望德州市有维修店,或技术支持,发烟台周期太长,客户有的等不急
公司德州没有维修店,暂时没有计划增加维修店,办事处以及技术支持人员不具备维修能力,希望客户将变频器发回公司进行处理,维修时间可以和客服沟通,达到客户的满意。
欧瑞F1500报ADER09.24/2015
客服经理已经电话沟通确认变频器坏了,但是不能指导维修,建议客户发回公司处理。
请问贵公司也是给三晶贴牌的公司吗?09.16/2015
请问你们山西候经理介绍三晶机器也是你们公司贴牌生产的吗?如果质量稳定,我想使用一台132KW的。
我们公司产品较多,具体的机型请咨询公司办事处经理:邬金亮:。
SD10 绝对值型伺服 485内存地址09.16/2015
SD10 绝对值型伺服 ,我想用485通讯控制伺服电机运行。请告诉我,40000地址对应的功能。
电话沟通问题解决,后续有问题可以电话咨询:。
E1000变频器09.14/2015
通电后 变频器在几分钟后自动关闭,屏幕和指示灯没有任何反映
变频器返回公司进行维修。
销售维修09.12/2015
你们在河北沧州有销售点吗,要是没有请和我联系,我是修理各种工业电器的
目前没有计划在河北设维修分部。销售方面已经转给相关部门,需要的话相关人员会与您取得联系。
HF-G7L-11T308.31/2015
求这个变频器型号的说明书,变频器显示O.E.是什么故障??
已经没有问题,后续有问题可以拨打电话.
FPC60怎样设置密码锁定08.27/2015
FPC60怎样设置密码锁定
已经解决,后续有问题可以电话联系.
关于E2000变频器使用说明书08.25/2015
您好:我公司有一台E在参数设置上有不解之处,可否将此型号的电子说明书发到我邮箱,邮箱地址:,谢谢!
E2000说明书已经发送邮箱,请注意查收。
做代理商08.23/2015
做邢台代理
已经转交相关部门进行处理。
加盟欧瑞变频器08.22/2015
我是嘉兴永康自动化设备有限公司的许石磊,我们在嘉兴市场做自动化行业及工控产品销售维修已经10多年了,之前代理销售维修深圳康元变频器。每年销售额在150万,维修额在300万左右。诚意想要代理欧瑞变频器在嘉兴市场的销售与维护。希望能和你们达成合作。
已经转交相关部门进行处理。
请指导多泵恒压供水控制器FPC60 的编程吗08.19/2015
由于我司工地的水泵控制器,用了一段时间后怎样调参数都不能快到设定压力时候,缓收降低频率来稳压,是否控制器出了问题?
已经通过电话指导解决问题,后续有问题可以致电咨询.
谢谢08.19/2015
你好 :HFR1075 说明书 能给发一份吗?我这个要带55KW 电机,要改动参数,我没说明书 ,帮忙 谢谢了!
您需要的说明书已经发送到邮箱,请注意查收。
请帮忙08.16/2015
HFR1075 能用55千瓦的电机吗? 设定和75千瓦的电机一样吗?
可以带55KW电机,如果启动时间过快可以适当降低HF09。若有其他问题可以拨打进行咨询。
说明书08.16/2015
我公司有两台贵公司生产的压瓦专用变频器,型号是YWB,现在要调参数,能否发一份说明书不胜感激。发到邮箱就行,谢谢。
已经邮件回复,请注意查收!
倒计时08.09/2015
我用的是欧瑞e2000系列的,请你把那个设置到计时的操作方法给我发吓。一起你们发过我不知道搞哪里去了
已经电话沟通处理好,后续有问题可以拨打进行咨询服务。
想了解普通的变频器08.07/2015
我们是做吹膜的。一般用泰塔变频器。功力用0.75,2.2,11,15,18。5,45kw。用在挤出机电机的。有的变频也坏了。需要换。请告诉我价格。
邮件发送,请注意查收!
型号07.30/2015
客户给了一个KBZ-11K-QT的变频器型号,我不知道是什么系列的,还有具体型号是什么啊?
已经电话沟通解决,选用E2000系列机器。后续有问题可以拨打。
E1000变频器故障求助07.25/2015
ET变频器显示Err3故障求助,可恢复出厂参数,故障无法消除。
已经短信解决,再有问题可以电话联系
YM2000系列
旋切机专用 使用手册 说明书07.10/2015
须要 YM2000系列
旋切机专 用使用手册 说明书
使用手册已经发送2次,请及时查收,再有问题请电话联系:,您提供的电话号码提示不存在,请主动电话联系我们。
报LL故障07.10/2015
变频器无法运行,故障代码LL,能否对倒计时解密,谢谢!
请与供应商联系。
YM2000旋切机变频器使用说明书07.09/2015
YM2000旋切机变频器使用说明书
已经发到邮箱,请注意查收。
了解 欧瑞产品07.06/2015
你好 多年来我只是维修变频器 有较强的维修团队 今年我注册了公司 想做1-2个品牌的变频器 想了解一下贵厂的产品
比方说 河北唐山有做欧瑞的吗?如果有我就不了解了,如果没有做的 我可以做还是不可以 希望给我回信
信息已经转给相关人员,稍后会有人员与您取得联系,给予答复。
需要e800-0022T3客户手册06.29/2015
公司购买贵公司的E800-0022T3变频器,使用一直很正常,最近在使用的过程中出现变频器与触摸屏无法通信,使用公司网站的e1000客户手册进行处理时,显示的代码和客户手册代码不一致,请贵公司帮助解决问题,并提供一份e800的客户手册.谢谢.
你好,E800系列说明书已经发送邮箱,请注意查收!
变频器替代06.11/2015
想找一款替代韩国现代N700E-1600HF的变频器。不知道贵公司有没有?
已经安排相关人员进行联系。
变频器询价05.29/2015
我公司需采购10KV 500KW高压变频器一台,请报价:生产周期,付款方式,资质,谢谢。
相关销售人员会与您电话联系。您可以拨打销售热线进行咨询.
变频故障修复05.27/2015
用贵厂F2000型22KW变频器带动一台15KW深井做恒压供水装置,因超压力变频不能自调.频率显示始终为50赫兹,我调整参数无效后,用F160恢复岀厂参数.再设参数时确设不进去.总岀现Err1和6553字样,请问怎么能把参数设进去谢谢.
已经转客服经理回电话解决问题,若再有问题可以拨打进行咨询。
变频故障05.27/2015
我有一台F2000变频器22KW用于恒压供水装置,控制一台15KW深井泵.故障现象是超压不变频,不能实现恒压.我将参数恢复岀厂后重新设定的参数进不去,总显示Err1和6553.请问怎么解决这个故障.
已经转客服经理回电话解决问题,若再有问题可以拨打进行咨询。
变频器05.25/2015
变频器按上
前后自动行走短距离咋调啊?
公司售后人员已经电话回复,若再有问题可以拨打进行咨询。
变频器维修05.22/2015
我的变频器报警显示OE3请问是什么情况呢。
OE3是恒速过电压的保护,具体保护产生的原因需要多个条件的分析,您留的电话号码是空号,请与我们电话联系:。
我想代理销售欧瑞变频器05.20/2015
代理销售有什么要求?内蒙古地区
已经转给公司的营销部门,相关人员会与您取得联系,也可以拨打电话进行咨询。
变频器外接面板欧瑞F1000-G05.07/2015
变频器外接面板欧瑞F1000-G
已经安排人员与您联系。
变频维修05.06/2015
我有一台E1000的变频器,AI1接的电阻调速器,AI2接的PID控制仪4-20mA,当用调速器手动时运行正常,用pid控制仪时,刚一运行就报故障,电机过载或变频过载,请问这是什么原因?
已经安排客服人员与您联系,后续可以拨打进行咨询。谢谢。
产品购买05.05/2015
我要购买型号为:FS2B的变频器,是否有这一型号呢?如何购买?
已经安排销售人员与您联系,后续可拨打销售热线:进行咨询。
配件05.04/2015
变频器外接面板
变频器型号为欧瑞F1000-G 这个有货么?
销售人员会及时联系您,后续有购买方面的问题可以拨打销售热线:.
使用说明书04.27/2015
还有老的HF-G7-55T3使用说明书吗?这款外接启停如何接线,用哪个端子?谢谢!
你好,请接收QQ图片,也可以电话咨询:。
变频器维修04.21/2015
从贵公司购买的变频器,有一台坏了,今天已经用快递送贵公司了。因我公司生产紧迫,希望贵公司尽快修好,再寄给我公司。谢谢合作!
您好,已经安排给客服人员,根据您的信息会及时处理,其他相关事宜会与您取得联系。
订购高压大功率变频04.19/2015
我公司要增加一台大功率变频器。
你好,销售人员会及时与您取得联系,后续有问题也可以拨打销售热线:。
做欧瑞的代理04.17/2015
我是做起重机的
现在起重机电气改造需要变频器 我起升机构我一般选择安川
平移机构我一般选择富凌
想与欧瑞合作
代理欧瑞的变频器
一边自己用一遍销售欧瑞的变频器
你好,周一相关人员会与您取得联系,请稍候。也可以拨打进行咨询。谢谢!
请问你们公司生产的F1000-G变频器忘记密码怎么设定转速04.09/2015
我公司有一批您们公司生产的F1000-G变频器,大约有二十几台。由于进行技改。需要重新设置变频器频率范围。进行多次设定都不行。显示密码错误(显示ERR1),试过的密码有8和1888。请问怎么解决?如何进行设定?
已经邮箱回复,请查收。再有问题可以拨打
进行咨询。
一台欧瑞F2000-P变频器11KW,由控制器接外部端子控制,故障状况是:LED屏不停闪烁“一HF一”,同时显示屏下方的RUN、FWD、DGT、FRQ四个工作灯一起闪烁,并且所有按键不起作用啦,主控电路输入正常,无输出,各位老师看看怎么办?谢谢03.28/2015
一台欧瑞F2000-P变频器11KW,由控制器接外部端子控制,故障状况是:LED屏不停闪烁“一HF一”,同时显示屏下方的RUN、FWD、DGT、FRQ四个工作灯一起闪烁,并且所有按键不起作用啦,主控电路输入正常,无输出,各位老师看看怎么办?谢谢
已经电话安排进行返厂维修,后续有问题可以拨打进行咨询,谢谢!
带载能力差03.27/2015
我有一台FB变频器,最近出现启动时报OC故障,可恢复,改带0,75KW电机空载启动正常,请问是哪部分有问题,如何维修,谢谢
已经电话安排进行返厂维修,后续有问题可以拨打进行咨询,谢谢!
想代理贵公司变频器03.27/2015
本人在江苏丹阳市后巷镇从事变频器维修销售,后巷镇是全国著名的工具之乡。主要生产锯片和钻头,磨床上主要用的是欧瑞变频器,单项0.4KW,1.5KW.用的最多。我想在这里代理贵公司产品。不知要什么条件,本人在后巷从事变频器维修销售5年时间,在这边有一定的人脉基础。再想说另外一件事,贵公司生产的FB,FS2B变频器,由于开关变压器容量比较小,只要开关管短路,变压器百分八十会坏,不知贵公司有没变压器购买,望回复谢谢。
相关部门已经电话回复,谢谢!
软启动器03.26/2015
公司有一台30千瓦的抽风机离心式的,软启动器用的是HFR1037,今天电箱旁接触器着火把软启动器烧坏,再买一台的话数据怎么设置,原来的数据读不了
客服已经电话回复,若再有使用方面的问题可以拨打电话进行咨询:
K2000型号暖通专用变频器03.23/2015
K2000暖暖通专用变器5.5KW的价格多少,有使用说明书吗,在一个空调安装工程中使用。
销售会与您电话联系,进行回复。
求说明书03.14/2015
麻烦发一份FZH的说明书 纺织专用的
已经安排客服人员进行发送,请注意查收!若再有问题可拨打:.
产品咨询03.10/2015
请问带动一台15kw三相交流电机730转 选哪个型号的变频器。具体价格是多少?
相关部门已经回复。
操作手册03.10/2015
请问能否提供一下变频器(型号:FS2B)的操作手册,我这需要修改参数来提高电机转速。谢谢
已经邮件发送,请查收!
请报价03.09/2015
回复:电阻价格
发件人:ee
间:日(星期五) 晚上8:37 纯文本 |
收件人:可儿
小:7.3K打印 | 显示邮件原文 | 导出为eml文件 | 邮件有乱码? | 转发到群邮件 | 保存到记事本 | 添加到日历 | 作为附件转发 备 注:编辑删除请在此输入备注...取消 标记:已将此邮件标记为星标邮件。 取消星标标记:已将此邮件在列表中置顶。 取消置顶标记:已将此邮件标记为星标邮件,并在列表中置顶。 取消星标 取消置顶正在查询发送状态...查询发信状态失败,[重新查询]你好, 需要F1000 - 1.5kw 上的SPT9S 变压器和0.4kw 上的HFEE22-1S 变压器 以上两种各10只,请报价。电话136
谢谢! 顺颂商祺! 朱义
销售部门会给您电话回复。
求购03.09/2015
我公司现在求购 变频器, 请问贵公司在上海的分公司的联系方式?
如果方便请直接联系我 ,谢谢
已经通知相关人员,会及时和您联系。
客户现场问题紧急请尽快处理03.05/2015
我公司去年1月在贵公司采购的软启动器出现问题,无法开机。能否派人去往现场查看!
已经电话回复。如有售后问题可以电话咨询:.
早期惠丰G7-37kw变频器cpu板坏了03.03/2015
HF_G7-37T3变频器cpu板坏了,板号525408。求助新板,或代用板子。电话
已经解决。
采购询价02.11/2015
本公司有项目需要采购贵司的E。具体需求如下:输入:3PH
50/60Hz,输出:3PH
0-650Hz。请尽快回复,谢谢!
销售部门会联系您,解答您的问题。再有问题可以拨打销售热线:。
电话老是说给别的客户服务02.04/2015
新买的变频器,接到圆织机上面不正常,不会接线,想咨询一下
请检查电话号码是否正确,联系电话非桑伟华,请确认。
技术咨询02.02/2015
你好 请问FT3B的这个变频器能够直接用威伦通触摸屏控制吗?能否给一份通讯和设置的电子版资料?
或者直接变频器控制三相异步电动机,应该如何接线和设置?
资料已经发送邮箱,请查收。
技术咨询02.02/2015
我们公司现有贵公司
的变频器,请问能用PLC控制吗?能否发一份该变频器的电子版说明书?
资料已经发送邮箱,请查收。
求说明书01.27/2015
我公司一台贵公司生产的变频器需要更改参数,没有说明书,贵公司可否给发一套该变频器的电子版说明书,变频器型号FT3B,谢谢!
电子版说明书已经发送,请注意查收。
英文说明书01.26/2015
我现在南非,希望有一本英文说明书贵公司产 FS2B谢谢傅胜初
是否可将英文说明书寄到我的邮箱
说明书已经发送,请注意查收。
自动化问题01.22/2015
我想代理你们的PLC,变频器,私服电机。这需要什么要求。
已经转给相关部门,有专人会与您联系。
欧瑞变频器的外壳01.13/2015
贵公司的欧瑞变频器的接线端子的外壳处,大一毫米就不行吗?连接线端头都过不去,接线特不方便!
感谢您对欧瑞变频器质量的关心与支持,您反馈的信息已经转相关部门。感谢您的反馈!
技术咨询01.12/2015
我购得一台贵公司E代号:F1B变频器,要装在配电柜里,柜面操作,请问还需要配些啥附件?型号是啥?谢谢!
在控制柜的柜门操作,加装调速电位器、启动开关。已经电话解决。
说明书01.12/2015
我公司一台设备有3台贵公司生产的变频器需要更改参数,没有说明书,设备厂家无法联系,贵公司可否给发一套该变频器的电子版说明书,变频器型号FXC/18.5kw谢谢!
电子版说明书已经发送邮箱,请查收。
无法使用电位器调速01.12/2015
F204=2无法用面板电位器或外接电位器调速,电话无人接
外接电位器调速,端子启停设置参数F138=0,F204=3,F206=2另需要频率记忆功能 F137=1。
技术支持01.10/2015
我公司一台11kw给料机,购了你家一台E变频器,不知道还需要配些什么附件?规格和型号是什么?请指示
在控制柜的柜门操作,加装调速电位器、启动开关。已经电话解决。
g7的变频器说明书怎么没有01.08/2015
我有个g7的变频器,想设内参数,没说明书了,你们网站也没啊
由于产品更新换代较快,G7的机器公司已经多年不生产,所以G7说明书网站上没有,可以提供邮箱,邮件发送。也可以拨打进行咨询。
疑问12.15/2014
为什么不能用外部端子控制E1000变频器的启停
正确的设置参数可以实现用外部端子控制启停的功能,您提供的号码位数不全,若有问题请咨询:.
伺服上的编码器的十六位和20位有什么区别呢12.15/2014
伺服上的编码器的十六位和20位有什么区别呢,伺服的精度和什么有关系
该问题由技术人员电话回复。
正转制动故障12.08/2014
我公司现一台ET3 功能代码为F1B,功率为11KW变频器,现出现了这样故障,在正转(FWD)时偶尔出现刹车不住的现像,检查外部制动电阻,信号线都没问题,现在不知怎么办,请贵公司指导。
改信息已经转给客服,客服经理会与您联系,后续有问题可以电话咨询:
购买补水变频器12.07/2014
原补水变频器损坏,更换新变频器,咨询价格,及安装方法
销售部门有专人会与您联系,若有销售问题请拨打,售后问题请拨打:进行咨询。
E1000,F1B,485通讯12.05/2014
这两天用E1000,F1B变频器跟昆仑通态做485通讯控制,为什么运行频率这个地址读不出来呢?难道不是用1000H这个地址吗?
已经转售后服务处理。若有问题请电话咨询售后电话:。
型号:。功能代号:FIY11.29/2014
要买变频器,请联系、谢谢!
已经转给销售部门处理,若再有购买需求请联系销售:.谢谢!
FS2B变频器密码忘了 11.25/2014
厂里有台FS2B变频器需要改参数,密码找不到了,烦请解决一下!
已经电话沟通客户,协助解决,若有问题请回复电话:.
4kw旋切机专用变频器11.20/2014
我是山东淄博的,主要从事自动化(包括配电柜改造维修,变频器的销售维修,PLC 触摸屏等),我们这边木材旋切机特别多,最近修了好几个,都是上海格利特的变频器,并且都是CPU板损坏。想咨询一下欧瑞的旋切机专用变频器性能及价格,方便后续采购?
已经转给销售部门,会安排人员进行联系,如有问题可拨打销售热线进行咨询.
软启动器11.19/2014
我公司消防现用的软启动器HFR1030已坏,不知道贵公司是否还有这种启动器没有。请于我网上联系。
公司有此型号的软启动器,若需要请电话联系销售热线:.谢谢!
F1000变频器11.16/2014
欧瑞F1000变频器怎样解密码上电自动运行 只能在停机状态下修改参输F1000变频器做恒压供水详细设置方法
模拟信号是远传压力表
已经安排客服人员进行解答解密密码,告知F1000-G不带恒压供水功能。
咨询一下做贵公司代理条件11.13/2014
咨询一下做贵公司代理条件,主要从事变频代理!
已经转交销售部门处理。
售后申请11.04/2014
你好,欧瑞公司!我是西安瑞吉通讯设备有限责任公司工业自动化部经理贺军,我公司是专业维修电子产品的,这是公司网址:voyager8.com.cn.现主要想申请做贵公司产品在西安的售后服务商。盼回复。
已经转交相关部门负责人,需要时会进行电话联系。
E变频器11.01/2014
您好 我是杭州桥马能源科技有限公司技术部 现在采用你们ET3变频器
刚接触 对参数的设置不清楚 能否提供技术支持 谢谢。
客服已经和客户沟通,需要返厂维修。
55KW变频器无负载上电空开脱扣跳闸10.28/2014
FT3C变频器无负载上电空开跳闸
空开容量加大,问题解决。
变频器10.22/2014
咨询变频器
电话联系解决。
请问e 怎么设置,可以连接外部控制面板10.18/2014
请问e 怎么设置,可以连接外部控制面板我公司买了变频器,连接线,外部控制后面写的说aa-006-10,如何设置变频器,让外部控制板起作用
客服已与客户沟通,若有问题可以拨打客服热线.
我想购买变频器10.16/2014
我经朋友介绍想选用贵公司的变频器 请技术人员与我联系 谢谢
已经安排技术人员进行沟通。若有问题可拨打销售热线:
驱动 和电机10.14/2014
我有一台数控冲床
因厂家倒闭
导致我的机器有故障找不到人修, 希望你们帮忙处理一下显示屏,总是AL-01老是死机,谢谢!
客服人员已进行电话沟通。
变频故障10.14/2014
E1000变频器通电故障显示Err4,具体是哪里的毛病
变频器返回公司总部维修。
变频器10.11/2014
E什么价位,我是经销商
已沟通,若有问题可拨打进行咨询。
用端子控制点动运行怎么调速10.09/2014
你好,我用外接端子控制点动运行,速度怎么控制。
已经处理。
FT3B使用问题10.07/2014
FT3B使用问题
变频器故障,需要返厂维修。
木工专用变频器10.06/2014
你好我是做旋切机数控箱的,我看了你们的变频器控制方案感觉还可以,就是有一点你们没有考虑好,如果你们再加上一个用编码器测双棍转速功能就好了。因为农村的电压相当不稳还有木材硬度和旋切刀的锋利程度都关系着旋切机辊子的转速,反过来就关系着板子的均匀度。希望你们再加一个测速功能。我就敢用。谢谢
公司销售部门主导与您联系沟通,谢谢!
EF1N16MR 编程软件10.05/2014
我的plc坏了,型号EF1N16MR .我需要它的编程软件和软件说明书,谢谢。返修的地址可以返给我吗?给我发到邮箱就可以了,谢谢
地址已经发送。
想用电脑连接变频器09.29/2014
为了更好的学习变频器
需要采用变频器的通讯模式,通讯协议已经发送,若有问题请电话咨询.
E1000通用性变频器说明书09.28/2014
网上怎么没有E1000通用性变频器说明书
网站首页-服务支持-资源下载-E1000系列变频器(用户手册)
变频器FT3B-109.27/2014
变频器FT3B-1,(木工雕刻机用)突然不能用,显示10.00是请问怎么回事
请排查外围信息问题,再有问题请电话联系:.
变频器密码忘记。怎么办09.27/2014
有一台变频器型号:FT3B密码忘记了。在F160参数中有一相恢复出厂设置,也恢复不了。只有求厂家,找法子,
已经电话联系解决。
求助09.16/2014
我们公司一台欧瑞F2000-G矢量型变频器,给定100,反馈50,反馈是给定的一半,想问一下是哪个参数设定不对吗?模拟输入、模拟输出都是4-20mA.怎么弄成给定和反馈一样。谢谢
已经电话沟通提供解决方案。若有问题请电话咨询.
关于F1000-G型变频器外接调速电位器的问题09.14/2014
客服:你好!我现在使用贵公司生产的F1000-G型0.75-22Kw变频器。现有一台2.2kw变频器需要外接调速电位器,请问应使用阻值多少的电位器适宜。谢谢!
已经电话沟通解决,若有问题请电话咨询.
变频器需要维修,需要邮寄地址09.14/2014
有6台变频器坏了,需要维修,麻烦告诉邮寄地址和收货人
客户发货地址:欧瑞传动电气股份有限公司收货,提货电话写。
关于变频09.10/2014
您的问题不是很明确,若有购机需求请拔打销售热线:,若有售后服务的需求请拨打客服热线:.
冒烟了09.07/2014
你好:我公司锅炉房主控柜使用贵司变频器FT3C,使用一年多效果不错,但前几天停电后再来电听到变频器有爆响一声。发现变频器两侧有白烟冒出。怀疑是哪个部件烧掉了。问哪里有修理的地方?谢谢
已经提供公司总部地址,返回公司维修。
hf-g70-r75s2变频器说明书09.06/2014
hf-g70-r75s2变频器说明书
已经发送QQ邮箱中,请注意查收!
变频器不会操作09.05/2014
我司采购贵司的E800-0004T3型变频器以下是我们的功能要求1外接电位器2外接控制面板(已采购贵司原厂的)3我们的理想效果,脚踏开关启动(继电器,延时继电器)控制变频器使电机运行停止4控制面板调好功能,面板除了开关机外,其余按键只要程序不乱不再使用。利用电位器随时调速,用三档扭子开关控制正反转。由于我们能力问题,希望贵司可以把接线方法,各项调制数据告诉我们。最后书面技术指导急盼传真
书面的技术指导已经发送传真,由于您提供的电话号码不正确,若有问题请致电进行咨询。
跳闸08.13/2014
我这儿用的变频器室55KW的,带的是45KW的渣浆泵,老是出现变频器开关跳闸的问题,是怎么回事儿?急求解决
客服已经给出解决方案,若再有问题已经联系客服热线:.
面板不显示08.09/2014
我们补水泵变频器1.5KW
面板无显示
故障继电器吸合变频故障,拆开后里面LED显示
24V和cm之间有24V电压
10V和GND之间有10V但是面板不显示,CPU板子上1.8V和3.3V没有电压
VCC有5V电压
现在我们处于检修状态,领导想让买配件
请问我们是还CPU板 还是电源板
可以返厂维修,有问题可以拨打客服热线.
变频器调试08.06/2014
你好,F1000系列变频器 参数密码被操作人员更改后,忘记密码 怎样才能修改密码呢?
客服热线:已经处理此问题。
想购买08.06/2014
我是福建龙岩想购买你们的电频器型号F1000-Goo15T3B。输出1.5KW
可以电话咨询销售热线:
变频器屏幕闪烁07.29/2014
E变频器,屏幕和正反转、运行等4个指示灯均快速闪烁,变频器不工作。刚开始闪烁时工作正常,几天以后不工作了。请指导如何处理?
请拨打客服电话进行咨询.
变频器电流传感器07.24/2014
有一台FKW变频器一个电流传感器损坏,型号:中旭科技,HDC800F,800A,4V,你们那有配件吗,价格多少。谢谢,另二个传感器有必要更换吗
公司有配件,建议三个一起更换,若再有问题可以咨询客户服务电话。
咨询一下变频器07.20/2014
咨询一下变频器
已联系解决
惠丰变频器HFV207S说明书07.16/2014
麻烦给传一份惠丰变频器HFV207S说明书,或者其中的F功能参数设置表
已联系、解决。
报价07.16/2014
FT3B坏了,重买一个要多少钱,报个价。谢谢
可以拨打销售热线:进行咨询。
变频器说明书07.10/2014
可以下载F800-G0110T3C变频器说明书吗?
公司网站上暂时没有,调试时可以联系我们。.
FT3B-107.09/2014
我的变频器烧了,可维修不。
可以维修,公司名称:欧瑞传动电气股份有限公司。
采购变频器07.07/2014
请问E,功能代码F1B的价格,跟谁联系
请拨打销售热线
欧瑞F100006.30/2014
你好,F1000系列变频器 参数密码被操作人员更改后,忘记密码 怎样才能修改密码呢?
电话指导操作,若仍有问题请电话咨询.
电机带负载时不能转动,空载可以06.27/2014
初次使用FT3B的变频器带动7.5KW电机时,只是晃动了下,转不起来,空载时可以转动!监控电压.电流.频率都有提升,电机直接接上电源时带负载可以转动!请问该怎么调整相关参数?或提供解决办法!或谢谢!
不好意思,由于您的电话一直无人接听,所以没有联系上,若有问题请电话咨询。
说明书打不开06.26/2014
下载了E3000说明书,但打不开说是该文档已被非常规处理器加密
已经邮件发送,请注意查收,有使用上的问题请咨询电话:.
請問有FT3C的機種嗎06.25/2014
妳好,我們是台灣亞臻積澱有限公司現在客戶有需要有FT3C兩個的機種請問台灣買的到嗎?還是現在有出新的ㄐ種也可以替代?
购买机器以及选型方面的咨询可以拨打销售热线
英文说明书06.24/2014
请问可以提供F1000-G系列的变频器英文说明书吗,因为设备出口的需要,谢谢
可以提供,具体请联系.
球磨机变频器询价06.24/2014
55kw棒磨机一台,拟加装变频器用以提高启动负荷
请拨打销售热线:.
询价06.21/2014
SD10伺服驱动器的价格
请咨询销售热线:
变频器坏了06.20/2014
贵公司的服务电话怎么打不通啊
抱歉,公司的服务器出现故障,现已修复,可拨打进行服务咨询。
变频器的价格06.14/2014
请问变频器FT3B的价格。我们公司有2个此类型的变频器,请帮忙检查并维修,并报价格,非常感谢。
公司总部地址已经提供,请发回总部维修。若有问题可以电话咨询客服热线:.
变频器故障咨询06.13/2014
请问在F1000-G系列的变频器使用第一段速向第二段速变化的时候出现oc故障报警,请问是什么原因?电机2.2kw 变频器输出2.2kw 第一段加速时间为5 第二段加速时间为5
客服人员已经回电话提供解决方案。若有问题请电话咨询客服热线:.
想做贵司产品代理05.29/2014
咨询一下做贵司代理商的条件,想做贵司产品的代理,盼回复。
请致电询问。
sd10上位机软件05.23/2014
你好 sd10 的上位机软件从哪里下载以及如何使用
请提供正确的电话号码,详细沟通后公司可以发送。或者请致电进行咨询。
PID05.21/2014
我想用PID控制,反馈信号想用机带的24V电源接接近开关,能不能把CN端和GND端短接实现共地?
客服回访解决。
YM2000旋切机专用变频器手册05.20/2014
急求YM2000旋切机专用变频器手册
已发送邮件回复。
询价05.20/2014
FT3B 7.5KW. 2台
请电话咨询销售热线:2
变频器坏了05.13/2014
欧瑞变频器FT3B 2.2KW/380V通用型 控制面板显示 0.H.
已经按照说明书的故障处理方法处理过了,但没有用
怎么办 可以寄到厂里维修吗
可以寄回公司总部维修。
转轴自动停止05.10/2014
型号FT3B,装配在木工雕刻机那里的,转速6千,1万都没有问题,但1.2万转就自动停下来,面板显示0.C.
关总电源2分钟后开机也是这样。
请电话咨询
欧瑞90KW变频器维修05.06/2014
请告诉我们邮寄地址、联系人等
欧瑞传动电气股份有限公司收货,提货电话写。再有疑问可以拨打电话。
hfr1000软启动器05.01/2014
软启动器第一次启动完成后,会切换到旁路继电器然后正常运行,但是当11.10启动点断开后泵会停止,为什么4.6点还是接通状态,造成下一次启动时就不会有软启动过程啦,会直接切换到旁路继电器。只有复位一下才可以。麻烦请速解答。
已经进行电话解答,类似问题可拨打电话。
变频器设置参数时如何存储04.25/2014
要更改f200,f201,f203,f208,f209,f114,f115,f300参数,请详细说明如何设置,操作步骤,如何存储参数(F2000-P)
你好,按设置键即可完成设置。
咨询一下贵公司。怎么一起动就自动加速04.24/2014
怎么就不会自动加速。请指教
已经电话沟通提供客户解决方案。
F1000变频器485MODBUS-RTU通讯协议04.21/2014
请问F1000变频器MODBUS-RTU通讯协议地址,和通讯例程
已经电话沟通解决。
说明书04.14/2014
可以给我发一份HF-G7-R75S2的说明书吗?谢谢
请电话咨询.
我厂有一台E变频器04.02/2014
QQ是。我厂有一台欧瑞30kw的变频器用在污水泵上。外接调频及开停如何设置呢
请拨打6371218咨询。
想做贵司变频器的北京代理商03.22/2014
咨询一下做贵司代理商的条件,最近想成立一新的公司专做贵司产品的代理
请咨询电话
我公司有一台E变频器03.20/2014
在合空气开关变频器显示HF符号。按第4.3.4节图4-3配线进行模拟量端子进行频率设置,用控制端子进行控制的操作的过程。设置过后闭合OP3开关,电机只是点动运行而且可调节电位器不能调节频率啊不知是什么原因啊
请设置参数F203=1 F208=1,若有问题请电话咨询}

我要回帖

更多关于 有卡轴旋切机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信